Своими руками

Надёжный монтаж розетки в старый подрозетник

25 декабря 2012 г. в 15:00

Не правда ли, всем приходилось видеть такую печальную картинку? В старом жилом фонде установленные розетки не только физически устаревают (горят контакты, плавятся провода), но и часто бывают плохо закреплены — вываливаются из своих мест (коробок).

Розетка выпадает из стены

Розетка вываливается из стены

Поэтому остро стоит вопрос — как надежно укрепить розетку. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и в итоге выпасть «с потрохами».

Кстати, часто вызывают электрика по мелким заказам именно из-за проблем с розетками.

Сегодняшняя моя статья будет как раз о том, как надежно закрепить розетку с подрозетнике, чтобы она никогда не вывалилась.

Установочная коробка для монтажа розетки (подрозетник)

Установочная коробка нужна для двух простых целей — обеспечить электрическую безопасность и прочность механического крепления. Если с безопасностью всё понятно (изоляция, чтобы не было короткого замыкания и не било током), то механическая прочность (чтобы розетка не вылазила со своего места) — это проблема, о которой мало кто говорит.

Я уже частично рассказывал об этом в статье про проверку качества установки новых розеток. Другая статья на эту тему — как качественно установить розетку в новый подрозетник.

Проблема со старыми розетками — розетка не держится, болтается и выпадает

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга.

Это недостойно электрика, как если бы фотограф-профессионал потерял бы флешку с проплаченными фотографиями свадьбы, как если бы внешний блок сплит-системы отвалился от стены после ухода монтажника, или как экстрасенс не смог бы определить по фото — жив человек или мертв. Если занимаешься делом — будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, дилетантов у нас много…

Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетка.

Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки — второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок) и всё — см. первую фотографию.

Для выключателей ситуация гораздо проще, там хватит и распорных лапок. Ведь усилие по вырыванию к ним не прикладывается.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Отличие новых подрозетников от старых

В новых установочных коробках (например, GUSI, синего цвета) проблем с надежным монтажом нет — достаточно притянуть розетку саморезами в специальные отверстия.

Сейчас все установочные коробки снабжены отверстиями под саморезы, и они обычно уже есть в комплекте. Главное — не забывать их использовать, а распорные лапки можно использовать как дополнительный крепеж или совсем выкинуть.

Подрозетник GUSI. На фото показаны саморезы для монтажа розетки.

Подрозетник GUSI диаметром 68 мм. На фото показаны саморезы для монтажа розетки

Демонтаж старой розетки

Итак, снимаем крышку старой розетки. Перед этим обязательно выключаем питание.

Розетка в данной случае двойная. И тот самый случай, когда предыдущий электрик просто поставил розетку на лапки и удалился.

2 Розетка выпадает из стены. Демонтаж. Снимаем крышку.

Розетка выпадает из стены. Демонтаж. Снимаем крышку

Тут важно проверить, есть ли фаза на контакте розетки. В целях безопасности.

Менять розетку с включенным питанием — высший пилотаж и адреналин. Я иду на это только тогда, когда нет дополнительного освещения, либо параллельно включено что-то важное.

2_1 Проверяем наличие фазы. Фаза есть

Проверяем наличие фазы. Фаза в данном случае есть

Аккуратно откручиваем провод с клемм. Лишний раз гнуть старый алюминий не рекомендуется.

3 Установочная коробка для старой розетки

Подрозетник и провода старой розетки. Фазный провод (вверху слева) — с поврежденной изоляцией

Видите коробку? Именно такие ставили раньше в советских домах. Были ещё более древние — из жестяных банок.

При замене старой розетки на новую, как правило, старый подрозетник ещё нормальный, и ставить новый — увеличивать время монтажа розетки в несколько раз.

Можно, конечно, выдолбить старый подрозетник, поставить новый с отверстиями под саморезы и надежно закрепить новую розетку. Но это просто только на словах. Вот какие подводные камни могут ожидать на этом «правильном» пути:

  1. Выдалбливание подрозетника — работа грязная и пыльная, требует перфоратора или зубила с молотком.
  2. Установка новой коробки — работа грязная и долгая, надо разводить алебастр или шпатлевку, ждать пока это всё достаточно прочно схватится, и только потом устанавливать новую розетку.
  3. Поломка проводов. Это самое плохое, что может быть. Провод придется сращивать, место тщательно изолировать, до контакта потом на добраться…

Гораздо проще и быстрее использовать старую коробку, как это сделать надежно — пишу дальше.

Монтаж новой розетки в старый подрозетник

Проводка двухпроводная (система заземления TN, то есть заземления совсем нет), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот такую:

4 Новая розетка

Новая розетка

Турецкая Gunsan Visage, лучшая из бюджетных.

Вообще рекомендую турецкие электроустановочные изделия, там более-менее качественный пластик и керамика (конечно, если нет денег на Legrand или ABB). И очень не рекомендую Россию, Китай и Беларусь (при всём уважении, ведь моя жена из Белоруссии).

5 Новая розетка. Разбираем.Вид сзади

Новая розетка. Разбираем. Вид спереди

6 Новая розетка. Разбираем. Вид сзади

Новая розетка. Разбираем. Вид сзади

Прикручиваем отверткой провода, стараясь минимально их гнуть.

7 Прикручиваем провода к клеммам розетки

Подлючаем провода к клеммам розетки

Аккуратно сворачиваем провода в коробке и предварительно прикладываем розетку на её место. Убеждаемся, что ничего не мешает дальнейшему монтажу.

8 Розетка почти установлена

Розетка почти установлена

Теперь нам нужен шуруповерт. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку за внешней стороной подрозетника. Тут придется подобрать саморезы по диаметру и длине, о чем будет сказано ниже.

9 Как правильно закрепить розетку в стене

Как правильно закрепить розетку в стене

Без электрического инструмента тут не обойтись. Дело в том, что если вкручивать саморез рукой, то он будет «гулять» из стороны в сторону, и надежного крепежа добиться будет трудно. К тому же работенка может оказаться не для слаборуких…

10 Качественный монтаж розетки саморезами

Качественный монтаж розетки саморезами

Закручиваем саморезы в отверстия и вырезы фланца розетки, как показано на рисунке ниже.

11 Где можно крепить розетку

В каких местах можно крепить розетку саморезами

Пояснение к картинке по местам монтажа розетки.

  1. Это штатные места, используются при монтаже в новые подрозетники. В старых подрозетниках в эти отверстия можно вставить саморезы длиной более 35 мм и вкручивать их в дно подрозетника.
  2. В эти места идут длины от 10 до 30 мм, в зависимости от прочности штакатурки (или алебастра, на который закреплена коробка)
  3. Тут становится интереснее (креативнее). Это вариант, если плохо пошли крепления в местах 2.
  4. Старые лапки можно совсем выкинуть, и в освободившиеся отверстия вогнать длинные (30-40 мм) саморезы.
  5. Самый крайний случай.

В вариантах 4 и 5 монтаж розетки происходит не за фланец, как в предыдущих случаях, а за корпус розетки. Эти способы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие под установку розетки узкое и материал твердый (например, плитка).

Если ни один из вариантов 1-5 не подошел, можно засверлить под места 1 или 2 парочку дюбелей на 5 или 6 мм.

Саморезы для монтажа розеток

Вот такие саморезы я применяю для качественного монтажа розеток. Диаметр — 3,0мм, длина разная — 16, 20, 25, 35 мм. Для сравнения на фото показаны всем хорошо известные саморезы диаметром 3,5 (черный) и 4,2 мм (белый, с прессшайбой).

12 Саморезы для монтажа розеток

Саморезы для монтажа розеток

Длинные саморезы также можно использовать взамен штатных в новых коробках. Это нужно делать в случае, когда коробка сильно утоплена по отношению к плоскости стены. Или, например, уложена плитка. Гусевский крепежный саморез длиной 12 или 16 мм уже не поможет.

13 Розетка установлена

Розетка установлена

Розетку мы поставили, включаем питание. Теперь рекомендую её проверить, как это описано в упоминавшейся статье — Проверка новых розеток после установки. Стараемся вырвать розетку — нужно провести самые суровые испытания.

14 Проверка новой розетки-включаем фазу

Проверка новой розетки-включаем фазу

Как прочно установить розетку. Ещё способ

Недавно был случай — подрозетник поставили отделочники криво, а стена утеплена пеноблоками. Короче, крепить розетку некуда, но подрозетник сзади к стене приклеен прочно. И хорошо — под рукой дрель, просверлил в корпусе розетки дырочки отверстия диаметром около 3,5 мм, и саморезами закрепил прочно розетку в штатные места подрозетника.

нестандартный крепеж розетки

Нестандартный крепеж розетки — торчат саморезы 3мм

Розетка прочно закреплена

Розетка прочно закреплена

И помните две вещи:

  1. Идеал недостижим, но стремиться к нему надо!
  2. Хороший электрик — тот, о котором никогда не вспоминают!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

Производим установку кабельных муфт на все типы кабеля, в том числе из шитого полиэтилена. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки — в срочном «аварийном» порядке. Имеем большой опыт по аварийному ремонту кабельных линий 0,4 — 10 (6) кВ во всех районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.При выполнении работ по аварийному ремонту соблюдаются все требования ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Проводим испытания отремонтированного кабеля. Гарантия на работы и материалы 1 год.
Осипов Сергей · ИП Основин Сергей Иванович · 12 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

УСЛУГИ: Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

Компания Stabili.ru предлагает монтаж и подключение стабилизаторов напряжения в Вашей электросети. В состав работ входит предпродажная проверка приобретаемого оборудования у нас в интернет магазине, демонтаж старого оборудования и монтаж нового. Осуществляется подключение к электросети, а также пусконаладочные работы. На сайте компании Вы можете получить квалифицированную, бесплатную консультацию по выбору электрооборудования. Технически грамотным быть необязательно. Также наши специалисты выполнят диагностику Вашей электросети, что желательно сделать перед покупкой, дают рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети и замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования.
Киселев Николай · Stabili.ru · 7 апреля · Россия · г Москва
Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

КУПЛЮ: Купим кабель провод с хранения, с монтажа.опт

Купим кабель/провод с монтажа, с хранения и неликвиды, остатки,новый, не в лом (силовой контрольный гибкий) Дорого, опт и крупный опт. Самовывоз, выезжаем в регионы. Рассмотрим любые варианты (в т.ч. Б/У), любые сечения. Оплата наличные или безнал. Цена договорная.
Григорьев Евгений · UUEK · 23 апреля · Россия · Челябинская обл
Купим кабель провод с хранения, с монтажа.опт

ПРОДАМ: Профили монтажные L-образные (перфоуголки)

Перфоуголки: 32х32, 40х30, 40х40, 50х36, 50х50, 60х30, 60х40, 60х50, 60х60. Реализуем: Электроконструкции для прокладки кабеля: кабельные короба электромонтажные марки СП и короба замковые марки КЗ, кабельные лотки лестничного типа НЛ, лотки перфорированные ЛП, лотки неперфорированные (сплошные) ЛГ, кабель-каналы металлические, стойки К1150-К1155, полки К1160-К1163, консоли горизонтальные Кг, консоли вертикальные Кв, подвесы лотков Пл и подвесы коробов, перфопрофили: швеллеры перфорированные, уголки перфорированные, полосы перфорированные, зетовые (Z-образные) профили, проволочные (сетчатые) лотки.
Шикарёв Александр · Невские Ресурсы · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Профили монтажные L-образные (перфоуголки)

УСЛУГИ: Электромонтажные работы

Все виды электромонтажных работ. Проекты по электрике, согласование, экспертиза. Монтаж силовых и осветительных магистралей и сетей, оборудования на улице и внутри зданий. Модернизация электрощитовых , ВРУ, КТП . Ремонтные работы по замене НКУ, щитов, автоматов,, счетчиков, прокладке электропроводки с штроблением стен, замене выключателей, розеток, блоков, люстр, светильников, сдача под ключ всей электрики в зданиях, офисах, квартирах, загородных домах. Выезд во все районы города и области. Составление сметных расчётов в коммерческих ценах и в программном комплексе Гранд-Смета. Обязательное заключение договора. Гарантийные обязательства на выполненные работы.
Юдин Валентин · ООО "Комплекс-электромонтаж" · 11 апреля · Россия · Воронежская обл
Электромонтажные работы
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.