Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Прибор температурного мониторинга сухих трансформаторов МТСТ34

24 мая 2013 г. в 10:32
Трансформаторное оборудование Зарубежные производители трансформаторного оборудования для решения задачи температурного мониторинга сухих трансформаторов используют микропроцессорные приборы щитового исполнения, предназначенные для установки только в шкаф управления в стороне от трансформатора. Например: BEZ TRANSFORMATORY. Словения, Братислава. TPR 521r (www.bez.sk).

Трансформаторное оборудование

«... Дигитальный прибор Т-154 можно установить в распределительное устройство низкого напряжения, но однако из-за допустимой температуры окружающего воздуха в диапазоне от —20°С до + 60°С, ни в коeм случae он нe должeн быть устaновлeн нa трaнсформaторe ...».

(«Техническая инструкция трансформатора с литой изоляцией стандартного назначения TPR521r», стр. 10)

Анализ развивающегося в России рынка производителей сухих трансформаторов показал, что для решения задачи температурного мониторинга используются аналогичные приборы, но устанавливают их непосредственно на кожух трансформатора. Таким образом микропроцессорные устройства, выполненные в дешевых пластиковых корпусах с щелевой вентиляцией, рассчитанные на предельную рабочую температуру + 55 ÷ 60°С попадают в довольно жесткие температурные условия эксплуатации. По имеющимся данным температура окружающей среды в пространстве между кожухом и обмоткой трансформатора может достигать и длительное время удерживаться на уровне +70°С. Следовательно, установка такого прибора на кожух трансформатора увеличивает вероятность его отказа из-за перегрева элементов теплом, выделяемым трансформатором.

В статье «Приборы температурного мониторинга сухих трансформаторов» (№6 (24), ноябрь-декабрь 2008) показаны преимущества размещения приборов контроля температуры непосредственно на трансформаторе, и указаны типы приборов, предназначенных для накладной установки на корпусе трансформатора (БКТ-2, БКТ-3, БКТ-01).

Блоки БКТ-2, БКТ-3 выполнены во всеклиматическом исполнении и предназначены для установки на трансформаторное оборудование, эксплуатируемое на открытых площадках. Такие условия эксплуатации потребовали дополнительных затрат на защиту и внутренний подогрев блоков при предельно низких температурах окружающей среды, что не могло не отразиться на их стоимости.

Для трансформаторов, работающих в закрытых помещениях в мае 2009 г. нашим предприятием в тесном сотрудничестве с заводами-изготовителями трансформаторов г. Екатеринбурга завершены работы по разработке, отработке и включению в Госреестр средств измерений РФ (RU.C.32.005.А № 35887) прибора мониторинга температуры сухих трансформаторов — МТСТ34, предназначенного для установки непосредственно на кожухе трансформатора.

В основу схемных и конструкторских решений МТСТ34 положен десятилетний опыт разработки и изготовления блоков контроля температуры сухих трансформаторов (БКТ-2, БКТ-3), устанавливаемых на кожух трансформатора и предназначенные для работы в широком диапазоне температур.

Указанные блоки разрабатывались нашим предприятием для трансформаторных производств «Уралэлектротяжмаша» и «РосЭнергоТранса» (г. Екатеринбург). В настоящее время более 3000 таких устройств в составе трансформаторов успешно функционируют во всех климатических поясах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

За счет того, что МТСТ34 создавался для трансформаторов, работающих в закрытых помещениях, удалось снизить габариты и стоимость практически в 2 раза по сравнению с функциональными аналогами (БКТ-2, БКТ-3), а с учетом увеличения курса валюты получить прибор значительно дешевле его прямых зарубежных аналогов (Т-154 (Италия), 118L (Qualitrol, США) и другие).

Прибор МТСТ34 поставляется комплектно с четырьмя термопреобразователями, выводы которых смонтированы на ответную часть разъема МТСТ34 (без винтовых соединений). В комплект поставки также входят кабели для проверки прибора и высоковольтных испытаний трансформатора.

МТСТ34 предназначен для контроля и поочередной индикации температуры трех обмоток и магнитопровода сухих трансформаторов путем преобразования сигналов от четырех датчиков температуры в электрический сигнал, сигнализации о выходе температуры контролируемых точек за пределы заданных значений, сигнализации обрыва и короткого замыкания датчиков, сигнализации пропадания первичного питания.

Основные функции

  1. Измерение температуры трех обмоток и магнитопровода (4 канала)
  2. Сравнение измеренной температуры по каждому каналу с тремя заданными уровнями : «ВЕНТИЛЯТОРЫ''; «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»; «ОТКЛЮЧЕНИЕ»
  3. Задание (по заказу в процессе производства или у потребителя) уставок по каждому из уровней компарирования
  4. Циклическую индикацию в цифровом виде значения температуры по каждому каналу измерения и условного обозначения контролируемого канала;
  5. Контроль обрыва и короткого замыкания датчиков температуры, контроль наличия  первичного напряжения питания с формированием релейного сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ»
  6. Формирование и передача в системы телесигнализации и защиты релейных сигналов «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ОТКЛЮЧЕНИЕ»
  7. Формирование и передача релейного сигнала на включение системы охлажденияx ''ВЕНТИЛЯТОРЫ''
  8. Выдача информации о текущих значениях температуры трех обмоток и магнитопровода, диагностической информации и состояния выходных сигналов в систему мониторинга подстанции по стандартному цифровому интерфейсу связи RS-485. Протокол MODBUS RTU.

Основные технические характеристики

  1. Диапазон контролируемых температур от 0 до плюс 200 °С (блок предназначен для работы с датчиками температуры типа ТПТ-3-1 с номинальной статической характеристикой (НСХ) — 100П или Pt100).
  2. Диапазон индицируемых температур от — 40 до +228 °С.
  3. Суммарная погрешность не более ± 3 °С по измерению и сигнализации для всего диапазона изменения температуры окружающей среды.
  4. Гистерезис выключения:
    • по уставкам «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «ОТКЛЮЧЕНИЕ» 5 °С
    • по уставке «ВЕНТИЛЯТОРЫ» 20 °С
  5. Напряжение питания, В
    • на переменном токе с частотой 48 — 62 Гц от 85 до 264
    • на постоянном токе от 120 до 370
  6. Потребляемая мощность, не более 5 Вт
  7. Степень защиты блока — IP50 по ГОСТ14254-80
  8. Климатическое исполнение блока — УХЛ3 по ГОСТ15150-69
  9. Рабочий диапазон температур окружающей среды от минус 20 до плюс 70 °С
  10. Габаритные размеры, не более, 140*120*34 мм
  11. Масса, не более, 0,3 кг

Прибор мониторинга температуры сухих трансформаторов МТСТ34 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 40781-09 и допущен к применению в Российской Федерации, что подтверждает свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.005.A под № 35887, выданный Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии.

По материалам: ООО НПЦ Мирономика

Статья ранее опубликована в журнале «Электротехнический рынок» №3 (33) 2010

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Дополнительные материалы

Информация о компании

Разработка, производство и поставка автоматических устройств и систем защиты, контроля и диагностики энергетических объектов.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Контроль температуры сухих трансформаторов!

ООО НПЦ «Мирономика» длитльное время занимается разработкой и изготовлением оборудования, позволяющего отслеживать и контролировать работу силовых трансформаторов и других энергосистем! Одним из основных направлений компании является разработка доступного и качественного оборудования для СУХИХ трансформаторов! В настоящее время в ассортименте предлагаемой продукции существует три прибора. Блок БКТ-2 выпускается во влаго- и пылезащищенном корпусе, что позволяет его установку на корпусе трансформатора и исправную работу при температуре от — 55 °С до + 45 °С. Модификацией блока БКТ-2 является БКТ-3. Данный прибор имеет расширенный перечень функций и возможность выдачи информации по цифровому интерфейсу связи RS232 и RS485. (Прошел процедуру добровольной сертификации). И прибор МТСТ34, разработанный для малогабаритных трансформаторов и для установки в шкафу и работе при температуре от — 20 °С до + 70 °С. (Внесен в Реестр средств измерения) Все приборы не требуют дополнительных затрат при установке! Более подробная информация на сайте компании!
Крамаренко Алексей · НПЦ Мирономика · Вчера · Россия · Свердловская обл
Контроль температуры сухих трансформаторов!

ПРОДАМ: Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 63 кВА

Трансформатор сухой ТСЗ - это электротехническое устройство для преобразования электрического переменного тока. Он нагревается при работе. Поэтому в трансформаторе предусмотрена система охлаждения. Тепловая защита сухих трансформаторов построена на воздушном охлаждении. Сухие трансформаторы ТС безопасны, поскольку не имеют горючих материалов в конструкции, переносят тряску; можно устанавливать в сухом помещении с высокими требованиями к пожарной безопасности; могут комплектоваться защитным кожухом, что снижает вероятность поражения людей током от работающего трансформатора. Трансформаторы мощностью до 1000 кВА охлаждаются естественной циркуляцией воздуха. В более мощных моделях воздух "гоняют" вентиляторы. Предназначены для питания различных потребителей пониженным трехфазным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Трансформаторы серии ТС соответствуют требованиям ГОСТ Р 52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально (по желанию заказчика). Схема и группа соединения - У/Ун-0. Трансформаторы типа ТСЗ - защищённого исполнения (степень защиты IP21). Условия эксплуатации: — Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении. — Высота над уровнем моря - не более 1000 м. — Температура окружающей среды - от -45 °С до +40 °С. — Окружающая среда невзрывоопасная. — Относительная влажность воздуха при +25°С - не более 80%. — Частота питающей сети - 50Гц. На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании -...
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 63 кВА

ПРОДАМ: Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 75 кВА

Трансформатор сухой ТСЗ - это электротехническое устройство для преобразования электрического переменного тока. Он нагревается при работе. Поэтому в трансформаторе предусмотрена система охлаждения. Тепловая защита сухих трансформаторов построена на воздушном охлаждении. Сухие трансформаторы ТС безопасны, поскольку не имеют горючих материалов в конструкции, переносят тряску; можно устанавливать в сухом помещении с высокими требованиями к пожарной безопасности; могут комплектоваться защитным кожухом, что снижает вероятность поражения людей током от работающего трансформатора. Трансформаторы мощностью до 1000 кВА охлаждаются естественной циркуляцией воздуха. В более мощных моделях воздух "гоняют" вентиляторы. Предназначены для питания различных потребителей пониженным трехфазным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Трансформаторы серии ТС соответствуют требованиям ГОСТ Р 52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально (по желанию заказчика). Схема и группа соединения - У/Ун-0. Трансформаторы типа ТСЗ - защищённого исполнения (степень защиты IP21). Условия эксплуатации: — Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении. — Высота над уровнем моря - не более 1000 м. — Температура окружающей среды - от -45 °С до +40 °С. — Окружающая среда невзрывоопасная. — Относительная влажность воздуха при +25°С - не более 80%. — Частота питающей сети - 50Гц. На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании -...
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 75 кВА

ПРОДАМ: Устройства и системы контроля и управления энергетическими объектами от разработчика!

Оборудование от производителя по доступным ценам: — Блоки контроля температуры сухих трансформаторов (БКТ-2, БКТ-3, МТСТ34); — Регулятор напряжения масляных трансформаторов (РКТ.02); — Система дуговой защиты ячеек КРУ (СДЗ «Фотон»); — Дистанционный указатель положения привода РПН (ДИП-2); — Тестер РПН; — Прибор температурного мониторинга масляного трансформатора (ТМТ2-30); — Прибор мониторинга температуры масла (ТМТ2-40); — Прибор автоматической компенсации емкостных токов (ПАРК.01); — Источник возбуждения нейтрали (ИВН.02). Более подробная информация о продукции компании содержится в прикрепленном файле!!!
Крамаренко Алексей · НПЦ Мирономика · Вчера · Россия · Свердловская обл
Устройства и системы контроля и управления энергетическими объектами от разработчика!

ПРОДАМ: Устройства и системы контроля и управления энергетическими объектами от разработчика

Оборудование от производителя по доступным ценам: — Блоки контроля температуры сухих трансформаторов (БКТ-2, БКТ-3, МТСТ34); — Регулятор напряжения масляных трансформаторов (РКТ.02); — Система дуговой защиты ячеек КРУ (СДЗ «Фотон»); — Указатель положения привода РПН (ДИП-1И); — Тестер РПН; — Прибор температурный монитор трансформатора (ТМТ2-30, ТМТ2-40); — Прибор автоматической компенсации емкостных токов (ПАРК.01); — Источник возбуждения нейтрали (ИВН.02). Более подробная информация о продукции компании содержится в прикрепленном файле!!!
Крамаренко Алексей · НПЦ Мирономика · Вчера · Россия · Свердловская обл
Устройства и системы контроля и управления энергетическими объектами от разработчика
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.