14 декабря 2017 г. в 16:40

Очередная статья блогера SamElectric.ru написана как ответ на вопрос читателя проекта: он спрашивал, как подключить два прибора с транзисторным выходом на один вход контроллера. Эта статья перекликается с другой статьёй автора про подключение датчиков с транзисторным выходом. Там вся теория про НО, НЗ, PNP, NPN и подобные вещи. Также там описан способ переделки транзисторной логики PNP в NPN и обратно, который применяется в этой статье.

Вопрос читателя:

Александр, добрый день! Нужна Ваша помощь в схеме подключения к контроллеру Siemens ET 200SP ионизаторов Vessel N-1. Речь идет о NPN датчике с ОК.
Задача стоит следующая: на одном рабочем месте два ионизатора включаются по сигналу оптического датчика через реле. К ним же через реле подается воздух с пневмораспределителя. В случае неисправности одного из ионизаторов ( или обоих «ИЛИ») на вход контроллера (DI) должен приходить сигнал +24V. От ключей ионизатора ( ALM-COM).
Т. к. рабочих мест много, то от 2-х ионизаторов — один сигнал. C одним PNP транзистором проблем бы не было. Но так как питание на ионизаторы подается не постоянно, а от сигнала оптического датчика, то сигнал неисправности может быть только +24V.
Необходимые схемы и мануалы прилагаю.

Схема подключения выхода NPN ко входу PNP

Схема подключения выхода NPN ко входу PNP. Подробный анализ и описание

Файлы, присланные читателем

Схема входного модуля контроллера:

Входы контроллера

DI 16×24VDC ST. Входы контроллера, на один из которых приходит сигнал с двух выходов

Что видно из схемы контроллера? Все входы — типа PNP, то есть, входы будут активны, когда на них поступает напряжение +24VDC. Соответственно, для этого входные ключи (это могут быть и датчики, и кнопки, и любые контакты — контроллеру всё равно) должны замкнуться и пропустить через себя ток. В случае, если ключ транзисторный, он должен быть проводимости типа PNP, то есть, коммутировать положительный полюс источника питания.

Кстати, по контроллеру у меня есть ещё одна крутая статья — «Ремонт станка на контроллере».

Выход устройства:

Ионизатор – схема подключения выходов

Ионизатор — схема подключения выходов

Я не знаю, что делает ионизатор (вероятно, ионизирует). Собственно, нам это знать не особо нужно, пусть об этом думают технологи. Нас интересует единственный информационный выход — ALM (Alarm), который должен подключиться ко входу контроллера. В приведенном куске инструкции внизу показаны примеры подключения — везде используется схема ОЭ (общий эмиттер), где эмиттер всегда подключен к минусу, который коммутируетя транзистором типа NPN и подает этот минус на нагрузку. А плюс к нагрузке подключен постоянно.

Положение осложняется двумя факторами:

  • Вход контроллера и выход ионизатора не подходят друг другу. Для контроллера нужен PNP, а выход имеем NPN.
  • Нужно подключить два выхода ионизатора на один вход. Вход запрограммирован, и его никак не изменить. Если бы можно было залезть в программу, можно было бы и логику работы изменить, и каждый выход посадить на свой вход, и логику ИЛИ реализовать программно.

Вот как попытался составить схему читатель:

Схема подключения с оптическим датчиком

Схема подключения с оптическим датчиком, составленная читателем

Оптический датчик (кстати, с транзисторным выходом PNP) к делу не относится, он подает питание на ионизаторы через реле К1 при появлении изделия.

Два выхода ALM, обозначенные вопросиками, нам предстоит подключить к контроллеру, который скромно расположился в нижнем правом углу рисунка.

Мой ответ по параллельному подключению

В случае неисправности одного из ионизаторов (согнал ALM становится активным) открывается транзистор на выходе оптопары.

Нужно, чтобы при неисправности любого или нескольких ионизаторов становился активным нужный вход контроллера.

Может, это тоже будет интересно?

Так как вход один, нужна схема ИЛИ.

Активный уровень контроллера +24В. Точнее, +5.....+30V. Активный сигнал аварии ионизатора — открытый переход эмиттер-коллектор NPN-транзистора.

Исходя из этого, схема подключения будет такой:

Два выходных транзистора типа NPN подключены параллельно к одному входу PNP

Схема итог. Два выходных транзистора типа NPN подключены параллельно к одному входу PNP

Коллекторы транзисторов (вых.4 ALM) подключаем к напряжению +24В (хотя, производитель туда рекомендует подключать нагрузку!). Эмиттеры — через резистор на вых 1 или 5 (GND). Резисторы R1, R2 нужны для обеспечения рабочего режима транзисторов, хотя их нет в схеме производителя.

Получаем включение выходных транзисторов по схеме общий коллектор, в которой выход на эмиттере.

Для понимания, схему можно преобразовать к классическому виду (я привязался к расположению клемм реального устройства, поэтому немного путаная схема получилась):

Схема включения транзистора «Общий коллектор», классический вид

На эмиттере будет потенциал GND, когда транзистор закрыт (нет аварии ионизатора), и потенциал +24В, когда происходит активизация выхода ALM (авария ионизатора).

Чтобы соединить транзисторные каскады параллельно и подключить к одному входу контроллеру, надо их подключать через диоды, это исключит их взаимное влияние.

Точка подключения всех диодов подключается ко входу контроллера. Диод(ы) открывается, когда открывается транзистор, при этом 24В проходит через переход коллектор-эмиттер, далее через диод на вход контроллера.

Рекомендуется для стабильной работы вход контроллера зашунтировать резистором 100 кОм. Без него если схема работать и будет, то за надежность я не отвечаю. Чтобы диод работал, нужно, чтобы через него протекал ток. А ток входа контроллера ничтожно мал. Поэтому 100 кОм и обеспечивает этот ток.

Получается, на резисторе R3 (а значит, на нужном входе контроллера) у нас присутствует напряжение, которое позволяет контроллеру работать в штатном режиме.

Ещё пара слов по транзисторам, датчикам и контроллерам

Чтобы нормально функционировать в мире датчиков контроллеров, входов, выходов, нужно четко понимать, какой уровень сигнала активный, какой- пассивный, как работает тот или иной выход или вход. Бывает, что активный уровень контроллера — 0В, при этом контакты датчика замкнуты, и он в то же время — не активен.

Кроме того, понятия «аналоговое», «дискретное», «цифровое» — весьма условны и перетекают плавно друг в друга.

Поэтому изучайте матчасть, читайте мануалы, и задавайте вопросы в комментариях к статье!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Транзисторы разные, фототранзисторы, СВЧ транзисторы

ТРАНЗИСТОР (transistor) — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи. Обычно используется для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. Управление током в выходной цепи осуществляется за счёт изменения входного напряжения или тока. Небольшое изменение входных величин может приводить к существенно большему изменению выходного напряжения и тока. Это усилительное свойство транзисторов используется в аналоговой технике (аналоговые ТВ, радио, связь и т. п.).
Бахарев Денис · ПКС · 29 апреля · Россия · г Москва
Транзисторы разные, фототранзисторы, СВЧ транзисторы

ПРОДАМ: Продаем импорт из наличия ( транзисторы, микросхемы, индуктивность)

ADSP-2186MBST-266 Микроконтроллер. 135шт 24LC65-I/P PDIP8 микросхема 308шт AT89C51-12PI микросхема 265шт IN80C31N микросхема 79шт MAX751EPA микросхема 122шт MAX816ESA микросхема 349шт N9110C-LF355N Микросхема 59шт XC17S30PD8I микросхема 140шт MAC16MG симистор 1950шт BLF147 транзистор 22шт MRF141G транзистор 114шт PD54003L транзистор 100шт PD54003L-E транзистор 80шт CM322522-330KL 33 МКГН 1210 чип-индуктивность 3800шт CM322522-3R3KL 3.3МКГН 1210 чип-индуктивность 80шт
Иванов Сергей · Вертекс · 30 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Блок резисторов БРП ИРАК 434331001-01

Распродаем из наличия: Блок резисторов БРП ИРАК 434331001-01 3'400.00 руб. Цена с ндс, за шт Наличие товара на складе и актуальные цены можете посмотреть на нашем сайте http://www.aktivenergo.ru/catalog/goods-list_18709.html Либо сделать заказ по тел Также с нашего сайта http://www.aktivenergo.ru Вы можете отправить заявку используя вкладку «Написать заявку», или самостоятельно получить счёт на оплату используя функцию «Корзина».
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Активэнерго.РУ (ИП Чуланов Н.В.)

ПРОДАМ: Предлагаем твердотельные реле н/м

Твердотельные реле (SSR - Solid State Relays) предназначены для коммутации силовых цепей под управлением слаботочного сигнала управления. Их принцип действия построен на управлении силовым ключом слаботочным сигналом управления через оптронную гальваническую развязку. В качестве силовых элементов используются полупроводниковые приборы: для переменного тока - тиристоры или симисторы, для постоянного тока – IGBT транзисторы. Несмотря на свои малые размеры, твердотельное реле способно заменить громоздкие и энергоемкие электромагнитные реле и контакторы. Применяя твердотельные в системах контроля и управления температурой можно добиться более точного поддержания заданного параметра температуры, чем при использовании обычных контакторов или реле. Основные их преимущества твердотельных реле перед механическими заключаются в следующем: • Обладают высоким быстродействием; • Отсутствие акустического шума • Полностью исключено искрение и дребезг контактов как в механических реле; • Энергопотребление меньше, чем у электромагнитных реле; • Управляющие и коммутируемые цепи надежно изолированы друг от друга; • Конструкция более компактная, они не боятся ударных нагрузок и вибрации; • Имеют высокую надежность и долгий срок службы. За дополнительной информацией к нашим специалистам!
Предлагаем твердотельные реле н/м

ПРОДАМ: Бесконтактные выключатели (бесконтактные датчики) (н/м)

Бесконтактный выключатель (или бесконтактный датчик) – это полупроводниковый прибор, который применяют для дистанционного контроля определенного оборудования. Суть работы зависит от вида бесконтактного выключателя. Классификация бесконтактных выключателей: Индуктивные. С полупроводниковым коммутирующим элементом. Индуктивный бесконтактный выключатель работает по принципу создания электромагнитного поля в зоне чувствительности с четко очерченными границами. Эти устройства применяют с целью обнаружения металлических объектов. Индуктивный выключатель чувствителен к диэлектрической пыли, свету, звуковым волнам, жидкости. Емкостные. Такие устройства фиксируют металлические и диэлектрические объекты воздействия. В качестве чувствительного элемента в таком бесконтактном выключателе используется конденсатор. Прибор работает по принципу изменения емкости конденсатора при воздействии на датчик чувствительной зоны. Оптические. Эти выключатели нужны для фиксации объектов, прерывающих или отражающих оптическое излучение в видимом и невидимом спектре. Термопары. Бесконтактный выключатель, который реагирует на изменение температуры объектов. Оптические датчики могут работать в широком температурном диапазоне. Они чувствительны даже к незначительному изменению температуры (±0,01 °С). Оптический датчик используется в окислительных и инертных средах. Фотодатчики. Способны обнаружить любой непрозрачный объект. Преимущества бесконтактных выключателей: - Герметичность. -Надежность. -Компактность и небольшая масса. -Различные варианты монтажа. - Бесконтактные выключатели не оказывают на объекты обратного воздействия. - Детали не изнашиваются. - Устройства имеют стабильные характеристики. -Рабочая поверхность выключателя не контактирует с объектом. Условия для работы бесконтактных выключателей Возможно применение в условиях промышленного производства, в агрессивной и взрывоопасной среде. Температурный диапазон: от -60° С до +150° С. Давление до 500 атм. Как...
Бесконтактные выключатели (бесконтактные датчики)  (н/м)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.