Деревенская электрика. Советы читателю

3 марта 2021 г. в 16:12

На блоге «СамЭлектрик.ру» много раз рассматривалась тема выбора элементов и построения схем электрощитов. Вот, к примеру, несколько ссылок на статьи, в которых говорится про выбор автоматических выключателей и УЗО:

Однако отечественное электрощитостроение не стоит на месте, и представленная публикация как раз и посвящена этой теме. Идея статьи у Александра зародилась тогда, когда к нему обратился его читатель и хороший знакомый, который со своей женой строит дом в глубинке. Но это не простая глубинка — супруги решили реализовать свою мечту не в каком-нибудь Саратове, а в Грузии, среди живописных гор! На данный момент дом почти построен, и хозяин жилища попросил Александра подсказать, как лучше сделать электропроводку в доме и на участке.

Конечно, Грузия имеет свой менталитет и специфику, и Александр уже писал об этом на «ЯДзене» в фотостатье «Как выглядит электрика в Грузии», но в этот раз подойти к вопросу с использованием чисто грузинского менталитета было бы не очень профессионально, поэтому автор блога «СамЭлектрик.ру», а также практикующий электрик и электротехник не откладывая советы в долгий ящик приступил к онлайн-консультированию теперь уже мэгобари (с грузинского — друг). К чему в итоге пришли и консультант, и подопечный, можно узнать из статьи.

Вводный щиток на столбе

Итак, что мы имеем исходно? Местные электрики установили на столбе пластиковый ящик, который правильно называть однофазное вводное распределительное устройство (ВРУ). В нём смонтировали счетчик AMS b1b-sa2sc и два автомата: С63 — до счетчика, а С50 — после.

    Вводной кабель — двухжильный, многопроволочный алюминий сечением 16 мм2:

    Ввод алюминиевого кабеля
    ВРУ. Ввод алюминиевого кабеля на столбе

    Изолированная воздушная линия (ВЛИ) идёт от трансформатора, который расположен более чем в километре. Есть предположение, что ток КЗ на участке будет сравнительно низким. Что это означает и какие можно сделать выводы, я писал ранее.

    Фото внутреннего устройства щитка поближе:

    Щиток на столбе
    Щиток на столбе с вводными автоматами и счетчиком

    Судя по номиналу вводного автомата, выделенная мощность — более 13 кВт, что очень даже неплохо для сельской местности. Далее подключение сделано жесткими алюминиевыми жилами сечением 10 мм2, и временно прикручен провод ШВВП 2×1,5 длиной более 15 м, который идёт к строящемуся дому.

    С такими автоматами на вводе, учитывая то, что вся электропроводка будет делаться «с нуля», нужно сделать качественно, бюджетно и безопасно. Важно, что схема должна учитывать все нюансы, которые могут вылезти в будущем, чтобы потом не переделывать.

    Структурная электрическая схема участка

    Для начала нужно определиться, что и где будет. Во ВРУ электроэнергия распределяется на три потребителя:

    • Дом (основное потребление), максимальная потребляемая мощность — 7,5 кВт, расстояние до домашнего РЩ (распределительного щита) — 15 м,
    • Летняя кухня (позже там будут жилые помещения для гостей) — 2,5 кВт, расстояние до РЩ летней кухни — 20 м,
    • Хозпостройка (мастерская, душ, туалет), макс. мощность — 2,5 кВт, расстояние до РЩ летней кухни — 20 м.
    Схема хозяйства
    Структурная схема электрохозяйства

    Все мощности приведены с учетом коэффициента использования 0,7. Это означает, что теоретически потребители могут иметь такую максимальную мощность:

    • дом — 10,7 кВт,
    • летняя кухня — 3,5 кВт,
    • хозпостройка — 3,5 кВт.

    То есть, длительно одновременно могут работать до 70 % всех электроприборов каждого потребителя ВРУ. Если процент (коэффициент использования) выше, например, приехали родственники и гости, и намечается широкое застолье, то время одновременного использования каждого из потребителей ограничено несколькими минутами. После этого может «выбить» соответствующий АВ.

    Схема ВРУ (вводного электрощита)

    Очевидно, что ВРУ будет иметь один уже установленный вводной автоматический выключатель (АВ) и три АВ, через которые питание идёт на 3 потребителя.

    Выбираем сечение кабеля и номинал АВ на дом. Сейчас установлен АВ на 50 А, его придётся убрать. Это относится к безопасности и расходам — на 50 А надо ставить более толстый кабель, а это не имеет смысла.

    Для потребляемой мощности 7,5 кВт ток равен 7500/220=34 А. Сечение медной жилы кабеля, идущего на дом, выбираем в 6 мм2. Выбираем автомат с номинальным током 32 А (его время-токовая характеристика такова, что при токе в 36 А он отключится не ранее, чем через 1 час). Для летней кухни и хозпостройки (мощность 2,5 кВт) нужны кабели с сечением жилы 2,5 мм2, защищенные автоматами 16 А.

    Далее решаем вопрос с заземлением. Тут оказалось не так всё просто. Напрашиваются сами собой две системы:

    • TT
      Заземление с контуром (заземлителем), электрически не подключенным к приходящему с улицы PEN-проводнику или нейтрали. Плюс системы — она независима от состояния уличной электросети. Не нужно ничего переделывать и дополнительно подключать. Но и минус кроется там же — если на приходящей нейтрали появится напряжение, сильно отличающееся от потенциала земли, оно может натворить делов. Кроме того, я рекомендую установку УЗИП (ОПН), ведь черноморское побережье Кавказа, согласно карте, приведенной в ПУЭ — самое опасное с точки зрения грозовой активности. А с системой ТТ защита от молний будет громоздкой или малоэффективной.
    • TN-C-S
      Система заземления с повторным заземлением и разделением PEN проводника на провод (шины) нейтрали N и защитный РЕ. Долго объяснять, но такая система подразумевает повторное заземление, обустройство ГЗШ (главной заземляющей шины) и разделение PEN-проводника до счётчика. Иначе, если заземление подключить после счетчика, это будет неправильно и небезопасно. Усугубляется это тем, что на вводе стоит не двухполюсный, а однополюсный АВ.

    Поэтому решено установить шину защитного заземления РЕ (ГЗШ) до счетчика распределительный блок на ДИН-рейку РБДп-35 шириной 43 мм. У него центральный проводник, который проходит через него насквозь со снятием изоляции, может быть сечением до 25 мм2, а 4 провода поменьше — до 6 мм2.

    Этот блок будет играть роль ГЗШ, на него будет приходить PEN-проводник с улицы и защитный проводник с заземляющего устройства (контура) сечением 10 мм2. С ГЗШ (шины РЕ) будет уходить защитный проводник РЕ и нейтраль N (через счетчик) на потребители.

    Надеюсь, что РБД-п с шиной РЕ пломбировать не будут (как и вводной АВ). Ведь контакты нужно протягивать и, возможно, понадобится замена либо добавление кабеля. Но если всё же пломбировку проходного блока РБДп-35 потребуют органы энергонадзора, придётся делать отдельную шину РЕ, которой пломбировка не нужна. И к ней подключать защитные провода потребителей. Только куда её монтировать в этом тесном ВРУ — не знаю. Возможно, на нижнюю или боковую стенку.

    В качестве шины N применяется распределительный блок РБД 80 А шириной 29 мм. К нему можно подключить 3 провода сечением от 1 до 16 мм2 и 4 провода — от 1 до 10 мм2. На неё приходит провод нейтрали N с выхода счетчика, а уходят провода 6 и 2,5 мм2 к потребителям.

    Можно шину N сформировать до счетчика, а счетчик запитать одним проводом, но это подключение часто вызывает лишние вопросы у соответствующих органов. Тем более, что в инструкции к данному счетчику AMS b1b-sa2sc такой схемы нет и счетчик уже подключен, а переделывать его схему подключения нет смысла. В итоге, схема (точнее, расположение и подключение элементов) ВРУ будет такой:

    Электрическая схема
    Электрическая схема вводного электрощита

    Разделение PEN-провода будет выглядеть так (показано, чтобы объяснить конструкцию РБДп 35):

    Разделение
    Разделение посредством проходного блока РБДп 35

    Отличие от того, что на фото — у нас будет после РБДп 35 идти фактически провод N, который идет через счетчик на шину N. Напоминаю, что схема и расположение элементов ВРУ продиктованы не только техническими требованиями, но и имеющимся подключением и расположением элементов, а также размерами щитка.

    Ещё пара вопросов касательно ВРУ

    УЗИП, как я говорил, желательно установить. Но где это сделать? Поскольку в щитке места нет, да и опасно устанавливать УЗИП в таком тесном пространстве, то нужно (если будет принято такое решение) для УЗИП ставить отдельный ящик. По подключению: если удастся решить вопросы с пломбировкой (т. е. либо пломбировка вообще не понадобится, либо запломбируют без проблем), фазу взять после вводного АВ на 63 А, завести в ящик, а там подключить через автомат 50 А на фазную клемму УЗИП. «Земляную» клемму УЗИП подключить к шине РЕ. Для подключения понадобятся 2 провода сечением 6 мм2 и длиной не более 0,5 м, УЗИП нужен 1-го класса (другое обозначение — В-класс). В РЩ дома, кухни и хозпостроек установить УЗИПы 2-го класса. Таким образом негативные последствия от ударов молнии (а они в этих местах бывают очень часто) будут значительно уменьшены.

    Заземлитель

    Вот что пишет домовладелец: «Подскажи по заземлению, достаточно ли будет одного уголка металлического вбитого в землю или штыря круглого? Смотрел, так делают, измеряют приборами и всё хорошо. Кто-то просто контур делает из нескольких штырей, уголков. И на какую глубину вбивать? Глубину мотивируют уровнем промерзания грунта — у нас он на 0 метров! Ну и до вод тут недалеко — на метре всегда стоят. Допустим, я вбил 2 уголка в землю, приварил пластину к ним и закрепил её на столбе электропередач, на неё приварил болтик с гайкой; беру одножильный провод, прикручиваю его к приваренному болту гайкой. И про глубину забивания, если у меня юг и грунт не замерзает, глубина воды не более одного метра всегда, тогда какой глубиной копать траншею, тоже полметра? И на какую глубину их забивать от уровня глубины траншеи? Сварочные места можно битумной мастикой обмазать?».

    Всё правильно. Заземлитель расположить около столба, сварить из 2-х уголков, вывести пластину или уголок с болтом. Траншею можно не такую глубокую — 0,2 м хватит. Длина уголков — 2 м, если грунт не каменистый и получится забить такую длину. Если менее 2 м — лучше 3 уголка на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Места сварки обработать от окисления.

    Заземление проверить на качество (лучше делать это регулярно). Если нет приборов, нормальный домашний вариант проверки — лампочку 60...100 Вт подключить на фазу и землю (вместо нуля). Должна гореть не хуже, чем от фазы и нуля. То есть, если напряжение на лампочке не сильно отличается от нормального режима работы (разница — единицы вольт), значит, заземление качественное.

    Домашний электрощит

    По словам товарища, РЩ в доме будет содержать такие потребители и группы:

    • холодильник — до 500 Вт/2,27 А/1,5 мм кабель/автомат С6;
    • электроплита 2,5 кВт+вытяжка 0,5 кВт+электроприбор 1 кВт=4 кВт/18,18 А/2,5 мм/С16;
    • стиральная машина 2,5 кВт/11,36 А/2,5 мм/С10;
    • водонагреватель 50-80 л 2 кВт/9,09 А/2,5 мм/С10;
    • спальня: обогреватель 1,5 кВт+0,5 гаджеты=2квт/9,09 А/2,5 мм/С10;
    • детская: обогреватель 1,5 кВт+0,5 гаджеты=2квт/9,09 А/2,5 мм/С10;
    • ванная: фен 1,5 кВт+обогреватель 1 кВт=2,5квт/11,36 А/2,5 мм/С10;
    • гостиная: гаджеты 1 кВт+электроприбор до 1,5 кВт=2,5квт/11,36 А/2,5 мм/С10;
    • свет по дому до 5 ампер/1,5 мм/С6;
    • резер — духовка (пока не стоит, но на неё рассчитывают) 3 кВт/13,63 А.

    Итоговая общая нагрузка, если все разом включить, получается 22,5 кВт и 100 ампер.

    Мой ответ на вопросы выше и некоторые аспекты электрощитостроения

    В доме нет мощных насосов и пилорам. Кроме того уверен, что в сельской местности ток КЗ небольшой, поэтому настаиваю на установке автоматов с характеристикой расцепления типа «В». Если коротко, то АВ с время-токовой характеристикой «В» гораздо увереннее работают там, где большое расстояние до трансформаторной подстанции и изношены электросети. В результате электроустановка с «В» будет более безопасной, чем с «С».

    Максимальный ток не достигнет 100 А, поскольку он будет ограничен АВ 32 А. Как я говорил, этого вполне хватит для обычного дома, поскольку всё сразу включаться никогда не будет. По этой же причине все кабели с сечением 2,5 мм2 можно защитить АВ на 16 А — такой автомат прекрасно предохранит кабель при перегрузке и КЗ, а ограничения мощности по группам не нужно.

    Установка УЗО предпочтительнее, чем дифавтомата, поскольку позволяет создать более гибкие системы. Например, очень сложно найти диф. автомат с время-токовой характеристикой «В». Да и определить причину срабатывания диф. автомата гораздо сложнее, чем в случае применения связки «УЗО+АВ».

    Если есть возможность, лучше покупать УЗО электромеханические (они более надежны, чем электронные) и с видом дифференциального тока «А» (если много электроники в доме, «А» обеспечивает лучшую безопасность в сравнении с более дешевым типом «АС»).

    На освещение УЗО ставить нет необходимости. На холодильник тоже — его придётся вешать на отдельный диф. автомат или УЗО, поскольку если на этом УЗО будут другие проблемы, холодильник останется без питания. Поэтому, если новый холодильник питается через отдельный АВ и рядом нет открытых заземленных предметов, УЗО лучше не ставить.

    На вводе в домашний РЩ нужно ставить вводной 2п-автомат, несмотря на то, что автомат на дом в ГРЩ есть. Это нужно для удобства — проще заводить провода и можно, в случае необходимости, мгновенно обесточить весь дом. Ведь до столба нужно добежать, а ГРЩ может быть на замке (таково дурацкое требование местных электриков).

    Реле напряжения — ещё один компонент в защиту домашних потребителей. Если напряжение выйдет за пределы (например, 175...245 В), дом обесточится. Рекомендую ставить реле напряжения в нескольких статьях на блоге. Плюс такие реле почти все показывают текущее значение напряжения, а некоторые (это особенно удобно) — потребляемый ток и мощность.

    Номинальный рабочий ток УЗО и реле напряжения в данном случае должен быть не меньше номинального тока вводного автомата — 32 А. Лучше — больше.

    В итоге, схема будет такой:

    Схема домашнего электрощита
    Схема домашнего электрощита с реле напряжения и УЗО

    где:

    • L1 — эл. плита, розетки кухни,
    • L2 — стиральная машина,
    • L3 — водонагреватель,
    • L4 — спальня,
    • L5 — детская,
    • L6 — ванная,
    • L7 — гостиная,
    • L8 — духовка,
    • L9 — холодильник,
    • L10 — освещение дома.

      Описание устройства щита

      Посредством трехжильного кабеля от ВРУ приходят провода РЕ, L и N. Провод защитного заземления РЕ приходит на шину РЕ, к которой подключаются защитные проводники всех потребителей. Во всех новых щитках эта шина обычно уже присутствует. Если щиток металлический, заземляется и он.

      Фаза и нейтраль L и N проходят через двухполюсный выключатель на реле напряжения (об этом писал выше). После реле напряжения фаза и нейтраль поступают на кросс-модуль Х0, который нужен исключительно для удобного, понятного и качественного монтажа. Кросс-модуль содержит 2 шины, каждая из которых должна содержать минимум пять винтовых клемм. Чтобы не загромождать проводами схему, обозначено подключение одним проводом, на самом деле подключение будет отдельными проводами от Х0 к QF1, QF2, QF3, QF12+QF13.

      Можно обойтись и без кросс-модуля, используя перемычки. Главное — в одну клемму должно затягиваться максимум два провода и обязательно одного сечения.

      УЗО QF1 «работает» на две группы — L1 и L2. К УЗО QF2 и QF3 подключены по три группы. Для удобства монтажа предлагаю использовать локальные нейтральные шины, изображенные в верхнем правом углу схемы.

      Электрощиты летней кухни и хоз. построек

      РЩ дополнительных построек просты, поэтому опишу их словами. Предлагаю фазу и ноль от автоматов в ВРУ завести на УЗО 25 А/30 мА, а далее — на групповые автоматы розеток и освещения. Если будет более 4-х групп, либо приборы, контактирующие с водой (бойлер), схему нужно будет пересмотреть (добавить второе УЗО).

      Тема необъятная и зависит от конкретных условий, поэтому дополнительные вопросы-предложения вполне ожидаемы! Надеюсь, в скором времени лично проверю монтаж.

      Автор: Александр Ярошенко/«СамЭлектрик.ру»

      👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

      Ярошенко Александр Александрович
      Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
      Подписаться
      Читайте также
      Новости по теме
      Объявления по теме

      ПРОДАМ: Модульные автоматические выключатели

      Назначение модульных автоматических выключателей состоит в защите электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, что гарантирует их безопасную и надежную работу. Каталог модульного оборудования для защиты цепей электропитания включает в себя широкий выбор защитных изделий различной номинальной нагрузки и конфигурации (одно- двух и трехполюсные). Помимо защиты от резкого повышения тока свыше заданного значения, они могут быть оборудованы дополнительными устройствами для контроля максимального напряжения в сети, дополнительной контактной группой для включения аварийного освещения или другого исполнительного механизма. Прежде, чем купить оборудование, стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус. Некоторые производители для снижения стоимости изделия экономят на качестве и при срабатывании выключателя может произойти частичное разрушение корпуса или внутренних опорных осей механизмов. В такой ситуации не удастся после устранения неполадок с электропроводкой вновь ввести автомат в рабочее положение. Модульные автоматические выключатели OEZ и LSIS позволяют скомпоновать в один блок несколько элементов для отключения цепи в случае превышения максимального тока на одной из фаз. В современных шкафах для монтажа электрооборудования часто используют din-рейку. В связи с этим модульные автоматические выключатели преимущественно изготавливаются именно с таким креплением. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства:...
      Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
      Модульные автоматические выключатели

      ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

      Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
      Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
      Автоматические выключатели в литом корпусе

      ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

      Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
      Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
      Дифференциальные выключатели

      ПРОДАМ: DIN-рейки оцинкованные HLT Electric

      Применяются для надежного крепления оборудования модульного типа в электрических щитах. Большой выбор типоразмеров. Назначение: – Применяются для надежного крепления оборудования модульного типа в электрических щитах. Область применения: – Электрические щиты. Материалы: – Оцинкованная сталь Преимущества: – Прочность и простота изделия; – Большой выбор типоразмеров; – Быстрый и удобный монтаж за счет наличия перфораций на DIN-рейке.
      Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Сегодня · Россия · г Москва
      DIN-рейки оцинкованные HLT Electric

      ПРОДАМ: Электрика Schneider Electric (автоматы, пускатели, реле, УЗИП, предохранители и клеммы) и прочее

      Продам остатки электрики производства Schneider Electric, новые, без упаковки, с демонтажа новых электрических щитов, без паспортов, в работе не были: — Реле модульное Zelio logic на 26 входов/выходов =24В (Schneider Electric SR3 B261BD 88960161 на DIN-рейку), Франция — 3шт по 9000 руб. — Модульный блок питания на 24В 2,5А (Schneider Electric ABL7 RM24025 100-240VAC 1,1-0,6A 50/60Hz Output 24VDC, 2,5A 60W на DIN-рейку), Тайвань — 3шт по 9000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM80D на 80А 25кА арт. LV429551, Франция — 1шт по 17000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM32D на 32А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV429555 с мотор-редуктором MT100/160, Compact NSX 100B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV429434, Францияпо — 2шт по 22000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM50D на 50А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV429553 с мотор-редуктором MT100/160, Compact NSX 100B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV429434, Франция — 2шт по 30000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 250B трёхполюсный с расцепителем TM250D на 250А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV431110 с мотор-редуктором MT250, Compact NSX 250B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV431541 — 2шт по 68000 руб. — Многофункциональное 3-фазное реле контроля питания (Реле контроля фаз) Schneider Electric RM35TF30 0,1-10 сек, 5А, 2 CO, 220…480VAC на DIN-рейку, Индонезия — 3шт по 6500 руб. — Пускатель (контактор) Schneider Electric LC1D09 трёхполюсный 9А, 1НО + 1НЗ, катушка управления 220V 50Hz на DIN-рейку, Франция — 3шт по 3500 руб. — Стационарный ограничитель перенапряжения (УЗИП) (Разрядник) Merlin Gerin Schneider Electric PF20 4P С60 на 25А IP 20 230/400V 50/60Hz 20kA кат. № 15593, на DIN-рейку, Китай — 1шт по 8000 руб. — Разъединитель предохранителя Schneider Electric STI 1Р...
      Чехлатый Павел · Сегодня · Россия · Хабаровский край
      Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.