Компенсация реактивной мощности «Три — в одном» или панацея от всех бед — 1

3 ноября 2008 г. в 12:06

Предисловие

Сразу оговорюсь, что данная статья имеет обзорный характер и не претендует на научный труд. Поэтому ряд вопросов автор рассматривает поверхностно. Почему «три в одном»? По нашему мнению существуют следующие аспекты компенсации реактивной мощности (РМ):

  • РМ как фактор энергосбережения;
  • РМ как фактор повышения качества электроэнергии;
  • РМ как фактор экономии денежных ресурсов.

Мы намеренно опускаем все три аспекта. Это отдельная тема. Написание этой статьи ставило своей целью собрать воедино разрозненную общую информацию о компенсации РМ из различных источников, проанализировать ее и представить на суд читателей ее различные аспекты для более полного понимания сути этого процесса.

Как известно, электроэнергия — это товар, который имеет свое качество. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97.

Сегодня потребителя интересуют три вопроса:

  1. Какого качества электроэнергию (см. статью о влиянии реактивной мощности (РМ) на качество электроэнергии от 21.11.2008) он купил и стоит ли она этих денег (в том смысле, какой убыток ему приносит каждое нарушение качества электроэнергии).
  2. На какие цели и в каком количестве Потребитель расходует электроэнергию (см. статью о влиянии РМ на потребление электроэнергии с точки зрения энергосбережения) которую он покупает (рационально или нет).
  3. Как грамотно управлять энергопотреблением, чтобы свести к минимуму расход электроэнергии (в какой момент и какие нагрузки следует отключить, чтобы не превысить лимит потребления в часы договорного максимума.

Ремарка

По давно проверенной статистике, как только потребитель получает достоверную информацию о том, куда и сколько он тратит киловатт-часов, его суммарное потребление снижается на 10-15%. Это только «сливки» потенциала энергосбережения, которые можно снять без больших затрат на модернизацию электросети и оборудования.

Справка

Проведенные в Московском энергетическом институте под руководством д. т. н., проф. Абрамовича Б. Н. исследования влияния качества электроэнергии на работу электрооборудования показали, что при нарушении нормативных показателей качества электроэнергии (КЭ) происходит сокращение срока службы:

  • силовых трансформаторов 10/0,4 — в 1,2-1,8 раза;
  • асинхронных электродвигателей — в 1,5-2,5 раза;
  • приводов, УПП и ПЧ — в 2,0-4,1 раза.

Например, стоимость ущерба от плохого качества электрической энергии в экономике США оценивается более чем в 150 миллиардов долларов в год (данные 2005 г.).

А как оценивается ущерб от плохого качества электроэнергии в экономике России?

Официальная статистика по степени серьезности и распределению падений напряжения отсутствует, но в настоящее время проводятся некоторые измерения регионального масштаба, которые могут дать информацию к размышлению. Например, в исследовании, проводимом одним из основных производителей электроэнергии, замерялись перепады напряжения на 12 участках мощностью от 5 до 30 МВА. За 10 месяцев было зафиксировано 858 перепадов, 42 из которых привели к сбоям и финансовым потерям. Хотя на всех этих 12 участках потребителями были производители с несложной технологией, финансовые потери составили 600 тыс. евро, а максимальная сумма убытков на один участок составила 165 тыс. евро.

Немного теории

Электрической сети в целом требуется равенство генерации и потребления активной и реактивной мощности. Основным нормативным показателем поддержания баланса активной мощности в каждый момент времени является частота переменного тока, которая служит общесистемным критерием. А основным нормативным показателем поддержания баланса реактивной мощности в каждый момент времени является уровень напряжения — местный критерий, который для каждого узла нагрузки и каждой ступени номинального напряжения существенно отличается. Поэтому в отличие от баланса активной мощности необходимо обеспечить баланс реактивной мощности не только в целом в энергосистеме, но и в узлах нагрузки. И оттого, где и как «гуляет» реактивная мощность (РМ) по сети, зависит многое, если не все.

Наглядным примером серьезности проблемы компенсации РМ является отчет Рабочей группы Госдумы РФ по расследованию причин московской аварии, произошедшей 25 мая 2005 г. В нем сделан вывод о том, что одной из главных причин аварии на подстанции «Чагино» явился дефицит источников реактивной мощности в электрической сети Москвы и Подмосковья. В отчете также указано, что такой дефицит создает угрозу повторения системных аварий.

Вот почему существует необходимость самого серьезного отношения к проблеме компенсации реактивной мощности.

Сегодня, когда строительство новых генерирующих мощностей очень дорого и невозможно в короткий срок, актуальным становится максимальное использование действующих ЛЭП и трансформаторов, повышая их пропускную способность за счет применения различных устройств управляемой компенсации реактивной мощности.

Как известно, полная мощность сети состоит из активной мощности Р, передаваемой в нагрузку, и реактивной Q, которая используется на нагрев обмоток электродвигателей и трансформаторов. Q отрицательно влияет на режимы работы электрической сети и показатели качества электроэнергии. Но без нее процесс получения полезной работы был бы невозможен. Рисунок 1.

Векторная диаграмма полной мощности до и после компенсации РМ
Рис.1

Но отрицательное влияние РМ на сеть несоизмеримо больше, чем положительное. Недаром еще во времена заката СССР в конце 80-х директивно на всех промышленных предприятиях были установлены конденсаторные батареи. Знали, что делали.

Реактивный ток дополнительно загружает высоковольтные линии и трансформаторы, приводит к увеличению потерь активной (АМ) и реактивной мощности (РМ), влияет на уровень напряжения у потребителя. Большая величина РМ в сети приводит к несинусоидальности напряжения, появляются дополнительные потери в сети, электрических машинах и трансформаторах, сокращается срок службы изоляции кабелей и другого оборудования, появляются помехи и сбои в работе компьютеров, устройств автоматики, телемеханики и связи, возникают резонансные перенапряжения в электрических сетях.

При компенсации РМ происходит уменьшение потребления РМ и возврат ее в сеть (см. график 1). Вследствие этого полная мощность S, потребляемая из сети практически вся используется на полезную работу. Q1 уменьшается до значения Q2.

Использование установок компенсации реактивной мощности (УКРМ) позволяет

  • разгрузить питающие ЛЭП, силовые трансформаторы и распределительные устройства;
  • улучшить качество электроэнергии в сети;
  • снизить расходы на оплату электроэнергии и общие затраты на энергопотребление
  • подключить дополнительную активную нагрузку, без увеличения мощности силового трансформатора и без увеличения сечения питающего кабеля;
  • увеличить срок службы электрооборудования;
  • автоматически отслеживать изменения нагрузки и компенсации РМ (см. Рисунок 2).
Принцип компенсации РМ
рис.2

Характерные отраслевые коэффициенты мощности приведены в Таблице 1.

Характерные отраслевые коэффициенты мощности

Тип нагрузки Примерный коэффициент мощности
Мукомольные и крупозаводы 0,6-0,7
Мясоперерабатывающие предприятия 0,6-0,7
Мебельные предприятия 0,6-0,7
Деревообрабатывающие предприятия 0,55-0,65
Молокоперерабатывающие предприятия 0,6-0,8
Машиностроительные предприятия 0,5-0,6
Авторемонтные предприятия 0,7-0,8

Когда мы 7 лет назад начали заниматься проблемой повышения качества и надежности электроснабжения предприятий и снижения энергопотребления при помощи компенсации реактивной мощности, у нас появились вопросы:

  • почему в одной сети конденсаторные установки работают отлично, экономят прилично, а в другой — неэффективно;
  • почему при их использовании в некоторых случаях возникают нежелательные последствия;
  • почему, решив одну проблему, возникают другие, и т. д.

Пришлось взяться за учебники, пройти техническое обучение, перелопатить кучу литературы и Интернет в поисках расчетов, методик выбора, характеристик процессов протекающих в электросетях при работе УКМ.

Мы пришли к выводу, чтобы понять суть процессов, протекающих в конкретной электросети, нужна достоверная техническая информация. Для этого мы начали проводить мониторинг параметров электросети. Были закуплены специальные приборы, позволяющие снимать одновременно несколько десятков характеристик электросети с интервалом в доли секунды. (Токи, напряжения, активные, реактивные и полные мощности по каждой фазе, Cos F, гармонический состав сети и т. д.). Полученная информация оказалась очень интересна (см. графики 1, 2).

График 1
График 1
График 2
График 2

Как видно из графиков, при выключенной конденсаторной установке Cos F «плавает» от 0,3 до 0,5. При включенной он фактически стабилен на уровне 0,75-0,8. Также при включенной УКРМ сглаживаются пульсации тока и напряжения, характер потребления становится более равномерным и исключает преждевременный выход оборудования из строя. И наконец, уровень нелинейных искажений (гармоник) в сети THDI находится в пределах нормы (не более 5-7%).

За 7 лет нами проведен мониторинг параметров электрических сетей более 30 промышленных предприятий Алтая различного профиля, проанализированы полученные данные, выяснены некоторые закономерности процесса потребления реактивной мощности (РМ).

Анализ результатов измерений в разных участках системы электроснабжения предприятия позволяет определить оборудование, влияющее на качество электроэнергии, генерирующее помехи, которые могут выводить из строя компьютеры и другое электронное оборудование. Такой анализ необходимо производить на объектах, где используются частотные электроприводы или имеют место частые коммутации мощных электроприемников (например сварочное производство).

Технический эффект, ожидаемый в результате применения УКРМ, представлен в Таблице 2.

Технический эффект ожидаемый в результате применения УКРМ

Cos φ1, без компенсации Cos φ2, с компенсацией Снижение величины тока и полной мощности, % Снижение величины тепловых потерь, %
0,5 0,9 44 69
0,5 1 50 75
0,6 0,9 33 55
0,6 1 40 64
0,7 0,9 22 39
0,7 1 30 51
0,8 1 20 36

Экономический эффект от использования УКРМ выражается в значительной экономии энергоресурсов предприятиями, снижением расходов на ремонты и аварии, а также прямой выгодой в виде снижения платы за потребляемую электроэнергию.

Заключение

Для энергосистем, промышленных предприятий реактивная мощность всегда была и остается неизбежным атрибутом технологического оборота электроэнергии, влияющим на его экономическую эффективность. И поэтому использование такого мощного рычага воздействия как управление реактивной мощностью — один из наиболее эффективных и малозатратных способов энергосбережения как в энергосистемах, так и в сетях предприятий и ЖКХ. И оттого, как технически грамотно будет решаться этот вопрос потребителями с одной стороны, и энергоснабжающими организациями с другой, будет зависеть надежность всей системы электроснабжения страны.

В данной статье мы рассмотрели только общие аспекты компенсации РМ. Намеренно не были затронуты вопросы воздействия компенсации РМ на энергосбережение, качество электроэнергии, и экономическую эффективность деятельности предприятий. Все эти вопросы могут быть рассмотрены нами позже в случае заинтересованности читательской аудитории.

Источник: А. В. Синеев, член правления МОСЭП, г. Барнаул.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле РСМ13-11, Реле РСМ-13-18, Реле активной, реактивной мощности серии РСМ 13

Реле РСМ13-11, Реле РСМ-13-18, Реле активной, реактивной мощности серии РСМ 13 Реле мощности РСМ-13-11, РСМ13-18 (взамен РБМ-275, РБМ-276) РСМ 13-11-2811 1 50 переднее 0 23 013 301  РСМ 13-11-2851 1 50 заднее 23 013 301  РСМ 13-18-2811 5 50 переднее 23 013 302  РСМ 13-18-2851 5 50 заднее 23 013 302  РСМ 13-11-5511 1 60 переднее 23 013 303  РСМ 13-11-5551 1 60 заднее 23 013 303  РСМ 13-18-5511 5 60 переднее 23 013 304  РСМ 13-18-5551 5 60 заднее 23 013 304  (Реле минимальные активной мощности) РСМ 13-11-2812 1 50 переднее 0 23 013 305  РСМ 13-11-2852 1 50 заднее 23 013 305  РСМ 13-18-2812 5 50 переднее 23 013 306  РСМ 13-18-2852 5 50 заднее 23 013 306  РСМ 13-11-5512 1 60 переднее 23 013 307  РСМ 13-11-5552 1 60 заднее 23 013 307  РСМ 13-18-5512 5 60 переднее 23 013 308  РСМ 13-18-5552 5 60 заднее 23 013 308  (Реле максимальные активной мощности) РСМ 13-11-2813 1 50 переднее 90 23 013 309  РСМ 13-11-2853 1 50 заднее 23 013 309  РСМ 13-18-2813 5 50 переднее 23 013 310  РСМ 13-18-2853 5 50 заднее 23 013 310  РСМ 13-11-5513 1 60 переднее 23 013 011  РСМ 13-11-5553 1 60 заднее 23 013 011  РСМ 13-18-5513 5 60 переднее 23 013 012  РСМ 13-18-5553 5 60 заднее 23 013 012  (Реле максимальные реактивной мощности) Длительно допустимый ток контактов – 2,5 А. Реле имеют один замыкающий и один размыкающий контакты. Коммутационная способность контактов в цепях постоянного тока - 30 Вт при напряжении до 250 В или токе до 1 А. Коммутационная износостойкость - 12500 циклов ВО. Механическая износостойкость - 100000 циклов ВО.
Александров Александр · Энергоприбор · 2 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РСМ13-11, Реле РСМ-13-18, Реле активной, реактивной мощности серии РСМ 13

ПРОДАМ: Реле РСМ 13-11, РСМ 13-18 Реле активной, реактивной мощности РСМ 13-11, РСМ 13-18

Реле активной, реактивной мощности серии РСМ 13 Реле реагируют на величину и направление активной (реле активной мощности) или реактивной (реле реактивной мощности) мощности и предназначены для использования в комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям.
Кудяков Евгений · ООО «Энергоприбор» · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РСМ 13-11, РСМ 13-18 Реле активной, реактивной мощности РСМ 13-11, РСМ 13-18

ПРОДАМ: Реле напряжения однофазные и трехфазные ( производства Меандр, Новатек-электро, Полигон) н/м

Предлагаем Вам реле напряжения : -однофазные реле РН (101М, 102, 104, 106, 111, 111М, 112, 113, 116,117, 119,119, 122), - реле контроля однофазного напряжения РКН-1М (1), трехфазные реле РНПП (301, 302, 311, 311М, 312 ), -реле контроля трехфазного напряжения (четырехпроводное подключение) РКН-3-15 (16, 17, 18, 20, 21, 25, 26), -реле контроля линейных напряжений (трехпроводное подключение) ЕЛ-11М (12М, 13М), РКФ-М04 (М05,М06, М07, М08), -реле контроля постоянного напряжения РКН-1-1-15, -реле для контроля высоковольтных сетей (корпус 22 мм) ЕЛ-11М (12М, 13М), РКФ М06-11 (12, 13), РКФ-М07-1, -блок реле контроля напряжения РКН-3М (63), РКН-Т. У нас Вы можете приобрести реле напряжения производства Новатек-Электро, Меандр, Полигон. Получить дополнительную информацию и оформить заказ Вы можете у наших специалистов!
Реле напряжения однофазные и трехфазные ( производства Меандр, Новатек-электро, Полигон) н/м

ПРОДАМ: Конфорка КЭТ-0, 09/2, 5 (РАДА)

Конфорка электрическая КЭТ 0,09/2,5 RADA Площадь рабочей поверхности: 0,09 м2 Мощность: 2,5 кВт Номинальное напряжение: 220 Вольт Число нагревающихся элементов (ТЭНов): 2 шт Рабочая температура:не менее 360 градусов Размер: 300x300 мм (± 3 мм) Масса: 11 кг Для плит ПЭ-722О, ПЭ-724О, ПЭ-726О произ-ва РАДА. Цена 2850 руб с НДС. Гибкая система скидок! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Конфорка КЭТ-0, 09/2, 5 (РАДА)

КУПЛЮ: Куплю реле ЧЭАЗ РТ РП РВ РУ ДЗТ и др вывоз по всей России

На постоянной основе ПОКУПАЕМ реле в любом состоянии в любом количестве РТ-40, РВ 112-143, РВ-215-248, РСВ 13-18, РВ-01, РВ-03, РМ-11,12, РУ-21, ДЗТ-11, РНТ-565, РП-23,25,252,256 Реле тока РТ-40/0,2, Реле РТ-40/0,6, Реле РТ-40/2, Реле РТ-40/6, Реле РТ-40/10, Реле РТ-40/20, Реле РТ-40/50, Реле РТ-40/100, Реле РТ-40/200, Реле РТ-140/0,2, Реле РТ-140/0,6, Реле РТ-140/2, Реле РТ-140/6, Реле РТ-140/10, Реле РТ-140/20, Реле РТ-140/50, Реле РТ-140/100, Реле РТ-140/200, Реле РСТ-11, Реле РСТ-12, Реле РСТ-13, Реле РСТ-14, Реле РТ-81, Реле РТ-82, Реле РТ-83, Реле ДЗТ-11, Реле РНТ-565, Реле РНТ-566, Реле РТФ-8, Реле РТФ-9, Реле РСТ-40. — реле максимального тока: реле РТ-40/0,2, реле РТ-40/0,6, реле РТ-40/2, реле РТ-40/6, реле РТ-40/10, реле РТ-40/20, реле РТ-40/50, реле РТ-40/100, реле РТ-40/200, реле РТ-140/0,2, реле РТ-140/0,6, реле РТ-140/2, реле РТ-140/6, реле РТ-140/10, реле РТ-140/20, реле РТ-140/50, реле РТ-140/100, реле РТ-140/200 — реле максимального тока статические РСТ-11, реле РСТ-12, реле РСТ-13, реле РСТ-14, реле РСТ-11М — реле максимального тока с зависимой выдержкой времени: реле РТ-80/1, реле РТ-80/2, реле РТ-81/1, реле РТ-81/2, реле РТ-82/1, реле РТ-82/2, реле РТ-83/1, реле РТ-83/2, реле РТ-84/1, реле РТ-84/2, реле РТ-85/1, реле РТ-85/2, реле РТ-86/1, реле РТ-86/2, реле РТ-90/1, реле РТ-90/2, реле РТ-91/1, реле РТ-91/2, реле РТ-95/1, реле РТ-95/2 — реле максимального тока трехфазное (УРОВ) реле РТ-40/Р
Кулаев Николай · ип кулаев · 13 апреля · Россия · Ульяновская обл
Куплю реле ЧЭАЗ РТ РП РВ РУ ДЗТ и др вывоз по всей России
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.