Принципы работы и использования датчиков уровня пыли

19 января 2018 г. в 14:19

В технологических процессах, где важным аспектом является поддержание такого технологического параметра, как контроль концентрации пыли, необходимо использовать датчики уровня пыли.

В данной статье мы рассмотрим датчики пыли серии ProSens. Такие аппараты решают следующие задачи:

  1. Мониторинг концентрации пыли в потоке воздуха на выходе из фильтра, в трубопроводах и во взрывоопасных областях.
  2. Обнаружение неисправности пылевых фильтров.
  3. Отслеживание абсолютного значения уровня пыли в мг/м3.
Датчик пыли ProSens

Рисунок 1. Датчик пыли ProSens

Принцип работы датчика пыли состоит в следующем: чувствительный элемент, представляющий собой металлический стержень, помещается в трубопровод. Место установки выбирается на вертикальном или горизонтальном участке трубопровода перпендикулярно потоку воздуха.

Частицы пыли в потоке воздуха при соприкосновении со стержнем образуют небольшой электрический заряд, он, в свою очередь, приводит к появлению выходного токового сигнала 4-20 мА. Затем с помощью электроники токовый сигнал преобразуется в цифровой, по которому оператор может отслеживать концентрацию пыли. При повышении сигнала можно судить о возможной неисправности фильтра.

В ходе испытаний доказано, что данный способ измерения уровня пыли является наиболее эффективным, выдает точные результаты с минимальной погрешностью и не требует больших затрат времени, сил и средств на обслуживание.

Стержень датчика стабильно работает при высоких температурах и даже в случае наседания слоя пыли на стержень выдает объективную информацию.

В комплекте с датчиком идет модуль обработки информации, который работает по протоколу RS-485 и может располагаться на удалении до 1000 м, что позволяет оператору удаленно получать информацию в цифровом виде.

Датчики серии ProSens имеют следующие характеристики:

  1. Размер частиц — от 0,3 мкм
  2. Диапазон измерений — от 0,2 мг/м3 до 1000 мг/м3
  3. Максимальная рабочая температура — от 150 до 450 °C (в зависимости от серии)
  4. Выходной сигнал — 4-20 мА
  5. Максимальное давление — 2 бар
  6. Питание — 24 B/220 B
  7. Категория взрывозащиты — IP66

Использование датчиков пыли ProSens способствует поддержанию заданных технологических параметров на производстве, контролю экологического состояния посредством диагностики фильтров и предотвращению пылевых выбросов в окружающую среду.

Монтаж датчиков пыли ProSens

Рисунок 2. Монтаж датчиков пыли ProSens

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Датчик пыли EnergoM-3001-PM2.5/10

Пыль есть повсюду: в быту, на производствах, в медицинских учреждениях и везде в разной степени. Для определенных производств существуют предельные значения концентрации пыли. Предотвратить негативное влияние пыли на организм человека можно с помощью контроля и мониторинга максимально допустимых границ значений концентрации пыли в воздухе рабочей зоны. Такие функции выполняет специальный прибор, который называется датчик пыли EnergoM-3001-PM2.5/10. Основными преимуществами детектора пыли EnergoM-3001-PM2.5/10 являются: • Широкий диапазон измерения; • Высокая точность и низкая стоимость; • Легкость в монтаже и эксплуатации; • Презентабельный внешний вид. Дополнительно EnergoM-3001-PM2.5/10 может быть оборудован датчиком температуры и влажности. Выбрать и купить датчик пыли Москве вы можете на нашем сайте. Мы также осуществляем доставку в другие регионы.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Датчик пыли EnergoM-3001-PM2.5/10

КУПЛЮ: Покупаем насосы, датчики, механизмы, фильтра и др.

Готовы приобрести за наличный и безналичный расчет: Насосы: 888 889 890 888СТ 888А 4020 4055 НП25-5 (НП-25-5) НП25-9 (НП-25-9) НП103-2 (НП-103-2) НР01/1 ЭЦН-17 ЭЦН-107СХ ЭЦН-91С ЭЦН-40 ЭЦНГ-40 НШ39 НШ39М 623К и др Фильтра, фильтроэлементы и одиночные комплекты ЗИП к ним: 402.014Б 340.079А 11ГФ4СН-1 8Д2.966.021-2 8Д2.966.041-2 340.100А 340.129А 15ГФ17СН-1 8Д2.966.697-06 340.042А 340.044А 8Д2.966.017-2 8Д2.966.022-3 8Д2.966.022-4 8Д2.966.022-5 8Д2.966.022-6 8Д2.966.022-7 8Д5.886.528-1 11ТФ30СМ 8Д2.966.656 ​ 8д2.966.236​ 8д2.966.675 ФГС-10-1 ФГС-16-1 ФГС32-1 ФГ33-10 ФГ35-10 и др. Компрессора и механизмы: АК-150СВ.​ АК-150МВ АК-150МКВ МП-250 МПК-14МТВ МП-750ТВ МПК-5А МПК-13А5 МПК-13БТВ МВР-2В 2серии ЭПВ-50БТ 2 серии ЭПВ-250Т УР-6 2серии УР-10 2 серии МКВ-41 МКВ-43А МКВ-42А МП-250Р МП-100МТ МПЧС-11 МР-30Т сер.1 и др Датчики: Датчики: МСТ МСТВ МВУ-100К ИД-8, ИД-3, ИД-100 ИДТ-8 ДС-10 ДТА-14 ДАС ДТБГ Датчик пожарный ДТБ-2АУ Датчик пожарный ДПС Датчик пожарный МДПИ-028 Датчик пожарный ДТЭ-2 ДТЭ-6Т УПРТ-2 УЗП УПЭС-Д УЗП-Д МУ-615А МП-95 МВ-26БВ МВ-27-2В МВ-27-1Г и др. Краны и клапана: ГА-142/1 ГА-142/2 ГА-192Т ГА-193 ГА133-100-3К ГА-163Т/16 ГА-164М/1 ГА164М/2 766100-2 771700МА 782200 726700М 643300 768600МА 771700 800600-1 642500 992АТ-3 992АТ-5 991АТ1-04 991АТ3-08 и др Свечи: СПН4-3Т СПН-4-3-Т СП-70 СП-43 СД-96 СЭ-15В и др.
Константинов Александр · ООО"Техсервис" · 1 апреля · Россия · Нижегородская обл

ПРОДАМ: Маслоочистительная установка СОМ

Для очистки промышленных и энергетических масел от механических примесей, воды и растворенных газов (метод обработки «байпасный» (перекачкой). Состоит: фильтр — подогрев, вакуумный бак, закачивающий насос, откачивающий насос, вакуумный насос, фильтр многоразовый тонкой очистки, повышенной устойчивости к накопившимся механическим примесям.
Менеджер Отдела · ОЙЛТЕХЭНЕРГО · 15 апреля · Россия · Саратовская обл
Маслоочистительная установка СОМ

ПРОДАМ: Датчик влажности CC06-1

Датчик влажности СС06-1 предназначен для работы в качестве измерителя проводимости среды, предупреждающего о наличии воды между щупом датчика и корпусом датчика. Основное назначение - предупреждение о наличии воды в полости двигателей погружных насосов. Основная область применения - контроль состояния картеров и полостей двигателя погружных насосов. Предназначен для совместной работы со следующими изделиями фирмы "Микроникс": устройство защиты двигателя УЗД-8Р; контроллер насосной станции ДНК-3; а также с аналогичными изделиями других производителей. Датчик влажности СС06-1 может устанавливаться на посадочное место датчика СС01 при помощи переходного комплекта. Принцип действия Датчик совместно с устройством измерения различает среды по величине сопротивления между щупом и корпусом датчика: "воздух" и "масло" - более 100 кОм, "вода" - менее 20 кОм. Отличительные особенности По посадочному месту и габаритным размерам взаимозаменяем с датчиками влажности СС03, СС04.
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Датчик влажности CC06-1

ПРОДАМ: Датчик потока «ЭМИС-ПОТОК 285»

Термоанемометрический датчик потока ЭМИС-ПОТОК 285 предназначен для контроля наличия/отсутствия потока жидкости или потока газа в промышленных системах, охлаждающих и водоочистных установках. Датчик потока (реле потока) используется для защиты насосов, двигателей и другого оборудования от перегрева, вызванного слабым потоком или его отсутствием и применяется в системах автоматического контроля, управления технологическими процессами в энергетике, химической, нефтехимической, пищевой, бумажной и других отраслях промышленности. Реле потока предназначено для установки в трубопровод и имеет общепромышленное исполнение и исполнение для работы во взрывоопасных зонах. Конструкция датчиков потока ЭМИС-ПОТОК 285 позволяет использовать его на средах с вязкостью до 400 мПа•с, таких как: сырая нефть и дизельное топливо Преимущества датчика потока ЭМИС: — Широкая область применения. — Рабочая среда – жидкость или газ. — Работоспособность реле потока на особо вязких средах (максимальная вязкость – 400 мПа•с). — Избыточное давление рабочей среды до 5 МПа. — Минимально допустимая температура окружающей среды -50 С позволяет использовать реле потока в условиях крайнего севера. — Работа при прямом и реверсивном потоке. — Диаметр трубопровода 25-300 мм. По спецзаказу - изготовление на больший Ду. — Отсутствие движущихся частей — Простой монтаж — Может устанавливаться, как в горизонтальные, так и в вертикальные и наклонные трубопроводы.
Отдел Продаж · ЭМИС · 24 апреля · Россия · Челябинская обл
Датчик потока «ЭМИС-ПОТОК 285»
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.