Что такое климатическое исполнение трансформаторов

5 апреля 2016 г. в 17:02

Трансформаторы, как и любое другое техническое изделие, разрабатываются с учетом различных факторов эксплуатации. Один из основных факторов при эксплуатации — это условия окружающей среды: температура, влажность, осадки и пр. Например, трансформаторы одного типа и мощности, установленные во внутрицеховой подстанции в Африке и на открытой буровой площадке за полярный кругом будет испытывать совершенно различные внешние нагрузки.

На данный момент не существует универсальных трансформаторов, подходящих для эксплуатации во всех точках земного шара. Поэтому выпускаются несколько видов трансформаторов для различных окружающих условий.

Все возможные типы климатических условий и мест размещения оборудования стандартизированы в ГОСТ 15150-69.

Назначение трансформатора для того или иного региона указывается в аббревиатуре трансформатора и имеет буквенно-цифровой вид, где:

  • буквы обозначают климатическое исполнение (т.е. регион установки).
  • цифры указывают на категорию размещения (т.е. где конкретно установлен трансформатор: на улице, в помещении и пр.)

Климатическое исполнение и категория размещения на «шильдике» трансформатора

В России основные климатические исполнения для силовых трансформаторов, это «У» и «УХЛ», иногда встречается исполнение «М»

У Для макроклиматического района с умеренным климатом (эксплуатация на суше, реках, озерах)
УХЛ Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом (эксплуатация на суше, реках, озерах)

Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным климатом и экономически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо обозначения УХЛ рекомендуется обозначение ХЛ

М Для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом (эксплуатация в районах с морским климатом)

Основные категории размещения:

1 Эксплуатация на открытом воздухе
3 Эксплуатация в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)

В зависимости от климатического исполнения и категории размещения определяются верхние и нижние температурные границы эксплуатации трансформаторов и параметры влажности:

У1 Температура от +40°С до −45° С, влажность до 100% (25°С)
УХЛ1 Температура от +40°С до −60° С, влажность до 100% (25°С)
М1 Температура от +40°С до −40° С, влажность до 100% (25°С)
У3 Температура от +40°С до −45° С, влажность до 98% (25°С)
УХЛ3 Температура от +40°С до −60° С, влажность до 98% (25°С)
М3 Температура от +40°С до −40° С, влажность до 98% (25°С)

Например: «У1» — означает, что трансформатор предназначен для эксплуатации в на улице в районах с умеренным климатом. Температура эксплуатации от +40°С до −45° С, влажность до 100% (25°С)

Также смотрите «Памятку обозначений силовых трансформаторов»

В данной справке приведены, только самые распространенные климатические исполнения и категории размещения, применяемые в трансформаторостроении. Для более полной информации просим обращаться к ГОСТ 15150-69.

Источник: Компания «ЗЭТ ЭНЕРГО»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«ЗЭТ ЭНЕРГО» — крупнейший в СНГ специализированный производитель магнитопроводов трансформаторов по технологиям step-lap, прямого и косого стыка. Выпускаемые изделия применяется при создании силовых сухих и масляных трансформаторов, реакторов, дросселей, индукционных печей и прочего силового электрооборудования.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Силовые трансформаторы

Трансформатор – это устройство, которое преобразует переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения. Трансформаторы могут быть как повышающими (при их работе напряжение увеличивается), так и понижающими (уменьшающими напряжение). При работе трансформатор нагревается, поэтому его требуется охлаждать. Компания ДКС предлагает вашему вниманию трансформаторы сухого типа мощностью от 100 до 3150 кВА. Под заказ возможно изготовление трансформаторов мощностью до 8000 кВА.
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
Силовые трансформаторы

ПРОДАМ: Трансформаторы ТСЗ-6, ТСЗ-10, ТСЗ-16, ТСЗ-20, ТСЗ-30 и другие

Продаем трансформаторы ТСЗ от 6 до 630 кВА Трансформатор ТСЗ предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственного регулирования климатических условий, предназначен для преобразования переменного трехфазного напряжения сети 380В в переменное напряжение 12, 24, 36, 42, …, 380 В. Класс нагревостойкости изоляции — Н или В. Охлаждение естественное воздушное при защищенном исполнении. Схема и группа соединения обмоток Д/У-11/ Y/D/ Y/Y -0. Материал обмоток — Al или Cu Номинальная частота -50Гц. А также: Силовые трансформаторы ТМГ-16, ТМГ-25, ТМГ-40, ТМГ-63, ТМГ-100, ТМГ-160, ТМГ-250, ТМГ-400, ТМГ-630, ТМГ-1000, ТМГ-1250, ТМГ-1600, ТМ-1600, ТМ-2500 и др. Трансформаторные подстанции КТП-25, КТП-40, КТП-63, КТП-100, КТП-160, КТП-250, КТП-400, КТП-630, КТП-1000, КТП-1600, КТП-2500 МТП-25, МТП-40, МТП-63, МТП-100, МТП-160 (мачтовые) МТПО-10 (однофазная подстанция на 10 кВА) Трансформаторы малой мощности ОСМ1, ТСМ, ОСО, ОСОВ, ОСР, ОСВМ, ТСЗИ, НТСи др. со склада в Москве (рядом с МКАД). ООО «ОТК» (Итсар), г. Москва, ул. Рябиновая, д. 69, стр, 5, оф. 26, См. прайс на http://itsar.biz Оказываем экспедиторские услуги по Москве до транспортной компании.
Филимоненко Ирина · ОТК · 24 апреля · Россия · г Москва
трансформаторы ТСЗ-6, ТСЗ-10, ТСЗ-16, ТСЗ-20, ТСЗ-30 и другие

ПРОДАМ: Сухие силовые трансформаторы ТС — 25 кВА

Трансформатор сухой ТС - это электротехническое устройство для преобразования электрического переменного тока. Он нагревается при работе. Поэтому в трансформаторе предусмотрена система охлаждения. Тепловая защита сухих трансформаторов построена на воздушном охлаждении. Сухие трансформаторы ТС безопасны, поскольку не имеют горючих материалов в конструкции, переносят тряску; можно устанавливать в сухом помещении с высокими требованиями к пожарной безопасности; могут комплектоваться защитным кожухом, что снижает вероятность поражения людей током от работающего трансформатора. Трансформаторы мощностью до 1000 кВА охлаждаются естественной циркуляцией воздуха. В более мощных моделях воздух "гоняют" вентиляторы. Предназначены для питания различных потребителей пониженным трехфазным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Трансформаторы серии ТС соответствуют требованиям ГОСТ Р 52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально (по желанию заказчика). Схема и группа соединения - У/Ун-0. Трансформаторы типа ТСЗ - защищённого исполнения (степень защиты IP21). Условия эксплуатации: — Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении. — Высота над уровнем моря - не более 1000 м. — Температура окружающей среды - от -45 °С до +40 °С. — Окружающая среда невзрывоопасная. — Относительная влажность воздуха при +25°С - не более 80%. — Частота питающей сети - 50Гц. На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании - в...
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · Вчера · Россия · Псковская обл
Сухие силовые трансформаторы ТС — 25 кВА

ПРОДАМ: Сухие силовые трансформаторы ТС — 75 кВА

Трансформатор сухой ТС - это электротехническое устройство для преобразования электрического переменного тока. Он нагревается при работе. Поэтому в трансформаторе предусмотрена система охлаждения. Тепловая защита сухих трансформаторов построена на воздушном охлаждении. Сухие трансформаторы ТС безопасны, поскольку не имеют горючих материалов в конструкции, переносят тряску; можно устанавливать в сухом помещении с высокими требованиями к пожарной безопасности; могут комплектоваться защитным кожухом, что снижает вероятность поражения людей током от работающего трансформатора. Трансформаторы мощностью до 1000 кВА охлаждаются естественной циркуляцией воздуха. В более мощных моделях воздух "гоняют" вентиляторы. Предназначены для питания различных потребителей пониженным трехфазным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Трансформаторы серии ТС соответствуют требованиям ГОСТ Р 52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально (по желанию заказчика). Схема и группа соединения - У/Ун-0. Трансформаторы типа ТСЗ - защищённого исполнения (степень защиты IP21). Условия эксплуатации: — Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении. — Высота над уровнем моря - не более 1000 м. — Температура окружающей среды - от -45 °С до +40 °С. — Окружающая среда невзрывоопасная. — Относительная влажность воздуха при +25°С - не более 80%. — Частота питающей сети - 50Гц. На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании - в...
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · Вчера · Россия · Псковская обл
Сухие силовые трансформаторы ТС — 75 кВА

ПРОДАМ: Сухие силовые трансформаторы ТС — 10 кВА

Трансформатор сухой ТС - это электротехническое устройство для преобразования электрического переменного тока. Он нагревается при работе. Поэтому в трансформаторе предусмотрена система охлаждения. Тепловая защита сухих трансформаторов построена на воздушном охлаждении. Сухие трансформаторы ТС безопасны, поскольку не имеют горючих материалов в конструкции, переносят тряску; можно устанавливать в сухом помещении с высокими требованиями к пожарной безопасности; могут комплектоваться защитным кожухом, что снижает вероятность поражения людей током от работающего трансформатора. Трансформаторы мощностью до 1000 кВА охлаждаются естественной циркуляцией воздуха. В более мощных моделях воздух "гоняют" вентиляторы. Предназначены для питания различных потребителей пониженным трехфазным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Трансформаторы серии ТС соответствуют требованиям ГОСТ Р 52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально (по желанию заказчика). Схема и группа соединения - У/Ун-0. Трансформаторы типа ТСЗ - защищённого исполнения (степень защиты IP21). Условия эксплуатации: — Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении. — Высота над уровнем моря - не более 1000 м. — Температура окружающей среды - от -45 °С до +40 °С. — Окружающая среда невзрывоопасная. — Относительная влажность воздуха при +25°С - не более 80%. — Частота питающей сети - 50Гц. На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании - в...
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · Вчера · Россия · Псковская обл
Сухие силовые трансформаторы ТС — 10 кВА
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.