Реле «TIM-3» — мониторинг и диагностика технического состояния изоляции трансформаторов 110÷330 кВ

12 августа 2008 г. в 05:00

Реле контроля изоляции «TIM-3» (Transformer Insulation Monitor) предназначено для использования на трансформаторах с рабочим напряжением 110÷330 кВ. Именно этот класс трансформаторов является наиболее массовым в сетевых предприятиях, и, в то же время, практически не имеет средств оперативной диагностики состояния изоляции под рабочим напряжением, в режиме «on-line».

Реле «TIM-3» сочетает в себе высокую эффективность и комплексный подход к оценке состояния трансформатора. Использование в реле современных методов и средств диагностики высоковольтного оборудования, позволило создать функционально законченное и дешевое устройство, имеющее многократно меньшую цену, по сравнению с существующими системами мониторинга трансформаторов.

Для осуществления непрерывного контроля состояния трансформатора при помощи защитного и диагностического реле «TIM-3», на нем монтируется 10 первичных датчиков, показанных на схематическом рисунке трансформатора. Это:

  • Три датчика марки DB-2 на ПИН высоковольтных вводов, предназначенных для регистрации токов проводимости вводов и частичных разрядов (№1-3).
  • Три датчика для регистрации токов фаз трансформатора. Эти кольцевые датчики одеваются на провода вторичных цепей штатных трансформаторов тока (№4-5).
  • Два датчика в цепи нейтрали первичной обмотки для регистрации тока и частичных разрядов (№7 и 8).
  • Два датчика (термосопротивления) для контроля температуры верхней и нижней части бака трансформатора (№9 и 10).

Кроме того, для повышения достоверности проведения измерений и получения диагнозов, в реле «TIM-3» дополнительно регистрируются параметры окружающей среды — влажность и температура воздуха.

Если на контролируемом трансформаторе смонтирован прибор для дифференциального контроля растворенных газов в масле (любой фирмы), то информация из этого устройства используется для уточнения диагностических заключений.

При помощи такого набора первичной информации в реле «TIM-3» реализовано несколько диагностических методов, позволяющие комплексно оценивать техническое состояние трансформатора (см. таблицу).

Контролируемый параметр Используемый метод контроля
Состояние главной изоляции — Измерение и анализ частичных разрядов в изоляции трансформатора. Выявление типа дефекта.
— Корреляция интенсивности частичных разрядов, и типа выявленного дефекта, с данными хроматографии.
Контроль состояния вводов — Контроль токов проводимости вводов. Отключение трансформатора при возникновении предаварийной ситуации.
— Контроль частичных разрядов.
Контроль сопротивления обмоток фаз — Измерение и анализ тока в нейтрали трансформатора. Выявление несимметрии сопротивлений обмоток, возникающей при нарушении формы обмоток после воздействия токов КЗ. 
Контроль работы системы охлаждения — Контроль разницы температур верхней и нижней части бака трансформатора, с учетом нагрузки и температуры окружающей среды.

Конструктивно реле «TIM-3» выполнено в виде законченного модуля размером 220×200×50 мм. Поскольку оно рассчитано на работу в индустриальном диапазоне внешних температур, то оно может монтироваться рядом с контролируемым трансформатором, обычно без использования устройств подогрева.

В качестве выходной информации для систем релейной защиты в реле «TIM-3» используются три реле — тревога, авария и статус реле.

Наличие в «TIM-3» интерфейса связи RS-485 позволяет легко интегрировать его в существующие системы АСУ-ТП энергетических предприятий.

Сохраняемый в памяти реле «TIM-3» архив событий, глубиной в два года, позволяет более качественно проводить анализ условий эксплуатации контролируемого трансформатора.

С. В. БОТОВ, В. А. РУСОВ, А. Б. ШКОЛЬНИК.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Нами-10-95 10000/100 200ва ухл2

Трансформатор предназначен для установки в электрических сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 (6) кВ с неэффективно заземленной нейтралью с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации, автоматики и управления, а также контроля изоляции. Трансформатор предназначен для работы в шкафах КРУ (Н). Трансформатор НАМИ-10 рассчитан для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 40° С. Цена без НДС 40000р.
M Olga · Вчера · Россия · Пензенская обл
Нами-10-95 10000/100 200ва ухл2

ПРОДАМ: ЗНОЛПМ-10 УХЛ2 10000/V3 100/V3 100/3 0, 5 30

Трансформаторы предназначены для установки в комплектные устройства (КРУ), токопроводы и служат для питания цепей измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "УХЛ" категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Рабочее положение - любое. Расположение первичного вывода возможно как с лицевой так и с тыльной стороны трансформатора. Внимание! При заказе трансформаторов напряжения для АИСКУЭ обязательно заполнение опросного листа. Гарантийный срок эксплуатации - 5 (пять) лет со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с момента отгрузки с завода-изготовителя. Срок службы - 30 лет.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
ЗНОЛПМ-10 УХЛ2 10000/V3 100/V3 100/3 0, 5 30

ПРОДАМ: Промышленные разделительные трансформаторы «Полигон™» ТР, ТРО, ТРТ

Промышленные разделительные трансформаторы «Полигон™» ТР, ТРО, ТРТ (Санкт-Петербург ) Предназначены для преобразование сети типа TN-S в IT-сеть (режим изолированной нейтрали) с непрерывным мониторингом изоляции сети и параметров трансформатора. Области применения: Железнодорожный транспорт, мобильные комплексы при питании от станционных сетей, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, питание вычислительных комплексов в условиях тяжелой электромагнитной обстановки, локальная защита технологического оборудования и систем управления Преимущества трансформаторов «Полигон»: — Однофазные. от 660 до 10500 ВА. — Трехфазные 9000-63000 ВА. — Повышенная нагрузочная способность — Наличие экранирующей обмотке — Система ограничения пускового тока — Отклонение вых. напряжения на холостом ходу и под нагрузкой не более 5% от вх. — Система контроля тока и температуры обмоток трансформатора — Система контроля изоляции трансформатора и подключенной сети — Естественная вентиляция трансформаторов — Высокий уровень изоляции обмоток — Выход подключения поста дистанционного контроля (до 4-х постов ПДК от одного трансформатора) — Низкая шумность Гарантия 3 года Производятся на заводе в Санкт-Петербурге под торговой маркой «Полигон», доставляются по всей России. Мы проконсультируем вас и поможем подобрать нужную модель трансформатора.
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 1 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Промышленные разделительные трансформаторы «Полигон™» ТР, ТРО, ТРТ

ПРОДАМ: Трансформатор разделительный ТР, ТРО, ТРТ, трансформатор ТР1000М-10000М медицинский , трансформаторТРТ медицинский

Трансформаторы разделительные с системой контроля изоляции и температуры (для эл/питания медицинских помещений). Однофазные (Uвх=220В Uвых=220В) Трехфазные: 1 вариант: (Uвх=380/220В Uвых=380/220В) 2 вариант:(Uвх=380/220В Uвых=220/127В) Наименование ТР - 400М ТР–600М ТР–1000М ТР–2000М ТР–3000М ТР–4000М ТР–5000М ТР - 6000М ТР–7000М ТР–8000М ТР–9000М ТР–10000М ТР–12000М ТР–15000М Трансформаторы разделительные трехфазные: ТРТ-1500М ТРТ–2000М ТРТ–2500М ТРТ–3000М ТРТ–4000М ТРТ–5000М ТРТ–6000М ТРТ–7000М ТРТ–8000М ТРТ - 9000М ТРТ–10000М ТРТ–12000М ТРТ–15000М ТРТ-16000М ТРТ-20000М ТРТ-25000М ТРТ-30000М ТРТ-35000М ТРТ-40000М ТРТ–50000М ТРТ–63000М Трансформаторы разделительные серии ТР и ТРТ (с индексом М) предназначены для электропитания медицинских помещений группы два. Трансформаторы выполняют преобразование сетей с глухозаземленной нейтралью в сеть с изолированной нейтралью (IT сеть). Одновременно, согласно требованиям ГОСТ-50571.28 и инструкции РТМ 42-2-80, трансформаторы осуществляют непрерывный контроль сопротивления изоляции сети, температуры обмоток и величины подключенной нагрузки. Трансформаторы разделительные серии ТР и ТРТ (с индексом М) применяется с целью исключения опасности случайного прикосновения персонала или пациента к токоведущим частям оборудования или нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением (в случае повреждения изоляции). Применение медицинского разделительного трансформатора и сети с изолированной нейтралью не допускает, в указанной ситуации, появления токовой цепочки и поражение человека электрическим током. Это позволяет продолжать операцию и использовать операционное оборудование (в т.ч. системы жизнеобеспечения) без угрозы жизни и здоровью пациента и персонала даже в аварийных ситуациях.
Нино Евгений · ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ-ПРИВОЛЖЬЕ · 17 апреля · Россия · Нижегородская обл
Трансформатор разделительный ТР, ТРО, ТРТ, трансформатор ТР1000М-10000М медицинский , трансформаторТРТ медицинский

ПРОДАМ: Трансформатор разделительный ТР, ТРО, ТРТ, трансформатор ТР1000-10000М медицинский , трансформаторТРТ(м) медицинский

Трансформаторы разделительные с системой контроля изоляции и температуры (для эл/питания медицинских помещений). Однофазные (Uвх=220В Uвых=220В) Трехфазные: 1 вариант: (Uвх=380/220В Uвых=380/220В) 2 вариант:(Uвх=380/220В Uвых=220/127В) Наименование ТР-63М ТР-100М ТР-400М ТР–600М ТР–1000М ТР–2000М ТР–3000М ТР–4000М ТР–5000М ТР-6000М ТР–7000М ТР–8000М ТР–9000М ТР–10000М ТР–12000М ТР–15000М Трансформаторы разделительные трехфазные: ТРТ-1500М ТРТ–2000М ТРТ–2500М ТРТ–3000М ТРТ–4000М ТРТ–5000М ТРТ–6000М ТРТ–7000М ТРТ–8000М ТРТ-9000М ТРТ–10000М ТРТ–12000М ТРТ–15000М ТРТ-16000М ТРТ-20000М ТРТ-25000М ТРТ-30000М ТРТ-35000М ТРТ-40000М ТРТ–50000М ТРТ–63000М Трансформаторы разделительные серии ТР и ТРТ (с индексом М) предназначены для электропитания медицинских помещений группы два. Трансформаторы выполняют преобразование сетей с глухозаземленной нейтралью в сеть с изолированной нейтралью (IT сеть). Одновременно, согласно требованиям ГОСТ-50571.28 и инструкции РТМ 42-2-80, трансформаторы осуществляют непрерывный контроль сопротивления изоляции сети, температуры обмоток и величины подключенной нагрузки. Трансформаторы разделительные серии ТР и ТРТ (с индексом М) применяется с целью исключения опасности случайного прикосновения персонала или пациента к токоведущим частям оборудования или нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением (в случае повреждения изоляции). Применение медицинского разделительного трансформатора и сети с изолированной нейтралью не допускает, в указанной ситуации, появления токовой цепочки и поражение человека электрическим током. Это позволяет продолжать операцию и использовать операционное оборудование (в т.ч. системы жизнеобеспечения) без угрозы жизни и здоровью пациента и персонала даже в аварийных ситуациях.
Бубнов Михаил · ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ · 23 апреля · Россия · Нижегородская обл
Трансформатор разделительный ТР, ТРО, ТРТ, трансформатор ТР1000-10000М медицинский , трансформаторТРТ(м) медицинский
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.