Пленочные металлизированные пусковые конденсаторы

13 октября 2015 г. в 09:57

Системы пуска асинхронных электродвигателей, которые запитаны от однофазной сети с частотой магистралей электросетевой компании, на базе конденсаторов, интегрируемых в цепь вспомогательной фазы, на текущий момент остаются наиболее популярными, поскольку:

  • их стоимость меньше систем пуска с резисторами, автотрансформаторами, а тем более систем с дорогими устройствами плавного пуска и очень дорогими преобразователями частоты;
  • пусковые конденсаторы вносят достаточно небольшой вклад в гармонические искажения по току и напряжению в сравнении с системами прямого пуска, системами пуска с устройствами плавного пуска и преобразователями частоты, одновременно демпфируя перетоки реактивной мощности;
  • системы пуска с пусковыми конденсаторами обеспечивают высокие значения пускового крутящего момента (до трехкратного значения рабочего крутящего момента) при среднем уровне пусковых токов (до 2 RC), что существенно лучше, чем у систем пуска с резисторами (пусковой крутящий момент не более рабочего при пусковых токах до 4.5 RC), с устройствами плавного пуска (пусковой крутящий момент в два раза меньше рабочего при пусковых токах до 5 RC), с преобразователями частоты (пусковой крутящий момент 1.5 - 2 RT при пусковых токах, равных рабочим токам);
  • системы пуска с пусковыми конденсаторами могут использоваться для запуска двигателей практически под любой нагрузкой.

Таблица. Основные параметры систем пуска асинхронных электродвигателей

Система пуска Прямой пуск Звезда-треугольник Часть обмотки Резисторы
Двигатель Стандартный Стандартный Шестиобмоточный Стандартный
Стоимость Низкая Средняя Средняя Высокая
Пусковой ток 5 - 10 RC 2 - 3 RC 2 RC 4.5 RC
Просадка напряжения Высокая Высокая Низкая Низкая
Гармонические искажения Высокие Умеренные Умеренные Умеренные
Коэффициент мощности Низкий Низкий Умеренный Умеренный
Пусковой крутящий момент 2.5 RT 0.2 - 0.5 RT 2 RT RT
Температурное напряжение Очень высокое Высокое Умеренное Высокое
Механический удар Очень высокий Умеренный Умеренный Умеренный
Рекомендуемая нагрузка Любая Без нагрузки Возрастающая Насосы, вентиляторы
Высоко инерционные нагрузки Да Нет Нет Нет

Таблица. Основные параметры систем пуска асинхронных электродвигателей (продолжение)

Система пуска Конденсаторы Автотрансформатор Устройство плавного пуска Преобразователь частоты
Двигатель Четырехполюсный Стандартный Стандартный Стандартный
Стоимость Средняя Высокая Высокая Очень высокая
Пусковой ток 2 RC 1.7 - 4 RC 4 - 5 RC 1 RC
Просадка напряжения Низкая Низкая Низкая Низкая
Гармонические искажения Умеренные Умеренные Высокие Высокие
Коэффициент мощности Высокий Низкий Низкий Высокий
Пусковой крутящий момент 3 RT 0.5 RT 0.5 RT 1.5 - 2 RT
Температурное напряжение Умеренное Умеренное Умеренное Низкое
Механический удар Умеренный Умеренный Умеренный Низкий
Рекомендуемая нагрузка Любая Насосы, вентиляторы Насосы, вентиляторы Небольшая
Высоко инерционные нагрузки Нет Нет Нет Нет

Наиболее востребованы сегодня в России и за рубежом пленочные металлизированные конденсаторы, которые в отличие от электролитических пусковых конденсаторов более компактны, надежны и само восстанавливаются после пробоя диэлектрика.

Актуальная в России нормативно-правовая база на пленочные металлизированные пусковые конденсаторы

Действующий ГОСТ 21415-75 «Конденсаторы. Термины и определения» с последними изменениями/дополнениями определяет пленочные конденсаторы, как отдельный вид конденсаторов с диэлектриком из органической синтетической пленки (термопластов — полистирола, фторопласта, полиэтилентерефталата, поликарбоната, полипропилена и т.д.), хотя по факту к пленочным конденсаторам производители сегодня причисляют фольговые, металлизированные и фольгово-металлизированные конденсаторы с диэлектриком из бумаги, полимерной пленки или бумаги и полимерной пленки.

Более локальное, но явно неполное определение металлизированных конденсаторов (metallized capacitor — конденсатор, электродами которого является металл, осажденный на диэлектрике) дают ГОСТ IEC 60252-1-2011 и ГОСТ IEC 60252-2-2011, являющиеся идентичными переводами версий международных стандартов IEC 60252-1 и IEC 60252-2 2003 года. В свою очередь введенный в действие с 1 января текущего года ГОСТ IEC 61071-2014 «Конденсаторы силовые электронные» (аутентичный перевод IEC 61071:2007) разделил фольговые и металлизированные конденсаторы по способности к самовосстановлению, определив конденсаторы из полос металлической фольги, разделенных диэлектриком, к несамовосстанавливающимся, а конденсаторы, у которых хотя бы один электрод состоит из металлического напыления на диэлектрике — к самовосстанавливающимся конденсаторам с металлизированным диэлектриком.

И только самые актуальные на текущий момент IEC 60252-1:2013 «AC motor capacitors. Part 1. General. Performance, testing and rating. Safety requirements. Guide for installation and operation» (IEC 60252-1:2010+A1:2013) и IEC 60252-2:2013 «AC motor capacitors — Part 2: Motor start capacitors» (IEC 60252-2:2010+A1:2013) определяют не только металлизированные конденсаторы, но и вводят понятие сегментных конденсаторов (с сегментированной металлизацией диэлектрика), de facto формирующих сегодня большую долю всех типов металлизированных пленочных самовосстанавливающихся конденсаторов, выпускаемых производителями по технологии MLP (Multilayer Polymer Capacitors) или ее разновидностям (winding technology или Stacked-film).

Справка: В отличие от отечественных ГОСТ IEC 60252-1-2011 и ГОСТ IEC 60252-2-2011, по факту — рецепций IEC 60252-1/2 2003 года новые версии международных стандартов (IEC 60252-1:2010+A1:2013) и IEC 60252-2:2010+A1:2013) не только вводят более четкую терминологию расширенной концепции мультислойных металлизированных конденсаторов, но и устанавливают новые 4 класса безопасности пусковых конденсаторов — S0 (без защиты), заменивший класс Р0; S1 (с защитой от возгорания и взрыва при отказе размыкания цепи и коротком замыкании плюс с защитой от поражения электрическим током при отказе размыкания цепи и коротком замыкании) — с более широким спектром требований, чем заменяемый Р2; S2 (с защитой от возгорания и взрыва при отказе размыкания цепи плюс с защитой от поражения электрическим током при отказе размыкания цепи) — расширенный по требованиям Р2; S3 (с защитой от возгорания и взрыва при отказе размыкания цепи плюс с защитой от поражения электрическим током при отказе размыкания цепи, плюс с гарантированным обеспечением остаточной емкости <1% Cn при испытании на разрушение), ориентированный исключительно на сегментные конденсаторы.

Вместе с тем, ни IEC 60252-1:2010+A1:2013), ни IEC 60252-2:2010+A1:2013 пока не зарегистрированы в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и не внесены в актуальный на момент публикации материала «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), а значит не могут использоваться для сертификации или же декларирования соответствия пусковых конденсаторов в России.

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Керамические конденсаторы, металлопленочные конденсаторы, пусковые конденсаторы

КОНДЕНСАТОР (от латинского condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением емкостии малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.
Бахарев Денис · ПКС · 22 апреля · Россия · г Москва
Керамические конденсаторы, металлопленочные конденсаторы, пусковые конденсаторы

ПРОДАМ: Микропроцессорная защита трехфазных асинхронных электродвигателей

Защита трехфазных асинхронных электродвигателей БЗ-031. Диапазон контролируемых токов: 0-200А и 100-900А. Габариты 200×145×71 (мм). Датчики тока в комплекте. Масса в сборе (блок+датчики тока) 1,3 кг. Внутренний диаметр датчиков до 200А — 37 мм, внутренний диаметр датчиков до 900А — 75 мм. Потребляемая мощность — не более 5 Вт. Полная гальваническая развязка. Защита от всех неполно-фазных режимов: отключение двигателя от питающей сети при любых недопустимых перегрузках, при потере нагрузки по току (падение «зеркала» для погружных насосов, «холостой» ход для любых дрругих насосов), при нарушении симметрии фазных токов, при обрыве любой из фаз; при коротком замыкании (функция МТЗ-максимальная токовая защита), счетчик моточасов. Особенность — электромеханическое реле с нагрузкой до 16А (220В переменного тока) блок сохраняет работоспособность (удерживает реле при падении напряжения до 50% от номинала) (протокол испытаний на помехоустойчивость, помехозащищенность), фильтр питания держит броски напряжения до 470В. Степень защиты IP-54: корпус металл-механическая прочность, защита от внешних электромагнитных, электрических, климатических воздействий, спец. точка заземления. 2-х строчный ЖКИ-монитор (отображение рабочего режима БЗ на русском языке), простота программирования, обслуживания. Инструкция по эксплуатации на сайте предприятия.
Ковешникова Елена · ПКФ Электротрейд · 27 апреля · Россия · Липецкая обл
Микропроцессорная защита трехфазных асинхронных электродвигателей

ПРОДАМ: Электродвигатели постоянного тока и др.

Продаем из наличия складские остатки: Электродвигатель постоянного тока 2ДПМ80-0,47-2,5Д00В 36В 6'500.00 руб. Электродвигатель постоянного тока 2ПБ90L 0,37кВт х 1500/3000об — 220В независ. возб. (лапы) 4'600.00 руб. Электродвигатель постоянного тока 2ПБ90Л 0,53кВт х 2240/4000об — 220В (фл) 6'100.00 руб. Электродвигатель постоянного тока 2ПБ90М 0,55кВт х 3000/4000об — 220В фланец 6'100.00 руб. Электродвигатель постоянного тока 2ПН100L 2,2кВт х 3160/4000об — 220В (незав.возб) 14'000.00 руб. Электродвигатель постоянного тока 2ПН90М 1кВт х 3000/4000об — 110В 7'300.00 руб. Электродвигатель 4Н561-ВSО201 5,1В 1А 730.00 руб. Электродвигатель постоянного тока 4ПБ80А2 0,55×3000 -220В независимое возбуждение 110В комбинированный 7'300.00 руб. Электродвигатель постоянного тока 4ПБМ112 МГ04 1кВт х1550/4000об 220В DC с тахогенератором ТП-75-20-02 лап 20'500.00 руб. Электродвигатель постоянного тока ВЭМ 120 1000 об/мин 7,2Nm 68В 14,2А с тахогенератором 10'000.00 руб. Электродвигатель постоянного тока ВЭМ 220 500 об/мин 20,5Nm 47V 29A c тахогенератором 14'000.00 руб. Электродвигатель постоянного тока ВЭМ 230 400 об/мин 26Nm 50V 28A c тахогенератором 15'000.00 руб. Электродвигатель постоянного тока ДАО-113-400 0,4кВт х 3000об. 220В (лапы) 840.00 руб. Электродвигатель постоянного тока ДГ 1ТВ 720.00 руб. Электродвигатель постоянного тока ДГ 3ТВ 720.00 руб. Электродвигатель постоянного тока ДПМ 0,8 1500об 0,8Nm -60В с тахогенератором. 3'200.00 руб. Электродвигатель постоянного тока ДПМ 1,6 1500об 1,6Nm -110В с тахогенератором 15 мв 4'500.00 руб. Электродвигатель ДШ-0,25 0,25А 240.00 руб. Электродвигатель ЕМ-181/7РМ-НООJ-Р2 720.00 руб. Электродвигатель постоянного тока ПЛ-062 120Вт х 3000об. -110В Комбинированный 1'000.00 руб. Электродвигатель СД-54 60 об/мин 650.00 руб. Электродвигатель СД-54 96 об/мин 720.00 руб. Электродвигатель СД-65-1ТБ кл.2 650.00 руб. Электродвигатель УАД-54 650.00 руб. Электродвигатель ШД-300 300А 400.00 руб. Электродвигатель...
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 26 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Активэнерго.РУ (ИП Чуланов Н.В.)

ПРОДАМ: Продам электродвигатель СДУМ2-14-29-6 630/1000

Продам электродвигатель СДУМ2-14-29-6 630/1000, цена договорная Общие сведения Двигатели синхронные типов СДЭУМ 14-29, СДСЭМ 14-29-6, СДСЭ 14-29-8 Т2, СДЭМ2 14-29-6 трехфазного тока, специальные входят в состав преобразовательных агрегатов экскаваторов ЭКГ-4У, ЭКГ-8И, ЭКГ-6, 3УС и ЭШ5/45М и предназначены для привода генераторов постоянного тока, которые питают приводные двигатели основных рабочих механизмов экскаваторов. Изготовляются для внутригосударственных и экспортных поставок. Структура условного обозначения СД(ЭУ)(СЭ)М2 14-29-ХХ2: СД - двигатель синхронный; ЭУ - экскаваторный усиленный; СЭ - специальный экскаваторный; М - модернизированный; 2 - мощность 630 кВт; 14 - условное обозначение наружного диаметра сердечника статора (габарит); 29 - длина сердечника статора, см; Х - число полюсов (6; 8); Х2 - климатическое исполнение (У, ХЛ, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Кадалов Павел · ИП КПН · 13 апреля · Россия · Новосибирская обл

ПРОДАМ: Преобразователь постоянного тока комплектный — «ВАРИАНТ DC»

Комплектный преобразователь постоянного тока на основе цифрового автономного модуля управления. Предназначен для регулирования скорости вращения электродвигателей постоянного тока в системах промышленного электропривода любой сложности. Полностью взаимозаменяем с Sinamics DCM. По запросу доступны устройства до 5200А. Производство, техническая поддержка и обслуживание выполняется АО «Автоматизированные системы и комплексы» (АО «АСК»).
Павлушина Ольга · АСК · 2 апреля · Россия · Свердловская обл
Преобразователь постоянного тока комплектный — «ВАРИАНТ DC»
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.