Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Тестирование оборудования TELEOFIS с программным обеспечением PAS и прибором для измерения показателей качества и учета электрической энергии Satec PM

21 марта 2012 г. в 17:24

Фирма SATEC уже известна российским потребителям благодаря широкому перечню оборудования, которое она производит, и готовностью постоянно повышать качество своих разработок и предлагать оптимальные решения для потребителей из разных частей света. В нашей стране ее интересы представляет компания «Энергометрика».

Чтобы определить возможности применения оборудования TELEOFIS в качестве канала связи между прибором Satec PM130EH PLUS и программой PAS, было проведено тестирование, описанное в статье. Компания TELEOFIS уже завоевала прочные позиции на

Работая с 2004 года, она всегда готова предложить конвертеры интерфейсов, GSM модемы, GSM терминалы и другое оборудование, отличающееся простотой использования и высоким качеством. Возможно ли их применение в качестве канала связи между прибором Satec PM130EH PLUS и программой PAS с различными типами подключения?

Для того, чтобы определить перспективы применения различного оборудования, выпускаемого компанией TELEOFIS, и дальнейшей эффективной работы с программой PAS и прибором для измерения показателей качества и учета электрической энергии Satec PM130EH PLUS (далее Прибор), мы решили провести тестирование, которое будет поэтапно описано в этой статье.

Программа PAS предназначена для применения с измерительными приборами SATEC в качестве средства для локальной и удаленной настройки приборов для тестирования каналов связи, а также для сбора и анализа результатов электрических измерений, выполняемых приборами.

Прибор PM130EH PLUS, производства фирмы SATEC, обеспечивает трехфазные измерения параметров электроэнергии, включая показатели качества; мониторинг внешних событий посредством дискретных входов; взаимодействие с внешним оборудованием через контакты реле.

Производитель этих продуктов, компания SATEC LTD., — признанный мировой лидер в области разработок и создания высококачественных приборов и систем контроля качества и учета электроэнергии. За 20 лет работы специалистами SATEC накоплен богатый опыт, который позволяет находить оптимальные решения для энергетического сектора по всему миру.

Сегодня SATEC производит широкий перечень оборудования, начиная от базовых версий мультиметров и заканчивая сложными электронными приборами для анализа качества, учета электроэнергии и автоматизации.

В тестировании мы рассмотрим 3 типа соединения ПК с установленной программой PAS и Прибором:

  • Прямое (проводное) соединение, при подключении через конвертер интерфейсов TELEOFIS WR121.
  • Коммутируемое СSD соединение, при использовании 2-х GSM модемов.
  • GPRS соединение, используя GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L.

Состав тестируемого стенда:

  1. ПК с установленным ПО PAS, версии 1.4 — 1 шт.
  2. Прибор Satec PM130EH PLUS — 1 шт.
  3. Конвертер TELEOFIS WR121 — 1 шт.
  4. GSM модем TELEOFIS RX101-R USB GPRS — 1 шт.
  5. GSM модем TELEOFIS RX108-R RS-485 — 1 шт.
  6. Терминал GPRS TELEOFIS WRX708-L — 1 шт.
  7. SIM карты со статическими локальными IP адресами (тариф ОАО «Мегафон» «Управление удаленными объектами (УУО)») — 2 шт.

Тестирование прямого соединения.

Для первоначальной настройки программы и прибора Satec PM130EH PLUS (измеряет качество электроэнергии), а также снятия показаний, WR-121 был соединен c PM130EH по интерфейсу RS-485, а ПК подключен к конвертеру по USB. После установки драйвера USB-порта, в системе появился виртуальный COM-порт, а это означает, что теперь конвертер готов к работе.

Следуя инструкции к прибору и программе, создадим новую базу данных (сайт) и выберем нужные параметры (рис. 1). Далее в закладке «Соединение» выберем нужный COM-порт и его параметры. Проверить связь можно выбрав «Тест коммуникации» в меню «Монитор». Прибор должен ответить на отправленный запрос (рис. 2).

В случае успешного ответа, переводим программу в режим он-лайн (меню «Монитор», далее «Он-лайн»). В целях тестирования, в настройках Прибора было указано автосохранение заданных параметров с интервалом в одну минуту. По прошествии нескольких часов, накопленные данные сохраняем в файл («Регистраторы» — «Сохранить файлы»). После выбора файла (или создания нового) нажимаем «ОК», после чего начинается процесс загрузки данных из Прибора. На загрузку файла, состоящего из 900 записей, у нас ушло 2,5 минуты.


Рис. 1 Окно создания нового сайта
Рис. 2 Окно проверки связи.

Опрос прибора с помощью GSM модемов TELEOFIS

Тестирование будет проводиться при помощи следующих модемов:

  • TELEOFIS RX108-R RS 485 (v6.0)
  • TELEOFIS RX101-R USB GPRS (v6.0)

В обоих модемах установлены SIM-карты с подключенной услугой «Передача данных по CSD каналу». Теперь модем RX108-R подключаем к Прибору по интерфейсу RS-485, а модем RX101-R соединяем с ПК по USB. После установки драйвера USB-порта и драйвера модема (программа для установки поставляется на CD вместе с модемом) можно приступать к опросу Прибора.

В программе PAS в окне настроек соединения выбираем модем, через который будет производиться обзвон, добавляем телефонный номер и нажимаем «Соединить». После установки соединения нажмите «ОК». Далее, как было описано в предыдущем пункте, проверяем наличие связи в «Тесте коммуникации» и переводим программу в он-лайн режим. После этого можно приступать к загрузке файла с данными.

При первоначальном опросе программа через некоторое время после начала загрузки выдала «Ошибку связи». Как следует поступить в данной ситуации? Следуя указаниям в инструкции к ПО, мы увеличили «Время разрыва передачи» и «задержку передачи», после чего опрос прошел успешно. Подбор оптимальных значений этих параметров, при которых время передачи увеличивалось бы не значительно, но при этом не снижалась бы надежность, в рамках данного тестирования не представляется возможным.

На загрузку файла, который включал 900 записей, ушло около 15-ти минут. Также в программе PAS присутствует «Диспетчер сохранения файлов», который автоматически по заданному расписанию устанавливает связь и скачивает необходимые архивы с прибора.

Опрос прибора с помощью GPRS терминала TELEOFIS WRX708-L

Опрос удаленного оборудования по протоколу GPRS является экономически более выгодным, чем CSD соединение, так как в этом случае оплачивается трафик, а не время соединения. В тестировании использовался GPRS терминал WRX708-L с интерфейсом RS-485 и GSM модем, RX101-R. Терминал будет работать в серверном режиме, т.е ожидать подключения по заданному TCP порту.

На SIM картах, которые установлены в терминал и модем подключена услуга «Управление удаленными объектами». В рамках этой услуги оператор предоставляет выделенную точку доступа и статические внутренние IP адреса. Для подключения компьютера к этой внутренней сети подключим к нему GSM модем RX101-R. Для установки необходимых драйверов и создания нового подключения, запустим программу Setup.exe, которая поставляется на CD вместе с модемом.

В программе укажем все необходимые настройки для создания подключения и по окончанию запустим соединение с GPRS сетью. Для приема входящих соединений необходимо настроить GPRS терминал. Для этого надо указать настройки подключения к сети GPRS и произвольный IP порт для приема входящих соединений. Настройка осуществляется программой Setup_WRX. Вид окна программы представлен на рисунке 3.


Рис. 3 Окно программы настройки терминалов WRX700/708

Теперь подключаем кабель miniUSB к порту CON терминала WRX708-L и запускаем программу настройки. Выберите номер COM-порта — виртуальный COM-порт создается автоматически (при наличии драйверов FTDI в системе) при подключении USB кабеля, соединяющего гнездо CON терминала WRX708-L с компьютером. Для проверки соединения нужно нажать кнопку «Считать параметры».

Укажите скорость порта данных, в случае модели WRX708-L речь идет о настройках RS-485, настройки GPRS и IP порта для входящих соединений. После того, как заполнены поля настройки, нажмите кнопку «Записать параметры». Терминал, получив новые настройки, перезагружается с новыми параметрами и готов к работе.

На GPRS терминале установлен порт mini USB «CON», служащий не только для работы программы настройки, но и для получения отладочной информации (debug) в процессе работы терминала. Для получения отладочной информации подключите терминальную программу, работающую с последовательными портами (HyperTerminal, PuTTy, PComm Terminal Emulator (MOXA) или аналогичную) на тот же виртуальный COM-порт, через который производилась настройка GPRS терминала программой Setup_WRX, скорость 115200, 8N1, без управления потоком (рис. 4)


Рис. 4 Окно HyperTerminal при получении отладочной информации

Самый важный пункт для начала работы с терминалом — в отладочной информации необходимо проверить присвоенный терминалу IP адрес. Он будет использоваться в программе опроса Прибора. В процессе работы терминал передает в отладочный порт состояние событий, информацию о приеме и передаче данных. После настройки терминала необходимо соединить его с Прибором по интерфейсу RS-485.

В программе PAS в параметрах прибора, в разделе коммуникации, укажем тип подключения. В данном случае — это «Интернет». Далее, во вкладке «Соединение», укажите IP адрес терминала WRX (в нашем примере это 172.26.19.13), хост-порт (502) и протокол Modbus RTU over TCP. Этот протокол подразумевает доставку сообщений Modbus RTU через сеть GPRS без каких-либо изменений.

Также выберите подключение, через которое будет осуществляться подключение к GPRS. Далее, переведите PAS в он-лайн режим и можно приступать к опросу оборудования. На загрузку файла, содержащего 1045 записей (280 кб) ушло около 20-ти минут.

Результаты тестирования

В ходе тестирования была проверена работа конвертера интерфейсов, GSM модемов, GSM терминала TELEOFIS c прибором Satec PM130EH PLUS и программой PAS. В результате настройка и опрос прибора прошли успешно во всех трех типах подключения. Мы убедились на собственном опыте, что оборудование TELEOFIS может использоваться в качестве канала связи между Прибором и программой PAS.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Поставим Преобразователи частоты, устройства плавного пуска Российских производителей

ООО «СВ-Техноэлектро» в настоящее время является официальным дилером следующих заводов — производителей оборудования для частотно-регулируемых электроприводов: ООО «Компания Веспер», ООО «INSTART», ООО «Лидер», ООО «Силиум». Кроме того, ООО «СВ-Техноэлектро» является торговым партнером ESQ, DELTA, DANFOSS, ООО «Интехникс» — официального дистрибьютера в России Invertek Drives (Великобритания), Delta Electronics (Тайвань), AuCom (Новая Зеландия), ABB (Швеция, Швейцария) специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации, специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации.  Оборудование сертифицировано, с гарантией от производителя. Отгружается со склада производителя. Доставка осуществляется в любой регион России. Предоставляется техническая поддержка и сервисное обслуживание. Предоставляется техническая поддержка. Для каждого Заказчика предоставляется скидка от прайс листа производителя. Работая непосредственно с нами, Вы получаете новое в полной комплектности и технически исправное оборудование со складов производителей с полным комплектом гарантийных обязательств со скидкой и с доставкой любой транспортной компанией. Возникли вопросы — напишите нам по электронной почте или позвоните. Мы будем рады сотрудничеству и гарантируем полное соблюдение нами взятых обязательств перед Вами.
Журавель Валерий · СВ-ТЕХНОЭЛЕКТРО · 8 апреля · Россия · г Москва
Поставим Преобразователи частоты, устройства плавного пуска Российских производителей

ПРОДАМ: Анализаторы качества электроэнергии

Данная группа цифровых измерительных приборов рассчитана на измерения параметров одно или трёхфазной сети с последующим анализом считанных данных. Благодаря точности и полноте измерений анализаторы широко используются службами контроля энергосетей при проведении профилактического техобслуживания, проверки соответствия ТУ, нагрузочных испытаний и др. Важно, что одно такое устройство позволяет заменить сразу несколько привычных приборов: амперметров, вольтметров, ваттметров, измерителей фаз и т. п. Посредством анализатора измеряются с высокой точностью и в широких пределах значения основных параметров, характеризующих качество электрической энергии: — фазное и межфазное напряжение; — значение тока и его частота; — активная, реактивная и полная мощность (энергия); — коэффициенты мощности; — усредненное значение трехфазного тока. Кроме собственно анализаторов качества электроэнергии в эту группу приборов включены также специализированные измерители мощности, качества изоляции, защитного заземления, параметров УЗО и ряд других.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Анализаторы качества электроэнергии

ПРОДАМ: Реализую приборы фирмы TESTO:

А) рН-метры Testo-205, Testo-206, TESTO-265 Б) Термометры –TESTO-105, TESTO-106, TESTO-110, TESTO-112, TESTO-720, TESTO-735, Testo-905, Testo-925, Testo-926, Testo-922 В) Пирометры- Testo-805, 830, 825, 831, 845; тахометры Testo-460,465,470,476 Г) Термогигрометры — TESTO-606, TESTO-608, TESTO-610, Testo-625, Testo-605, Testo-635, Testo-645, Testo-650 Д) регистраторы (логгеры) температуры Testo-171,172,174,175,177 Е) анемометры Testo-405, TESTO-410, Testo-416, Testo-417, Testo-425 Ж) многофункциональные приборы по микроклимату Testo-435, TESTO-445, Testo-400, Testo-454 Е) газоанализаторы выбросов Testo-325M, TESTO-327, Testo-330, Testo-335, Testo-300XXL, Testo-350 Ж) манометры: TESTO-310, TESTO-506, TESTO-510, TESTO-511, TESTO-512 З) люксметр TESTO-540, TESTO-545, шумомер TESTO-815, TESTO-816, детекторы утечек газа TESTO-316, TESTO-317 Быстрые сроки, хорошие цены, индивидуальный подход.
Бюшель Сергей · ООО "НПО "Промавтоматика" · 5 апреля · Россия · Свердловская обл
Реализую приборы фирмы TESTO:

ПРОДАМ: Щитовые приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры и другое

Компания «Премьер Комплект Сервис» — оптовая и розничная поставка электронных компонентов и электротехнического оборудования со склада и под заказ во все регионы России. Широкий спектр номенклатуры от ведущих мировых производителей электронных компонентов и электротехнических изделий. По Вашему заказу наши специалисты подберут необходимую комплектацию, обеспечат поставку на оптимальных для Вас условиях, проработают наиболее лучшее соотношение цена/качество. В случае отсутствия компонентов на складе, наша компания осуществит поставку Вашей комплектации непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. Обратившись к нам, Вы получите квалифицированную техническую помощь, внимательное отношение к Вашим потребностям, оперативную обработку Вашего заказа.
Бахарев Денис · ПКС · 22 апреля · Россия · г Москва
Щитовые приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры и другое

ПРОДАМ: Производим электрощитовое оборудование по схеме заказчика

Блоки испытательные:БИ-4, БИ-4М, БИ-6, БИ-6М; Фотореле: ФР-95, ЭЧП-Ф-01; Звонки громкого боя: МЗМ-1; Трансформаторы тока: Т-0,66; Счётчики электронные: ЦЭ 2727 и многое другое на сайте нашей компании: адрес сайта указан ниже. Силовые шкафы и щиты, распределительные пукты и шкафы, вводные панели, секционные панели, панели и шкафы учёта, главные распределительные щиты, главные распределительные щиты домовые, АВР, шкафы автоматики, щиты включения резерва, шкафы включения резерва, конденсаторные установки: ГРЩ, ГРЩД, ПР11, ПР11М, ПР8000, ПР24, ПР9000, ЯЭ1400, Я8800, Я8600, Я5000, ЯРВ9000, ЯРП, ЯРВ, ЩО70, ШРС, ШС, ЩС, ЩАП12, ЩАП24,ЩАП, КСО366, КСО386, КСО292, КСО285, КТП, КТПСН, КТПН, КТПБ, АКУ-0,4 и УКМ-58 - цены Вы найдёте на сайте нашей компании. ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" производит...
Игнатенко Александр · АЛЬФАЭНЕРГИЯ · 10 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.