Прибор температурного мониторинга сухих трансформаторов МТСТ34

18 октября 2010 г. в 10:33

Зарубежные производители трансформаторного оборудования для решения задачи температурного мониторинга сухих трансформаторов используют микропроцессорные приборы щитового исполнения, предназначенные для установки только в шкаф управления в стороне от трансформатора. Например: BEZ TRANSFORMATORY. Словения, Братислава. TPR 521r (www.bez.sk).

Анализ развивающегося в России рынка производителей сухих трансформаторов показал, что для решения задачи температурного мониторинга используются аналогичные приборы, но устанавливают их непосредственно на кожух трансформатора. Таким образом, микропроцессорные устройства, выполненные в дешевых пластиковых корпусах с щелевой вентиляцией, рассчитанные на предельную рабочую температуру +55÷60°С, попадают в довольно жесткие температурные условия эксплуатации. По имеющимся данным, температура окружающей среды в пространстве между кожухом и обмоткой трансформатора может достигать и длительное время удерживаться на уровне +70°С.

Следовательно, установка такого прибора на кожух трансформатора увеличивает вероятность его отказа из-за перегрева элементов теплом, выделяемым трансформатором.

В статье «Приборы температурного мониторинга сухих трансформаторов» (№ 6 (24), ноябрь-декабрь 2008) показаны преимущества размещения приборов контроля температуры непосредственно на трансформаторе, и указаны типы приборов, предназначенных для накладной установки на корпусе трансформатора (БКТ-2, БКТ-3, БКТ-01).

Блоки БКТ-2, БКТ-3 выполнены во всеклиматическом исполнении и предназначены для установки на трансформаторное оборудование, эксплуатируемое на открытых площадках. Такие условия эксплуатации потребовали дополнительных затрат на защиту и внутренний подогрев блоков при предельно низких температурах окружающей среды, что не могло не отразиться на их стоимости.

Для трансформаторов, работающих в закрытых помещениях в мае 2009 г. нашим предприятием в тесном сотрудничестве с заводами-изготовителями трансформаторов г. Екатеринбурга завершены работы по разработке, отработке и включению в Госреестр средств измерений РФ (RU.C.32.005.А № 35887) прибора мониторинга температуры сухих трансформаторов — МТСТ34, предназначенного для установки непосредственно на кожухе трансформатора.

В основу схемных и конструкторских решений МТСТ34 положен десятилетний опыт разработки и изготовления блоков контроля температуры сухих трансформаторов (БКТ-2, БКТ-3), устанавливаемых на кожух трансформатора и предназначенных для работы в широком диапазоне температур.

Указанные блоки разрабатывались нашим предприятием для трансформаторных производств «Уралэлектротяжмаша» и «РосЭнергоТранса» ( г. Екатеринбург). В настоящее время более 3000 таких устройств в составе трансформаторов успешно функционируют во всех климатических поясах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

За счет того, что МТСТ34 создавался для трансформаторов, работающих в закрытых помещениях, удалось снизить габариты и стоимость практически в 2 раза по сравнению с функциональными аналогами (БКТ-2, БКТ-3), а с учетом увеличения курса валюты получить прибор значительно дешевле его прямых зарубежных аналогов (Т-154 (Италия), 118L (Qualitrol, США) и другие).

Прибор МТСТ34 поставляется комплектно с четырьмя термопреобразователями, выводы которых смонтированы на ответную часть разъема МТСТ34 (без винтовых соединений). В комплект поставки также входят кабели для проверки прибора и высоковольтных испытаний трансформатора.

МТСТ34 предназначен для контроля и поочередной индикации температуры трех обмоток и магнитопровода сухих трансформаторов путем преобразования сигналов от четырех датчиков температуры в электрический сигнал, сигнализации о выходе температуры контролируемых точек за пределы заданных значений, сигнализации обрыва и короткого замыкания датчиков, сигнализации пропадания первичного питания.

Основные функции

  1. измерение температуры трех обмоток и магнитопровода (4 канала);
  2. сравнение измеренной температуры по каждому каналу с тремя заданными уровнями: «ВЕНТИЛЯТОРЫ»; «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»; «ОТКЛЮЧЕНИЕ»;
  3. задание (по заказу в процессе производства или у потребителя) уставок по каждому из уровней компарирования;
  4. циклическая индикация в цифровом виде значения температуры по каждому каналу измерения и условного обозначения контролируемого канала;
  5. контроль обрыва и короткого замыкания датчиков температуры, контроль наличия первичного напряжения питания с формированием релейного сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ»;
  6. формирование и передача в системы телесигнализации и защиты релейных сигналов «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ОТКЛЮЧЕНИЕ»;
  7. формирование и передача релейного сигнала на включение системы охлажденияx «ВЕНТИЛЯТОРЫ»;
  8. выдача информации о текущих значениях температуры трех обмоток и магнитопровода, диагностической информации и состояния выходных сигналов в систему мониторинга подстанции по стандартному цифровому интерфейсу связи RS-485. Протокол MODBUS RTU.

Основные технические характеристики

  1. диапазон контролируемых температур от 0 до +200°С (блок предназначен для работы с датчиками температуры типа ТПТ-3-1 с номинальной статической характеристикой (НСХ) - 100П или Pt100);
  2. диапазон индицируемых температур от −40 до +228°С;
  3. суммарная погрешность не более ±3°С по измерению и сигнализации для всего диапазона изменения температуры окружающей среды;
  4. гистерезис выключения по уставкам «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «ОТКЛЮЧЕНИЕ» 5°С, по уставке «ВЕНТИЛЯТОРЫ» 20°С;
  5. напряжение питания, В:

      —  на переменном токе с частотой 48–62 Гц от 85 до 264;
      — на постоянном токе от 120 до 370;

  6. потребляемая мощность, не более 5 Вт;
  7. степень защиты блока — IP50 по ГОСТ 14254-80;
  8. климатическое исполнение блока — УХЛ3 по ГОСТ15150-69;
  9. рабочий диапазон температур окружающей среды — от —20 до +70°С;
  10. габаритные размеры, не более, 140*120*34;
  11. масса, не более 0,3 к г.

Прибор мониторинга температуры сухих трансформаторов МТСТ34 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 40781-09 и допущен к применению в Российской Федерации, что подтверждает свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.005.A под № 35887, выданный Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии.

Разработчик-изготовитель

ООО НПЦ «Мирономика»
620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 46, оф. 403
Тел./факс: +7 (343) 383-40-84, 383-40-85
E-mail: info@mironomika.ru
www.mironomika.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Контроль температуры сухих трансформаторов!

ООО НПЦ «Мирономика» длитльное время занимается разработкой и изготовлением оборудования, позволяющего отслеживать и контролировать работу силовых трансформаторов и других энергосистем! Одним из основных направлений компании является разработка доступного и качественного оборудования для СУХИХ трансформаторов! В настоящее время в ассортименте предлагаемой продукции существует три прибора. Блок БКТ-2 выпускается во влаго- и пылезащищенном корпусе, что позволяет его установку на корпусе трансформатора и исправную работу при температуре от — 55 °С до + 45 °С. Модификацией блока БКТ-2 является БКТ-3. Данный прибор имеет расширенный перечень функций и возможность выдачи информации по цифровому интерфейсу связи RS232 и RS485. (Прошел процедуру добровольной сертификации). И прибор МТСТ34, разработанный для малогабаритных трансформаторов и для установки в шкафу и работе при температуре от — 20 °С до + 70 °С. (Внесен в Реестр средств измерения) Все приборы не требуют дополнительных затрат при установке! Более подробная информация на сайте компании!
Крамаренко Алексей · НПЦ Мирономика · 28 апреля · Россия · Свердловская обл
Контроль температуры сухих трансформаторов!

ПРОДАМ: Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 63 кВА

Трансформатор сухой ТСЗ - это электротехническое устройство для преобразования электрического переменного тока. Он нагревается при работе. Поэтому в трансформаторе предусмотрена система охлаждения. Тепловая защита сухих трансформаторов построена на воздушном охлаждении. Сухие трансформаторы ТС безопасны, поскольку не имеют горючих материалов в конструкции, переносят тряску; можно устанавливать в сухом помещении с высокими требованиями к пожарной безопасности; могут комплектоваться защитным кожухом, что снижает вероятность поражения людей током от работающего трансформатора. Трансформаторы мощностью до 1000 кВА охлаждаются естественной циркуляцией воздуха. В более мощных моделях воздух "гоняют" вентиляторы. Предназначены для питания различных потребителей пониженным трехфазным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Трансформаторы серии ТС соответствуют требованиям ГОСТ Р 52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально (по желанию заказчика). Схема и группа соединения - У/Ун-0. Трансформаторы типа ТСЗ - защищённого исполнения (степень защиты IP21). Условия эксплуатации: — Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении. — Высота над уровнем моря - не более 1000 м. — Температура окружающей среды - от -45 °С до +40 °С. — Окружающая среда невзрывоопасная. — Относительная влажность воздуха при +25°С - не более 80%. — Частота питающей сети - 50Гц. На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании -...
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 63 кВА

ПРОДАМ: Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 75 кВА

Трансформатор сухой ТСЗ - это электротехническое устройство для преобразования электрического переменного тока. Он нагревается при работе. Поэтому в трансформаторе предусмотрена система охлаждения. Тепловая защита сухих трансформаторов построена на воздушном охлаждении. Сухие трансформаторы ТС безопасны, поскольку не имеют горючих материалов в конструкции, переносят тряску; можно устанавливать в сухом помещении с высокими требованиями к пожарной безопасности; могут комплектоваться защитным кожухом, что снижает вероятность поражения людей током от работающего трансформатора. Трансформаторы мощностью до 1000 кВА охлаждаются естественной циркуляцией воздуха. В более мощных моделях воздух "гоняют" вентиляторы. Предназначены для питания различных потребителей пониженным трехфазным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Трансформаторы серии ТС соответствуют требованиям ГОСТ Р 52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально (по желанию заказчика). Схема и группа соединения - У/Ун-0. Трансформаторы типа ТСЗ - защищённого исполнения (степень защиты IP21). Условия эксплуатации: — Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении. — Высота над уровнем моря - не более 1000 м. — Температура окружающей среды - от -45 °С до +40 °С. — Окружающая среда невзрывоопасная. — Относительная влажность воздуха при +25°С - не более 80%. — Частота питающей сети - 50Гц. На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании -...
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 75 кВА

ПРОДАМ: Устройства и системы контроля и управления энергетическими объектами от разработчика!

Оборудование от производителя по доступным ценам: — Блоки контроля температуры сухих трансформаторов (БКТ-2, БКТ-3, МТСТ34); — Регулятор напряжения масляных трансформаторов (РКТ.02); — Система дуговой защиты ячеек КРУ (СДЗ «Фотон»); — Дистанционный указатель положения привода РПН (ДИП-2); — Тестер РПН; — Прибор температурного мониторинга масляного трансформатора (ТМТ2-30); — Прибор мониторинга температуры масла (ТМТ2-40); — Прибор автоматической компенсации емкостных токов (ПАРК.01); — Источник возбуждения нейтрали (ИВН.02). Более подробная информация о продукции компании содержится в прикрепленном файле!!!
Крамаренко Алексей · НПЦ Мирономика · 28 апреля · Россия · Свердловская обл
Устройства и системы контроля и управления энергетическими объектами от разработчика!

ПРОДАМ: Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 40 кВА

Трансформатор сухой ТСЗ - это электротехническое устройство для преобразования электрического переменного тока. Он нагревается при работе. Поэтому в трансформаторе предусмотрена система охлаждения. Тепловая защита сухих трансформаторов построена на воздушном охлаждении. Сухие трансформаторы ТС безопасны, поскольку не имеют горючих материалов в конструкции, переносят тряску; можно устанавливать в сухом помещении с высокими требованиями к пожарной безопасности; могут комплектоваться защитным кожухом, что снижает вероятность поражения людей током от работающего трансформатора. Трансформаторы мощностью до 1000 кВА охлаждаются естественной циркуляцией воздуха. В более мощных моделях воздух "гоняют" вентиляторы. Предназначены для питания различных потребителей пониженным трехфазным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Трансформаторы серии ТС соответствуют требованиям ГОСТ Р 52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально (по желанию заказчика). Схема и группа соединения - У/Ун-0. Трансформаторы типа ТСЗ - защищённого исполнения (степень защиты IP21). Условия эксплуатации: — Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении. — Высота над уровнем моря - не более 1000 м. — Температура окружающей среды - от -45 °С до +40 °С. — Окружающая среда невзрывоопасная. — Относительная влажность воздуха при +25°С - не более 80%. — Частота питающей сети - 50Гц. На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании -...
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Сухие силовые трансформаторы ТСЗ — 40 кВА
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.