Промышленное оборудование

Промышленные кнопки и переключатели

12 декабря 2023 г. в 10:11

В статье на портале Control Automation разбираются различные виды кнопок и переключателей, а также их функции и варианты подсветки для шкафов управления.

Промышленные переключатели

Самый простой переключатель предназначен для управления электрической нагрузкой в замкнутой цепи. Этой нагрузкой может быть лампа, двигатель или нагревательный элемент. Переключающее устройство обычно состоит из металлической части, которая совершает некое движение и размыкает или замыкает контакты. Поскольку переключатель должен размыкать и замыкать свои контакты под нагрузкой, при выборе переключателя для каждого применения следует учитывать определенные конструктивные соображения.

Шкафы автоматики

Щит автоматики
Шкафы автоматики почти всегда содержат комбинацию переключателей или кнопок

Переключатели бывают различных форм, размеров и номиналов тока. Использование переключателя, не рассчитанного на требуемую нагрузку сети, может привести к преждевременному выходу его из строя или даже к возгоранию.

Хотя существует множество видов устройств, коммутирующих сигнал, эту категорию часто называют поворотным или четверть-оборотным переключателем, в отличие от кнопок и датчиков. Иногда торговый жаргон может применять обозначение переключателя ко многим устройствам, что не возбраняется, но в этом обсуждении это понятие будет зарезервировано для поворотных механизмов.

Некоторые переключатели имеют только положение «выключено-включено» и предназначены для того, чтобы оставаться в этом состоянии до тех пор, пока переключатель не будет снова задействован. Они называются переключатели с фиксацией.

Существуют также переключатели с пружинным возвратом, называемые переключатели с самовозвратом, которые имеют нормальное положение покоя, а затем при срабатывании они требуют, чтобы оператор удерживал переключатель в этом положении. При отпускании переключатель вернется в исходное положение.

Некоторые разновидности переключателей имеют три положения с различными комбинациями функций фиксации и самовозврата по обе стороны от центрального положения. В случае переключателей, установленных непосредственно на печатных платах, поворотные переключатели могут иметь гораздо больше трех положений, но это редкость для традиционных промышленных переключателей.

Промышленные переключатели имеют сменные контактные блоки, что означает, что вы можете выбрать переключатель как с нормально разомкнутыми, так и с нормально замкнутыми контактами. В зависимости от модели переключателя контактные блоки могут иметь различные схемы переключения, которые могут управлять несколькими цепями. Обычными переключателями, используемыми для промышленной автоматизации, являются поворотные и кулисные переключатели, а тумблеры, как правило, используются в автомобильной промышленности.

Промышленные переключатели
Пример типичных промышленных переключателей

Типы кнопок

Кнопка похожа на переключатель в том, что она предназначена для управления электрическими цепями путем размыкания или замыкания контактов с помощью движущейся части. Разница заключается в направлении перемещения.

При использовании кнопки осуществляется нажатие на лицевую панель внутрь по направлению к контактам. Движение осуществляется по канавкам в корпусе кнопки, что уменьшает количество движущихся элементов.

Как и переключатели, промышленные кнопки могут иметь различный набор контактов, что расширяет функциональность кнопки. Обычно действие кнопки бывает кратковременным, то есть до тех пор, пока кнопка нажата и не будет снято усилие.

Некоторые кнопки имеют функцию сохранения или фиксации, которая удерживает контакты закрытыми даже после нажатия и при повторном нажатии возвращается в разомкнутое состояние. Эти часто называемые кнопки включения-выключения имеют внутренние компоненты, которые удерживают контактные блоки во включенном состоянии до тех пор, пока кнопка не будет нажата снова.

Промышленная кнопка

Промышленная кнопка
Промышленная кнопка в металлическом корпусе, хотя пластиковые корпусы также распространены

Индикация включения

Знание того, когда активирована кнопка или переключатель, часто является важным в автоматизации. Оператор должен иметь возможность узнать состояние кнопки, просто взглянув на нее. По этой причине некоторые переключатели и кнопки имеют функцию подсветки.

Каждый производитель кнопок или переключателей подходит к подсветке по-своему, но обычно промышленные кнопки и переключатели можно приобрести со светодиодом или лампочкой накаливания, установленной внутри корпуса переключателя. Эта подсветка совмещается с крышкой кнопки, и при подаче тока лицевая сторона кнопки загорается. Можно приобрести разные цветные поверхности кнопок с тем, чтобы подсветить их разными цветами.

Некоторые производители допускают легкую замену подсветки, в то время как другие (хотя и реже) предлагают только необслуживаемые устройства.

Выключатели с подсветкой работают по такому же принципу. Индикатор можно подключить последовательно с одним из контактов, чтобы сигнализировать о нажатии кнопки, или его можно подключить непосредственно к системе управления, если вы хотите, чтобы индикатор мигал или оставался под напряжением после отпускания кнопки.

Корпус и составные части кнопки с подсветкой

Промышленная кнопка с подсветкой
Подсветка переключателя или кнопки обычно находится в основании модуля (слева), а верхняя крышка оператора содержит прозрачный или цветной блок лицевой панели

Кнопка с подсветкой в сборе

Кнопка с блоком подсветки
Кнопка с контактным блоком подсветки

Особые случаи коммутации

В некоторых высоковольтных приложениях переключатель должен быстро перемещать контакты, чтобы предотвратить искрение. Выключатели панели работают таким образом: когда привод перемещается из выключенного положения во включенное, пружина помогает приводу и предотвращает частичное перемещение контактов.

Когда некое приложение требует перемещение источника питания из одной цепи в другую, используется специальный переключатель, называемый «замыкание до размыкания». Этот переключатель установит новое соединение, прежде чем разорвать исходное соединение. Эти переключатели обычно используются в энергетике, где необходимо подать питание на цепь и отключить ее от другой цепи.

Еще одним специальным переключателем является размыкание перед замыканием (незакорачивающий контакт). Этот переключатель выполняет функцию, противоположную функции вышеописанного переключателя. Такое соединение разрывается до того, как будет установлено второе соединение. Опять же, этот тип переключателя обычно встречается в энергетической промышленности, но могут быть приложения с низким или средним напряжением, где можно использовать этот тип переключателя.

Механический переключатель или панель оператора?

Некоторые могут возразить, что панель оператора (HMI) заменяют физические кнопки и переключатели цифровыми эквивалентами. В некоторых случаях в этом может быть доля правды, поскольку цена и общий размер HMI значительно снизились, но ряд клиентов по-прежнему предпочитают тактильное ощущение и надежность промышленного переключателя или кнопки панелям оператора.

Комментарий МЗТА. Коммутация электрических цепей в АСУТП осуществляется внушительным семейством устройств, насчитывающим тысячи модификаций кнопок и переключателей. Помимо указанных выше вариантов существуют: ползунковые, клавишные, тактильные (сенсорные) переключатели, DIP-переключатели и программируемые переключатели с ЖК-экраном. Существуют также различные тумблеры и широкая гамма кнопок — механические, электронные, электромагнитные, кнопки с ключом-фиксатором и проч.

Отметим, что виртуальные кнопки панелей оператора не могут полностью заменить физические устройства коммутации, а обычно дополняют их. Они позволяют в ряде случаев сократить число физических устройств. Но для коммутации ответственной нагрузки в шкафах автоматики всегда требуется дублирование виртуальных кнопок на панели физическими кнопками и переключателями. При этом, даже тех в случаях, когда панель «зависла» или отказала, обслуживающий персонал должен всегда иметь возможность воспользоваться физическими устройствами для коммутации нагрузки. Например, повернув рубильник, оператор может произвести экстренное отключение электродвигателя.

Источник: МЗТА

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Московский завод тепловой автоматики (МЗТА) – разработчик и производитель программируемых логических контроллеров, а также программного обеспечения средств автоматизации и диспетчеризации. Предприятие, основанное в 1926 году, в настоящее время является многопрофильной вертикально-интегрированная компанией, предлагающей на рынке решения, охватывающие весь диапазон задач автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, сооружений и технологических процессов. МЗТА обладает полувековым опытом…
Гальперин Марк Израилевич
Все новости и публикации пользователя Гальперин Марк в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кнопки, посты кнопочные

В качестве приспособлений для переключения между несколькими цепями управления используется дополнительный контактный блок модульных выключателей. Данное устройство может быть изготовлено как с нормально разомкнутыми контактами, так и наоборот. Управление осуществляется путем включения нужной кнопки или перемещения положения тумблера (в зависимости от назначения изготавливаются тумблеры с индикацией и без индикации и кнопочные). Наиболее надежным устройством можно назвать кнопочный модуль, так как механическая часть в нем закрыта в корпусе и кнопки это единственным подверженный износу узел. Кнопки для модульных выключателей по умолчанию имеют два цвета: красный и зеленый. Но в зависимости от назначения можно заказать и другие расцветки (желтого или черного). Замена кнопок производится достаточно просто: при помощи инструмента снимаются защелки, и извлекается кнопка, а на ее место устанавливается другая нужного цвета или исправная. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Кнопки, посты кнопочные

ПРОДАМ: Переключатели управления кулачковые

Электротехническое оборудование нередко нуждается в переключениях и пуска в работу в различных режимах. Для мгновенного изменения режима работы применяют переключатели управления. Данное устройство представляет собой механизм с большим числом секций и рядом возможных положений, которые характеризуют включение и размыкание определенных контактов. Устройства управления цепями могут быть оснащены перекидными ручками или вращающимися рукоятками. Последние обеспечивают улучшенную комбинационную способность переключателей (могут коммутировать большое количество электрических цепей). Устройства с вращающейся рукоятью допускают различные сочетания замкнутых и разомкнутых контактов для каждого положения, а также имеют клеммы различных конструктивных исполнений. Функционал переключателей облегчает решение задач, встречающихся при проектировании релейно-контактных схем управления. К местам установки переключателей можно отнести пульты управления или крышки шкафов управления. Установка переключателей выполняется на пультах управления с учетом местных требований по удобству доступа к переключателю. В любом случае, условия эксплуатации переключателей относительно щадящие, т.к. расположены в помещениях, где работают люди и к ним не предъявляются серьезные требования в части их механической прочности и защиты от влияния вредной окружающей среды. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности,...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Переключатели управления кулачковые

ПРОДАМ: Кулисные выключатели

Использование кнопочных модулей для коммутации электрических цепей не всегда удобно ввиду трудностей визуального контроля положения, особенно, если нет световой индикации на кнопках. В условиях, где требуется постоянный визуальный контроль положения, используются тумблерные или кулисные выключатели. Принцип их работы не отличается от кнопочных, но при этом сразу видно, в каком положении стоит выключатель. Существуют двухпозиционные (вкл/выкл) и трехпозиционные (вклI/выкл/вклII) устройства, применение того или иного типа выключателя обуславливается требованием к управлению работой электрооборудования или схемы автоматизации и мониторинга. Корпус выключателей и кулиса управления изготавливаются из высококачественного диэлектрического материала, который устойчив к воздействию значительных механических нагрузок в заданном диапазоне температур. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Кулисные выключатели

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

ПРОДАМ: Переключатели педальные Энергия

Педальные (ножные) переключатели выполняют обычные задачи по коммутации электроцепей с рабочими токами 10А, 250В. Потребность в ножных переключателях возникает в автоматизированном производстве, управлении медицинской техникой, на транспорте, т.е. на рабочих местах, где руки оператора постоянно заняты. Применение педальных переключателей улучшает эргономические характеристики рабочих мест и повышает производительность труда. Преимущества: Корпуса педальных переключателей изготавливаются из стали, алюминия или поликарбоната. Рабочая поверхность педали обрезинивается для предотвращения соскальзывания ноги.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.