Управление светом с нескольких мест через реле

18 декабря 2017 г. в 11:50

Статья будет о том, как управлять освещением с нескольких мест без проходных выключателей и импульсных реле. Кроме того, для данной реализации можно вообще применить 2-проводные кабели и обычные одноклавишные выключатели!

Сборка схемы для имитации перекрестных переключателей на реле

Сборка схемы для имитации перекрестных переключателей на реле

Надеюсь, заинтриговал, теперь по порядку.

Как обычно, сначала немного теории и повторения пройденного.

Итак, нужно управлять освещением с нескольких мест в большом помещении или длинном коридоре, или на лестнице. Что нам предлагают обычные электрики? Как правило, это два варианта —

  1. Проходные переключатели.
  2. Импульсные реле.

Очень коротко рассмотрим оба варианта.

Проходные и перекрестные переключатели

По этому вопросу у меня есть статья. Там рассказано, что в случае, если управление светом нужно с 2-х мест, используются проходные переключатели (или выключатели, как говорят в народе). К каждому из них нужно проложить три провода.

Схема будет такой:

Классическая схема включения освещения из двух точек с проходными выключателями

Классическая схема включения освещения из двух точек с проходными выключателями

Если точек управления светом 3 и больше, нужно уже (кроме двух проходных по краям схемы) ставить перекрестные переключатели, к каждому из которых прокладывается по 4 провода:

Схема с перекрестным переключателем для включения освещения с трёх мест

Схема с перекрестным переключателем для включения освещения с трёх мест

Если нужно управление с 4-х мест, но нужно соответственно 2 проходных и 2 перекрестных переключателя:

Схема на двух проходных и двух перекрестных переключателях для включения света с четырех мест

Схема на двух проходных и двух перекрестных переключателях для включения света с четырех мест

И так далее, количество перекрестных переключателей увеличивается.

Минусы схем с проходными и перекрестными переключателями

Некоторые недостатки классических схем с переключателями могут показаться неочевидными или малозначительными, но всё же перечислю их.

  • Проходные и перекрестные переключатели имеют более высокую цену, чем обычные.
  • Часто их не бывает в наличии в магазинах.
  • Требуется прокладка большего количества проводов.

Управление светом при помощи импульсных реле

Напоминаю, импульсное (бистабильное) реле — это такое реле, которое меняет своё состояние каждый раз, когда на него приходит воздействие с выключателя.

Можно сказать, что импульсное реле делит частоту поступающих импульсов на два.

Читайте мою давнишнюю статью по устройству и подключению импульсного реле (бистабильного выключателя) от белорусской фирмы «Евроавтоматика ФиФ».

Кстати, по F&F у меня ещё есть статья — Реле контроля напряжения ЕвроАвтоматика F&F CP-721.

Большой плюс импульсного реле — к его входу можно подключать сколько угодно выключателей (точнее, кнопок без фиксации), в разумных пределах.

Минусы —

  • Мы зависим от контроллера и его программы, которые могут подвести в результате помехи и других воздействий, включая время службы.
  • Не всем нравится то, что какая-то автоматика решает, когда свет должен быть выключен. Некоторые хотят полностью контролировать ситуацию, а не ждать, пока свет выключится по таймеру. Или не выключится? А счетчик мотает?
  • Не все любят, когда вместо привычных выключателей, в которых всё ясно/понятно, используются кнопки без фиксации.

Справедливости ради скажу, что такие реле сейчас довольно часто ставятся в домах, где есть комнаты с несколькими входами/выходами.

Может, это тоже будет интересно?

Однако, что делать, если импульсное реле по каким-то причинам поставить нельзя? Например, хозяин не хочет ставить кнопки, потому что уже купил выключатели? А перекрестные и проходные переключатели не поставить, т. к. в стене заложено по 2 жилы на выключатель? Или в продаже нет перекрестных выключателей (кстати, в Таганроге с этим проблемы)?

Предлагаю выход:

Управление светом с нескольких мест при помощи промежуточных реле

Промежуточное реле — это в принципе обычное реле, которое может выполнять перечисленные функции (или одну из них):

  1. Гальваническая развязка,
  2. Переход с одного уровня напряжения на другой (или с одного рода тока на другой),
  3. Усиление тока, когда управляющий ток гораздо меньше, чем ток контактов,
  4. Выполнение логических функций,
  5. Размножение контактов (из одного переключения можно сделать 4, например).

Как раз последняя функция и поможет нам изготовить проходные и перекрестные выключатели на реле, при этом используя обычные выключатели, чтобы управлять этими реле.

Схема поможет понять написанное:

Схема на 2 проходных переключателях и 2 реле. Включение светильников с четырех мест

Схема на 2 проходных переключателях и 2 реле. Включение светильников с четырех мест

То есть, реле своими контактами имитируют перекрестные переключатели.

Можем пойти дальше — используем 4 реле, и 4 обычных выключателя!

Схема на 4 реле для имитации схемы на 2 проходных и 2 перекрестных переключателя

Схема на 4 реле для имитации схемы на 2 проходных и 2 перекрестных переключателя

На схеме S1, S2, S3, S4 — обычные привычные включатели. Людям, далёким от электрики и автоматики, будет легко и просто понять эту систему.

Реализация схемы управления освещением на промежуточных реле

Мой постоянный читатель Николай собрал предложенную схему. Задача стояла сделать включение света с четырех мест в большой общественном помещении, причем использовать выключатели, а не кнопки. К каждому выключателю было подведено 3 провода, а плитку трогать было вообще не вариант.

Процесс сборки:

Сборка схемы на переключателях и реле

Сборка схемы на переключателях и реле

Обратите внимание — используются клеммы Wago 221 на 5 контактов, установленные на ДИН-рейку через специальный держатель.

По Wago у меня много статей, вот заглавная.

Сборка и отладка схемы управления освещением на реле

Сборка и отладка схемы управления освещением на реле

В качестве промежуточных реле используются реле Finder с катушкой на 230 В.

Схема управления освещением на реле и модульном контакторе

Схема управления освещением на реле и модульном контакторе

Поскольку используются мощные прожектора, мощность которых более 2 кВт, применен модульный контактор с током контактов 25А.

Обратите внимание, у этого контактора есть 3 положения — «Включен», «Автомат» (управление через катушку), и «Выключен».

Схема получилась следующая:

Схема на 2 проходных переключателях 2 реле и модульном контакторе

Схема на 2 проходных переключателях 2 реле и модульном контакторе

Кому интересно, почитайте, чем контактор принципиально отличается от пускателя.
Кстати, похожий модульный контактор я использовал в самодельном АВР для подключении генератора к дому. Там я рекомендовал катушку включать последовательно с резистором, чтобы уменьшить её нагрев при длительном включении.

А окончательный монтаж в подсобном помещении (электрощитовой) выглядит так:

Монтаж системы управления освещением с 4 мест

Монтаж системы управления освещением с 4 мест

Используется кабель NYM, медный моножильный круглый.

Источник: Александр/СамЭлектрик. ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Предлагаем импульсное реле управления освещением (реле памяти) РИО-1и РИО-2 (н/м)

Импульсное реле управления освещением РИО-1 (реле памяти). - Позволяет управлять освещением из нескольких мест; в коридоре, на лестнице, во всем доме и т.п. - Экономит провода – для управляющей цепи можно использовать провода с меньшим сечением, чем для силовой цепи. - Повышает комфорт управления - одним кнопочным выключателем можно, например, уходя из дома, выключить все осветительные приборы. - Положение переключающего контакта можно изменить только подачей импульса на управляющие входы (исключено влияние перебоев напряжения питания). - Позволяет без дополнительных устройств подключать до 20 шт кнопок с подсветкой. Импульсное реле управления освещением РИО-2 (реле памяти) с задержкой по отключению + предупредительный сигнал перед отключением 30 сек. Предназначено для дистанционного управления освещением в коридоре, на лестнице, этаже и т.п. с помощью параллельно соединённых кнопок с подсветкой. Дополнительные входы управления позволяют централизованно включать или выключать свет во всем доме. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Предлагаем импульсное реле управления освещением (реле памяти) РИО-1и РИО-2  (н/м)

ПРОДАМ: Импульсное реле управления освещением РИО- реле памяти ( РИО-2, РИО-1, РИО-1М, РИО-3-63)

Импульсное реле освещения РИО-2 предназначено для дистанционного управления цепями осветительных приборов, с применением параллельно соединенных кнопок управления, а так же для автоматического отключения освещения через заданное время. Три режима управления: — импульсное реле, перекрёстные выключатели, автоматический таймер Позволяет управлять освещением из нескольких мест; — в коридоре, на лестнице, во всем доме и т. п. Экономит провода — для кнопок можно использовать провода с меньшим сечением, чем для силовой цепи Повышает комфорт управления — одним выключателем можно, выключить все осветительные приборы Режим экономии электроэнергии — функция автоматического таймера Технология синхронной коммутации контактов исполнительного реле Возможность использования датчика движения Контакты реле замыкаются при нулевом напряжении сети (при переходе через ноль) Импульсное реле освещения РИО-3-63 предназначено для дистанционного управления цепями осветительных приборов, с применением параллельно соединенных кнопок управления. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Управление системой освещения из нескольких мест; 3 нормально разомкнутых группы контактов 63А/AC250В; Отсутствие подгорания контактов выключателей освещения. Возможность применения кнопочных выключателей с подсветкой Импульсное реле освещения РИО-1М предназначено для дистанционного управления цепями осветительных приборов, с применением параллельно соединенных кнопок управления. Ширина корпуса 13 мм Управление системой освещения из нескольких мест; 1 нормально разомкнутая группа контактов 16А/AC250В; Отсутствие подгорания контактов выключателей освещения. Возможность применения кнопочных выключателей с подсветкой Импульсное реле освещения РИО-1 предназначено для дистанционного управления цепями осветительных приборов, с применением параллельно соединенных кнопок управления. Управление системой освещения из нескольких мест; 1 нормально разомкнутая группа контактов 16А/AC250В; Отсутствие подгорания контактов выключателей...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Импульсное реле управления освещением РИО- реле памяти ( РИО-2, РИО-1, РИО-1М, РИО-3-63)

ПРОДАМ: Кулисные выключатели

Использование кнопочных модулей для коммутации электрических цепей не всегда удобно ввиду трудностей визуального контроля положения, особенно, если нет световой индикации на кнопках. В условиях, где требуется постоянный визуальный контроль положения, используются тумблерные или кулисные выключатели. Принцип их работы не отличается от кнопочных, но при этом сразу видно, в каком положении стоит выключатель. Существуют двухпозиционные (вкл/выкл) и трехпозиционные (вклI/выкл/вклII) устройства, применение того или иного типа выключателя обуславливается требованием к управлению работой электрооборудования или схемы автоматизации и мониторинга. Корпус выключателей и кулиса управления изготавливаются из высококачественного диэлектрического материала, который устойчив к воздействию значительных механических нагрузок в заданном диапазоне температур. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Кулисные выключатели

ПРОДАМ: Кнопки, посты кнопочные

В качестве приспособлений для переключения между несколькими цепями управления используется дополнительный контактный блок модульных выключателей. Данное устройство может быть изготовлено как с нормально разомкнутыми контактами, так и наоборот. Управление осуществляется путем включения нужной кнопки или перемещения положения тумблера (в зависимости от назначения изготавливаются тумблеры с индикацией и без индикации и кнопочные). Наиболее надежным устройством можно назвать кнопочный модуль, так как механическая часть в нем закрыта в корпусе и кнопки это единственным подверженный износу узел. Кнопки для модульных выключателей по умолчанию имеют два цвета: красный и зеленый. Но в зависимости от назначения можно заказать и другие расцветки (желтого или черного). Замена кнопок производится достаточно просто: при помощи инструмента снимаются защелки, и извлекается кнопка, а на ее место устанавливается другая нужного цвета или исправная. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными...
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Кнопки, посты кнопочные

ПРОДАМ: Приборы управления и сигнализации. Moeller A22-GL130, A22-RWK1

A22-GL130 — лампа накаливания 261361 — 30шт/30р A22-GL24 — лампа накаливания 261360 — 4шт/30р A22-RWK1 — селекторный переключатель 2-х поз. Без фиксации 254429 — 3шт/130р NHI21-PKZO — вспомогательный контакт 2Но+1НЗ — 2шт/500р
Белкин Александр · ООО "СервисАВТОМАТИК" · 10 апреля · Россия · Курская обл
Приборы управления и сигнализации. Moeller A22-GL130, A22-RWK1
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.