Своими руками

Установка и подключение двух люстр

20 июня 2017 г. в 10:26

Сегодня будет простая статья про то, как подключить два светильника от одного двухклавишного выключателя. Для электриков это очень простая вещь, но знаю точно, что более половины мужского населения России при подключении люстры легко запутается в трёх проводах. Не в обиду сказано. Для них как раз эта статья.

Подробно, пошагово, со схемами рассмотрю все аспекты монтажа и подключения двух потолочных светильников с 2 лампами.

Для чего понадобилась переделка освещения в данном случае. В квартире был небольшой ремонт с перепланировкой, и конфигурация зала изменилась — он стал более квадратным, и люстра, ранее висевшая посередине комнаты, теперь стала с краю.

Поэтому было решено установить ещё одну люстру (светильник). Это решение имеет следующие плюсы:

  • можно раздельно включать освещение комнаты по зонам,
  • можно экономить электроэнергию,
  • при одновременном включении светильников освещение более равномерное, нет резких теней,
  • в случае перегорания одной из лампочек в люстрах остальные её резервируют.

Из минусов можно выделить только затраты на строительные работы и покупку светильника.

Предвосхищая комментарии про алюминиевую проводку, скажу, что менять всю проводку в квартире нет смысла. В коробках алюминий качественно сварен, розетки и выключатели подключены лично мною, а вся квартира разбита на две линии, которые защищены автоматами по 16А. И да, минус в том, что розетки и освещение висят параллельно, сейчас так никто не делает.

Чем отличается люстра от светильника?

Для начала разберемся с терминологией. Что такое люстра, и что такое светильник?

Светильник — наиболее широкое понятие, он может быть любым по конструкции, креплению и по источнику света. Может быть потолочным, точечным, настенным (по месту установки), светодиодным, галогеновым (по типу ламп), комнатным, уличным (по виду исполнения).

Люстра — это светильник, который имеет две особенности, которые его выделяют в ряду светильников:

  1. Люстра обязательно крепится к потолку и имеет висячую конструкцию,
  2. Люстра является предметом роскоши, декоративно оформленным и, как правило, имеющих более 1 лампы.

Я веду это к тому, что между люстрой и светильником с электрической точки зрения разницы очень не много. Просто понятие «люстра» входит в понятие «светильник».

Старая люстра и немного теории

Итак, имеем на начало установки двух люстр следующую картину:

Старая люстра

Этот светильник был установлен примерно 10 лет назад, и на момент ремонта он морально и материально устарел.

Вот как он был подключен:

Подключение старого светильника

Сразу скажу, чтобы не было путаницы — надписи «Фаза 1» и «Фаза 2» не относятся к двухфазному или трехфазному напряжениям, и между этими фазами совсем не 380 В)). И по отношению к нулю на этих проводах одинаковое напряжение. Подробнее, чем отличается однофазное напряжение от трехфазного, 220В от 380В, линейное напряжение от фазного, рассказано здесь.
Что за черные штучки прикручены к клеммнику параллельно лампочкам, подробно рассказано в статье « Почему выключенная энергосберегающая лампочка мигает» . Кстати, выключатели — с подсветкой.

Для полноты картины (если кто подзабыл школьный курс физики) приведу классическую схему, на которой изображен светильник с двумя лампами (две лампочки в параллели), который включается через одноклавишный выключатель:

Схема подключения через одноклавишный выключатель

Схема 1. Как подключить люстру с двумя лампами, схема подключения через одноклавишный выключатель

Светильник условно показан пунктиром, ноль на лампы подан постоянно, а фаза коммутируется выключателем.

Идём дальше.

Вот схема подключения люстры с двумя лампами, которая была на момент начала ремонта:

Схема подключения люстры с двумя лампами через двухклавишный выключатель

Схема подключения люстры с двумя лампами через двухклавишный выключатель

Такие схемы обычно используют в больших помещениях для включения люстр, содержащих две и более лампочки, для экономии электроэнергии и ресурса ламп.

Снимаю старую люстру, вот что остается на потолке — клеммник (ноль отмечен маркером), дюбеля для крепления люстры к потолку, и виднеется загнутый крючок, на котором висела предыдущая люстра:

Клеммник, дюбеля для крепления люстры, загнутый крючок

Расковыряв перфоратором отверстие и выкинув старый крючок, получаем такое отверстие:

Клеммник, дюбеля для крепления люстры, загнутый крючок

Тут надо ещё раз вернуться к теории. Потолочные плиты перекрытия устроены таким образом, что в них есть пустоты, на расстоянии 185 мм друг от друга:

Чертеж потолочной плиты

Чертеж потолочной плиты, в которой прокладывается кабель к люстре

В этих пустотах и прокладывают питание ко всем светильникам в квартире, а иногда туда закладывают и силовые провода.

В плите буром на 12-16 мм сверлится отверстие, в которое кабель входит со стены, и выходит там, где должна быть люстра. Провод, который я освободил от старой штукатурки, свободно болтался в пустоте плиты.

Прокладка нового кабеля ко второй люстре

Теперь нужно сделать отверстие, в которое будет выходить кабель для второй люстры. В этом мне помог, как всегда, мой надежный друг и помощник — перфоратор. На одной линии вдоль плиты делаем отверстие:

Отверстие в потолочной плите для кабеля нового светильника

Отверстие в потолочной плите для кабеля нового светильника

Вот как выглядят две точки; новая и справа вдали — старая:

Как выглядит потолок перед монтажом двух люстр

Как выглядит потолок перед монтажом двух люстр

Кабель ВВГ-нг 3х1,5 заходит в плиту со свистом:

Прокладка нового кабеля к второй люстре

Прокладка нового кабеля к второй люстре

Даже, когда не планируется использование третьего провода, я стараюсь использовать трехжильный кабель. Много раз уже было, что резервный провод оказывался очень кстати!

Кабель питания второй люстры проложен

Кабель питания второй люстры проложен

Место нового светильника:

Кабель питания второй люстры проложен

Кабель питания второй люстры проложен

Временное подключение двух светильников

Пока длился ремонт в комнате, я временно подключил старые патроны с лампами. И, конечно, использовал мои любимые клеммы Wago. Быстро, надежно и просто.

Временное подключение лампочки через клеммы Ваго

Временное подключение лампочки через клеммы Ваго

Лампочка на новом месте:

Временное подключение лампочки через клеммы Ваго

Временное подключение лампочки через клеммы Ваго

Поближе, соединение через Ваго:

Временное подключение лампочки через клеммы Ваго

Временное подключение лампочки через клеммы Ваго

Монтаж и подключение двух люстр на потолке

Настало время подключать два новых светильника на потолке. Отсоединяем старые временные лампочки:

Провода для подключения люстры с двумя лампочками

Провода для подключения люстры с двумя лампочками

Далее использую Ваго с пастой Wago 2273.

Такие, например, применялись при подключении алюминия к меди при переносе розетки.

Подготовка проводов для подключения светильника с двумя лампами

Подготовка проводов для подключения светильника с двумя лампами

Чтобы упростить жизнь, провода нуля применяем синие (с синей полоской), фазы — белые. Длину выбираем с запасом!

Тут нужно вставить схему подключения двух новых светильников:

Схема подключения двух светильников через двухклавишный выключатель

Схема подключения двух светильников через двухклавишный выключатель

Как видно из схемы, теперь каждая клавиша включает свой светильник с двумя лампами. Таким образом, комната получается разбитой на зоны по освещению.

Аккуратно прячем наши клеммники в канал в плите, наружу выходит только медь. Две фазы и два нуля, каждая для своей лампочки данного светильника.

Вывод проводов для подключения светильника: 2 фазы и 2 нуля

Вывод проводов для подключения светильника: 2 фазы и 2 нуля

Не смотря на то, что на схеме показано, что в светильник с двумя лампами входят два провода (ноль и фаза), в данном случае проще разводку сделать до светильника, и завести в него 2 фазы и 2 нуля, даже если обе лампы включаются параллельно.

Светильник с двумя лампами

Светильник с двумя лампами

Решено было не вешать на потолок громоздкую старорежимную мещанскую люстру, а установить компактные аккуратные светильники в минималистическом стиле.

Это раньше в благочестивых домах было модно вешать в зале люстру с множеством плафонов, стекляшек и висюлек, которая пылилась, и об которую били детей, сидящих на плечах. И меня били, и я бил.

Крепим на 2 самореза светильник. Благо, в нём много отверстий, и можно подобрать так, чтобы не работать перфоратором.

  • Первое правило, перед выполнением любой работы: подумать, что можно сделать, чтобы эту работу не делать.
  • Второе правило: подумать, как эту работу сделать проще, быстрее, качественней
  • Третье правило: подумать, как получить кайф от выполнения работы.
Дело не в лени, а в оптимизации труда.

Провода готовы к подключению

Светильник с двумя лампами прикручен к потолку. Провода готовы к подключению.

Около клемм обоих патронов выводим фазу и ноль, которые мы подключили заранее. Подключаем так, чтобы фаза была на центральном контакте патрона лампы, ноль — на резьбе лампы.

Патроны подключены

Патроны подключены, почти всё готово!

Вкручиваем лампочки:

Вкручиваем 2 лампочки в светильник

Вкручиваем 2 лампочки в светильник

Да будет свет!

В люстре горят 2 одинаковые лампы

В люстре горят 2 одинаковые лампы

В люстре горят 2 одинаковые лампы

В люстре горят 2 одинаковые лампы

В итоге, вкрутили в каждую люстру одну светодиодную лампу, и одну — накаливания на 60 Вт. Так более приятно для зрения.

Что получилось в итоге — на фото.

Что получилось в итоге

Вкрутили в каждую люстру одну светодиодную лампу и одну — накаливания на 60 Вт

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Коммутация, приборы, лампы …

В наличии: ШК4Х15 (4×25, 4×60) вилки розетки 1500шт 6р100 с кожухом кабельные вилки и розетки 110шт грпп-3-46шп-в, грпп3-46гп-в 680шт рэс32 04.01 770шт рэс52 020, рэс52т1 021-01 630шт в-601-2сер 400шт пэк-дд 22шт тудэ12 (1,2,4,7) 35шт п-5 приемник 14шт а-3772П 100а 50шт а-3776БР 63а, 80а, 100а 120шт а-3714п 32а, 40а, 80а, 160а 76шт свн-2-02 390шт 228-чп, 228чп 1110 375шт трт137 56а 150шт д-1м, д-1мм, д-2м, д-2мм, д4, тэ4м, тми2, тми3, тми4 330шт аэрг-60-400, аэрг-60-135, аэр-85м 55шт р33, ф4106, рпи-15, рпи-20, рпи-32, рпи50 300шт азс-5, азс-40, азр-10, азр20, азр50, азр60 и др. номиналы упт3т, упт9, упт9у, упт10, упт12 80шт датчики мст, мств, сду, 2с и др. га111, га142/1, га142/2, га144, га198, га-163 и др. лампы лфсм, лфл разные. бс13-9, дш0,1а ат161, адт-512, дт-100, вэм-210, вэм-211, вэм-231 аим100s4у2, пл072 24в 30шт
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Светильники, лампы, стартеры — от 5 руб., бесконтактные выключатели КВД, БВК, ВПБ — от 80 руб.

Продам светильники, лампы, стартеры, кабель-каналы: 2 Светильник ARS/4 418 15641810, под лампу ЛЛ цоколь G13, Световые Технологии — 3шт 3 Светильник ЛВО-13-418 с ЭПРА, 4×18Вт Т8/G13, Энергосфера — 3шт 4 Светильник EL-С2×36W, Elmakst — 10шт 5 Светильник EL-RI-OP (m) 4×18W, Elmakst — 8шт 6 Светильник светодиодный, ССА1001, арт. LSSA0-1001-003-K03, ВЫХОД-EXIT — 5шт 7 Светильник НСП02-200-003, ЗАО «Светотехнический завод „МЭИ-МЭК“ — 30шт 8 Светильник ЛПО69-2×40(36)-002 — 6шт 9 Светильник ЛПО50-2×36(40)Вт, Ивановское УПП „Электро“ — 2шт 10 Светильник ЛПО97-2×40-017Н, ООО „Люмина“ — 16шт 11 Светильник ЛПО 01-2×36-001УХЛ4 „Полесье-8“, РБ — 4шт 12 Светильник EL-02L2×36W, Elmakst — 5шт 13 Светильник EL-В1×36W, Elmakst — 5шт 14 Светильник ЛСП42-2×40-012УХЛ4, Светотехника — 4шт 15 Светильник ЛСП15-2×40-204УХЛ4 „Уют“, Свет — 1шт 16 Светильник АОТ.OPL 236, под лампу ЛЛ цоколь G13, Световые Технологии — 1шт 18 Стартер МЕ 15 20С-127-120Вт, Мастер-Свет — 122шт 20 Стартер FS-2 4-22W/127V, PHOENIX LIGHT — 171шт 21 Рассеиватель (плафон) матовый 10-200С200 опал.Н (НБ-89) — 4шт 22 Рассеиватель (плафон) прозрачный 62-009-А 85 прозр. „Кольца“ 1005250485 — 14шт 25 Поворот 90* тип КМП 100×60мм U060807032, Элекор — 8шт 26 Соединитель тип КМС 100×60мм U060807048, Элекор — 49шт Бесконтактные выключатели БВК 24М 35шт от 150 руб. ВПБ 18101-108110 24В — 67шт от 135 руб. ВПБ 18104-116321 24В — 63шт от 135 руб. КВД-6М — 1417шт от 80 руб. С хранения, новые. Дёшево!!! Имеются также в наличии остатки электродвигателей, электрики, сантехники, электронных компонентов, строительных материалов и приборов, пневматики и гидравлики, а также запчасти для электроинструмента, триммеров, бензиновых и электрических пил, для дизельных и бензиновых агрегатов. Полный перечень и фото могу выслать по запросу на Ваш электронный адрес. Возможна отправка некоторых позиций в другой регион за счёт покупателя.
Чехлатый Павел · 25 апреля · Россия · Хабаровский край

ПРОДАМ: Аксессуары для лотков OSTEC серий ЛПС и ЛНС

ОСТЕК-свет. Современным решением организации промышленного освещения являются системы световых лотков, способных нести как светильники, так и кабели. Для этих целей разработана система ОСТЕК-СВЕТ - гибкое и простое решение как в монтаже, так и в обслуживании, которое обеспечивает простое раз-витие осветительной и кабельной сети объекта. Усиленные прокатные лотки системы ОСТЕК-СВЕТ предназначены для установки светильников различных типов, а также совместной прокладки силовых и информационных кабелей. Лотки могут быть окрашены в любой цвет по желанию Заказчика. Стандартное исполнение лотков и аксессуаров – цинкование по методу Сендзимира. Основу лотков и аксессуаров ОСТЕК-СВЕТ составляют прокатные лотки ускоренного монтажа сечением 50х50 и 100х50, а также стандартные аксессуары к ним. За счет увеличенной длины лотков – от 3-х до 6 метров и соединения внахлест монтаж световых конструкций производится быстрее и удобнее, с минимальными затратами на время монтажа. «Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ. Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
Департамент продаж · ОСТЕК · 26 апреля · Россия · Московская обл
Аксессуары для лотков OSTEC серий ЛПС и ЛНС

ПРОДАМ: Лотки световые OSTEC серий ЛПС и ЛНС

ОСТЕК-свет. Современным решением организации промышленного освещения являются системы световых лотков, способных нести как светильники, так и кабели. Для этих целей разработана система ОСТЕК-СВЕТ - гибкое и простое решение как в монтаже, так и в обслуживании, которое обеспечивает простое раз-витие осветительной и кабельной сети объекта. Усиленные прокатные лотки системы ОСТЕК-СВЕТ предназначены для установки светильников различных типов, а также совместной прокладки силовых и информационных кабелей. Лотки могут быть окрашены в любой цвет по желанию Заказчика. Стандартное исполнение лотков и аксессуаров – цинкование по методу Сендзимира. Основу лотков и аксессуаров ОСТЕК-СВЕТ составляют прокатные лотки ускоренного монтажа сечением 50х50 и 100х50, а также стандартные аксессуары к ним. За счет увеличенной длины лотков – от 3-х до 6 метров и соединения внахлест монтаж световых конструкций производится быстрее и удобнее, с минимальными затратами на время монтажа. «Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ. Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
Департамент продаж · ОСТЕК · 26 апреля · Россия · Московская обл
Лотки световые OSTEC серий ЛПС и ЛНС

ПРОДАМ: Заменим вашу систему освещения на светодиодную, окупаемость от 5 месяцев.

Переведем вашу обычную систему освещения на светодиодную. Окупаемость от 5-ти месяцев. Низкие цены. Светильники производства Россия. Скидки. Ищем дилеров. Есть своя мобильная монтажная бригада. Монтаж в любой точке РФ. Возможна поставка светильников по энергосервисному контракту. (Клиент оплачивает товар только сэкономленными на электроэнергии деньгами и не вкладывает ни рубля своих средств) Освещаем светодиодами любые объекты: Уличное светодиодное освещение: Территория, дороги, автостоянки, стадионы… Светодиодное освещение торговых помещений: Офисы, магазины, торговые центры, склады, гипермаркеты. Светодиодное освещение промышленных предприятий: Производственные и складские помещения любого назначения в т. ч. запыленные и с повышенной влажностью. (IP67) Освещение с помощью светодиодов спортивных и медицинских учреждений: Бассейны, спортзалы, больницы, клиники. Окупаемость на некоторых объектах происходит уже через несколько месяцев. Компания Вертекс дилер завода светодиодных изделий «Эколюмен». Наше предприятие занимается продажей светильников завода Эколюмен уже 8 лет. Эколюмен знает о светодиодах все или почти все. Завод не гонится за максимальным количеством люксов на своих светильниках для производителя важнее их надежность и качество света. Работаем по энергосервису. Монтируем системы АСУНО. Образцы предоставляем бесплатно. Компания Вертекс официальный дилер завода Эколюмен. С этой и др. продукцией можете ознакомиться на сайте завода светодиодных светильников http://ecolumen.ru
Борисович Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Заменим вашу систему освещения на светодиодную, окупаемость  от 5 месяцев.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.