Промышленное оборудование

Конденсаторы для асинхронных двигателей в однофазной сети

18 января 2016 г. в 08:56

Наиболее распространенный, простой и недорогой способ включения трехфазного двигателя в однофазную сеть — при помощи фазосдвигающего конденсатора, чаще всего двух конденсаторов — пускового и рабочего, иногда (для электродвигателей малой мощности, работающих при небольших нагрузках) одного конденсатора для запуска и работы, через которые запитывается одна из обмоток асинхронного двигателя, причем:

  • обмотки статора могут быть соединены, как в «звезду», так и в «треугольник»;

  • общая (суммарная) емкость конденсатора (рабочего и пускового или одного для запуска и работы) Сп = Ср + Со, где Ср — рабочая емкость (емкость рабочего конденсатора), Со — отключаемая емкость (емкость пускового конденсатора), а Сп = (2,5—3)Ср;
  • рабочая емкость (емкость рабочего конденсатора) Ср = К*Jф/U, где К — коэффициент, определяемый видом соединения обмоток (для соединения «звезда» К = 2800, для соединения «треугольник» К = 4800), Jф — номинальный фазный ток электродвигателя, U — напряжение однофазной сети с частотой магистрали, а Ср = 66*Рном, где Рном — номинальная мощность электродвигателя (ориентировочно 6–7 мкФ рабочей емкости на каждые 0.1 кВт мощности электродвигателя);
  • рабочий конденсатор подключается последовательно с обмоткой двигателя, а пусковой (отключаемый) — параллельно рабочему конденсатору и обязательно с разрядным резистором, снимающим остаточное напряжение в пусковом конденсаторе после отключения от силовой сети;

Справка: ГОСТ IEC 60252-2-2011 (и IEC 60252-2:2010+A1:2013) в п. 2.3.4 раздела 2.3 «Требования безопасности» регламентирует, что при постоянном присоединении конденсатора к обмотке двигателя, а также в случае недоступного положения конденсатора разрядный резистор можно не устанавливать, причем иногда разрядное устройство служит не для обеспечения безопасности, а ориентировано на предотвращение электрической перегрузки моторного конденсатора. В случае установки устройства для разряда, оно должно за 1 мин с момента отключения конденсатора снизить напряжение на выводах от максимально номинального значения до 50 В.

  • для мощных электродвигателей возможна наборка рабочей емкости Ср = С1 + С2 + С3 .... Сн с параллельным соединением конденсаторов.

Силовые моторные конденсаторы асинхронных двигателей в отечественной и международной нормативно-правовой базе.

IEC 60252-2:2013 «AC motor capacitors — Part 2: Motor start capacitors» (IEC 60252-2:2010+A1:2013) (в России для сертификации моторных конденсаторов используется отечественная рецепция в виде аутентичного перевода IEС 60252-2:2003 — ГОСТ IEC 60252-2-2011 «Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2. Пусковые конденсаторы») формализует в терминах и определениях:

  • motor running capacitor (или рабочий конденсатор двигателя), как подключаемый к вспомогательной обмотке асинхронного трехфазного двигателя мощный конденсатор, выполняющий функцию защиты двигателя при запуске и за счет сдвига фаз увеличивающий момент вращения двигателя в условиях эксплуатации и помогающий пусковому конденсатору при запуске двигателя;
  • motorstarting capacitor (или пусковой конденсатор двигателя), как подключаемый к вспомогательной обмотке асинхронного трехфазного двигателя мощный конденсатор, поддерживающий опережающий по фазе ток в цепи обмотки и отключаемый в момент выхода электродвигателя в рабочий режим эксплуатации;
  • capacitor for continuous and starting operation (или конденсатор для непрерывной работы и запуска), как подключаемый к вспомогательной обмотке асинхронного трехфазного двигателя мощный конденсатор, способный обеспечивать выполнение задач рабочего и пускового конденсаторов, и работать при одном напряжении во время эксплуатации, и более высоком напряжении во время запуска электродвигателя.

В качестве моторных конденсаторов международный (и отечественный) стандарт определяет пропитанные и непропитанные металлизированные конденсаторы с бумажным или пленочным диэлектриком, или комбинацией бумажных и пленочных диэлектриков, электролитические пусковые конденсаторы с нетвердым электролитом, а также формализует классы защиты (class of safety protection) для пусковых конденсаторов в виде кодов, которые обязательно должны быть промаркированы на корпусе каждого моторного конденсатора наряду с: данными об изготовителе или торговой марке; типом конденсатора; номинальной емкостью (в микрофарадах) и допустимом отклонении (в процентах); номинальным напряжением (в вольтах); длительностью рабочего цикла; климатической категорией в формате минимально допустимая рабочая температура/максимально допустимая рабочая температура/степень жесткости воздействия влажного тепла (в цифрах); датой (кодом даты) изготовления; знаками качества (сертификационные знаки).

Справка: Отечественный ГОСТ IEC 60252-2-2011 определяет 3 класса (кода) защиты моторных конденсаторов Р0, Р1 и Р2, IEC 60252-2:2013 «AC motor capacitors — Part 2: Motor start capacitors» (IEC 60252-2:2010+A1:2013) — 4 класса (кода) защиты моторных конденсаторов S0, S1, S2, S3, где класс S0 без защиты (аналогичный классу Р0 ГОСТ IEC 60252-2-2011), S1 с защитой от возгорания, взрыва и поражения электрическим током при отказе размыкания цепи и/или коротком замыкании (аналогичный классу Р1 ГОСТ IEC 60252-2-2011), S2 с защитой от возгорания, взрыва и поражения электрическим током при отказе размыкания цепи (аналогичный классу Р2 ГОСТ IEC 60252-2-2011), S3 (для моторных конденсаторов с сегментной металлизацией слоя диэлектрика) с защитой от возгорания, взрыва и поражения электрическим током при отказе размыкания цепи, и гарантией производителем остаточной емкости <1% Cn после испытания на разрушение.

Необязательно, но желательно нанесение при маркировке пусковых конденсаторов: номинальной частоты в герцах, если она не равна 50 Гц; графического знака или буквенного обозначения (SH) самовосстанавливающихся конденсаторов; типа наполнителя (для не сухих конденсаторов); номера стандарта или ТУ, по которым изготавливался пусковой конденсатор.

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Однофазные электродвигатели 5АИЕ, АИРЕ

Питание однофазных электродвигателей осуществляется от сети с напряжением 220В. В отличие от трехфазных электродвигателей АИР однофазные двигатели имеют заниженный пусковой момент, меньший коэффициент мощности и КПД, а также малую перегрузочную способность. Двигатели работают с малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором. Двигатели асинхронные однофазные могут комплектоваться блоком управления для увеличения пускового момента (Mn/Mн>1). Блок управления состоит из пускового и рабочего конденсаторов, пускового реле и реле токовой защиты. Блок управления включает пусковой конденсатор в режиме пуска двигателя и при перегрузках.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Однофазные электродвигатели 5АИЕ, АИРЕ

ПРОДАМ: Новая разработка -Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей УБЗ-118 (н/м)

Предназначен для защиты ЭД мощностью до 2,6 кВт (в сетях 220 В, 50 Гц), работающих с одним фазосдвигающим конденсатором (схема включения двигателя без пускового конденсатора). Постоянно контролирует параметры сетевого напряжения и тока, потребляемого двигателем. УБЗ-118 обеспечивает защиту при: некачественном сетевом напряжении; механических перегрузках ; исчезновении крутящего момента на валу двигателя ; затянутом пуске или блокировки ротора; тепловом перегрузе . За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Новая разработка -Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей  УБЗ-118 (н/м)

ПРОДАМ: Универсальный блок защиты УБЗ-118 однофазных асинхронных электродвигателей мощностью до 2, 6 кВт (12А)

УБЗ-118 предназначен для защиты однофазных асинхронных электродвигателей мощностью до 2,6 кВт (в сетях 220 В, 50 Гц), работающих с одним фазосдвигающим конденсатором (схема включения двигателя без пускового конденсатора). Прибор обеспечивает постоянный контроль параметров сетевого напряжения и тока, потребляемого двигателем. В УБЗ-118 предусмотрен внешний вход для дистанционного пуска или остановки двигателя. Предусмотрена возможность установки фазосдвигающего конденсатора непосредственно в корпус самого прибора. УБЗ-118 обеспечивает защиту в следующих ситуациях: • некачественное сетевое напряжение; • механические перегрузки двигателя (определяемые по току, потребляемому двигателем); • исчезновение крутящего момента на валу двигателя («сухой ход»); • затянутый пуск или блокировка ротора; • тепловой перегруз (тепловая модель двигателя). По каждому типу защиты возможно разрешение или запрет автоматического повторного включения (АПВ) двигателя. Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК (до терминала в г. Пушкино мы доставляем бесплатно), — отправка почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Универсальный блок защиты УБЗ-118 однофазных асинхронных электродвигателей  мощностью до 2, 6 кВт (12А)

ПРОДАМ: Двигатель конденсаторный 1 фазный 4АМАТ80А2УЗ

Двигатель конденсаторный 4АМАТ80А2УЗ однофазный производитель YACONTO 1997 год. ТУ 16-525.534-83 Новый, с хранения. Технические характеристики: Номинальная мощность — 1,1 кВт. Номинальное напряжение — 220 В. Номинальная частота тока — 50 Гц. Номинальная частота вращения — 2840 мин-1. Номинальный потребляемый ток — 7,5 А. КПД — 70,0%. соs j — 0,95. Номинальная емкость рабочего конденсатора — 120 мкФ. Номинальное напряжение рабочего конденсатора — 250 В. Степень защиты IР44. Габаритный размер 302×186×218 мм. Масса — 12,9 кг. Способ монтажа: лапы. в наличии 100 шт. Цена 2500 руб/шт.
Малахов Юрий · ООО "ТРЕАМ" · 12 апреля · Россия · Челябинская обл
Двигатель конденсаторный 1 фазный 4АМАТ80А2УЗ

ПРОДАМ: Пускатель ПМА 0100 - 0103 - 0108 кат. 380В

Пускатель ПМА 0100 - 0103 - 0108 кат. 380В . Есть в наличии . Советую . Магнитные пускатели предназначены в большинстве для дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, а именно: для пуска непосредственным подключением к сети и остановки (отключения) электродвигателя (нереверсивные пускатели), для пуска, остановки и реверса электродвигателя (реверсивные пускатели). Кроме этого, пускатели в исполнении с тепловым реле осуществляют также защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности. Магнитные пускатели открытого исполнения предназначены для установки на панелях, в закрытых шкафах и других местах, защищенных от попадания пыли и посторонних предметов. Магнитные пускатели защищенного исполнения предназначены для для установки внутри помещений, в которых окружающая среда не содержит значительного количества пыли. Классификация и основные характеристики магнитных пускателей. Номинальный ток главных контактов – величина тока, на которую рассчитан контактор для электродвигателя, работающего в режиме работы АС3. То есть, нам необходим пускатель для электродвигателя мощностью 7,5 кВт напряжением 380В, выбирается контакторы второй величины Если этот электродвигатель работает в режиме работы АС4, для которой характерны частые пуски остановы, затянутые пуски под нагрузкой, то рекомендуется использовать пускатель на величину больше. Номинальное напряжение – величина напряжения на которую рассчитан корпус электромагнитного пускателя. Напряжение управляющей катушки – величина и тип управляющего напряжения катушки. Класс износостойкости пускателя - количество циклов срабатывания гарантированное производителем при режиме работы AC3. В настоящий момент большинство пускателей импортных пускателей производятся с классом износостойкости А, из отечественных производителей: ОАО «Уралэлектро» производит контакторы КМД (аналог ПМ 12) с классом износостойкости А ПМ12 КЗЭА...
Отдел продаж · Электроконтакт · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Пускатель ПМА 0100 - 0103 - 0108 кат. 380В
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.