Как надёжно установить встраиваемую розетку

29 июня 2013 г. в 02:08

Ранее у меня уже была похожая статья про то, как установить розетку в старый подрозетник. А данная статья посвящена тому, как правильно установить розетку в новый подрозетник. Внимание уделяется и тому, как подключить и закрепить её так, чтобы она не вываливалась из стены и работала долгое время без проблем.

Ввиду актуальности темы, публикую нынешнюю статью, в которой будет рассказываться о правильной установке и подключении встраиваемой (внутренней) розетки в новый подрозетник. При этом проводка остается старой.

Такая ситуация возникает довольно часто, когда нужно установить новую розетку, но старый подрозетник совсем не годится и установить в него розетку не представляется возможным.

Как всегда, статья разбита по этапам с большим количеством поясняющих фотографий.

Конечно, первым делом необходимо отключить питание розетки, по крайней мере — отключить фазу. Без этого в данном деле никак.

1. Демонтаж старой коробки и розетки

Демонтируем из стены старую розетку и подрозетник (установочную коробку). В результате имеем старую выемку для подрозетника и два алюминиевых провода, торчащих из стены.

1.Новый подрозетник, старый алюминий

Новый подрозетник, старый алюминий

На этом этапе, как и на всех других, очень важно аккуратно обходиться со старыми проводами, чтобы не обломить их. А если и обломить — то желательно до установки новой установочной коробки.

2. Монтируем новый подрозетник

Используем штукатурку или алебастр (если надо быстро). Если опыта маловато, а время есть, лучше алебастр (строительный гипс) развести с любой штукатуркой в соотношении 1:1. Устанавливаем подрозетник так, чтобы его край был заподлицо со стеной. А крепежные саморезы — перпендикулярно/параллельно стенам/полу.

Подрозетник установлен, алебастр застыл, провода минимально потревожены

Подрозетник установлен, алебастр застыл, провода минимально потревожены

Можно сделать небольшой поворот подрозетника — на 3-4 градуса против часовой стрелки, если выставить параллель точно не удается. Хотя встречаются такие крепежные отверстия, для которых поворот нужен ПО часовой стрелке.

Перед установкой нужно определиться, какая розетка будет установлена — одинарная или двойная, тут есть особенности, о которых будет сказано ниже.

3. Устанавливаем переходные клеммы «Ваго»

В статье про установку розетки в старый подрозетник приведён лёгкий случай, когда старые алюминиевые провода имеют достаточную длину и прочность, чтобы подключать их к клеммам розетки непосредственно.

Однако, так бывает далеко не всегда. Чаще приходится (и даже необходимо) ставить промежуточные клеммники и дополнительные удлиняющие провода, чтобы без проблем подключить розетку.

2.Переходные клеммы Ваго 773-302 и удлиняющие провода

Переходные клеммы «Ваго» 773-302 и удлиняющие провода

Провода лучше всего подключать через клеммы Wago, в данном случае лучше всего ставить черные, с контактной пастой. Они лучше всего подходят для соединения алюминия с медью.

Провода — одножильные, жесткие медные, сечением 1,5 квадрата. Сечение проводов — только такое, если взять меньше — плохой запас по току и прочности. Если взять площадь сечения проводов 2,5 мм2, получится слишком жесткая конструкция, тяжело монтировать розетку и можно обломать старый алюминий.

Клеммы аккуратно укладываем на дно стакана. Больше на алюминий никаких воздействий не будет, теперь все манипуляции — только с медными проводами. Длина их — около 15 мм.

4. Подключение розетки

Теперь настала пора подключать розетку. Напоминаю, на этом этапе изгибаем ТОЛЬКО медные новые провода, клеммы и старые провода НЕ трогаем.

Подключение встраиваемой розетки

Подключение встраиваемой розетки

Как обычно прикручиваем провода к клеммам розетки, тут ничего сложного.

Подключение встраиваемой розетки

Подключение встраиваемой розетки 2

5. Монтаж розетки

Теперь изгибаем провода и крепим розетку. Подробно об этом сказано в статье про надежный монтаж розетки.

Установка розетки. Новая розетка установлена

Установка розетки. Новая розетка установлена

Тут главное — чтобы розетка в итоге была установлено ровно, и чтобы был надежный монтаж, для этого фиксируем розетку саморезами через специальные отверстия. Одеваем крышку — и готово!

4.Новая розетка установлена, крышка одета

Новая розетка установлена, крышка одета

Теперь работа за отделочниками. Чтобы поклеить новые обои, крышку придётся снять.

Трудный случай — подрозетник установлен криво

Хочу привести пример, что бывает, когда подрозетник устанавливается криво, то есть отверстия под саморезы не параллельны полу.

В моём случае это произошло из-за неопытности штукатуров, которым я поручил это сделать. Но обратной дороги не было, поэтому выходил из ситуации, как показано ниже.

5.Установка розетки в кривой подрозетник

Установка розетки в кривой подрозетник

Здесь два варианта — или выдирать подрозетник и ставить правильно, или крепить розетку, как рассказано в той же смежной статье. То есть, саморезами туда, куда придется.

5.Установка розетки в кривой подрозетник 2

Установка розетки в кривой подрозетник 2

Особенности установки сдвоенных розеток

Клиенты часто не видят разницу между двумя розетками, двумя розетками под одной рамкой и сдвоенной розеткой. Это надо четко объяснять на этапе проекта (договора).

Я противник сдвоенных розеток, которые изображены на фото в этой статье. Дело в том, что, не смотря на то, что это — одна точка, устанавливать такую розетку не так-то просто. Крепежные отверстия у такой розетки расположены только по двум сторонам корпуса в отличие от обычных розеток.

Как правильно закрепить розетку

Привожу картинку, на которой показаны места, где можно крепить одинарную розетку.

Места крепления одиночной розетки

Места крепления одиночной розетки

Так вот, у сдвоенной розетки отверстия, показанные верхней и нижней зелеными стрелками, отсутствуют. В случае использования розеток «под кирпич» это как правило не играет роли. Но зато при использовании коробок для полых стен (под гипсокартон) это вводит ограничение на ориентацию при установке. Проверьте сами.

Кроме того, на такую розетку приходится большая механическая и электрическая нагрузка, что резко снижает срок службы.

Устанавливать такие розетки (особенно, если применяется провод с сечением 2,5 мм2) тоже не очень приятно. Поэтому я, как электрик, призываю своих клиентов лучше одну двойную заменить на две одинарных. К тому же, две одинарных — это две точки!

Вот в принципе и всё про надёжную установку розетки без замены электропроводки.

Установка розетки в зеркало

Вот что я увидел недавно в одном из торговых центров. Розетка установлена в зеркало.

Розетка в зеркале

Это конечно, проблематично — вырезать в огромном зеркале коронкой отверстие под внутреннюю коробку. Но что делать, если это колонна в центре торгового зала, и её надо обязательно облицевать зеркалами со всех сторон. Розетка закрыта заглушкой безопасности.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Переключатель зарядного устройства, лучше вашего

Любые схемы. Надёжность кратно выше, чем у оригигнала. Номиналы и типоразмеры до 100А. Все способы монтажа. Защищённые IP65, -40+70 °C. Моторесурс — десятки лет. КЛАСС ЛУЧШИХ! СПАМЕЛ-ЭЛЕКТРО в Москве.
Sherstyuk Igor · СПАМЕЛ-ЭЛЕКТРО · Сегодня · Россия · г Москва
СПАМЕЛ-ЭЛЕКТРО, ООО

ПРОДАМ: Коммутация, приборы, лампы …

В наличии: ШК4Х15 (4×25, 4×60) вилки розетки 1500шт 6р100 с кожухом кабельные вилки и розетки 110шт грпп-3-46шп-в, грпп3-46гп-в 680шт рэс32 04.01 770шт рэс52 020, рэс52т1 021-01 630шт в-601-2сер 400шт пэк-дд 22шт тудэ12 (1,2,4,7) 35шт п-5 приемник 14шт а-3772П 100а 50шт а-3776БР 63а, 80а, 100а 120шт а-3714п 32а, 40а, 80а, 160а 76шт свн-2-02 390шт 228-чп, 228чп 1110 375шт трт137 56а 150шт д-1м, д-1мм, д-2м, д-2мм, д4, тэ4м, тми2, тми3, тми4 330шт аэрг-60-400, аэрг-60-135, аэр-85м 55шт р33, ф4106, рпи-15, рпи-20, рпи-32, рпи50 300шт азс-5, азс-40, азр-10, азр20, азр50, азр60 и др. номиналы упт3т, упт9, упт9у, упт10, упт12 80шт датчики мст, мств, сду, 2с и др. га111, га142/1, га142/2, га144, га198, га-163 и др. лампы лфсм, лфл разные. бс13-9, дш0,1а ат161, адт-512, дт-100, вэм-210, вэм-211, вэм-231 аим100s4у2, пл072 24в 30шт
Иванов Сергей · Вертекс · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

УСЛУГИ: Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

Компания Stabili.ru предлагает монтаж и подключение стабилизаторов напряжения в Вашей электросети. В состав работ входит предпродажная проверка приобретаемого оборудования у нас в интернет магазине, демонтаж старого оборудования и монтаж нового. Осуществляется подключение к электросети, а также пусконаладочные работы. На сайте компании Вы можете получить квалифицированную, бесплатную консультацию по выбору электрооборудования. Технически грамотным быть необязательно. Также наши специалисты выполнят диагностику Вашей электросети, что желательно сделать перед покупкой, дают рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети и замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования.
Киселев Николай · Stabili.ru · 7 апреля · Россия · г Москва
Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

УСЛУГИ: Сверление отверстий под разетки

Сверление отверстий для монтажа подрозетников! В бетоне, железобетоне. Сверление отверстий под розетки производится обычно с помощью перфоратора, Но когда вы имеете дело с монолитом …. (это вам не кирпич, где коронка проходит за 2-3 минуты!) Тут есть и арматура и речной камень … И работа затягивается на не ограниченное время. В лучшем случае коронка просто упирается в арматуру, в худшем … ломает зубья! Так что коронки ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА тут не вариант! Мы используем Специальную установку для сверления армированного бетона, что и позволяет в те же пару минут пройти и арматуру и камни и как результат, 3 минуты и можно монтировать подрозетник!
Гаголкин Дмитрий · ООО"Алмазные Технологии" · Вчера · Россия · Иркутская обл
Сверление отверстий под разетки

ПРОДАМ: Розетка КРУ2-10 на 630, 1000, 1600А

Всегда в наличии розетки (втычной контакт) для ячеек КРУ2-10 на 630А, 1000А, 1600А, 2000А, 3150А: Запасные части к ячейкам КРУ Розетка контактная (Втычной контакт): 1. Розетка контактная 5 АХ 569001 на 630А 2. Розетка контактная 5 АХ 569003 на 1000А 3. Розетка контактная5 АХ 569005 на 1600А Нож контактный неподвижный верхний: 1. Нож контактный неподвижный верхний 5 АХ 566016 на 630А 2. Нож контактный неподвижный верхний 5 АХ 566017 на 1000А 3. Нож контактный неподвижный верхний 5 АХ 566008 на 1600А Нож контактный неподвижный нижний: 1. Нож контактный неподвижный нижний 5 УИ 566012.02 на 630А. 2. Нож контактный неподвижный нижний 5 УИ 566013.02 на 1000А 3. Нож контактный неподвижный нижний 5.УИ.566014.01 на 1600А Запасные части к ячейкам КРУ К-37 цены: Розетка контактная (Втычной контакт): 1. Розетка контактная К-37 на 630А 2. Розетка контактная К-37 на 1000А 3. Розетка контактная К-37 на 1600А Нож контактный неподвижный верхний: 1. Нож контактный неподвижный верхний К-37 на 630Ам 2. Нож контактный неподвижный верхний К-37 на 1000А 3. Нож контактный неподвижный верхний К-37 на 1600А Нож контактный неподвижный нижний: 1. Нож контактный неподвижный нижний К-37 на 630А. 2. Нож контактный неподвижный нижний К-37 на 1000А 3. Нож контактный неподвижный нижний К-37 на 1600А Запасные части к ячейкам КРУ К-13 цены: Розетка контактная (Втычной контакт): 1. Розетка контактная К-13 на 630А — 2100,00 рублей 2. Розетка контактная К-13 на 1000А — 2350,00 рублей 3. Розетка контактная К-13 на 1600А — 3200,00 рублей Нож контактный неподвижный верхний: 1. Нож контактный неподвижный верхний К-13 на 630Ам 2. Нож контактный неподвижный верхний К-13 на 1000А 3. Нож контактный неподвижный верхний К-13 на 1600А Нож контактный неподвижный нижний: 1. Нож контактный неподвижный нижний К-13 на 630А. 2. Нож контактный неподвижный нижний К-13 на 1000А 3. Нож контактный неподвижный нижний К-13 на 1600А Запасные части к ячейкам КРУ К-6У (К-3У) цены: Розетка контактная (Втычной...
Скворцов Владимир · ООО Электрик-Ч · 23 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Розетка КРУ2-10 на 630, 1000, 1600А
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.