6 марта 2012 г. в 16:28

В этой статье рассмотрим процесс монтажа люстры на крюк в натяжной потолок. Установка люстры на натяжном потолке — очень ответственное дело, его надо делать размеренно и на трезвую голову. Одно неверное движение — и можно «влететь» на много тысяч, испортив и потолок, и люстру, и свою репутацию.

Постараюсь на примере как можно подробней рассказать о своем опыте по подключению хрустальной люстры на 19 ламп, производство — Египет. Стоимость такой люстры — несколько десятков тысяч рублей, масса — 10 кг, и ответственность при установке также немалая.

Поскольку в натяжные потолки люстра ставится по особому (в отличие от установки обычной люстры), перед установкой люстры и перед монтажом натяжного потолка необходимо сделать следующее:

  • Уточнить в организации, устанавливающей потолок, что они точно знают, где будет висеть люстра, какой диаметр верхней закрывающей чашки.
  • Согласовать мощность (теплоотдачу) люстры и расстояние до пленки потолка. Бывали случаи, когда натяжной потолок плавился и начинал провисать после нескольких часов горения мощной люстры с лампами накаливания. А ведь такие люстры ставят обычно клиенты, которые не привыкли экономить электроэнергию.

Монтаж крюка для люстры

Крючок монтировать нужно обязательно ПЕРЕД монтажом натяжного потолка, чтобы потом на натяжной потолок не падал никакой мусор. Кстати, при монтаже люстры на гипсокартонный потолок это условие выполнять не обязательно по понятным причинам.

Лучше всего тяжелую люстру вешать на анкерный крюк с диаметром не менее 10 мм. Крюк входит в железобетонную плиту на 5-6 см, этого достаточно для надежного крепления люстры. После того, как крюк закреплен, надо обязательно проверить насколько хорошо он держится в потолке. Для этого надо повеситься повиснуть на нём. Если электрик не упал, то и люстра точно не упадет.

Крюк для монтажа люстры

Крюк для монтажа люстры

Такой же крючок используется не только для подвесного потолка, но и для подвешивания люстры в любой другой потолок — оштукатуренный, подвесной, гипсокартонный. Разница только в наличии и количестве дополнительных звеньев или крючков.

Также необходимо проложить и надежно закрепить на потолке провод для питания люстры. Провод не должен нигде провисать, чтобы не касаться пленки натяжного потолка.

Кроме того, нелишне будет проверить чистоту своей работы, чтобы кусочки бетона и другой мусор не попадали потом на потолок.

Если люстра крепится не на крюк, а на кронштейн (планку), то к базовому потолку монтируется закладная пластина из толстой фанеры, а диаметр отверстия в пленке потолка делается таким образом, чтобы кронштейн свободно крепился к закладной.

Монтаж натяжного потолка

После того, как крючок установлен — можно давать добро на установку натяжного потолка. Вот что должно получиться после установки натяжного потолка:

монтаж люстры в натяжной потолок

Натяжной потолок перед монтажом люстры

Тот же вид более крупно.

Крепление люстры в натяжной потолок

Перед тем, как повесить люстру

На фото видно:

  • термокольцо — держит температуру более 100 градусов и предохраняет края прорези в потолке от механических повреждений
  • электрический провод — трех- или четырехжильный, площадь сечения 1,5. Закреплен на отдельный крепеж рядом с крюком
  • сам крючок, на который вся опора и надежда

Монтаж и подключение люстры

Перед тем, как повесить люстру, надо разделать кабель и зачистить провода. Делать это надо ОЧЕНЬ осторожно, помня о том, что нож с кусачками и подвесной потолок несовместимы.

Разделка проводов люстры

Разделка проводов люстры перед подключением

Теперь можно вешать люстру.

Примерка люстры

Примерка люстры к крючку и потолку

Обратите внимание, что верхняя чашка люстры на фото почти вплотную касается потолка. Это происходит, когда расстояние от крючка до подвесного потолка более 2 см. В таком случае приходится использовать дополнительный крючок длиной 2-3 см, а лучше карабин, который сам не откроется.

Повесили, теперь можно подключать люстру:

Подключение люстры

Подключение люстры

Используем многоразовые зажимы WAGO. Ими удобно подключать жесткий и мягкий провода. В данном случае у меня синий провод — общий.

После этого вкручиваем хотя бы по одной лампочке на каждую световую группу и проверяем правильность подключения. Если выключатель и люстра функционируют правильно, двигаемся дальше.

Теперь все провода аккуратно укладываем в верхней чашке люстры и в отверстии термокольца:

Подключение люстры - укладка проводов

Подключение люстры — укладка проводов

Поднимаем вплотную к потолку и фиксируем винтом чашку:

Монтаж люстры

Монтаж люстры в натяжной потолок

Всё, подключение люстры на этом закончено.

Проверяем люстру ещё раз.

Люстра в натяжном потолке

Люстра в натяжном потолке

Уже можно радоваться за успешно проделанную работу.

Вкручиваем все лампочки, вешаем все блестяшки и висюльки. Готово!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Накладные светильники ARTLIGHT

Накладные светильники подходят для монтажа в помещениях с достаточно высокими потолками, где нет возможности нарушать целостность потолка. Такие светильники могут решать задачи по общему либо акцентному освещению, а также стать декоративным элементом потолка. Подходят для бытового применения в квартирах и прочих жилых помещениях, а также технического применения на объектах коммерческого, офисного, коммунально-бытового назначения. Компания ARTLIGHT сегодня — результат усердного труда всех причастных к её развитию на протяжении более чем 22-летней истории. В настоящий момент в состав компании входят два торговых офиса в Москве и Санкт-Петербурге, производственная линия и склад в Колпино (Санкт-Петербург), а также обширный пул партнеров по всей России и в странах СНГ
Отдел продаж в Москве · Компания Артлайт · 24 апреля · Россия · г Москва
Накладные светильники ARTLIGHT

ПРОДАМ: Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180

Cветильник применяется для организации общего внутреннего освещения офисных, административных, торговых, складских, общественных и жилых зданий. Способ крепления – встраиваемый или накладной. Светильник рассчитан на постоянное свечение в режиме прерывисто-продолжительного включения, может применяться в нерегулярно отапливаемых помещениях. Светильник предназначен для встраивания в подвесные потолки типа "Армстронг", может использоваться в качестве замены стандартных растровых светильников на люминисцентных лампах 2х36. В качестве основных преимуществ этих светильников можно выделить: – низкую потребляемую мощность (более 45% экономии по сравнению с традиционными светильниками); – отсутствие необходимости замены светодиодов и сервисного обслуживания; – отсутствие низкочастотного мерцания, что позволяет исключить усталость глаз; – естественный свет, комфортный для глаз, возможность выбора цветовой температуры; – высокую контрастность, что обеспечивает большую четкость освещаемых объектов; – высокий индекс цветопередачи; – длительный срок эксплуатации (более 10 лет); - отсутствие ртутьсодержащих отходов, а, следовательно, отсутствие необходимости в специальной утилизации. Технические характеристики светильников "Дикобраз" для подвесных потолков модели А38/1200х180: Потребляемая мощность – не более 38 Вт (выпускаются модели меньшей мощности). Световой поток – не менее 3 600 лм (выпускаются модели с меньшим световым потоком). Климатическое исполнение УХЛ3.1, -20 ... +55 °C, IP20 (выпускаются модели с более высокими степенями защиты). Коэффициент мощности – более 0,9. Габаритные размеры - 1200 х 180 х 40 мм (выпускаются модели с другими габаритными размерами). Масса – 2,5 кг. Цветовая температура - 2500…3500 К (теплый белый) или 4500…5500 К (нейтральный белый). Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная). Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 170…264 В, частотой 50…60 Гц. Высокий индекс цветопередачи CRI...
Романов Борис · ПСС · Сегодня · Россия · г Москва
Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180

ПРОДАМ: Подвесные кронштейны уличного освещения

Подвесные кронштейны применяются для установки светильников на опоры освещения. Чаще всего применяются в парках, набережных, коттеджных поселках, скверах. Подвесные кронштейны делятся на однорожковые и двурожковые. Позволяют разместить один или два осветительных прибора соответственно. Расположение световых приборов — подвесное, плафонами вниз. Обозначения подвесных кронштейнов: Однорожковые кронштейны: К15, К42. Двухрожковые кронштейны: К16, К43, К45, К46. Высота установки светильников на подвесных кронштейнах: 0,8 — 1,2 м. Вылет подвесного кронштейна по горизонтали может составлять до 1,6 м.
Устюжанина Мария · Точка опоры · Сегодня · Россия · Свердловская обл
Подвесные кронштейны уличного освещения

ПРОДАМ: Светодиодный светильник промышленный СС 430-529

Область применения: Крепится на поверхность потолка или на подвесах в помещении под навесом холодных, складских или производственных помещениях а так-же уличного освещения. Пылевлагозащищенное исполнение IP-67 Конструкция: Корпус серого цвета из металла, внутри корпуса смонтированы 2 светодиодных модуля и драйвер. Технические характеристики. Потребляемая мощность, не более - 44 / 52 / 64 Вт Номинальное напряжение - В 220+/-10% Световой поток, не менее - 8000 / 10000 / 11600 Лм Цветовая температура - 4000-5000-6000(+/-300) К Степень защиты - IP-67 Температура эксплуатации - от -45 до + 50 С Индекс цветопередачи не менее - 80 Диаграмма направленности - косинусная Габариты не более - 670х120х95 мм Масса, не более - 4,3 кг Кол-во светодиодов - 108 / 126 / 108 шт CC 430-529 (44Вт / 8000Лм) Цена с НДС 6200 р/шт СС 430-529 (52Вт / 10000Лм) Цена с НДС 6400 р/шт СС 430-529 (64Вт / 11600Лм) Цена с НДС 6200 р/шт
Юрий Анатольевич · LEDARS · 19 апреля · Россия · г Москва
Светодиодный светильник промышленный СС 430-529

ПРОДАМ: Офисные светодиодные светильники с универсальным креплением под все виды потолка

В продаже экономичные светодиодные светильники в универсальном корпусе, которые подходят как для встроенного, так и для накладного монтажа. Подходят под потолки ARMSTRONG. Сертифицированы для установки в детских садах, учебных и государственных заведениях. Не требуют замены ламп, дросселей или любых других комплектующих – LED светильники от того и ЭКО, что не нуждаются в обслуживании! Светильники ДВО серии TL-ЭКО это: – комфортное для глаз освещение за минимальные деньги; – минимальный уровень пульсации и отсутствие рабочего шума; – высочайший в классе уровень цветопередачи CRI 95,7! Вы будете видеть естественные цвета; – длительный срок службы (~100 000 часов, что эквивалентно 10 годам эксплуатации); – продуманная надежность: защита от короткого и восстановление напряжения и короткого замыкания. Можем изготовить светильники с аварийными блоками питания, а также диммируемые версии с управлением через протокол DALI. Онлайн каталог офисных светодиодных светильников доступен по ссылке: https://www.elec.ru/market/category-353908/ Светотехнические расчеты делаем бесплатно.
Турзаев Константин · КОНТУР · 19 апреля · Россия · Ростовская обл
Офисные светодиодные светильники с универсальным креплением под все виды потолка
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.