Применение датчиков при автоматизации компрессорных установок пневмоснабжения

14 марта 2019 г. в 12:37

В шахтах, особо опасных по внезапным выбросам по газу и пыли, использование электрической энергии запрещено. Для привода механизмов используется пневматическая энергия. Для получения сжатого воздуха применяются стационарные компрессорные установки, располагающиеся на поверхности. Сеть пневмопроводов состоит из магистральных и радиальных трубопроводов. Система функционирует по принципу обеспечения необходимой величины давления для работы самого удаленного потребителя. Компрессорные станции содержат обычно несколько турбокомпрессорных установок и 2–3 поршневых. Последние подключаются в моменты пиковых нагрузок, так как пуск и останов турбокомпрессорных установок сравнительно труден.

Производительность турбокомпрессоров обычно регулируется с помощью заслонок во всасывающем трубопроводе. Стабилизация давления при изменении расхода воздуха осуществляется по сигналам датчика давления, располагающегося в магистрали сжатого воздуха. Для устойчивости работы системы вводят так же обратную связь по положению заслонки.

Производительность поршневых компрессоров регулируется при использовании ряда технологических параметров:

  • температуры воздуха после 1 и 2 ступеней сжатия и в холодильнике;
  • давления масла в ряде точек системы смазки;
  • расхода охлаждающей воды;
  • перепада давления во входном воздухопроводе.

Управление группой поршневых компрессоров осуществляется комплектными устройствами управления, построенными по блочно-модульному принципу и использующими для работы информацию внешних датчиков.

Процесс автоматизации компрессорных установок пневмоснабжения подлежит серьезному изучению, ведь не все датчики давления, расходомеры или термосопротивления допускаются правилами безопасности.

Таблица. Примеры применения датчиков в системах пневмоснабжения

Измерение расхода воды в системе охлаждения Трубопроводы системы охлаждения Датчики расхода: Blancett 1100, IOG, Dynasonics TFX Ultra
Датчики расхода
Измерение температуры воздуха после 1 и 2 ступеней сжатия Воздуховоды компрессора Термосопротивления: Thermocont
Датчики термосопротивления
Измерение давления в системе смазки компрессора Маслопроводы системы смазки Датчики давления: PFMH, PBM, DMP33, DS20, DS20, DS200P, HMP331
Датчики давления
Измерение перепада давления воздуха Входной воздуховод компрессора Датчики давления: PFMH, PBM, DMP33, DS20, DS20, DS200P, HMP331
Датчики давления
Контроль запыленности воздушного пространства Места перегрузки продукта Датчики пыли: ProSens 304/305, DUSTY
Датчики пыли

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ДЕМ 107 датчик давления цена 3000р. (861)260-05-89

Датчик-реле напора и тяги ДЕМ-107 предназначен для использования в автоматизированных и автоматических системах контроля и применяется для управления и регулирования избыточного давления (напора) и вакуумметрического давления (тяги). Контролируемая среда воздух, газ, топочные (уходящие) газы, неагрессивные к алюминиевому сплаву АЛ9 и маслостойкой резине. ДЕМ-107 конструктивно прост, удобен в эксплуатации, не требует высокой квалификации в обслуживании. Преимуществом датчика-реле является малая величина зоны возврата (2 - 10) Па. Технические характеристики датчика-реле напора и тяги ДЕМ-107Характеристики Значения Температура окружающего воздуха, °С от -30 до +50 Относительная влажность при температуре +35 °С, % 95 ± 3 Частота вибрации, Гц (амплитуда, мм, не более) 25 (0,1) Диапазон настройки уставок, кПа -0,15 … 0 … +0,15 (-15 … 0 … +15) Нормируемая величина разброса срабатывания, Па, не более: - уставка 0 кПа ± 2 - уставка +0,15 кПа ± 5 - уставка -0,15 кПа ± 5 Разброс на промежуточных уставках рассчитывается по формуле, где N - величина уставки в Па δ = ± (2 ± 0,02N) Величина зоны возврата, Па (кгс/м²) 2 - 10 (0,2 - 1) Давление перегрузки, кПа (кгс/м²): - напора 5 (500) - тяги 1 (100) Напряжение постоянного тока, В 30 Номинальная величина силы тока, мА 100 Габаритные размеры, мм 255×285×80 Масса, кг 2,4 Схема электрическая подключения ДЕМ-107
Гурская Елена · ООО "ТЭКА" · 2 апреля · Россия · Краснодарский край
ДЕМ 107 датчик давления цена 3000р. (861)260-05-89

ПРОДАМ: Датчик-реле ДЕМ-107 в наличии, цена 3200р (861)260-05-89

Котельное и газовое оборудование, КИПиА Датчик-реле напора и тяги ДЕМ-107 предназначен для использования в автоматизированных и автоматических системах контроля и применяется для управления и регулирования избыточного давления (напора) и вакуумметрического давления (тяги). Контролируемая среда воздух, газ, топочные (уходящие) газы, неагрессивные к алюминиевому сплаву АЛ9 и маслостойкой резине. ДЕМ-107 конструктивно прост, удобен в эксплуатации, не требует высокой квалификации в обслуживании. Преимуществом датчика-реле является малая величина зоны возврата (2 - 10) Па. Технические характеристики датчика-реле напора и тяги ДЕМ-107Характеристики Значения Температура окружающего воздуха, °С от -30 до +50 Относительная влажность при температуре +35 °С, % 95 ± 3 Частота вибрации, Гц (амплитуда, мм, не более) 25 (0,1) Диапазон настройки уставок, кПа -0,15 … 0 … +0,15 (-15 … 0 … +15) Нормируемая величина разброса срабатывания, Па, не более: - уставка 0 кПа ± 2 - уставка +0,15 кПа ± 5 - уставка -0,15 кПа ± 5 Разброс на промежуточных уставках рассчитывается по формуле, где N - величина уставки в Па δ = ± (2 ± 0,02N) Величина зоны возврата, Па (кгс/м²) 2 - 10 (0,2 - 1) Давление перегрузки, кПа (кгс/м²): - напора 5 (500) - тяги 1 (100) Напряжение постоянного тока, В 30 Номинальная величина силы тока, мА 100 Габаритные размеры, мм 255×285×80 Масса, кг 2,4
Гурская Елена · ООО "ТЭКА" · 7 апреля · Россия · Краснодарский край
Датчик-реле ДЕМ-107 в наличии, цена 3200р (861)260-05-89

ПРОДАМ: Датчики утечки газа от компании «Энергометрика»

На нашем сайте представлен большой выбор датчиков утечки газов – стационарные и переносные. При обнаружении утечки, датчик газа издаёт прерывистый звуковой и световой сигнал. Применяются датчики газа на производствах, в котельных, на парковках и в бытовых условиях для обогрева и приготовления еды, где используется природный и другие типы газа. Детекторы утечки газа классифицируют на: полупроводниковые, электрохимические и инфракрасные. В нашем каталоге вы найдете: • Датчики горючих газов, • Датчики фреона, • Датчики аммиака, • Датчики кислорода, • Датчики озона, • Датчики токсичных газов, • Датчики паров бензина. Чтобы купить датчик утечки газа по доступной цене, позвоните нам или сделайте заказ на сайте.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Датчики утечки газа от компании «Энергометрика»

ПРОДАМ: Установка вакуумно-нагнетательной пропитки (автоклав)

Установка вакуумно-нагнетательной пропитки (автоклав) — используется для пропитки электротехнических изделий при повышенных температурах в вакууме и под давлением лаками и компаундами по технологиям Заказчика. Автоклав выполнен из нержавеющей стали во взрывозащищенном исполнении, оснащен автоматизированной крышкой с гидравлическим управлением и байонетным затвором. Крышка автоклава снабжена смотровым окном и подсветкой. Нагрев установки осуществляется теплогенератором с системой регулирования температуры. Установка оснащена манометром и вакуумметром для измерения давления и вакуума, и предохранительным клапаном избыточного давления с порогом срабатывания 6,6 бар. Внутри автоклава расположен поворотный стол для размещения заливочных форм с несущей способностью не менее 100 кг. Возле автоклава расположен локальный пульт, выполненный во взрывобезопасном исполнении. Установка вакуумно-нагнетательной пропитки изготовляется по чертежам или техническому заданию заказчика с заданными параметрами вертикального или горизонтального типа. Вся поставляемая продукция соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).
Суслова Наталья · ООО "ЮВС" · 5 апреля · Россия · Калужская обл
Установка вакуумно-нагнетательной пропитки (автоклав)

ПРОДАМ: Датчик абсолютного давления ЭМИС-БАР

Интеллектуальный высокоточный многопредельный (перенастраиваемый) датчик абсолютного давления ЭМИС-БАР предназначен для измерения давления относительно абсолютного вакуума (-101,325 кПа) газа, пара, жидкости, воздуха (и других газообразных и жидких сред, в т. ч. агрессивных, с температурой измеряемой среды от — 90 до +180°С) в диапазоне от 0 до 40МПа. Класс точности преобразователей ЭМИС-БАР — от 0,04% до 0,2%. Датчики абсолютного давления представлены в спецификациях: — 123 со штуцерным присоединением — 133 с фланцевым присоединением — 175 с выносной плоской мембраной — 176 с погружной мембраной. Исполнения по двум последним спецификациям широко применяются для измерения агрессивных сред.
Отдел Продаж · ЭМИС · 24 апреля · Россия · Челябинская обл
Датчик абсолютного давления ЭМИС-БАР
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.