Своими руками

Замена советских автоматов в квартирном щитке

21 июня 2021 г. в 09:56

Если вы планируете делать «кое-какую» модернизацию электропроводки, то Александр Ярошенко, практикующий электрик и электротехник, а также автор блога «СамЭлектрик.ру», рекомендует особое внимание уделить вопросам безопасности. О том, каким образом лучше всего защитить себя, соседей и жизнь на планете Земля вообще, и предлагает поразмыслить Александр во время своих электромонтажных изысканий в собственном подъездном электрощитке. Традиционно, всё «разложено по полочкам» и задокументировано фотографически.

Недавно менял автоматические выключатели в квартирном щите. Старые советские — на новые, которые купил в ближайшем торговом центре. И, как обычно, заменой дело не ограничилось. Решил поразмыслить — а чем отличаются древние автоматы, сделанные в СССР (я не про АК-xx, если что), от нынешних? Ведь, как известно, «теперича — не то, что давеча».

Зачем менять советские автоматы на современные?

Я планировал в квартире делать кое-какую модернизацию электропроводки, но опасался, что в результате непреднамеренного КЗ может произойти «большой Ба-бах». Ведь даже вручную выключение происходило с большим усилием и скрипом. Поэтому я совсем не был уверен, что при сверхтоке отключение произойдет именно там, где надо — внутри автоматического выключателя (АВ).

Кроме того, согласно общепринятым сегодня нормам безопасности, устанавливать АВ с номинальным током 25 А на розеточные группы (и тем более на группы освещения) — дурной тон. Ведь при таких номиналах АВ и сечениях проводов (2,5 мм2 по алюминию) эксплуатация электропроводки становится небезопасной. Провода будут периодически подвергаться нагреву, что отнюдь не улучшит их свойств.

Кроме того, состояние скруток, клемм и контактов за более чем 30 лет работы, мягко говоря, не очень. Иными словами — переходные сопротивления в данной электроустановке неподконтрольно увеличены.

А это, в свою очередь, приводит к низкому току КЗ, который я недавно измерил при помощи подручных средств. Ток в квартире оказался очень низким — около 170 А. Чем опасен низкий ток КЗ, читайте другую мою статью.

Всю проводку менять планов не было, поэтому для увеличения безопасности было решено поставить новые АВ с меньшими номиналами.

Ещё несколько ссылок, если тема интересна:

Меняем советские автоматы

Не знаю, зачем нужно было ставить в советских квартирах автоматы на 25 А. Это только добавляло работы электрикам из ЖЭКа при КЗ, которые были довольно часто, а мощных потребителей в квартирах особо не было. Это чем же надо было нагрузить этот автомат, чтобы он выбил? 10 холодильников включить или несколько печек? Провода раньше расплавятся, чем «отобьет» этот «старикан»!

Парадокс в том, что перегрузок почти не было (грузить особо нечем), а КЗ были довольно часто. Но автомат АБ25М, о котором речь в статье, спасает только от перегрузок, но не от КЗ — у него просто-напросто отсутствует электромагнитный расцепитель! Но это я забежал вперёд, продолжаем по порядку.

Вот каким стал электрощит на лестничной площадке стандартной советской панельной 9-этажки за 30 лет работы:

Электрощит в подъезде панельного дома
Электрощит в подъезде панельного дома. Думаю, многим моим читателям — до боли знакомая картина...

Поближе, участок, где предстоит работать:

Автоматы в щитке
Автоматы в подъездном щитке. Мои — вверху слева, АБ25М

Поближе — верхние клеммы моих автоматов и «нулевая шина»:

Верхние клеммы
Верхние клеммы советских автоматов АБ25М

Вид снизу:

Нижние клеммы советских автоматов
Нижние клеммы советских автоматов и вводной рубильник

Моя зона ответственности — 3 автомата АБ25М и пакетный вводной выключатель (слева).

Обратите внимание (хотя, многие в курсе, я знаю) — ручек на рубильниках нет уже много лет, и такая ситуация везде. Дело в том, что конструкция очень неудобна — чтобы добраться до автоматов, надо снять крышку, а для этого снять эти ручки с выключателей, а для этого — открутить 4 винтика М4 (не говоря о винтах, держащих крышку). Винтики теряются, ручки выбрасываются, и выключение производят обычно пассатижами, что не способствует оперативности и безопасности.

Установка новых защитных автоматов взамен старых

Скажу сразу, отвечая на претензии ревнителей красоты. Тут вам не Инстаграм, где главное — картинка. Я в своем блоге показываю не лоск, фотошоп и красоту, а реальную жизнь. А в реальной жизни бывает всякое — и криво, и косо, и грязно, и опасно, и ещё пара характеристик на букву «г». В общем, всякое случается, и не всегда — это красиво. Тем, кто избалован идеальными инстаграмными картинками — точно не ко мне. Ко мне — за реальной жизнью без прикрас.

Итак, старые АВ пока не выкидываем (они пригодятся ещё для обзора), а установку новых начинаем с ДИН-рейки:

ДИН-рейка
ДИН-рейка под новые автоматы в щиток

Виден один подходящий провод (после счетчика) 4 мм2 снизу, и два уходящих в квартиру. Ставлю новые АВ — Schneider Electric Easy 9 с номинальным током 16 А и характеристикой отключения «С»:

Новые АВ вместо старых
Новые автоматы «Шнайдер Электрик» взамен старых советских АБ25М

Почему 2 провода, а третий замотан изолентой? Третий провод предназначен для мощной кухонной розетки, и замурован где-то под плиткой и кухонным гарнитуром в квартире. Третий АВ я установил, можно сказать, про запас, тем более он был куплен заранее.

Подключение сверху
Новые автоматы «Шнайдер», подключение сверху

Почему Schneider, а не IEK или ABB? Я считаю, что на 90 % успех и продолжительность работы электрощита зависит не от комплектующих, а от правильного расчета, качества монтажа и грамотной эксплуатации. Именно так я и отвечаю, когда меня спрашивают, какой бренд выбрать.

Кстати, недавно вышла статья, как я ездил в Москву по приглашению IEK. Это подробный отчет о том, что там показывали и рассказывали.

Посмотрите на автомат ABB правее с номиналом С25 — в его верхнюю клемму подключены два провода. Когда алюминий начнет гореть, а это будет обязательно, возникнет недоумение: «Как так, ведь это ABB! Наверное, подделка?!»

Причины, почему эта клемма будет гореть:

  • Ток может быть 25×1,45=36 А в течение часа, учитывая время-токовые характеристики и то, что температура в подъезде зимой значительно опускается.
  • Провода скорее всего не зачищены, и периодически не протягиваются.

Я же провода тщательно зачищаю и делаю петельку для увеличения площади контакта. Кроме того, ток через контакт (и через провод, разумеется) ограничен номиналом автомата.

Что там у соседей?

Я стараюсь в таких случаях поменьше трогать провода, которые не относятся к моему делу. Иначе может произойти неприятный инцидент. Остроты в работе добавляют любопытные бабули-соседки, которые норовят задать глупые вопросы и сделать пессимистические прогнозы.

Соседские провода и автоматы — полный беспредел и разнобой:

Горят нижние клеммы
Горят нижние клеммы автомата
Скорое исчезание контакта
Тут контакт скоро совсем пропадёт, по вышеописанным причинам
Клеммы горят
Клеммы горят, не могу на этот бардак смотреть
Нулевые шины
Шедевр: нулевые шины, которые ни в коем случае трогать нельзя!

«Классно» сделан общий рабочий ноль — скрутка проводов всех мастей через СИЗ. Вспомнилась моя статья про то, чем отличаются последствия обрыва нуля в однофазной и трехфазной электросети.

Обратите внимание — на автоматы TDM посажены ПВС3×2,5 для питания новых нагрузок. Это сделано при капитальном ремонте в соседней квартире. Не смотря на то, что тут тоже можно налить негатива, стратегически всё правильно — при увеличении нагрузки и появлении мощных приборов (типа электроплиты, кондиционера, бойлера) лучшее решение — проложить новую линию и подключить её через отдельный автомат.

Автоматические выключатели АБ25М производства СССР — что внутри?

Честно говоря, я давно откладывал написание данной статьи, пока меня к этому не подтолкнул читатель с «Дзена», который к статье про «Крэш и трэш в электрощите таганрогской общаги» оставил комментарий, на который было сложно не ответить. Далее: Ч — читатель, А — Александр.

Ч: «Современные проигрывают старым советским. Единственный плюс в новых — это хорошие зажимы. Тут новые выигрывают».

А: «Чем же новые современные проигрывают советским, которые проработали 30 лет?».

Ч: «Во многом. Токоведущие части — железо. Контакты мизерные, серебра не видали. При включении нет чёткого и быстрого включения (щелчка). Т. е. контакт подводится медленно, под действием пальца оператора, а не перекидывается за счёт пружины. В итоге подгорает. Дугогасительная камера смешная и маленькая. Расстояние между контактами в выключенном состоянии тоже маленькое. Не для индуктивных нагрузок. Корпус — не термореактивная пластмасса, а обычный плавящийся пластик. Отливы в нём для крепления элементов механизма — слабые. Также механика с пластиковыми деталями — ненадежная. Уже при покупке в магазине попадаются дефектные. Срывается включение. Как итог — ресурс низкий. В общем, сэкономлено на всём».

Меня это задело, и я решил осуществить свои планы, получив такой своеобразный пинок)

Про минусы современных автоматических выключателей я уже писал в статье «Автомат и предохранитель — какая разница?»

Автоматы АБ25М

Итак, автоматы АБ25М. Такие выключатели раньше применялись во всех советских квартирах, разве что в элитных ставили «Сименсы».

Внешний вид автомата
Не правда ли, очень брутально?
Качество нижних клемм удручающее
Клеммы вид снизу. Оценка очень низкая
АБ25 25А. Вид сбоку на шильдик
АБ25 25А. Вид сбоку на шильдик. Интересно, почему не указана характеристика расцепления?

Год выпуска — тот же, что и у меня. Мне попались 3 автомата, но ощущение, что один из них был сделан по другим пресс-формам. Явное отличие было только в степени защиты — IP10, IP20. Разобрал тот и тот — отличий по IP не увидел.

Ржавые и горелые нижние клеммы
Нижние клеммы ерунда, горят и ржавеют, что в принципе одно и то же

Как видно, клеммы — самое слабое место этих АВ. Интересно, у кого их «скопипастили», у немцев?

Над нижней клеммой — винты регулировки теплового расцепителя. Я про такие рассказывал у себя на Дзен-канале, в статье про регулировку в модульных автоматических выключателях, о которой никто не знает.

Кстати, вот винтик с тем же функционалом в АВ «Шнайдер», который я поставил на замену:

Винт регулировки
Винт регулировки расцепителя под клеммой

Разбираем:

Разобранный автомат
«Вскрытый» АБ25М

Заклепки (втулки) очень мощные, из толстого металла. Высверлил сверлом на 4,5. А так выглядит механизм во включенном состоянии:

Советский автомат изнутри
Советский автомат изнутри

Сейчас это дико, но внутри вообще нет электромагнитного расцепителя! Это говорит о том, что даже при КЗ с реальными значениями (сотни ампер) выключение будет проходить несколько томительных, жарких, огненных секунд, в течение которых выгорит и поплавится всё, что только можно! Вывод — пожаробезопасность на нуле.

Замкнутые контакты
Снял дугогасительную камеру. Видны замкнутые контакты
Дугогасительная камера
АБ25М, дугогасительная камера поближе

Разбираем полностью, запчасти на виду:

Контакты АБ25М
Смотрим контакты АБ25М. Говорят, они из серебра, но я не проверял

Видно, что размыкаться при сверхтоке этому автомату вряд ли приходилось — контакты почти чистые. И это за более, чем 30 лет работы

На биметаллической пластине написано: NICKOVAR. Что это означает и где произведен биметалл?

Как же срабатывает это пожароопасное чудо советской электротехники? Поясняющая картинка:

Принцип работы советского АВ
Принцип работы советского автоматического выключателя АБ25М

Биметаллическая пластинка под действием тока изгибается (движение 1) и выводит из зацепления рычаг (2), на другом конце которого — подвижный контакт. Кстати, при ручном выключении выхода из зацепления не происходит. Рычаг под действием пружины поднимается, и выталкивает наружу гетинаксовую пластинку-индикатор (3).

При этом рычаг остается включенным, как на фото. Нет даже положения Trip, как в некоторых мощных автоматах. Чтобы взвести и включить этот автомат, нужно догадаться! нажать этот незаметный бурый флажок. Тогда биметаллическая пластина и рычаг подвижного контакта войдут в зацепление, и автомат готов к работе. Но это не точно.

Честно говоря, может в контактах советских выключателей и есть серебро, но после этого разбора я всё-таки больше доверяю современным автоматам, чем древним!

Поэтому мой вам совет — если вы хотели поменять советские автоматы у себя в щитке, пусть эта статья будет для вас одновременно толчком, волшебным пенделем и знаком свыше!

Видео про АБ25М

Давным-давно мой коллега Михаил снял видео, в котором подробно рассказывает, что это за древний зверь:

Автор: Александр Ярошенко/«СамЭлектрик.ру»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру. • Для подъемных штор. Оборудование используется для австрийских, французских и рулонных штор, которые открываются и закрываются в вертикальном направлении. • Комбинированные системы. Применяются для дистанционного контроля над японскими и дизайнерскими шторами со сложной конструкцией. В зависимости от типа и веса полотна подбирается мощность двигателя и тип направляющего профиля. Преимущества автоматических карнизов Можно выделить основные положительные качества электрокарнизов: • легкое обращение со шторами в помещениях с высокими потолками; • тяжелые многослойные гардины сможет открыть/закрыть даже ребенок или пожилой человек; • возможность подключения к системе «умный дом» позволяет автоматически управлять уровнем естественного...
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру.
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Электрика Schneider Electric (автоматы, пускатели, реле, УЗИП, предохранители и клеммы) и прочее

Продам остатки электрики производства Schneider Electric, новые, без упаковки, с демонтажа новых электрических щитов, без паспортов, в работе не были: — Реле модульное Zelio logic на 26 входов/выходов =24В (Schneider Electric SR3 B261BD 88960161 на DIN-рейку), Франция — 3шт по 9000 руб. — Модульный блок питания на 24В 2,5А (Schneider Electric ABL7 RM24025 100-240VAC 1,1-0,6A 50/60Hz Output 24VDC, 2,5A 60W на DIN-рейку), Тайвань — 3шт по 9000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM80D на 80А 25кА арт. LV429551, Франция — 1шт по 17000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM32D на 32А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV429555 с мотор-редуктором MT100/160, Compact NSX 100B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV429434, Францияпо — 2шт по 22000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM50D на 50А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV429553 с мотор-редуктором MT100/160, Compact NSX 100B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV429434, Франция — 2шт по 30000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 250B трёхполюсный с расцепителем TM250D на 250А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV431110 с мотор-редуктором MT250, Compact NSX 250B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV431541 — 2шт по 68000 руб. — Многофункциональное 3-фазное реле контроля питания (Реле контроля фаз) Schneider Electric RM35TF30 0,1-10 сек, 5А, 2 CO, 220…480VAC на DIN-рейку, Индонезия — 3шт по 6500 руб. — Пускатель (контактор) Schneider Electric LC1D09 трёхполюсный 9А, 1НО + 1НЗ, катушка управления 220V 50Hz на DIN-рейку, Франция — 3шт по 3500 руб. — Стационарный ограничитель перенапряжения (УЗИП) (Разрядник) Merlin Gerin Schneider Electric PF20 4P С60 на 25А IP 20 230/400V 50/60Hz 20kA кат. № 15593, на DIN-рейку, Китай — 1шт по 8000 руб. — Разъединитель предохранителя Schneider Electric STI 1Р...
Чехлатый Павел · Сегодня · Россия · Хабаровский край

ПРОДАМ: Автоматы Schneider Electric, А, АК, АЕ, ВА на ток 0, 6-630А, выключатели, розетки, датчики, щиты, разрядники,

Продам остатки автоматических выключателей производства Schneider Electric, новые, без упаковки, с демонтажа новых электрических щитов, без паспортов, в работе не были: — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM80D на 80А 25кА арт. LV429551, Франция — 1шт по 17000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM32D на 32А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV429555 с мотор-редуктором MT100/160, Compact NSX 100B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV429434, Францияпо — 2шт по 22000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM50D на 50А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV429553 с мотор-редуктором MT100/160, Compact NSX 100B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV429434, Франция — 2шт по 30000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 250B трёхполюсный с расцепителем TM250D на 250А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV431110 с мотор-редуктором MT250, Compact NSX 250B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV431541 — 2шт по 68000 руб. — Многофункциональное 3-фазное реле контроля питания (Реле контроля фаз) Schneider Electric RM35TF30 0,1-10 сек, 5А, 2 CO, 220…480VAC на DIN-рейку, Индонезия — 3шт по 6500 руб. — Пускатель (контактор) Schneider Electric LC1D09 трёхполюсный 9А, 1НО + 1НЗ, катушка управления 220V 50Hz на DIN-рейку, Франция — 3шт по 3500 руб. — Стационарный ограничитель перенапряжения (УЗИП) (Разрядник) Merlin Gerin Schneider Electric PF20 4P С60 на 25А IP 20 230/400V 50/60Hz 20kA кат. № 15593, на DIN-рейку, Китай — 1шт по 8000 руб. — Разъединитель предохранителя Schneider Electric STI 1Р 10,3X38 500В A9N15636 с двумя предохранителями Ferraz Shawmut FR10GG50V6 10×38 на 2А и 6А 500V, Бельгия — 21шт по 300 руб. — Сборка из 3-х Клемм болтовых RFK 1 / 95 S35, (сильноточная болтовая клемма, тип фиксации провода: болт-болт, номинальное сечение: 95 мм кв., 200A, 1000V)...
Чехлатый Павел · Сегодня · Россия · Хабаровский край

ПРОДАМ: Склад электрики, пки, рэк, переключатели, предохранители, соединители, кип. Новые поступления.

Предлагаем склад. 8П3Н1 13 А801М 5 А822 8 А822Т 178 В-6-01-1/250 1А 250В 1926 В11 246 В11Т3 414 В11У3 621 ВН-45М 31 ВПБ 18101-112110-УХЛ4 -24В 2 ВПК 2010 ~500В 6А -220В 4А 309 ВПК-2110 217 ВПК2112Б У2 17 ВПК3-25 М330 10 ЕИ 6721000 150 МП-1303-У2 исп.2 ~380-220В/10А 14 МП-1303-У2 исп.2 ~380/4А-220В/2,5А 2 НПП-45М 35А 28В 10 П2Г3-11П1Н 2 П2К-3-1-15-4 18 П2К-3-1-15-6 48 П2К-З-5-15-8Б 28 П2К-З-7-10-4К 12 П2К-З-9-10-4К 16 П2К-Н-1-10-2К 263 П2К-Н-1-15-8 22 П2К-Н-9-10-4 38 П2К-Н1-15-8Б 431 П2К-Н1-20-2Б 216 П2К-Н11-10-4-Б 4 П2К-С-1-2 47 П2К-С-1-6 100 П2К-С-2-15-2 1 П2К-С1-1-15-2Б 100 П2К-С1-1-15-4Б 441 П2К-С1-1-15-4К 60 П2К-С1-10-2Б 52 П2К-С1-10-2К 1 П2К-С2-1-15-4 1082 П3НПГ-15 1 П3П 40 ПВ2-10 У3Б 10А~220В/6А~380В 25 ПВ2-16 16А 220В 10А 380В 1990 ПВЗ-250-МЗ 4 ПВМ3-10 10А 220В 380В 13 ПВМ3-10А 220В/6А 380В 24 ПВП11-31 100А~660В/100А~380В АС-20 72 ПВП11-31-60201 ~380В ~660В 100А АС-20 12 ПВП14-27/100301 40А~220В 25А~380В 8 ПГ-15-46 229 ПГ-15-76 187 ПГ2-7-12П3НВ 1 ПГГ3П9Н-8А 12 ПГК 5П 6Н-8Б 22 ПД9-1 960 Переключатель 3-х позиционный реверсивный 250 ПК1-2 21 ПК2-12 3 ПК2Э-2В 20 ПК3-3 1 ПКВ25-20-12 3 ПКУ3-58И-3090 16А~380В -220В 11 ПМ-5П2Н 40 ПМП-102 00П2 У3 481 ПН-45М-2 120 ПП-45М 35А 27В 6 ПП7-1/1Л 70 ПП7-10/10А 1 ППВН 25 ППГ-11П2Н-6А 5 ППГ-15К-2С 15А 27В 11 ППЗ-40/Н2 25А~220В/16А~380В 36 ППМ 5 ППН-45 35А 27В 126 ПТ9-2В 3 ТВ1-2 1 ТВ1-4 220В/5А 1 ФПП-4 37 ПП7 4 ПКН2-1В 35 ПКТ-6М 3 ВК-42 10А 250В 389 ПКП-25-2-115-У3 25А ~380В 3 ПКП-25-2-116 25А ~380В 10 ПКП-25-2-12 25А ~380В 23 ПКП-25-2-27 25А ~380В 324 ПКП-25-2-58-У3 25А ~380В 15 ПКП-25-20-116-У3 25А ~380В 4 ПКП-25-44 У3 380В/25А 1 ПКП-25-44-4 У2 380В/25А 7 ПП10-4ХВ 58 ПП7-6 4Л2А 4 ПП7-7 Ж4Л2А 4 ПП8-3 (2П, А) 10 ПП8-3 (3А) 14 ПП8-4 (4А) 2 ПП8-6 (3А, 2П, А) 6 В-45М 35А 27В 2724 В-45М 35А 28В 47 В-45М-Т35А 27В 8 ПЕ011 ИСП.2 150 12П3Н2 25 23П1Н1 6 24П3Н1 2 24П4Н1 21 5П3Н1 15 Переходник с демпферами переходник с демпферами 19 ПСТ-265-1 кл.3 Переходной сельсин-трансформатор 2 ПСТ-265-2 Переходной...
Иванов Сергей · Вертекс · 30 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.