Поплавковые датчики уровня для нефтепродуктов

20 февраля 2017 г. в 14:08
Контроль уровня нефтепродуктов в ёмкостях при хранении, перекачке и транспортировке

Для контроля уровня нефтепродуктов в ёмкостях при хранении, перекачке и транспортировке широко применяются различные виды датчиков уровня — как сигнализаторов, так и датчиков непрерывного контроля. При этом большую нишу занимают устройства поплавкового типа, представляющие собой недорогое и зачастую приемлемое по точности решение. Все такие датчики относятся к виду погружных. Поэтому при их выборе важно определиться с основными свойствами нефтепродуктов, определяющими характеристики среды, в которой приходится работать уровнемеру.

Некоторые основные общие свойства нефтепродуктов

Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов, содержащую в качестве основных элементов 80-85% углерода и 10-14% водорода. Процесс получения товарных нефтепродуктов содержит в своей основе разделение нефти на фракции по температуре кипения. Этот тепловой процесс заключается в разделении смесей углеводородов путем испарения с последующей дробной конденсацией образовавшихся паров. В этом процессе перегонки нефти выделяются следующие основные фракции:

  • бензиновая — имеет температуры кипения 150°С...250°С, в зависимости от технологических целей получения авто-, авиа-, или др. специальных видов бензина;
  • керосиновая фракция — с температурами кипения 180°С...280°С используется в качестве моторного топлива (компоненты дизельного топлива, тракторный и осветительный керосин и др.);
  • газойлевая фракция с температурами кипения 280°С...350°С, используется в качестве дизельного топлива.

Эти три фракции принято называть «светлыми» нефтепродуктами, они прозрачны и не содержат тяжелых нефтяных фракций.

Следующая фракция — мазутная, с температурой кипения свыше 320°С...350°С. Полученные из неё нефтепродукты принято называть «темными». Это все виды мазутов, газотурбинное топливо, моторные, трансмиссионные и осевые масла, вакуумные газойли, гудрон, битум — они непрозрачны, содержат тяжелые остатки первичной и вторичной переработки нефти.

Важнейшими свойствами нефтепродуктов являются плотность и вязкость. При увеличении плотности фракции и температуры выкипания вязкость продукта возрастает. Наименьшей вязкостью обладают бензины. Светлые нефтепродукты относятся к группе маловязких, куда так же входят часть наиболее легких темных нефтепродуктов (например, некоторые виды индустриальных масел).

Для выбора аппаратуры учета и контроля нефтепродуктов, важным является четкое представление об агрессивности воздействия продукта на используемое оборудование. Основным фактором, определяющим агрессивность бензинов и дизельного топлива, является содержание в составе продукта нафтеновых кислот и соединений серы. Их действие проявляется, как правило, при длительном хранении и усиливается при наличии воды. Конденсация паров воды происходит на внутренних поверхностях баков, цистерн и резервуаров особенно при сезонных колебаниях температуры. Оксиды серы при соединении с водой образуют кислоты, вызывающие коррозию конструкционных материалов и оборудования. Моторные масла, трансмиссионные масла, тормозная жидкость и т. п. содержат стойкие присадки, исключающие коррозионное воздействие, и при хранении не изменяют своих свойств.

Коррозионное воздействие таких продуктов незначительно. Таким образом, в целом, нефтепродукты могут быть отнесены к виду слабоагрессивных в химическом отношении веществ. Можно описать материалы, из которых должны быть изготовлены детали датчиков, соприкасающиеся с контролируемым нефтепродуктом: нержавеющие стали SUS 304, SUS 316; пластики: полипропилен (PP), поливинилденфторид (PVDF) и политетрафторэтилен (PTFE); специальные резины (NBR), — все обладающие повышенной устойчивостью к воздействию светлых и темных нефтепродуктов.

Уровнемер

Нужно учитывать так же то обстоятельство, что жидкие виды топлива являются взрывоопасными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. ГОСТ 1510-84 на условия хранения и транспортировки нефтепродуктов в РФ не предписывает в общем случае применения измерительной аппаратуры обязательно во взрывозащищенном и искробезопасном исполнении. Однако, в зависимости от требований конкретного производства, применение именно таких устройств будет уместно или даже необходимо.

Итак, выбор типа датчика — сигнализатор или преобразователь уровня и применение взрывозащищенного или искробезопасного исполнения определяется технической задачей, решаемой проектантом. При определении же конкретного устройства в числе основных должны рассматриваться параметры плотности и вязкости среды при условии правильного выбора материалов, из которых изготавливаются детали датчика, входящие в контакт с контролируемой средой.

Поплавковые сигнализаторы и уровнемеры наиболее применимы для измерения и контроля уровня светлых нефтепродуктов или наиболее легких фракций темных нефтепродуктов. Сюда можно отнести все виды бензинов, керосин, дизельное топливо для всех сезонов, реактивное топливо, масла из группы маловязких нефтепродуктов: дистиллятные индустриальные масла, приборные, трансформаторные.

Для работы с темными нефтепродуктами групп средней и более высокой вязкости должны применяться уровнемеры иных типов: гидростатические, в случае, если в резервуаре отсутствует избыточное давление, и бесконтактные — ультразвуковые уровнемеры, микроволновые радарные и т. п.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ДРС 50 датчик расхода

3500р. Расходомер предназначен для измерения, контроля и учета, в том числе коммерческого, суммарного объема жидкости (вода, нефть, нефтепродукты, сжиженные газы) в технологических процессах нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей отраслей, а также на предприятиях общепромышленного назначения и в коммунальном хозяйстве. В наличии 8шт. (по 2 шт. в одной упаковке).
Менеджер Валерий · "Элесан" · 21 апреля · Россия · Пермский край

ПРОДАМ: Датчики утечки газа от компании «Энергометрика»

На нашем сайте представлен большой выбор датчиков утечки газов – стационарные и переносные. При обнаружении утечки, датчик газа издаёт прерывистый звуковой и световой сигнал. Применяются датчики газа на производствах, в котельных, на парковках и в бытовых условиях для обогрева и приготовления еды, где используется природный и другие типы газа. Детекторы утечки газа классифицируют на: полупроводниковые, электрохимические и инфракрасные. В нашем каталоге вы найдете: • Датчики горючих газов, • Датчики фреона, • Датчики аммиака, • Датчики кислорода, • Датчики озона, • Датчики токсичных газов, • Датчики паров бензина. Чтобы купить датчик утечки газа по доступной цене, позвоните нам или сделайте заказ на сайте.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Датчики утечки газа от компании «Энергометрика»

КУПЛЮ: Датчики типа ЛХ-705, ЛХ-706, ЛХ-144, ЛХ-143, ЛХ-610, ЛХ-412/600

Купим c хранения датчики ЛХ: ЛХ-705, ЛХ-706 ЛХ-143, ЛХ-144 ЛХ-610 ЛХ-412/600 И другие датчики типа ЛХ. Датчики должны быть новые, не использованные, года выпуска - любые. Ждем предложений
Дакс Дакс · ДАКС · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: HBSO — точечный датчик масла в холодильных системах

Для обнаружения масла в холодильных системах. Особенности — Измеряет только уровень масла, не реагирует на аммиак — Фирменная раздельная конструкция HB, облегчающая испытания и поиск неисправностей — Простота установки благодаря наличию одной резьбовой втулки — Надежный принцип обнаружения, исключающий необходимость технического обслуживания — Максимальное давление 100/150 бар — Термостойкость до 80 /120 град. C
Тарасова Марина · КУЛТЕК · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
HBSO — точечный датчик масла в холодильных системах

ПРОДАМ: Поплавковый выключатель (датчик) FLOAT SWITCH MS 1

Датчик сигналов для контроля уровня в качестве выключателя или включателя в перекачиваемых агрессивных средах с содержанием фекалий, плавает в среде и выполняет переключение в наклонном положении. Применяется в коммунальной, промышленной и бытовой сточной воде. Для применения во взрывоопасной зоне требуется взрывозащищенное разделительное реле. Поплавковый выключатель имеет очень малый гистерезис, то есть точки ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ находятся почти рядом. Такую способность нельзя изменить с помощью регулирования длины кабеля. Поэтому для использования датчика необходимо учитывать следующие моменты: если требуется использование только одного датчика сигналов, подключение необходимо осуществлять к прибору управления с регулируемым временем задержки выключения, например, Wilo-Control EC-L… Wilo-Control MS-L… контроль уровня необходимо осуществлять с помощью двух датчиков сигнала. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Удельная масса 0, 95 — 1, 05 кг/дм3 Максимальная температура 80 ˚С Коммутационная способность 1мА/4В — 5А/250В Угол включения 10˚ Класс защиты IP68 /2 бара Цвет поплавка Оранжевый Высота / диаметр 180 / 100 Сечение кабеля 3×1 мм2 Тип кабеля TPK / PVC Цвет кабеля Оранжевый Защитный колпачок провода PVC Длина кабеля 10-50 м Масса вместе с кабелем от 1, 5 кг
Ак Тобе · ТЕСТ-1 · 12 апреля · Казахстан · Актюбинская обл
Поплавковый выключатель (датчик) FLOAT SWITCH MS 1
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.