Своими руками

Перенос розетки без штробления

23 октября 2016 г. в 14:07

Иногда бывает необходимость перенести существующую розетку, которая по каким-то причинам мешает на своем месте. При этом совсем нет планов портить обои, штробить, долбить место под новый подрозетник.

Есть способ, про который я расскажу в этой статье. Он заключается в том, чтобы вместо розетки скрытой (внутренней) установки на другое место ставится розетка открытой установки, то есть наружная розетка.

Причем любой мужик с руками может сделать это самостоятельно, за пару часов, благодаря моему мануалу. Или, как модно сейчас говорить, кейсу .

Внимание! При производстве работ следует быть внимательным, в местах подключения действует напряжение 220В!

Розетка мешает — нужен перенос

Итак, что мы имеем исходно. Спальня. Розетка на высоте около 0,9 м. Около розетки стоит раскладной диван. Если в розетку что-то воткнуть (а это телевизор), то при раскладке дивана её вырывает «с мясом») Знакомо?

Естественно, возникает разумное желание перенести розетку в другое место — поближе к телевизору и подальше от дивана.

Суть наших действий состоит в следующем:

  • розетку со старого места убираем совсем;
  • подключаем к старым проводам новые, которые пойдут к новой розетке;
  • новые провода прокладываем в пластиковом кабель-канале;
  • новую наружную розетку устанавливаем подключаем в нужном месте;
  • старую установочную коробку с подключением закрываем крышкой.

Приступаем.

Монтаж кабель-канала

В подобных случаях я предпочитаю действовать «с конца». Определяемся с местом установки. Надо учесть, что длина кабель-канала 2 метра, и лучше по возможности не делать стыков, а использовать цельный канал.

Определяем место переноса розетки

Определяем место переноса розетки

Затем обрезаем кабель-канал по длине, прикладываем к стене и монтируем его:

Монтаж кабель-канала к новой розетке

Монтаж кабель-канала к новой розетке

По монтажу важное замечание. Стена — это перегородка между залом и спальней из гипсовых блоков толщиной около 60 мм. По твердости — как сплошное дерево. Поэтому можно легко обойтись без дюбелей и дополнительной пыли и шума. Используем саморезы с пресс-шайбой и острым концом длиной около 20 мм.

Кстати, из-за малой толщины стены очень проблематично сделать внутреннюю проводку. Это ещё одна причина установить именно наружную розетку.

Применение шуруповерта очень помогает в работе и делает её красивой, быстрой и приятной.

Чтобы кабель-канал хорошо прилегал к стене, надо заранее позаботиться об отверстиях для саморезов. Обычно они уже есть в кабель-канале, но если нет, их нужно просверлить сверлом 4,0…4,5 мм.

В данном случае используется кабель-канал размером 10х15 мм. Это минимальный размер, и если будут повороты с изгибом кабеля, или кабель потолще, стоит подумать о том, чтобы взять кабель-канал пошире.

Подключение и монтаж новой наружной розетки

Обращаю внимание, что к старой розетке мы пока не прикасаемся, она ждёт своего часа, чтобы отправиться в последний путь. Соответственно, и напряжение в этажном щитке отключать пока не надо.

Использую в данном случае кабель АВВГ 2х2,5 с алюминиевыми жилами.

Подключаем и монтируем новую наружную розетку. Есть типы розеток, которые удобнее сначала подключить, а потом прикрутить к стене, это надо учесть, и не спешить с монтажом.

Помните, что я сказал про стену? Здесь тоже дюбеля не понадобились, прекрасно подошли саморезы по дереву длиной 25 мм.

Перенос розетки. Подключение и монтаж новой наружной (внешней) розетки

Перенос розетки. Подключение и монтаж новой внешней двойной розетки

Тот же вид, только сбоку, приведен в начале статьи.

Конечно, если есть возможность и малейшая необходимость, лучше ставить двойную розетку. Установка двойной розетки решит проблему с подзарядкой гаджетов, которые заполонили современные квартиры…

Подключение питания

На данном этапе отмеряем длину и отрезаем кабель. Обязательно нужно оставить запас в несколько сантиметров с обеих сторон. На фото выше показан запас внутри розетки, я свернул его в подобие колечек.

Важное замечание. Если в квартире используется алюминиевая проводка, не надо обязательно ставить новый медный кабель. Рекомендую использовать в таком случае алюминиевые провода сечением 2,5 мм2. Так меньше проблем с подключением.

Даже ПУЭ, Библия электрика, говорит по этому поводу, что в старых домах с алюминиевой проводкой допускается при ремонте электропроводки использовать алюминиевый провод. Правда, это сказано «до 2001 года».

Теперь делаем подключение питания в старой коробке. Для этого сначала выключаем фазу, чтобы работать безопасно.

Через старую розетку идет питание дальше, на розетку за стеной. То есть, используется подключение шлейфом, которое не рекомендуется.

Старая розетка. Эту коробку используем теперь как распределительную

Старая розетка. Эту коробку используем теперь как распределительную.

Используем клеммы Ваго 2273-203 с пастой , которые очень кстати в данном случае. Если используются такие клеммы с пастой, можно применить и медный провод ВВГ 2х1,5. Но лучше всё же использовать АВВГ 2х2,5, как в моем примере.

Важно в любом случае ограничить ток через это соединение, чтобы не было проблем в будущем. Для этого я заменил автомат в электрощитке с 25А на 16А. Как раз, через эти розетки ничего серьезного не питается, максимум — утюг. Подробнее про практическое применение клемм Wago.

Переносим розетку. Подключение через клеммы Wago 2273-203

Переносим розетку. Подключение алюминиевых проводов через клеммы Wago 2273-203.

Теперь укладываем все провода аккуратно в наружной розетке, кабель-канале и старой коробке.

Завершаем подключение розетки. Укладываем провода

Завершаем подключение розетки. Укладываем провода в коробке.

Включаем автомат в подъезде, проверяем.

Делаем красиво

Теперь нужно всё красиво закрыть, чтобы глаз клиента радовался.

А радость клиента — главное в работе! А когда клиент рад — и электрику хорошо на душе. И в кошельке.

Закрываем наружную розетку. Возможно, придётся немного подрезать корпус розетки и край кабель-канала, чтобы всё стало ровно и красиво.

Кабель канал имеет некрасивое место около старой коробки, поэтому его торец закрываем наконечником, которые продаются там же, где и сам кабель-канал.

На торец кабель-канала одевается заглушка, на коробку - крышка

На торец кабель-канала одевается заглушка, на распределительную коробку — крышка.

Стенка и коробка в месте стыка немного подрезаются, чтобы провод свободно вошёл в коробку, а заглушка легко оделась на кабель-канал.

Всё, одеваем крышку, и готово!

Готово - наружная розетка перенесена!

Готово — розетка перенесена! Слева виден столик, на котором стоит телевизор.

Круглая крышка, которой закрывается старая коробка — стандартная, и прикручена саморезами с пресс-шайбой длиной около 45 мм в дно коробки.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Переносной щит розеточный

Щит переносной распределительный для строительных площадок с розетками без узо, без вводного разъема. Переносной распределительный щит предназначен для подключения переносного электроинструмента, временного освещения и прочих нужд при отсутствии стационарных розеток. http://ocdk.ru/shity
Федорова Елена · ООО СДК · 26 апреля · Россия · г Москва
Переносной щит розеточный

ПРОДАМ: Розетки панельные для скрытой установки РП HLT Electric

Назначение – Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В. Применение: – Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием кабельной системы питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения; – Для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента; – Станков и другого промышленного оборудования; – Для электроснабжения бытовок и киосков и т.д. Материалы: – Корпус, изолирующие детали и несущие токоведущие части, выполнены из термостойких и самозатухающих материалов. Преимущества: – Возможность эксплуатировать во влажной среде (степень защиты IP44); – Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания и от коррозии; – Крышки защищают от попадания внутрь разъема пыли и влаги; – Специальный сальник для кабеля различного сечения; – Предусмотрено пространство для размещения кабеля; – Штыревые контакты и розеточные узлы покрыты никелем для защиты от коррозии.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Сегодня · Россия · г Москва
Розетки панельные для скрытой установки РП HLT Electric

ПРОДАМ: Монтажные комплекты переходники

Защитные устройства различаются не только по номинальным токовым нагрузкам и опциям, но и габаритам и массе. В связи с этим монтажный комплект переходников необходимо подбирать с учетом особенностей рассматриваемого устройства. Данный комплект включает в себя винты, опорные пластины и переходники на случай, если шкаф для монтажа электрооборудования уже оснащен монтажными рейками и часть устройств уже установлена на этих рейках, а защитный выключатель монтируется на специальный кронштейн. В этом случае сначала происходит монтаж соответствующего условиям установки переходника, далее на него собирается подходящий кронштейн для установки автоматического выключателя. Обычно монтажный комплект для установки выключателя идет в комплекте с самим защитным устройством, а в некоторых случаях производитель укладывает и комплект переходников для самых распространенных методов монтажа. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Монтажные комплекты переходники

ПРОДАМ: Коммутация, приборы, лампы …

В наличии: ШК4Х15 (4×25, 4×60) вилки розетки 1500шт 6р100 с кожухом кабельные вилки и розетки 110шт грпп-3-46шп-в, грпп3-46гп-в 680шт рэс32 04.01 770шт рэс52 020, рэс52т1 021-01 630шт в-601-2сер 400шт пэк-дд 22шт тудэ12 (1,2,4,7) 35шт п-5 приемник 14шт а-3772П 100а 50шт а-3776БР 63а, 80а, 100а 120шт а-3714п 32а, 40а, 80а, 160а 76шт свн-2-02 390шт 228-чп, 228чп 1110 375шт трт137 56а 150шт д-1м, д-1мм, д-2м, д-2мм, д4, тэ4м, тми2, тми3, тми4 330шт аэрг-60-400, аэрг-60-135, аэр-85м 55шт р33, ф4106, рпи-15, рпи-20, рпи-32, рпи50 300шт азс-5, азс-40, азр-10, азр20, азр50, азр60 и др. номиналы упт3т, упт9, упт9у, упт10, упт12 80шт датчики мст, мств, сду, 2с и др. га111, га142/1, га142/2, га144, га198, га-163 и др. лампы лфсм, лфл разные. бс13-9, дш0,1а ат161, адт-512, дт-100, вэм-210, вэм-211, вэм-231 аим100s4у2, пл072 24в 30шт
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

УСЛУГИ: Сверление отверстий под разетки

Сверление отверстий для монтажа подрозетников! В бетоне, железобетоне. Сверление отверстий под розетки производится обычно с помощью перфоратора, Но когда вы имеете дело с монолитом …. (это вам не кирпич, где коронка проходит за 2-3 минуты!) Тут есть и арматура и речной камень … И работа затягивается на не ограниченное время. В лучшем случае коронка просто упирается в арматуру, в худшем … ломает зубья! Так что коронки ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА тут не вариант! Мы используем Специальную установку для сверления армированного бетона, что и позволяет в те же пару минут пройти и арматуру и камни и как результат, 3 минуты и можно монтировать подрозетник!
Гаголкин Дмитрий · ООО"Алмазные Технологии" · 1 апреля · Россия · Иркутская обл
Сверление отверстий под разетки
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.