Своими руками

Обзор ARMAT. Модульный флагман от IEK

13 мая 2022 г. в 14:16

Очередная работа Александра Ярошенко по традиции превзойдёт даже самые смелые ожидания и чаяния тех, кто любит, знает и понимает мир электроустройств. Практикующий электрик и электротехник, а также автор блога «СамЭлектрик.ру» в этот раз, без шуток, исследовал вдоль и поперёк очередную новинку от IEK — линейку защитных устройств ARMAT и сделал ряд интересных, а главное, полезных наблюдений, связанных как с функционалом модульного оборудования, так и с его устройством. В том числе и механическим. Всем неравнодушным рекомендуем подготовить как минимум 2-дневный запас съестного для того чтобы не отвлекаясь на мелочи полностью погрузиться в тематику. Итак, слово автору.

У электриков произошло событие, которое обыкновенным обывателям покажется незначительным — в продаже появилась новая линейка модульного оборудования ARMAT от IEK. Для тех, кто не понимает, какого масштаба эта новость, приведу пример — это сравнимо с выходом у какого-нибудь автогиганта типа «Тойоты» новой модели автомобиля. С новым дизайном и характеристиками. Причем, эта модель — флагман среди подобной продукции гиганта. Оценили масштаб?

В состав линейки ARMAT входит всё, что нужно для комплектации электрощитов. Захотите, почитаете об этом на сайте IEK более подробно. Там же можете почитать о преимуществах и достоинствах ARMAT. Я же не планирую уделять много внимания плюсам. Лучше расскажу о всех особенностях и, прямо скажем, косяках, которые я обнаружил в образцах, попавших ко мне в руки. В статье мы сначала рассмотрим и покритикуем устройства отдельно, потом в сравнении с аналогами серии «Карат», а потом — в сравнении друг с другом.

Но прежде чем честно говорить о минусах, уточню, что ко мне попали «пилотные» образцы «Армат», которые впоследствии будут дорабатываться. Я уже сообщил свои вопросы и пожелания представителям IEK, они обещали их учесть при доработке изделий. Как мне пообещали, все пожелания будут рассмотрены, но не все приняты. Возможно, что на момент прочтения моего обзора у вас в руках или в щите уже стоят «Арматы» с учтёнными моими пожеланиями. А «обзорные» образцы будут со временем продаваться на аукционах, как редкие раритетные экземпляры.

Впрочем, я не питаю иллюзий, что моя и только моя критика сдвигает горы. В команде IEK, как и в любой солидной фирме-долгожителе, работают толковые ребята, которые и без меня, надеюсь, знают, что надо и не надо делать. Как и в автопроме, прототипы дорабатываются, технология оттачиваются, адекватные пожелания клиентов учитываются, всё устаканивается и приводится в порядок.

Предупреждаю, буду придираться и по крупному, чтобы кто-то схватился за голову и сказал «Всё пропало!», и по мелкому, чтобы кто-то закатил глаза и сказал «Вот зануда!».

Линейка IEK ARMAT. О чем будет мой обзор

Итак, сегодня говорим о таких конкретных устройствах:

Устройства ARMAT
ARMAT IEK АВ (автомат), ВДТ (УЗО), АВДТ (1п дифавтомат), доп. устройство (РМН)

На фото слева направо видим:

  • Автоматический выключатель (АВ, или по простому автомат) ARMAT M10N 1P C 10 А IEK.
  • Выключатель дифференциального тока (ВДТ или по старинке УЗО) ARMAT R10N 2P 25 А 30 мА тип «A» IEK.
  • Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ или в простонародье дифавтомат) B06S 1P+NP C10 30 мА тип «A» (18 мм) IEK.
  • Расцепитель минимального напряжения ARMAT AR-AUX-UR 220...240 В IEK.

Автоматические выключатели ARMAT

Обзор начинаю с главного изделия любой модульной линейки — автоматов. Мой экземпляр:

Автомат ARMAT
Автомат «Армат» IEK C10

Передняя сторона

Что мы видим на передней панели:

  • Изготовитель, название линейки,
  • Окошко состояния контакта,
  • Тип характеристики мгновенного (эм) расцепителя — «С»,
  • Номинальный ток — 10 А,
  • Ном. наибольшая отключающая способность — Icn=10 000 А,
  • Класс токоограничения — 3, АВ по ЭМ-расцепителю отключается за треть периода (менее 6 мс),
  • Сокращенный каталожный номер или артикул — M10N, где М — модульный автоматический выключатель, 10 — отключающая способность 10 кА, N — «нормальный» типоразмер (1 модуль 18 мм),
  • Окошко для маркировки шириной на весь АВ, т. е. при одинаковой высоте ширина например 4п автомата — в 4 раза шире, чем у 1п,
  • 0-1 — рычаг переключения.

Правая сторона

Автомат ARMAT
Автомат «Армат» IEK C10. Вид справа

На что тут я обратил внимание:

  • 8 заклёпок!
  • Заклеенное технологическое окошко, которое не используется (все допы крепятся только слева).
  • Дата — январь 2022, свеженькие.

Левая сторона

Тут информации больше всего:

Автомат ARMAT слева
Автомат «Армат» IEK C10, вид слева

Что видим на левой стороне:

  • Название продукции, напряжение, номинальная Icn и предельная Icu отключающие способности
  • Необходимые знаки, обозначение завода — KEDU Electric, насколько знаю, с ним IEK ещё не работал.
  • Окошко для доп. устройств закрыто пластиком, это хорошо — внутрь не попадёт пыль.

Верх

Два ракурса автомата IEK
Автомат «Армат» IEK C10. Вид сверху со стороны клеммы 1. Два ракурса

Левое фото сверху вниз:

  • Схема электрическая АВ,
  • Винт для затяжки клеммы, под него же зажимается шина FORK,
  • Силовая клемма, для провода или шины PIN,
  • Регулятор номинального тока (уставки), отверстие в корпусе залито силиконом (можно ковырнуть шилом)

Штыревая (PIN) и вилочная (FORK) могут как с верхней стороны автомата (клемма 1), так и с нижней (клемма 2).

Низ

Автомат IEK
ARMAT-автомат. Вид со стороны нижней клеммы 2

То же. Обратите внимание на шторку, закрывающую пустое пространство под клеммой. Поговорим о ней в плюсах и минусах. Подключать питание можно в любой ориентации автомата, на любую клемму. Как и другие модульные автоматы любых брендов.

Дно

Сторона крепления на ДИН-рейку содержит кодовое заводское обозначение изделия и защелку для ДИН-рейки. Под защелкой находится «выхлопное отверстие», куда отводятся отработанные газы и тепло после дугогасительной камеры.

Плюсы АВ ARMAT

Что я для себя отметил:

  • Высокая отключающая способность Icn=10 кА, за счет нескольких конструктивных решений. Что это означает, простым языком? Автомат будет более износостойким по сравнению с аналогами на 6 и 4,5 кА. Он сможет больше раз включиться-отключиться при высоких токах нагрузки, больше раз выдерживать отключения при сверхтоках, больше раз отключаться при больших токах КЗ. А значит, у него выше надежность и срок службы. Если вы не хотите комплектовать ARMATом весь электрощиток, то поставьте его хотя бы на ввод — это самое ответственное место.
  • Чёткое включение в сравнении с аналогами ВА47-60 и другими «Каратами». Даже если рычаг включать-выключать медленно, коммутация внутри за счет конструкции происходит мгновенно, щелчком. А это напрямую влияет на отключающую способность! Также за счет быстрого переключения контакты искрят и подгорают гораздо меньше. Кстати, усилия для включения нужно заметно больше, чем в Каратах, это только в плюс.
  • Корпус сделан из более прочного, «карболитового» пластика, что бы это ни значило. Точнее, из качественного полиамида. Пресс-формы новые, поэтому части корпуса подогнаны идеально. Заклепок аж 8 штук!
  • Окошко для маркировки (уже говорил) — плюс, но буду говорить о нем и в недостатках.
  • Окошки для подключения дополнительных устройств закрыты пластиком на липкой основе. Пыль и мусор не будут попадать
  • Справа и слева от винта — ниши для проверки длины зачистки провода (отметка хорошо видна сбоку), глубина — 13 мм. UPD: Так утверждали некоторые блогеры, но производитель сообщил, что это технологический вырез, в будущем его не будет.
  • Сбоку от клемм — выпрессовки (ребра, или углубления). Возможно, для упрочнения пластика около клемм и для теплоотвода.

Последние два момента отмечены на фото:

Околоклеммные нюансы автомата
Особенности около клемм

Недостатки АВ ARMAT

Теперь о минусах и недостатках. Также сравним с наиболее близким аналогом — ВА47-60М.

Сравнение двух изделий IEK
Сравниваем IEK ВА47-60М и АРМАТ M10N

Серийные отличия:

  • Ребра для охлаждения. Мне они очень нравились в последней линейке KARAT (ВА47-29, ВА47-60М, и т. д.) В ARMATе их нет. Надеюсь, появятся.
  • ГОСТы. В инструкции почему-то указан устаревший ГОСТ 50345, который не действует уже больше года (с 1 марта 2021 г). Сейчас действует для «бытовых» модульных автоматов ГОСТ IEC 60898-1-2020. В сертификате, который выдан в этом году, указан недействующий ГОСТ 50345 и промышленный ГОСТ IEC 60947-2. Жаль, что на корпусе никакого ГОСТ не указано — а ведь это ценная информация для тех, кто черпает знания не из блогов, а из первоисточников) Кроме того, когда на товаре указывается слово ГОСТ, он всегда лучше продается!
  • Условное обозначение на корпусе и в инструкции (и на сайте) не соответствует. На сайте условное обозначение (в каталоге — наименование) ARMAT автоматический выключатель M10N 1P C 10А IEK. Но на корпусе к сожалению ни одного из этих обозначений нет, только сокращенный артикул M10N. На левой стороне места много, можно было разместить полное обозначение или наименование и полный артикул, как они прописаны в каталоге.
  • Отключающая способность. Тут путаницы больше всего. У нас есть (в порядке возрастания значения) рабочая, номинальная и предельная отключающая способности. На корпусе на правой стороне обозначена ном. наиб. откл. способность Icn 10 кА и предельная Icu 15 кА. Но на корпусе не указаны ГОСТы, которым соответствует эта способность. В инструкции сказано про ГОСТ только для предельной Icu — для номинала 10 А это 15 кА. Это так называемый «промышленный» ГОСТ Р 50030.2, основное отличие которого от бытового ГОСТ IEC 60898-1 — в повышенной предельной отключающей способности. Но на сайте и в сертификате для предельной отключающей способности указан иностранный ГОСТ IEC 60947-2, который идентичен ГОСТу Р 50030.2. Промышленный ГОСТ — более строгий, и считаю, что достаточно было указать только его. Зачем нужна эта путаница, если можно указать только один действующий ГОСТ, который указан в сертификате?
  • Схема на корпусе и в инструкции неправильная — ЭМ, потом тепловой расцепитель, реально наоборот, и контакты располагаются между расцепителями. Нет обозначения автоматического срабатывания. Впрочем, это не играет роли для потребителя. Кстати, где располагается тепловой расцепитель, легко узнать по регулятору уставки, который в ARMAT находится вверху, около клеммы 1. Смешно, но в «Каратах» конструкция зеркальная, а схема опять неправильная. Интересно, тот, кто рисовал схему, видел реальную конструкцию автомата изнутри?
Схема автомата
Схема автомата. Неправильная, но на неё всё равно никто не обращает внимания
  • Импортер. Зачем? Вплоть до номера на плане, но более информативно было бы указать телефон и сайт. Но, видимо, это прописано в контракте — к таким вещам относятся щепетильно.
  • Нижняя сторона — указана заводская маркировка. Раньше было более информативно, главное — номинал. Впрочем, уже сейчас АРМАТы выходят с нормальным обозначением — партия, месяц, год, номинал.
  • Защита от подделки отсутствует. А ведь АВ не бюджетного класса. Например, голограмма или проверка уникального серийного номера на сайте через QR-код. Это пожелание.
  • Защитная шторка на контактах (фото было выше) — это, если можно так выразиться, плюс, который имеет два минуса. То есть, сама шторка полезна для исключения ошибок неопытных монтажников, когда провод (или штырь PIN-шины) перед затягиванием вставляется не в клемму, а под неё. Коварность этой ситуации в том, что электрический контакт скорее всего будет, т. к. провод будет касаться металла клеммы. Но до первой хорошей нагрузки. Со шторкой эта ситуация практически исключается — IEK позаботился о неопытных монтажниках. Почему «практически», а не полностью? Дело в том, что шторка не сплошная, а имеет вырезы, в которые можно, как и раньше, случайно сунуть провод. Почему было не сделать шторку без этих вырезов? Видимо, технологически так проще. Это первый минус шторки. Второй — это металлический элемент под напряжением, полностью доступный для прикосновения. И наш монтажник, избежав неправильного подключения, всё равно может попасть под напряжение. Без шторки вероятность касания частей под напряжением была существенно меньше. Выход — сделать шторку изолированной или из пластика.
Отверстия в шторке
Вырезы в шторке, куда может попасть провод в руках неопытного монтажника
  • Окошко для маркировки — хорошая идея, но пользы от неё мало. Во-первых, подписи к модульке, как правило, делаются на корпусе щитка (там можно разгуляться). Во вторых — во включенном состоянии эта надпись будет невидна.
Окошка с маркировкой не видно
«Армат» во включенном состоянии под углом 90°. Окошко с надписью видно на 10-15 %

Внутренняя конструкция ARMAT

Чтобы посмотреть, что у Армата внутри, посмотрите фото в статье Обратная сторона IEK. На фото хорошо видно внутреннюю схему: клемма 1 (на фото — справа) — тепловой расцепитель с регулятором уставки — контакты — катушка электромагнитного расцепителя — клемма 2. Большая проблема — повторяемость параметров! Хотелось бы, чтобы IEK держал стабильно высокую планку, а качество только улучшалось!

ВДТ (УЗО) АРМАТ

Передняя сторона

УЗО
УЗО (ВДТ) ARMAT

Характеристики таковы:

  • Механическое, как и все ВДТ, на 2 модуля
  • Номинальный ток In=25 А
  • Номин. откл. диф. ток IΔn=30 мА
  • Номинальный условный ток КЗ Inc 10000 А
  • Два окошка состояния
  • Тип тока утечки — «А»

Стоит сказать, что для данного типа устройств всё равно, с какой стороны подключать вход/выход и фазу/нейтраль. Как удобно, так и подключайте, лишь бы не запутаться, и монтаж был понятным, удобным и красивым.

Правая сторона

Тут пусто, указано только дата производства — 1221.

Левая сторона

Приведено название устройства, номинальная включающая и отключающая способность Im=500 А, краткий артикул, производитель тот же — китайский завод KEDU, и другая информация.

ВДТ R10N
ВДТ ARMAT R10N. Левая сторона

Верх

Тут мы видим клеммы с такими же шторками, как на автомате, но не видим места для шины FORK.

Приведена схема устройства:

Верхняя сторона УЗО
Верхняя сторона УЗО

Низ

Нижняя часть ВДТ АR10N
Нижняя часть ВДТ АR10N. Левая клемма закручена, правая — откручена

Возможность подключения вилочных шин FORK есть только снизу (клеммы N, 4)

Дно

У меня тут пусто, видимо позже появятся заводские обозначения изделия.

Плюсы ВДТ ARMAT

Как и у автоматов «Армат», слева можно цеплять РМН и другие дополнительные устройства. Окошко закрывается. У ВД1-63 такого нет.

Karat ВД1-63 и ARMAT R10N IEK
Karat ВД1-63 и ARMAT R10N IEK

Раздельная индикация ручного и автоматического выключения. Вверху — состояние контактов (вкл-выкл), внизу — флажок срабатывания по утечке. Если флажок выпадет (становится желтым), то отключение по утечке. Если не выпадет — значит кто-то отключил вручную.

Значительно увеличен (с 4500 до 10000) условный ток КЗ. Значит, увеличилась надежность устройства в целом.

Минусы ВДТ ARMAT

  • Термины и ГОСТы. Не буду углубляться в теорию, но считаю (могу, конечно, ошибаться), что названия и характеристики устройства на корпусе ВДТ, в ГОСТах, на сайте, в каталоге и в инструкции должны совпадать. То же самое — с ГОСТами. Кроме того, желательно, чтобы на корпусе устройства были указаны ГОСТы, по которым оно производится. Это пожелание к сотрудникам IEK. Кстати, даже авторы ГОСТов по ВДТ и АВДТ временами не могут привести в порядок своё хозяйство.
  • Окошки для подписи — вроде бы неплохая идея. Но в ВДТ её нет. Почему? Или ВДТ не планируется подписывать?
  • Окошки индикации ручного и автоматического состояний очень маленькие, при плохом освещении цвет не виден, и нужно смотреть только под определенным углом. Хотя место есть — у АВ, АВДТ и доп. устройств окошки индикации в два-три раза больше. Кроме того, это ломает дизайн линейки.
  • Нейтраль слева, хотя у предшественника ВД1-63 справа. Понятно, что можно фазу и нейтраль менять местами. Но ведь должна быть взаимозаменяемость и по маркировке! Представим, что хозяин щитка захочет поменять ВД1-63 на R10N. А щиток изначально собран красиво — на клемму N приходит синий провод нейтрали. Что получаем, установив «Армат»? На клемму N приходит фазный провод, на фазную клемму 3 или 4 — синий нейтральный. Да, работать будет, но лично у меня возникнет вопрос — какой мастер от слова «худо» это проектировал и собирал?
  • Форк снизу, у предшественника ВД1-63 сверху. Опять вопрос по взаимозаменяемости. Я посмотрел — ничего не мешает у ВДТ «Армат» сделать FORK и сверху.
  • Не указан артикул (каталожный номер), ГОСТ, уникальный номер или голограмма для защиты от подделки
  • Импортер куда делся? Если на АВ он есть, почему на ВДТ забыли?
  • Справа и слева от винта (область FORK) — дырки в корпусе. Неопытный монтажник может случайно вставить туда провод, повредив внутренности УЗО. Я пробовал, провод проходит более чем на 30 мм! Посмотрите, может в вашем экземпляре ВТД этого уже нет?

АВДТ ARMAT

Дифавтомат B06S одномодульный, двухполюсный, защита от сверхтока — только по фазному проводу, поэтому путать фазу и нейтраль нельзя в отличие от ВДТ. Исполнение — электронное («функционально зависимый от напряжения сети»). При таких размерах и параметрах механику не сделал ещё никто. Поправьте, если знаете.

АВДТ ARMAT B06S
АВДТ ARMAT B06S

Передняя сторона

Тут, как водится, указаны основные параметры:

  • Название бренда и серии.
  • Номинальный ток и характеристика расцепления — С10.
  • Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn=30 мА.
  • Номинальная наибольшая отключающая способность Inc=6000 А.
  • Два окошко состояния.
  • Тип тока утечки — «А».

Правая сторона

Тут пусто, указано только дата производства — 0122. Также, как и у автомата, справа есть заклеенное технологическое окошко, которое не используется.

Левая сторона

АВДТ ARMAT B06S
АВДТ ARMAT B06S. Вид слева

Верх

Дифавтомат АВДТ ARMAT B06S
Дифавтомат АВДТ ARMAT B06S. Вид сверху с двух ракурсов

На фото отмечены стрелками место регулятора уставки теплового расцепителя (как и в автомате, залито силиконом) и отверстие для «выхлопа» газа и тепла при размыкании от сверхтока. Также видна и схема. Питание дифференциального усилителя не показано из-за отсутствия места.

Низ

Вид снизу на клеммы N и 2
АВДТ «Армат» IEK. Вид снизу на клеммы N и 2.

Дно

Тут у меня ничего нет.

Плюсы АВДТ ARMAT

Достоинства и недостатки лучше приводить, сравнивая АВДТ «Армат» с его «младшим» аналогом — АВДТ32ML.

АВДТ B06S и АВДТ32ML
АВДТ B06S и АВДТ32ML в сравнении

Сравнительные особенности:

  • Такой форм-фактор здорово экономит место в щитке, позволяя на каждую линию поставить полновесную защиту.
  • Переключение, как и у других изделий линейки, чёткое и мгновенное, устраняющее негативный дребезг контактов.
  • Питание можно подавать с любой стороны, главное — не перепутать фазу/нейтраль.
  • Присутствует окошко состояния.
  • Корпус собран на восьми заклёпках, а не на семи, как пишут некоторые.

Минусы

Недостатки, как всегда, касаются терминологии и конструкции.

  • ГОСТ IEC 61009-1-2020. На корпусе не указан. Вроде мелочи, но уже писал выше, почему это важно. Тем более места — завались.
  • Название. Почему на корпусе АВДТ и в инструкции написано «выключатель автоматический дифференциального тока», а в ГОСТ, в сертификате, в декларации, на сайте и в каталоге — «автоматический выключатель дифференциального тока»? Неужели это разные устройства (сарказм)?
  • Нет окошка для маркировки, которое есть у автомата. Впрочем, как я говорил выше, пользы от него мало.
  • Кнопка «Тест» расположена неудачно — при проверке рычаг может неожиданно ударить по ногтю.
  • Поменяны местами фаза и нейтраль по отношению к аналогу АВДТ32ML. Почему для меня это принципиально — писал выше в разделе про ВДТ. Там та же проблема. Но тут ситуация усугубляется тем, что фазу и нейтраль, в отличие от ВДТ, путать нельзя, так как защита по сверхтоку перестанет работать. К каким пожароопасным ситуациям это может привести, объяснять не буду. Но неопытный монтажник просто подключит и уйдёт, а хозяин квартиры будет с гордостью рассказывать соседу про модный «Армат» у него в щитке. Не подозревая, что заложил мину замедленного действия. В инструкции информации об этой особенности я не нашёл, хотя об этом надо кричать капсом. Сравните АВДТ на фото и подумайте, какова вероятность, что при замене Karat на ARMAT монтажник не забудет поменять местами провода на 1-N и 2-N?
АВДТ Karat и ARMAT
АВДТ Karat и ARMAT в сравнении

Дополнительные устройства: расцепитель минимального напряжения

Фото устройства:

Расцепитель минимального напряжения AR-AUX-UR
Расцепитель минимального напряжения AR-AUX-UR. Вид со стороны подсоединения к основным устройствам
Расцепитель минимального напряжения
Расцепитель минимального напряжения ARMAT AR-AUX-UR. Другие ракурсы

Чтобы подсоединить расцепитель минимального напряжения (РМН) AR-AUX-UR к АВ, ВДТ и АВДТ, надо вскрыть окошко на основном устройстве слева, внимательно совместить все детали, и зафиксировать устройства защёлками. РМН срабатывает при понижении напряжения ниже 161...80,5 В (0,7...0,35 от номинала 230 В), которое подается на его клеммы. Поставить его можно на любое из трех устройств, про которые сказано выше. И устройство это не включится, пока на РМН не подать номинальное напряжение. Либо мгновенно (10 мс) выключится, если напряжение опустилось ниже порога.

Из минусов:

  • Не указано напряжение срабатывания на корпусе устройства. В инструкции напряжение выключения указано в виде процентов от номинала, это не очень удобно. Конкретные цифры всегда лучше.
  • Штырек для рычажка вываливается (я когда доставал из коробки, чуть не потерял), надо сделать его более тугим, или на защелке.
  • Подключение снизу не очень удобно.

Внимание!
Поставить РМН без инструмента можно. Но снять нельзя, ибо есть риск поломать либо ногти, либо пластик.

Сравнительные фото линейки ARMAT

Линейка ARMAT от IEK
Линейка ARMAT от IEK: АВ, ВДТ, АВДТ, РМН на одной DIN-рейке

Фото не соответствует реальности — доп. устройство всегда ставится слева.

АВ, ВДТ, АВДТ
АВ, ВДТ, АВДТ
АВ, ВДТ, АВДТ, РМН
АВ, ВДТ, АВДТ, РМН. Вид сверху
Вид снизу, на выходные клеммы
АВ, ВДТ, АВДТ, РМН. Вид снизу, на выходные клеммы
Вид на DIN-рейку
АВ, ВДТ, АВДТ, РМН. Вид на DIN-рейку

У РМН защелки нет, но она и не нужна, т. к. с ней не получится монтаж.

Дополнительные пожелания к «Армату»

Нередко встречаются электрощитки, в которых, кроме АВ, ВДТ и АВДТ, используются и другие представители семейства модульных. Я намекаю на то, что в составе ARMAT обязательно должны быть представители реле напряжения, выключателей нагрузки, переключателей, УЗИП (ОПН), УЗДП и т. п. Также неплохо расширить ассортимент (номиналы) имеющихся изделий.

Надеюсь, что IEK сочтёт мою критику конструктивной и обоснованной, и сделает свою продукцию более совершенной. Если же я в чем-то не прав и где-то в статье «перегнул палку», прошу учесть, что действовал исключительно из благих намерений.

Видео в тему

#МодульноеОборудование #обзор #исследования #стандартизация

Источник: Александр Ярошенко, автор блога SamElectric.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Силовые автоматы OEZ MODEION (Чехия, концерн Siemens)

"Автоматы OEZ, От эксклюзивного дистрибьютора и сервис-партнера чешского завода OEZ в России. Линейка Modeion - автоматы в литом корпусе (MCCB). ► Номинальный ток от 16 до 1600 А ► Отключающая способность до 65 кА ► Сменные электронные блоки защиты для любых типов нагрузок ► Стационарное/выдвижное исполнение ► Типовые исполнения и конфигурация заказа по опросному листу Компактные автоматы Modeion (автоматы в литом корпусе, MCCB) - одна из основных позиций производственной программы OEZ. Modeion предназначены для защиты от перегрузок или замыканий проводки, трансформаторов, двигателей, генераторов и иного электрического оборудования, а также нечастой коммутации токовой нагрузки от 12,5 до 1600 А. Уникальное блочное решение и компактность, а также универсальность конструкций его составных частей и принадлежностей обеспечивают целый ряд достоинств и преимуществ Модеон: - возможность оптимальной защиты оборудования при изменении величины нагрузки присоединения - благодаря широкому предложению расцепителей максимального тока легкая и быстрая замена расцепителей и иных принадлежностей силами эксплуатационного персонала, ускоренное изготовление распредщита. Для запуска его в производство нужно иметь только коммутационные блоки автоматических выключателей. Для выполнения конкретного заказа в любой момент быстро установить расцепители максимального тока и максимального напряжения, ручные или моторные приводы (с дистанционным и местным включением), кожухи, соединительные и другие принадлежности - замена старых автоматов новыми не требует переделки распределительного щита. Возможность дополнительного монтажа принадлежностей, включая моторный привод 3- и 4-пол. исполнения Расцепители максимального тока Защита проводки и трансформаторов Основной расцепитель максимального тока DTV3 - для 70 % применений - настройка приведенного тока 0,4 ÷ 1x In (60 %) - настройка тока расцепителя короткого замыкания Другие решения • Защита проводки или трансформаторов с моторной...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Силовые автоматы OEZ MODEION (Чехия, концерн Siemens)

ПРОДАМ: АВТОМАТИКА, МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИКА

ООО «Лайт Креатив» поставляет: -Электрику и автоматику: ABB, Legrand, Schneider Electric, Merten, Gira, Gewiss, Fede, Fontini, Bticino, Jung, Berker, T&J; , Moller, Wessen, AVE, LLinas,. — Монтажное оборудование: электрические шкафы, щиты, кабель-каналы, лотки (лестничные, перфорированные), напольные лючки, плинтус-каналы. Труба гофрированная, монтажные коробки, клеммники WAGO и др. Минимальные сроки поставки, хорошие цены. Техническая поддержка.
Кисель Ольга · Лайт Креатив · 24 апреля · Россия · г Москва
АВТОМАТИКА, МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИКА

КУПЛЮ: Закупим электрику, кип, рэк. Большой перечень паотребности. Закупаем в России, в Крыму, на Украине.

Купим с хранения электрику, кип, рэк. Закупим как в России, так и на Украине, в Крыму. Сигнализатор 2С-150 35шт 2ДВО-0.7.60-366-4 вентилятор 60шт БПМ21-046-55 18шт РБП реле 33шт ППКУ-1М устройство промежуточное 18шт БКС-3 блок контроля сопротивления 15шт 21.3702 реле 22шт 2107.3702 реле 11шт Д57-4 демпфер 60шт ПОС-80 преобразователь 5шт ПЛ-062-1500об/мин-220в 4шт ПЛ-072-220в-1500об 5шт ПЛ-072-220в-3000об 7шт ДПМ25-Н3-02 ДПМ25-Н3-02г СЛ121Г 11шт СЛ322 7шт РРС3-10В-7-1-В, РРС3-10А-1-В розетка 50шт РРС5-10-1-1В вилка 70шт Р36К6А розетка 100шт ШР36П15ЭГ6 розетка 50шт ЭК-18, ЭК-22, ЭК-24 заглушки кабельные по 75шт ЭП-14, ЭП-18, ЭП-27, ЭП-36 заглушки для снц приборные по 90шт Заглушка для 2РМ39 кабельная 450шт тво-2-39ом 540шт тво2вт-47ом 450шт тво-2вт-51ом 300шт пм-5 5а предохранитель 70шт азр-50 11шт азс-15 70шт мп1303 74шт мп1304 80шт кн-2 кнопка 500шт пгк5п2н (к) 450шт апнм-3 амортизатор 200шт К75-15 3кв 0,5мкф 200шт к50-29-450в-22мкф 300шт см28-0,05 3000шт см28-1,4 резьба 2400шт ц110-4 350шт ОП-11-40 70шт ТГИ1-1000/25 2шт ДРИШ-2500 60шт ДНЕСГ-500-1 100шт
Иванов Сергей · Вертекс · Сегодня · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

КУПЛЮ: КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПРИВАДА AUMA SAEX SAREX Auma Аума auma аума дорого

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПРИВАДА AUMA SAEX SAREX SA 07.2 07.5 07.6 10.1 10.2 14.2 14.6 16.2 16-90/Оборт.м также блоки Auma AC ACEX 01.2 ДОРОГО ПО ВСЕЙ РОССИИ!!!!!
Андреев Алексей · ооо акт · 26 апреля · Россия · г Москва
КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПРИВАДА AUMA SAEX SAREX Auma Аума auma аума дорого

ПРОДАМ: Автоматический выключатель DEKraft ВА-305-3Р-350A

Новые, в наличии 2 шт., цена 16 000 р / шт. Возможен безнал. Отправка по России транспортной компанией в надёжной упаковке. Автомат DEKraft ВА-305 относится к серии выключателей известной компании Schneider Electric, который служит для защиты линий. Это силовое устройство управляет нагрузкой, разъединяя электрические цепи и предотвращая аварийную перегрузку кабельных линий. Оно работает в сети с напряжением 400 Вольт и рассчитано на номинальную нагрузку тока 350 Ампер. Автоматический выключатель с отключающей способностью 35 кАмпер имеет 3 полюса. Сферой применения являются низковольтные распределительные щиты жилых домов, общественных зданий и промышленных объектов. Выключатель в литом корпусе стационарного исполнения состоит из основания с крышкой, сделанной из диэлектрических материалов, механизма расцепления с 3-мя положениями: On/-/Off, контактной системы, включающей подвижные и неподвижные контакты, теплового и ЭМ-расцепителей и дугогасительной камеры. Сечение подключаемых проводов составляет 95-2×185 кв мм. Благодаря широкому диапазону рабочей температуры: от -40 до +60 градусов Цельсия, его можно использовать в более суровых климатических условиях. Технические характеристики Номинальный ток: 350 A Количество полюсов: 3 Отключающая способность: 35 кА Расцепитель: Термомагнитный Количество полюсов: 3 Номин. продолжительный ток Iu: 350 А Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц: 35 кА Конструкция прибора: Встроенное устройство стационарного исполнения Подходит для монтажа на DIN-рейку: Нет Возможность установки индикатора отключения: Да Моторный привод опционально: Да Степень защиты (IP): IP20 Номин. напряжение: 400…415 В высота 257 мм ширина 150 мм глубина 145,9 мм с учётом рычага масса 4,77 кг
П Вячеслав · 23 апреля · Россия · Ярославская обл
Автоматический выключатель DEKraft ВА-305-3Р-350A
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.