Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Эксперт в области измерений Счетчик электроэнергии EхpertMeter™ EM720

28 июня 2010 г. в 16:20

Название электронного счетчика электроэнергии израильской фирмы SATEC можно перевести как «эксперт в области измерений», и он вполне соответствует этому названию. EхpertMeter™ EM720 — это трехфазный многотарифный электронный счетчик электроэнергии класса точности 0,2S IEC 62053-22, интегрированный с многофункциональным измерителем, анализатором качества электроэнергии, регистратором аварийных событий и программируемым логическим контроллером. Прибор специально разработан для коммерческого и технического учета электроэнергии и использования в информационно-измерительных системах (АСКУЭ).

Высококонтрастный графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой позволяет легко читать показания прибора и производить настройку прибора на месте установки. Возможно многостраничное отображение данных с автопрокруткой.

Для включения счетчика в АСКУЭ использоваться сменные модули:

  • последовательный коммуникационный порт RS232/RS485 (протоколы Modbus RTU/ASCII и DNP3);
  • полноскоростной порт USB 1.1 (протокол Modbus RTU);
  • порт Ethernet (протоколы Modbus/TCP и DNP3/TCP, в будущем — IEC 61850), обеспечивающий до 5 одновременных соединений;
  • беспроводной GSM/GPRS модем (протоколы Modbus/TCP и DNP3/TCP).

Для дистанционной настройки счетчик имеет фронтальный инфракрасный последовательный коммуникационный порт связи IEC 62056-21, обеспечивающий протоколы IEC 62056-21, Modbus RTU/ASCII и DNP3).


Порты связи позволяют осуществлять удаленное и локальное автоматическое считывание показаний прибора, а также его настройку с помощью прилагаемой сервисной программы и через пользовательское программное обеспечение.

Счетчик EM720 обеспечивает коммерческий учет активной и реактивной энергии с использованием 10 полностью программируемых тарифных и суммарных регистров по энергии и максимальной интервальной мощности. Может поддерживать 8 различных тарифов с использованием произвольной тарифной схемы (до 4 типов дней и до 4 сезонов, при 8 возможных переключениях тарифов в сутки). Сезонный календарь позволяет задать расписание суточных профилей тарифов по сезонам, а также предоставляет дополнительную возможность указания дат перехода на летнее время, если они могут меняться по годам.

Прибор осуществляет автоматическую запись значений по электрической энергии и максимальной интервальной мощности за последние 24 учетных периода, а также позволяет получить 120-дневный профиль по активной энергии с 15-минутным или 240-дневный с 30-минутным интервалом.

Счетчик EM720 одновременно является полнофункциональным программируемым регистратором всех показателей качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97: установившееся отклонение напряжения в режимах наибольшей, наименьшей и суточной нагрузки, искажение синусоидальности кривой напряжения, коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения, несимметрия напряжений по обратной и нулевой последовательности, отклонение частоты, размах изменения напряжения, доза фликера, провалы напряжения, импульсное напряжение, временные перенапряжения. Нормально и предельно допустимые значения показателей качества могут программироваться. Прибор регистрирует события, связанные с выходом показателей за границы стандарта, обеспечивает сбор статистики и выдает готовые к использованию отчеты на соответствие показателей качества электроэнергии ГОСТ 13109-97 (отчеты выполняются согласно РД 153-34.0-15.501-2000, РД 153-34.0-15.502-2002).

Также EM720 способен регистрировать показатели качества электроэнергии по международному стандарту EN 50160 и выдавать готовые отчеты. Модификация прибора EM720Т дополнена регистратором быстрых импульсов, учитывающим импульсные и низкочастотные колебательные перенапряжения с пиковыми значениями до 2 кВ и длительностью около 20 мкс.

Пользователи могут применять устройство и как многофункциональный измеритель, обеспечивающий высокоточные трехфазные измерения и запись различных электрических параметров: действующих значений напряжения, тока, мощности, коэффициента мощности, несимметрии напряжений и токов, амплитуд и углов высших гармонических составляющих и др.

Полезной может оказаться функция снятия осциллограмм с одновременной записью по 7 каналам (3 напряжения и 4 тока). Частота выборки задается — 32, 64, 128 или 256 выборок за период, от чего зависит время записи: при 32 выборках — до 3 минут непрерывной записи.

Регистратор аварийных событий — еще одна важная функция прибора EM720. Автоматически ведется журнал аварийных событий с записью величин и длительности токов, значений напряжений и осциллограмм (до 20 периодов перед событием), что позволяет воссоздать полную картину аварии.

Встроенный логический контроллер дает возможность мониторинга любых измеряемых величин или состояния внешних контактов для обеспечения индикации, подсчета или регистрации событий в случаях, когда значение величины превышает установленный порог или изменение состояния детектируется на входах прибора. Время реакции контроллера — 1/2 периода для быстрых аналоговых и цифровых триггеров.

Контроллер также может отслежи­вать внутренние диагностические события и рабочее состояние прибора с индикацией ошибки через контакты реле, обеспечивать взаимный запуск или блокировку операций контроллеров на других приборах. Все операции контроллера записываются в журнал событий прибора с индикацией времени события, его источника и значения триггера.

За счет применения высокоточных часов с резервным питанием от литиевой батареи и синхронизации времени обеспечивается единая временная база для тарифной системы учета электроэнергии и для регистраторов, поэтому данные и события могут быть сопоставлены.


EM720 снабжен перезаряжаемой никель-марганцевой батареей большой емкости, которая в случае долгих перерывов в подаче энергии может обеспечивает прибор питанием (более 2,5 часов). Состояние батарей контролируется через информационные страницы дисплея или диагностикой прибора.

Счетчик ЕМ720 может также использоваться для сбора информации с других средств измерения. В его памяти (8 Мб) автоматически ведется журнал последовательности событий (с точностью 1 мс): регистрации результатов самодиагностики, срабатывания уставок, 4 дискретных входов и 2 релейных выходов.

Как и другие приборы фирмы SATEC, счетчик EM720 поставляется с полностью русифицированным программным обеспечением PAS, что дает возможность иметь единую базу данных по всем применяемым устройствам.

Программное обеспечение устанавливается на компьютере пользователя и позволяет ему:

  • самостоятельно настроить режимы работы прибора;
  • дистанционно отслеживать измеряемые параметры в режиме онлайн;
  • просматривать журналы событий и осциллограмм;
  • работать с табличным и графическим представлением данных;
  • сохранять и экспортировать файлы в различных форматах (COM-TRADE, PQDIF, Excel);
  • создавать архивные файлы событий и измерений;
  • просматривать отчеты по качеству электроэнергии (по ГОСТ13109-97);
  • связываться с EM720 по любому из встроенных интерфейсов (порт RS232/RS485, Ethernet, оптический инфракрасный порт) и с помощью сообщений по беспроводной связи GSM/GPRS.

Эти и другие полезные опции программного обеспечения PAS дают пользователю широчайшие возможности как для мониторинга электропотребления и параметров режимов в реальном времени, так и для обобщения полученной информации за длительные периоды.

Счетчик EM720 имеет функцию самодиагностики, осуществляемой при запуске и во время эксплуатации. Данные диагностики с отметками времени хранятся в регистре с энергонезависимой памятью, который может быть проверен и очищен через дисплей прибора или дистанционно через программу PAS.

Прибор имеет 3 уровня пароля доступа для защиты настроек и накопленных данных от несанкционированных изменений, а также систему защиты от вандализма и попыток взлома. Обеспечена высокая надежность устройства — время наработки на отказ оценивается в 92000 часов (срок службы 30 лет, гарантийный срок 3 года).

В заключение отметим, что система менеджмента качества SATEC LTD сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2000 и имеет сертификат соответствия директивам Евросоюза СЕ. Счетчик ExpertMeter™ EM720 соответствует требованиям российских и международных стандартов и имеет сертификат об утверждении типа измерения IL.C.34.004.A № 39235 от 17.12.08 г. как многофункциональный счетчик и анализатор качества электрической энергии.

Прибор нужен широкому кругу пользователей для решения повседневных задач учета, измерений, контроля качества электрической энергии.

Д. П. КНЫШУК ,
генеральный директор
ООО «Энергометрика»
E-mail: zakaz@energometrika.ru
www.energometrika.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Счетчик электроэнергии CE102M S7 145-JV однофазный многотарифный (2 тарифа) 5(60) класс точности 1.0 Щ ЖКИ Энергомера

Однофазный многотарифный электросчетчик серии «СЕ». Устанавливается на щиток. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Возможность считывания накопленных показаний при отсутствии напряжения сети, а также измерения и отображения на дисплее параметров сети. Технические характеристики: CE102M Модель S7 Тип корпуса 1 Класс точности 1 4 Номинальное напряжение, В 230 5 Базовый (максимальный) ток, А 5 (60) Интерфейсы: J Оптопорт Дополнительные функции: V Электронная пломба крышки клеммной колодки Показатели Величины Класс точности 1 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (максимальный) ток, А 5 (60) Стартовый ток (чувствительность), мА 10 Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 Число тарифов 4 Датчик тока Шунт Диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до плюс 70 Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 170×115×53 Масса, не более, кг 1 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP51
Бикташев Рустам · УПР · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Счетчик электроэнергии CE102M S7 145-JV однофазный многотарифный (2 тарифа) 5(60) класс точности 1.0 Щ ЖКИ Энергомера

ПРОДАМ: Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный СЕ102 R8 - Энергомера

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует однофазный многотарифный электросчетчик серии «СЕ». Счетчик устанавливается на рейку ТН-35. Широкий набор интерфейсов и дополнительных опций. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт, интерфейс RS-485, PLC модем, радио канал. Широкая сеть дилеров и дистрибьюторов в России и СНГ. Где купить счетчик СЕ102 в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный СЕ102 R8 - Энергомера

ПРОДАМ: Счетчик электроэнергии однофазный CE101 S6

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует однофазный электросчетчик серии «СЕ». Счетчик устанавливается на щиток. Осуществляет измерение активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. В качестве датчика тока используется шунт. Широкая сеть дилеров и дистребьютеров в России и СНГ. Где купить счетчик СЕ101 в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Счетчик электроэнергии однофазный CE101 S6

ПРОДАМ: Электромагнитный расходомер "ЭМИС-МАГ 270"

Электромагнитный счетчик используется в коммерческом и технологическом учете энергоносителей. Данный вид расходомеров широко применяется в коммунальном хозяйстве, химической и пищевой промышленности. Основные преимуществ счетчиков: — стабильность работы и надежность, обусловленная отсутствием в конструкции подвижных деталей; — применимы на трубопроводах большого диаметра (до Ду 1000 мм); — низкий коэффициент сопротивления потоку и, следовательно, незначительные потери давления на измерительном участке; — работа в широком динамическом диапазоне (1:100); — минимальная длина требуемых измерительных участков. Расходомеры сточных вод Электромагнитные счетчики разрешены для учета вязких и загрязненных жидкостей. Приборы практически безынерционные, что позволяет использовать их при условии быстро меняющегося расхода, турбулентного потока жидкости и наличия в среде взвешенных частиц, пузырьков газа. Особенно эффективны электромагнитные расходомеры ЭМИС для канализационных трубопроводов. Измерение загрязненной электропроводящей жидкости происходит с высокой точностью. Метод измерения, применяемый в данных расходомерах, основывается на законе электромагнитной индукции (закон Фарадея), соответственно данный вид счетчиков предназначен для электропроводящих сред и используется для учета воды, агрессивных жидкостей, щелочей и различных кислот.
Отдел Продаж · ЭМИС · 24 апреля · Россия · Челябинская обл
Электромагнитный расходомер "ЭМИС-МАГ 270"

ПРОДАМ: Счетчик электроэнергии трехфазный микропроцессорный многотарифный - СЕ303 S31

Трехфазный многотарифный электросчетчик серии «СЕ». Устанавливается на щиток. Измерение и учет активной и реактивной электрической энергии в двух направлениях в трехфазных цепях переменного тока. Измерение активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, среднеквадратического значения напряжения и силы тока по трем фазам в трехфазных цепях переменного тока. Организация многотарифного учета электроэнергии на промышленных предприятиях и объектах энергетики. Широкая сеть дилеров и дистрибьюторов в России и СНГ. Где купить счетчик СЕ303 в Вашем городе вы можете узнать на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Счетчик электроэнергии трехфазный микропроцессорный многотарифный - СЕ303 S31
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.