Датчики затопления

7 августа 2017 г. в 14:38

Датчики затопления получили большую популярность в быту благодаря невысокой стоимости. Это утверждение относится именно к «бытовым датчикам затопления».

Датчики затопления

Яркими примерами таких «бытовых приборов» являются, например, h2o-Контакт или датчик уровня-протечки ДУ-3П, применяющийся совместно с Контур-М (реле контроля уровня).

«Бытовые датчики» в своей работе используют кондуктивный или емкостной принцип обнаружения. В основе каждого из этих принципов лежат открытые (доступные для воды) контакты. Электроника отслеживает изменение сопротивления или емкости между этими контактами и формирует коммутирующий сигнал, например, для управления электромагнитным клапаном воды.

Недостатки «бытовых датчиков затопления»

Принципы работы и конструкция таких приборов контроля затопления определяет их недостатки, которые проявляются даже при применении в условиях квартиры или коттеджа:

  • Обязательное наличие питающего напряжения, не всегда это возможно и безопасно;
  • Недопустимость покрытия датчика и зондов росы или изморози, иначе будут иметь место ложные срабатывания;
  • Постоянная (не реже 1 раза в квартал) потребность в очищении зондов от жира, пыли, загрязнений, окислений, в противном случае датчик не сработает в самый неподходящий момент.

Каким должен быть датчик затопления для производственных помещений и сложных условий?

  • Датчик должен функционировать без источников питания;
  • Не должен требовать регулярного обслуживания;
  • Сохранять работоспособность в грязной воде, содержащей как различные твердые частицы, так и различный плавающий мусор;
  • Быть компактным для установки в труднодоступных местах;
  • Обладать гистерезисом переключения для предотвращения ложных срабатываний при незначительных уровнях затопления;
  • Не срабатывать на случайные воздействия (например от грызунов).

Бытовые датчики, в следствии своей «нежности», для ответственных применений не подходят. Поэтому внимание привлекают простые и надежные конструкции, не требующие питания. Безусловно, это либо поплавковые кабельные, или поплавковые герконовые датчики уровня.

Кабельные поплавковые датчики уровня в качестве датчиков затопления могли бы претендовать на первое место, особенно что порой они и применяются в качестве таковых.

Однако есть одно «но», обусловленное конструкцией и принципом работы датчика. Это дифференциал или гистерезис переключения.

Поплавковые выключатели уровня воды

Почему это плохо?

  1. Для срабатывания датчика требуется значительный уровень затопления;
  2. Как правило в проект таких помещений закладываются приямки для насосов ПР4 с горизонтальным сечением 500×500 мм, что после помещения в него погружного насоса явно недостаточно для нормального функционирования датчика (не хватает «плеча»). Приходится «расширять» приямок.
Проект помещения

Всем остальным требованиям кабельные исполнения соответствуют. Поэтому, если приведенные выше недостатки для вас не актуальны, выбирайте именно кабельные датчики уровня.

Поплавковые герконовые датчики уровня использовать можно, но с несколькими ограничениями:

Миниатюрный сигнализатор FCH11QDD05X

На фото изображен миниатюрный сигнализатор FCH11QDD05X.

  • Если нет постороннего воздействия (грызуны, случайно задели ногой, прижали коробкой и т.п.);
  • В том случае, если затопление возможно только чистой водой, иначе поплавок может не всплыть.

Безусловно? последняя особенность накладывает значительные ограничения для применения в подвалах, приямках, подполах и других аналогичных помещениях.


Датчики затопления — это поплавковые датчики специального исполнения

Специальное исполнение поплавковых датчиков предусматривает наличие специального защитного кожуха, в котором сделаны отверстия небольшого диаметра для обеспечения принципа сообщающихся сосудов.

Схема поплавкового датчика специального исполнения
Поплавковые датчики специального исполнения

Защищенная конструкция позволяет избавиться от ложных срабатываний от случайных касаний, а также исключить возможность заклинивания плавающим мусором или плавающими обломками.

Принцип сообщающихся сосудов делает данный датчик затопления нечувствительным к турбулентности и пенообразованию.

Кожух выполнен из антистатического материала, с помощью крепежного кронштейна, легко подобрать необходимое место крепления.

Данные сигнализаторы представлены серией FDMR N8 со следующими основными характеристиками:

  • Минимальная объемная плотность жидкости — 0,7 кг/литр
  • Температура жидкости не более 100 °С
  • Рабочее давление — атмосферное
  • Нагрузочная способность — 50 ватт

Где применяются специальные поплавковые датчики затопления

Наиболее типичные места применения датчиков:

  • Складские помещения
  • Подвалы
  • Насосные
  • Цокольные технические помещения (бойлерные, котельные)
  • Приямки для сбора воды
  • Погреба и овощные ямы
  • Трюмы
  • Прибрежные участки суши

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Датчик магнитогерконовый ДПМГР2

В наличии. Новые и сертифицированные. Датчик положения магнитогерконовый предназначен для контроля положения створок ворот и калиток. Исполнение водонепроницаемое: датчик залит смолой, рассчитан для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Изготавливается в исполнении «УХЛ 2,5» категории 2, 3, 4 и 5 в соответствии с ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 40 до +50°С.
Гаркушин Алексей · ИНВЕСТПРОМПРИБОР · 3 апреля · Россия · Белгородская обл
Датчик магнитогерконовый ДПМГР2

ПРОДАМ: Поплавковый выключатель (датчик) FLOAT SWITCH MS 1

Датчик сигналов для контроля уровня в качестве выключателя или включателя в перекачиваемых агрессивных средах с содержанием фекалий, плавает в среде и выполняет переключение в наклонном положении. Применяется в коммунальной, промышленной и бытовой сточной воде. Для применения во взрывоопасной зоне требуется взрывозащищенное разделительное реле. Поплавковый выключатель имеет очень малый гистерезис, то есть точки ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ находятся почти рядом. Такую способность нельзя изменить с помощью регулирования длины кабеля. Поэтому для использования датчика необходимо учитывать следующие моменты: если требуется использование только одного датчика сигналов, подключение необходимо осуществлять к прибору управления с регулируемым временем задержки выключения, например, Wilo-Control EC-L… Wilo-Control MS-L… контроль уровня необходимо осуществлять с помощью двух датчиков сигнала. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Удельная масса 0, 95 — 1, 05 кг/дм3 Максимальная температура 80 ˚С Коммутационная способность 1мА/4В — 5А/250В Угол включения 10˚ Класс защиты IP68 /2 бара Цвет поплавка Оранжевый Высота / диаметр 180 / 100 Сечение кабеля 3×1 мм2 Тип кабеля TPK / PVC Цвет кабеля Оранжевый Защитный колпачок провода PVC Длина кабеля 10-50 м Масса вместе с кабелем от 1, 5 кг
Ак Тобе · ТЕСТ-1 · 12 апреля · Казахстан · Актюбинская обл
Поплавковый выключатель (датчик) FLOAT SWITCH MS 1

ПРОДАМ: Датчик влажности CC06-1

Датчик влажности СС06-1 предназначен для работы в качестве измерителя проводимости среды, предупреждающего о наличии воды между щупом датчика и корпусом датчика. Основное назначение - предупреждение о наличии воды в полости двигателей погружных насосов. Основная область применения - контроль состояния картеров и полостей двигателя погружных насосов. Предназначен для совместной работы со следующими изделиями фирмы "Микроникс": устройство защиты двигателя УЗД-8Р; контроллер насосной станции ДНК-3; а также с аналогичными изделиями других производителей. Датчик влажности СС06-1 может устанавливаться на посадочное место датчика СС01 при помощи переходного комплекта. Принцип действия Датчик совместно с устройством измерения различает среды по величине сопротивления между щупом и корпусом датчика: "воздух" и "масло" - более 100 кОм, "вода" - менее 20 кОм. Отличительные особенности По посадочному месту и габаритным размерам взаимозаменяем с датчиками влажности СС03, СС04.
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Датчик влажности CC06-1

ПРОДАМ: Датчики утечки газа от компании «Энергометрика»

На нашем сайте представлен большой выбор датчиков утечки газов – стационарные и переносные. При обнаружении утечки, датчик газа издаёт прерывистый звуковой и световой сигнал. Применяются датчики газа на производствах, в котельных, на парковках и в бытовых условиях для обогрева и приготовления еды, где используется природный и другие типы газа. Детекторы утечки газа классифицируют на: полупроводниковые, электрохимические и инфракрасные. В нашем каталоге вы найдете: • Датчики горючих газов, • Датчики фреона, • Датчики аммиака, • Датчики кислорода, • Датчики озона, • Датчики токсичных газов, • Датчики паров бензина. Чтобы купить датчик утечки газа по доступной цене, позвоните нам или сделайте заказ на сайте.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Датчики утечки газа от компании «Энергометрика»

ПРОДАМ: EnergoM-3001-LS – датчик протечки воды

Компания «Энергометрика» представляет датчик обнаружения протечек воды EnergoM-3001-LS. Прибор в монолитной конструкции обладает простой установкой, внутри отсутствуют регулируемые детали. Для ввода оборудования в эксплуатацию достаточно установить параметры высоты обнаружения воды. В состав модульной системы входят высокочувствительные компоненты, исключающие ложные срабатывания под действием внешних факторов. Прибор защищен от перенапряжения особой конструкцией блока питания. Герметичный корпус EnergoM-3001-LS защищен от попадания влаги, что позволяет устанавливать устройство на открытом воздухе. Датчик может устанавливаться в общей системе климатического, насосного, компьютерного, водоочистительного оборудования и прочих местах, требующих своевременного обнаружения водных протечек. Особенности прибора: наличие индикатора тревоги и зуммера; зонд выполнен из нержавеющей стали; возможность установления уровня обнаружения воды (0-10 мм); корпус из пластика со степенью защиты IP66; возможность эксплуатации при температуре -10 … +50 оС.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
EnergoM-3001-LS – датчик протечки воды
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.