Они были превыми: трансформаторы с воздушно-барьерной изоляцией

31 марта 2021 г. в 10:40

Статья посвящена трансформаторам, которые исторически первыми стали применятся для трансформации переменного тока — сухим трансформаторам с воздушно-барьерной изоляцией. Рассмотрены особенности и преимущества данного типа трансформаторов. Приведен прогноз потребности на 2022-2023 годы. Дан обзор заводов, выпускающих указанный тип силовых трансформаторов.

Введение

Цель настоящей публикации — представить потенциальным заказчикам и потребителям трансформаторной продукции полную информацию об одном из типов силовых трансформаторов — о трансформаторах с воздушно-барьерной изоляцией (далее — трансформаторах с ВБИ). Публикаций о данном оборудовании представлено крайне мало, в частности [1 — 5]. Хотя исторически именно этот тип силовых трансформаторов начал применяться в промышленных масштабах для трансформации электроэнергии.

Из-за недостатка информации этот тип трансформаторного оборудования достаточно редко применяется, тогда как производители других типов оборудования агрессивно и не всегда оправданно навязывают потребителям свой тип трансформаторов. По мнению специалистов одного из крупных производителей, доля трансформаторов с ВБИ составляет лишь 10% от объема заказываемых сухих силовых трансформаторов. На основании анализа объемов производств заводов-производителей сухих трансформаторов автор определил, что доля трансформаторов с ВБИ составляет примерно 20% от общего объема сухих трансформаторов. Ограниченному применению сухих трансформаторов с воздушно-барьерной изоляцией способствует также несогласованность терминологии в нормативных документах в части сухих трансформаторов.

Терминология

В части терминологии, касающейся сухих трансформаторов, на текущий момент существует, мягко выражаясь, некоторый разнобой. В результате заказчик оказывается сбит с толку и не понимает, соответствует ли изделие того или иного производителя техническому заданию на поставку оборудования. Дело доходит даже до судебных разбирательств.

Есть определения касательно сухих трансформаторов, указанные в ГОСТ 16110-82. Существуют определения, относящиеся к сухим трансформаторам, указанные в ГОСТ Р 54827-2011. Ниже эти определения приведены цитатами из указанных стандартов.

Определения по ГОСТ 16110-82 «Трансформаторы силовые. Термины и определения»:

2.14. Сухой Трансформатор, в котором основной изолирующей средой служит атмосферный воздух или другой газ, или твердый диэлектрик, а охлаждающей средой — атмосферный воздух
2.15. Воздушный Сухой негерметичный трансформатор, в котором основной изолирующей и охлаждающей средой служит атмосферный воздух
2.16. Газонаполненный Сухой герметичный трансформатор, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит воздух или другой газ
2.17. С литой изоляцией Сухой трансформатор, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит электроизоляционный компаунд

Определения по ГОСТ Р 54827-2011 «Трансформаторы сухие. Общие технические условия:

3.1 сухой трансформатор — трансформатор, магнитная система и обмотки которого не погружены изоляционную жидкость (МЭС 421-01-16).
3.2 сухой невентилируемый защищенный трансформатор — трансформатор в невентилируемом защитном кожухе без избыточного давления, охлаждаемый путем циркуляции внутреннего во муха,
3.3 сухой защищенный трансформатор — трансформатор в вентилируемом защитном кожухе, охлаждаемый путем циркуляции окружающего воздуха,
3.4 сухой незащищенный трансформатор — трансформатор без защитного кожуха, охлаждаемый путем естественной или принудительной циркуляции окружающего воздуха.
3.5 трансформатор с капсулированными обмотками — сухой трансформатор, в котором по крайней мере одна из обмоток заключена в твердую изоляцию, образующую с ней единое целое и защищающую ее от увлажнения и загрязнения. Примечание: твердая изоляция может быть выполнена методом литья, вакуумно-нагнетательной пропитки либо другим методом.
3.6 трансформатор с монолитной изоляцией — сухой трансформатор, в котором основной изолирующей средой служит отвержденный электроизоляционный компаунд с наполнителем,

Если сравнить определения сухих трансформаторов по ГОСТ 16110-82 и по ГОСТ Р 548417-2011 то они очевидно не совпадают. Определение по ГОСТ Р 54827-2011 является более общим. Но самые сложные разногласия вызывает понятие литой изоляции. ГОСТ 16110-82 определяет ее как электроизоляционный компаунд, являющийся одновременно и изолирующей средой и теплоносителем. Но разработчик стандарта 11610-82 при этом не уточнил, к какой из двух обмоток: ВН или НН, либо к обоим сразу, — относится данное определение. ГОСТ Р 54827-2011 понятия литой изоляции не содержит вообще. Зато дано понятие твердой изоляции и трансформатора с капсулированными обмотками.

Сравнивая определения литой изоляции по ГОСТ 16110-82 термин «монолитная изоляция» в ГОСТ Р 54827-2011, однозначно можно видеть, что эти понятия совпадают. И снова не определено, обе обмотки — ВН и НН — должны быть монолитными или каждая по отдельности, или только одна из них.

Еще большая путаница наступает, если обратить внимание, что термин твердой изоляции и монолитной изоляции по сути совпадают. Ведь примечание к п. 3.5 поясняет «Твердая изоляция может быть выполнена методом литья, вакуумно-нагнетательной пропитки, либо другим методом». Термины «отверждение» в определении монолитной изоляции и «литье» в определении твердой изоляции очевидно тождественны.

И ни один стандарт при этом не определяет понятия «воздушно-барьерной изоляции». Можно только предположить, что воздушно-барьерная изоляции — это все, что не является монолитной. В дальнейшем изложении автор исходит именно из этой позиции.

Особенности сухих трансформаторов с воздушно-барьерной изоляцией

Отличительные особенности трансформаторов с воздушно-барьерной изоляцией (далее для краткости — ВБИ), сформулированные одним из основных производителей, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные особенности трансформаторов с литой изоляцией и с ВБИ

Таблица 1

Таблица 2. Перегрузочная способность трансформаторов с ВБИ

Таблица 2
Рисунок 1
Рис. 1. Сухой трансформатор с ВБИ
Рисунок 2
Рис. 2. Намотки обмотки с ВБИ

Обзор основных российских заводов-производителей сухих трансформаторов с воздушно-барьерной изоляцией

Перечень основных заводов, выпускающих именно сухие трансформаторы с ВБИ для заказчиков РФ, дан в таблице 3. Средние рыночные цены на сухие трансформаторы с ВБИ, указаны в таблице 4 (цены без кожуха).

Таблица 3. Данные о заводах-производителях сухих трансформаторов с воздушно-барьерной изоляцией

№ п/п Наименование юридического лица производителя,
город,
руководитель,
год регистрации
Среднесписочный состав, чел. Выручка, млрд руб.
(по бухгалтерской отчетности в 2019г.)
Примерный объем производства
(в 2019 году)
штук в год
1 ООО «Трансформер»
Решетников Иван Валерьевич
142104, Московская область, город Подольск, Большая Серпуховская улица, дом 43 корпус 101, пристройка 840 помещение 1
2015
137 1,0 1400
2 АО «ГК "Электрощит" — ТМ Самара»
443048, Самарская область, город Самара, территория ОАО «Электрощит»
2003
Управляющая организация
Непубличное акционерное общество «СЭЩ Холдинг»
Шатунин Владимир Витальевич
443048, Самарская область, город Самара, территория ОАО «Электрощит»
2019
4589
(на 2018 год)
11,0 Нет данных
3 АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
Григорьев Антон Валерьевич
142324, Московская область, город Чехов, деревня Люторецкое, Производственная улица, владение 1
2002
302 ~0,8 1100
4 ООО «СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы»
620010, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Черняховского, 61
2007
Управляющая организация
АО «Группа «Свердловэлектро»
Кишко Алексей Юрьевич
620010, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Черняховского, 61
2009
613 7,5 Нет данных
5 ООО «Электрофизика»
Волков Алексей Евгеньевич
196641, город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, На Металлострой дорога, 3-2
2005
106 0,743 1 000
6 МЭТЗ им. В. И. Козлова, Республика Беларусь
Радевич Александр Михайлович
ул. Уральская, 4, каб. 502
220037, г. Минск, Республика Беларусь
1956
3139
(2017 год)
~3,0 24 000
7 АО «Кентауский трансформаторный завод»
Кожабаев Хайрулла Байдильдаевич
Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. И. Кожабаева 2
1959 (выкуплен частным собственником в 1997 году)
1023
(2017 год)
~3,6 10 000
(объём экспорта в страны СНГ)
8 ТОО «Уральский трансформаторный завод»
Сауранбаев Акжол Нартаевич
Республика Казахстан, г. Уральск ул. Есенжанова 42/6Н1
2014
300 ~3,0 9 000
(объём экспорта в страны СНГ)
9 ООО ПК «Славэнерго»
Козлов Владимир Александрович
150031, Ярославская область, город Ярославль, Промышленная улица, дом 1 строение 3
2015
44 0,162 Менее 1000 штук в год
10 ООО «Завод «Электромашина»
Буторов Александр Павлович
650044, Кемеровская Область — Кузбасс область, город Кемерово, Шахтерская улица, 2
2008
216 0,581 Менее 1000 штук в год
11 ООО «Курганский завод силовых трансформаторов»
Мостовских Сергей Александрович
640007, Курганская область, город Курган, улица Баумана, дом 2 В
2020
19 0,068 Менее 1000 штук в год
12 ООО «Проектэлектротехника»
429122, Чувашская Республика — Чувашия, город Шумерля, улица Щербакова, 60
Управляющая организация
ООО «Корпорация «Проект-Техника»
125362, город Москва, улица Свободы, 35 стр. 22
Бекбулатов Игорь Ахмедович
2010
49 0,345 Менее 1000 штук в год
13 ООО «Аскольдэнерго»
428003, Чувашская Республика — Чувашия, город Чебоксары, Кабельный проезд, дом 4, кабинет 12
Сидуков Леонид Игнатьевич
2020
Нет данных Нет данных Нет данных
14 ООО «Эльма»
428937, Чувашская Республика — Чувашия, город Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 15 А
Ильин Дмитрий Геннадьевич
2010
8 0,045 Нет данных
15 ООО «Псковский трансформаторный завод»
180004, Псковская область, город Псков, улица Декабристов, дом 17
Никитин Дмитрий Валерьевич
2018
33 0,183 Нет данных
16 ООО «Псковский завод силовых трансформаторов»
180006, Псковская область, город Псков, Индустриальная улица, дом 9/1, офис 302
Чернов Виталий Юрьевич
2009
41 0,103 Нет данных
17 ООО «Завод электротехнического оборудования «Энко»
426011, Удмуртская Республика, город Ижевск, Удмуртская улица, 263
Александров Константин Борисович
2008
72 Нет данных Нет данных
18 ООО «Комплектпромматериалы»
195279, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69 литер а, помещение 46н офис 204
Моляков Сергей Александрович
2008
30 0,788 Нет данных
19 ООО «Энсонс»
620103, Свердловская область, город Екатеринбург, Окружная улица, дом 88
Зырянов Александр Сергеевич
2014
56 0,168 Нет данных

Таблица 4. Средние рыночные цены сухих трансформаторов с воздушно-барьерной изоляцией (без кожуха)

Наименование изделия Стоимость
руб. с НДС
Наименование изделия Стоимость
руб. с НДС
Трансформаторы сухие трехфазные с воздушно-барьерной изоляцией 6(10). Климатическое исполнение У3
ТСЗ −25/6(10)/0,4 205000 ТСЗ −400/6(10)/0,4 465000
ТСЗ −40/6(10)/0,4 215000 ТСЗ −630/6(10)/0,4 680000
ТСЗ −63/6(10)/0,4 225000 ТСЗ −1000/6(10)/0,4 855000
ТСЗ −100/6(10)/0,4 260000 ТСЗ −1250/6(10)/0,4 1020000
ТСЗ −160/6(10)/0,4 290000 ТСЗ −1600/6(10)/0,4 1100000
ТСЗ −250/6(10)/0,4 390000 ТСЗ-2000/6(10)/0,4 1318000
ТСЗ −2500/6(10)/0,4 1680000

Оценка потребности в сухих трансформаторах с воздушно-барьерной изоляцией на 2022-2023 годы

Производство силовых и распределительных трансформаторов определяется ростом/снижением электропотребления. В 2019 году этот рост был крайне незначителен и составил 0,4 %. В то время как различные сценарии развития электроэнергетики [6-9] предполагают рост электропотребления от 0,8 до 1,25 % в год.

На основании данных о росте электропотребления автором был сделан прогноз в потребности в распределительных трансформаторах на 2022-2023 годы. Общая потребность во всех типах распределительных трансформаторов может составить в 2022 году ориентировочно 72 тысяч штук. По оценкам экспертов, с которыми автору удалось побеседовать при подготовке данной статьи, спрос на сухие трансформаторы значительно увеличился — до 40 % в общем объеме.

Таблица 5. Прогноз потребности в трансформаторах, в т. ч. с ВБИ, на 2022-2023 гг

Прогноз общей потребности в распределительных трансформаторах, штук Потребность в масляных трансформатора, штук Потребность в сухих трансформаторах, штук Потребность в сухих трансформаторах с воздушно-барьерной изоляцией, штук
33592 26874 6718 1344
12381 9905 2476 495
6905 5524 1381 276
4563 3651 913 183
3309 2647 662 132
2545 2036 509 102
2038 1631 408 82
1682 1345 336 67
1419 1136 284 57
1220 976 244 49
1063 851 213 43
938 750 188 38
836 669 167 33
72492 57994 14498 2900

Заключение

В результате анализа изменений, произошедших за последние 5 лет в «семье» российских предприятий — производителей сухих трансформаторов сделаны следующие выводы:

  • Ежегодная потребность в сухих трансформаторах с ВБИ может составлять ориентировочно 3000 штук.
  • Основными потребителями сухих трансформаторов с ВБИ являются предприятия «Росатома», транспортная отрасль (РЖД, метрополитен, городской транспорт), нефте-, газо-, горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, предприятия соцкультбыта (торговые центры, спорткомплексы и т. п.), предприятия химической промышленности, а также производители электрощитового оборудования, как поставщики конечного продукта для предприятий вышеперечисленных отраслей.
  • Подсегмент производства трансформаторов с ВБИ является высококонкурентным. В группу производителей трансформаторов с ВБИ входит 8 крупных и 11 небольших предприятий.
  • Наиболее качественную продукцию выпускает ООО «Электрофизика». Ценовый сегмент этого предприятия — премиум. Ценовый сегмент эконом представляет продукция небольших предприятий.
  • Сроки производства (на одно изделие) составляют от 2-3 недель для трансформаторов I-го габарита, до 60-90 дней трансформаторов II — III габарита.

Список литературы

  1. Иванов С. А. «Сухие силовые трансформаторы. Разнообразие видов и параметров». [Электронный ресурс]. Дата обращения 26.03.2021.
  2. Андреева М. А. «Сухие силовые трансформаторы 6–35 кВ. Критерии выбора». [Электронный ресурс]. Дата обращения 26.03.2021.
  3. «Преимущества» [Электронный ресурс]. Дата обращения 26.03.2021.
  4. «Сухие трансформаторы». [Электронный ресурс]. Дата обращения 26.03.2021.
  5. Землянский А. Н., Гусаков А. В. «Сухие трансформаторы с воздушно-барьерной изоляцией производства "Энсонс"». [Электронный ресурс]. Дата обращения 26.03.2021.
  6. Савинцев Ю. М. «Экспертный анализ рынка силовых трансформаторов: Часть 1: I — III габарит». [б. м.]: — Издательские решения, 2015. — 86 с.
  7. «Отчет о функционировании ЕЭС России в 2019 году. Системный оператор Единой энергетической системы». — г. Москва. [Электронный ресурс]. Дата обращения 26.03.2021.
  8. «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Министерство энергетики Российской Федерации». — г. Москва. [Электронный ресурс]. Дата обращения 26.03.2021.
  9. «Прогноз развития энергетики мира и России 2019» / под ред. А. А. Макарова, Т. А. Митровой, В. А. Кулагина; ИНЭИ РАН. — Москва. — 2019 — 210 С.

Автор: независимый эксперт, кандидат технических наук Юрий Михайлович Соколов-Савинцев

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформатор сухого типа: ТСЗЛ/1600/6/0.4/D/Yн-11/IP21/В/Al с литой изоляцией

Цена: 2.429.000 руб. Характеристики трансформатора: • Тип: ТСЗЛ (трехфазный, сухого типа, защищённый с литой изоляцией) • Концепция конструкции: Стержневой • Номинальная мощность, кВа: 1600 • Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ: 6 • Номинальное напряжение на стороне НН, кВ: 0.4 • Материал обмотки: Алюминий • Напряжение короткого замыкания Uкз%: 6 • Частота питающей сети, Гц: 50 • Степень защиты кожуха (корпус): IP21 • Переключение без возбуждения (ПБВ), %: ±2×2,5 • Схема и группа соединения обмоток: D/Yн-11 (треугольник-звезда) • Уровень шума дB (A): Менее 70 • Охлаждение: Принудительное Д (AF) • Высота установки над уровнем моря, м: До 1000 • Потери холостого хода ± 15%, Вт: 2450 • Потери короткого замыкания 75°C ± 15%, Вт: 11730 • Габариты трансформатора, мм: 1460*1070*1246 • Колея колес (или опор), мм: 820*1010 • Вес трансформатора без кожуха, кг: 2955 • Климатическое исполнение: УХЛЗ • Тип ввода ВН: Шина • Расположение вводов ВН: Верхнее • Габариты кожуха: 1850*1400*1800 мм • Вес трансформатора с кожухом, кг: 3155 Типовая комплектация трансформаторов ТСЗЛ: • Вентиляторы 6 шт • Цифровой блок температурного контроля BWDK-S3206D с терморегулятором и датчиком температуры обмоток (3 шт) выполняющий роль шкафа тепловой защиты • Трансформатор • Транспортные колёса — ролики • Паспорт на трансформатор • Сертификат сейсмостойкости (до 9 баллов) • Сертификат соответствия ГОСТ Р12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность» • Гарантийные обязательства 60 месяцев с момента передачи товара покупателю.
Менеджер Компании · ЭТК ЭЛЕКТРОНМАШ · Вчера · Россия · г Москва
Трансформатор сухого типа: ТСЗЛ/1600/6/0.4/D/Yн-11/IP21/В/Al с литой изоляцией

ПРОДАМ: Трансформатор сухого типа: ТСЗЛ/1600/10/0.4/D/Yн-11/IP21/В/Al с литой изоляцией

Цена: 2.385.000 руб. Характеристики трансформатора: • Тип: ТСЗЛ (трехфазный, сухого типа, защищённый с литой изоляцией) • Концепция конструкции: Стержневой • Номинальная мощность, кВа: 1600 • Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ: 10 • Номинальное напряжение на стороне НН, кВ: 0.4 • Материал обмотки: Алюминий • Напряжение короткого замыкания Uкз%: 6 • Частота питающей сети, Гц: 50 • Степень защиты кожуха (корпус): IP21 • Переключение без возбуждения (ПБВ), %: ±2×2,5 • Схема и группа соединения обмоток: D/Yн-11 (треугольник-звезда) • Уровень шума дB (A): Менее 70 • Охлаждение: Принудительное Д (AF) • Высота установки над уровнем моря, м: До 1000 • Потери холостого хода ± 15%, Вт: 2450 • Потери короткого замыкания 75°C ± 15%, Вт: 11730 • Габариты трансформатора, мм: 1460*1070*1246 • Колея колес (или опор), мм: 820*1010 • Вес трансформатора без кожуха, кг: 2955 • Климатическое исполнение: УХЛЗ • Тип ввода ВН: Шина • Расположение вводов ВН: Верхнее • Габариты кожуха: 1850*1400*1800 мм • Вес трансформатора с кожухом, кг: 3155 Типовая комплектация трансформаторов ТСЗЛ: • Вентиляторы 6 шт • Цифровой блок температурного контроля BWDK-S3206D с терморегулятором и датчиком температуры обмоток (3 шт) выполняющий роль шкафа тепловой защиты • Трансформатор • Транспортные колёса — ролики • Паспорт на трансформатор • Сертификат сейсмостойкости (до 9 баллов) • Сертификат соответствия ГОСТ Р12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность» • Гарантийные обязательства 60 месяцев с момента передачи
Менеджер Компании · ЭТК ЭЛЕКТРОНМАШ · Вчера · Россия · г Москва
Трансформатор сухого типа: ТСЗЛ/1600/10/0.4/D/Yн-11/IP21/В/Al с литой изоляцией

ПРОДАМ: Сухие преобразовательные трансформаторы с литой изоляцией

АО «Группа «СВЭЛ» предлагает сухие преобразовательные трансформаторы с литой изоляцией. Преобразовательная техника используется для выпрямления переменного тока в постоянный, инвертирования постоянного тока в переменный, преобразования частоты, числа фаз, а также напряжения постоянного тока одного значения в напряжения другого значения. Особенно широкое применение получило выпрямление переменного тока в связи с тем, что значительная часть вырабатываемой электроэнергии потребляется в электроустановках постоянного тока. Данные электроустановки получили широкое распространение в чёрной и цветной металлургии (прокатное производство), городском транспорте, железнодорожном транспорте, буровых установках и т.д. трансформаторы, используемые в преобразовательных установках, служат для изменения значений сети и его согласования с входным напряжением преобразователя. С помощью трансформатора сеть постоянного тока изолируют от сети переменного тока, увеличивают число фаз вентильных обмоток для уменьшения пульсаций выпрямленного тока, улучшают форму сетевого тока. Завод «СВЭЛ — РосЭнерготранс» производит все виды преобразовательных трансформаторов: – трансформаторы для систем возбуждения турбо- и гидрогенераторов; – трансформаторы для питания электроприводов буровых установок; – трансформаторы для питания полупроводниковых преобразователей тяговых подстанций городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус, метро); – трансформаторы для работы в выпрямительных агрегатах, в электроустановках, входящих в систему тягового электроснабжения железных дорог; – трансформаторы для питания электроприводов постоянного тока; – трансформаторы для питания электроприводов переменного тока. Каждый преобразовательный трансформатор представляет собой уникальную конструкторскую разработку, т.к. он производится под конкретного заказчика, с учетом предоставляемого графика перегрузок, состава гармоник и параметров преобразователя. «СВЭЛ-РосЭнерготранс» разрабатывает и производит...
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Сухие преобразовательные трансформаторы с литой изоляцией

ПРОДАМ: Трансформатор сухого типа: ТСЛ/1600/6/0.4/D/Yн-11/IP00/В/Al с литой изоляцией

Трансформатор сухого типа: ТСЛ/1600/6/0.4/D/Yн-11/IP21/В/Al с литой изоляцией Цена: 2.309.000 руб. Характеристики трансформатора: • Тип: ТСЗЛ (трехфазный, сухого типа, защищённый с литой изоляцией) • Концепция конструкции: Стержневой • Номинальная мощность, кВа: 1600 • Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ: 6 • Номинальное напряжение на стороне НН, кВ: 0.4 • Материал обмотки: Алюминий • Напряжение короткого замыкания Uкз%: 6 • Частота питающей сети, Гц: 50 • Степень защиты кожуха (корпус): IP00 • Переключение без возбуждения (ПБВ), %: ±2×2,5 • Схема и группа соединения обмоток: D/Yн-11 (треугольник-звезда) • Уровень шума дB (A): Менее 70 • Охлаждение: Естественное • Высота установки над уровнем моря, м: До 1000 • Потери холостого хода ± 15%, Вт: 2450 • Потери короткого замыкания 75°C ± 15%, Вт: 11730 • Габариты трансформатора, мм: 1460*1070*1246 • Колея колес (или опор), мм: 820*1010 • Вес трансформатора без кожуха, кг: 2955 • Климатическое исполнение: УХЛЗ • Тип ввода ВН: Шина Типовая комплектация трансформаторов ТСЗЛ: • Вентиляторы 6 шт • Цифровой блок температурного контроля BWDK-S3206D с терморегулятором и датчиком температуры обмоток (3 шт) выполняющий роль шкафа тепловой защиты • Трансформатор • Транспортные колёса — ролики • Паспорт на трансформатор • Сертификат сейсмостойкости (до 9 баллов) • Сертификат соответствия ГОСТ Р12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность» • Гарантийные обязательства 60 месяцев с момента передачи товара покупателю.
Менеджер Компании · ЭТК ЭЛЕКТРОНМАШ · Вчера · Россия · г Москва
Трансформатор сухого типа: ТСЛ/1600/6/0.4/D/Yн-11/IP00/В/Al с литой изоляцией

ПРОДАМ: Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА

Трансформаторы серии ОС соответствуют требованиям ГОСТ Р52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током Трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 4254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865.
Нефедов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.