Проходной выключатель. Схемы включения и монтаж

6 января 2012 г. в 15:14

Проходной выключатель — это, строго говоря, не выключатель, а переключатель. Хотя в народе его называют именно выключателем, потому что он служит для выключения света. Я тоже буду в данной статье придерживаться народных традиций.

Использование проходного выключателя очень удобно там, где необходимо включать или выключать освещение из разных мест. Как следует из его названия, такой выключатель можно ставить в проходах. Другие примеры применения — большие помещения, коридоры, лестницы, и т.п.

Для того, чтобы включить или выключить свет, в данном случае надо переключить один из переключателей (их как правило два, но может быть и больше) в противоположное положение.

Схема подключения проходных выключателей

Проходные выключатели всегда используются только в паре, то есть их может в схеме быть только два, но не один или три. Схема подключения в случае использования двух проходных выключателей будет выглядеть так:

Схема подключения проходных переключателей

Классическая схема включения освещения из двух точек с проходными выключателями

Я обычно на практике использую кабель ВВГ 3х1,5, в котором три провода — белый, синий, желто-зеленый. Смотри пример монтажа ниже. Так вот, чтобы не запутаться, делаю по правилу: вход схемы (контакт 1 SA1) — белый, вторые и третьи контакты соединяю соответственно синим и желтым, выход схемы (контакт 1 SA2) — белый. К лампочке подходит всегда белый (фаза) и синий (ноль) провода.

Как видно из схемы, лампа EL будет гореть только тогда, когда переключатели SA1 и SA2 будут находиться в одном одинаковом положении — либо верхнем, либо нижнем. Когда положения разные, ток в цепи не течёт.

Управление светом из нескольких мест: перекрестный переключатель

Проходных переключателей в схеме может быть только два. Если требуется управлять освещением из трех и более мест, то применяется схема с перекрестным (двойным проходным) переключателем:

Схема включения перекрестного переключателя

Схема с перекрестным переключателем для включения освещения с трёх мест

Перекрестный переключатель можно сделать из двойного проходного. Для этого достаточно скрепить две клавиши вместе и соединить нужные контакты согласно схеме. Если использовать несколько перекрестных переключателей, то можно управлять освещением с нескольких мест.

Я живу на пятом этаже. Бывает, что поднявшись к себе на этаж, замечаю, что темновато, и надо было включить свет на втором этаже. На втором я об этом не думал, так как там горит лампочка, которая включается на первом. А вот схема, приведенная выше — на несколько этажей — полностью устранила бы эту проблему — включай свет в подъезде где хочешь.

На практике перекрестные переключатели используются очень редко.

Если необходимо включить освещение из нескольких мест, то можно (и лучше, и проще) использовать лестничный выключатель как рассказано в статье про подключение лестничного выключателя и бистабильного реле.

Из проходного — обычный выключатель

Бывают ситуации, когда нужно установить выключатель, а под рукой есть только проходной переключатель. Не беда, можно установить проходной вместо обычного, никакой разницы.

Проходной переключатель, если используется один (без пары), становится обычным выключателем. В этом случае один контакт у него либо не используется, либо переключатель может переключать на выбор две линии освещения:

Схема подключения проходного переключателя для работы на две линии

Схема подключения проходного переключателя для работы на две линии

Двухклавишный проходной выключатель представляет собой два независимых проходных переключателя. Использовать два двойных проходных переключателя — всё равно что использовать четыре обычных проходных. Только разница в количестве монтажных коробок.

В заключении отмечу ещё одно отличие проходных выключателей от обычных. Количество проводов к проходному переключателю — не два, а три. А к перекрестному должно подводиться четыре провода. Это необходимо заранее учитывать при прокладке проводки.

Подключение проходного выключателя

Для примера подключения используем двухклавишный проходной выключатель Gunsan Visage, фото которого приведено ниже:

Проходной переключатель. Внешний вид в сборе спереди

Двухклавишный проходной выключатель Gunsan Visage. Внешний вид в сборе спереди

Кстати, подсветки в таких переключателях не бывает. Я по крайней мере не встречал.

Снимаем клавиши и декоративную панель:

Разобранный проходной переключатель

Разобранный проходной переключатель

Вид спереди

Вид спереди. Сквозь прозрачный пластик хорошо видно контакты переключателя — сразу понятно, что куда подключать

Вид сзади

Вид сзади. Клеммы проходного выключателя

При монтаже к проходному переключателю должно подходить 3 провода, в нашем случае к двухклавишному — 6.

В процессе монтажа

Подключение проходного выключателя

Не надо бояться обилия проводов, подключение одноклавишного от двухклавишного проходного выключателя отличается только тем, что двухклавишный — это фактически два одноклавишных в одном корпусе.

Цвета проводов надо четко запомнить, а лучше зарисовать на схеме, чтобы не ошибиться при монтаже. Выше в цитате приведено мнемоническое правило, которым лучше пользоваться при установке и подключении.

Почти установленный двойной проходной переключатель

Почти установленный двойной проходной переключатель

Одеваем крышку, ставим клавиши и подключение проходного выключателя завершено!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

ПРОДАМ: Кулисные выключатели

Использование кнопочных модулей для коммутации электрических цепей не всегда удобно ввиду трудностей визуального контроля положения, особенно, если нет световой индикации на кнопках. В условиях, где требуется постоянный визуальный контроль положения, используются тумблерные или кулисные выключатели. Принцип их работы не отличается от кнопочных, но при этом сразу видно, в каком положении стоит выключатель. Существуют двухпозиционные (вкл/выкл) и трехпозиционные (вклI/выкл/вклII) устройства, применение того или иного типа выключателя обуславливается требованием к управлению работой электрооборудования или схемы автоматизации и мониторинга. Корпус выключателей и кулиса управления изготавливаются из высококачественного диэлектрического материала, который устойчив к воздействию значительных механических нагрузок в заданном диапазоне температур. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Кулисные выключатели

ПРОДАМ: Главные и аварийные кулачковые выключатели

В процессе эксплуатации электропотребляющего оборудования часто возникает необходимость выполнять ряд переключений. Для исключения аварийных ситуаций используются переключатели с поворотной ручкой. С точки зрения эксплуатации, существуют 2 типа выключателей: постоянно используемые и аварийные. Главные и аварийные выключатели технически ничем не отличаются, кроме того, что последние могут быть оснащены замком, предотвращающим обратное восстановление схемы. С точки зрения эксплуатации, аварийные выключатели всегда отличаются по цвету (аварийный выключатель окрашен в красный и опломбирован). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Главные и аварийные кулачковые выключатели

ПРОДАМ: Выключатели концевые: ВК, КУ, НВ, ВУ, выключатели путевые: ВП-15, ВП-16, ВП-19, ВПК

Выключатели концевые: ВК, КУ, НВ, ВУ, выключатели путевые: ВП-15, ВП-16, ВП-19, ВПК ООО “Элек” – комплексная поставка электрооборудования: трансформаторы, светильники, реле, пускатели, автоматические выключатели, переключатели, фонари, разъемы, штепсели, замыкатели, контакторы, звонки, ревуны, колокола Выключатели концевые: ВК-200, ВК-300, КУ-701, КУ-703, КУ-704, КУ-706, ВУ-701, ВУ-702, НВ-701, НВ-702, КУ-741А, КУ-744А, НБ-741А, Выключатели путевые: ВП-15 (ВП15Е21-Б211-54У2 ), ВП-16 ( ВП16Г23-Б151-55У2 ), ВП-19 ( ВП19М21-А421-67У2 ), ВПК ( ВПК2111-БУ2, ВПК2122-АУ2, ВПК2110-БУ2, ВПК2010-БУХЛ4 ) Судовой кабель: КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН, МЭРШНЭ, МРШМ Производим отправку по всей России
Лебедев Александр · ООО «Элек» · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Выключатели концевые: ВК, КУ, НВ, ВУ, выключатели путевые: ВП-15, ВП-16, ВП-19, ВПК

ПРОДАМ: Датчики (бесконтактные выключатели) н/м

Бесконтактный выключатель – это полупроводниковый прибор, применяющийся для дистанционного контроля положения тех, или иных объектов. Принцип работы бесконтактных выключателей зависит от типа устройства. Различают следующие типы бесконтактных выключателей: • Индуктивные. Индуктивный бесконтактный выключатель имеет полупроводниковый коммутирующий элемент. Принцип действия выключателя основан на создании электромагнитного поля в зоне чувствительности, границы которой четко очерчены. Применяется для обнаружения металлических объектов. Отличается высокой чувствительностью к воздействию света, диэлектрической пыли, звуковых волн, жидкостей. • Емкостные. Емкостный бесконтактный выключатель фиксирует любые объекты воздействия, как металлические, так и диэлектрические. Роль чувствительного элемента датчика выполняет конденсатор, и принцип действия прибора основан на изменении емкости этого конденсатора, при внесении объекта в чувствительную зону датчика. • Оптические. Такой выключатель фиксирует объекты, которые отражают, или прерывают оптическое излучение, как в видимом, так и в невидимом спектре. • Термопары. Выключатель бесконтактный , принцип действия которого основан на измерении температуры объектов. Датчики работают в широком диапазоне температур, чувствительны к малым разностям температур (±0,01 °С), применяются как в инертных, так и в окислительных средах. За дополнительной информацией к нашим специалистам!
Датчики (бесконтактные выключатели) н/м
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.