В последнее время организации, производящие монтаж систем дымоудаления зданий стали обращать внимание на проблемы, связанные с необходимостью одновременного открытия нескольких противожарных клапанов с электромагнитным приводом. Данная проблема возникает при использовании электромагнита большой мощности.
Сравним электромагниты ЭМ 25 Пл, ЭМ 25П производства ООО НПП «Спецэлектромагнит» (г.Комсомольск Ивановской области) с двумя другими видами противопожарных электроприводов, имеющих различные показатели.
№1 Противопожарные электромагниты ЭМ 25 Пл, ЭМ 25П | №2 | №3 |
---|---|---|
Номинальная потребляемая мощность у электромагнитов, Вт | ||
44 Вт | 220 Вт | 317 Вт |
Номинальный потребляемый ток, А | ||
0,2 А | 1 А | 1,45 А |
Продолжительность включения (ПВ %) | ||
40% | не указано (расчётное значение 6-8%) | 3% |
Номинальное тяговое усилие, H | ||
11 Н | 6 H | 1,5 H |
Очевидно, что для питания более мощных электромагнитов необходимо применять более мощные блоки питания, провода большего сечения, при этом продолжительность их включения часто указана расплывчатыми формулировками.
Соответственно, в ходе наладочных работ при нахождении электромагнитов под номерами 2 и 3 под напряжением более 10 сек. возможен их выход из строя, а для первых электромагнитов — ЭМ 25Пл, ЭМ 25П — это время увеличивается до 1 часа, что позволяет сделать вывод об их большей надежности.
Нужно иметь в виду, что «морозостойкие» противопожарные клапаны КЛОП-2 имеют вид климатического исполнения УХЛ2. В соответствии с ГОСТ 15150–69 клапаны могут устанавливаться под навесом или в помещениях. Температура в помещении при установке клапанов в наружных строительных конструкциях не должна быть ниже -30°С, а температура наружного воздуха — ниже -45°С. Влажность и низкие температуры предъявляют повышенные требования к электромагнитам. Катушка электромагнита должна быть каркасного исполнения, надёжно герметизирована. Кроме того, особенности применения противопожарных магнитов предполагают их редкое, единичное включение в течение длительного промежутка времени. Противопожарный электромагнит выключен длительное время, причём возможно в условиях высокой влажности. Но в нужный момент он должен надёжно сработать. Режим работы электромагнита — кратковременный по ГОСТ 183–74. Это отличает противопожарный электромагнит от станочного аналога. Зазор между гильзой электромагнита и якорем (перемещающаяся часть электромагнита) очень мал, поэтому незначительная коррозия при длительном выключенном состоянии может привести к заклиниванию якоря, т.е. магнит не сработает. Это важно.
Потребители электромагнитов, в т.ч. иногда сталкиваются с тем, что якорь магнита «залипает». После нескольких циклов срабатывания якорь намагничивается и не двигается. Причина, как правило, в некачественной электротехнической стали якоря. Это в большей степени относится к магнитам, набранным из шихтованной стали типа ЭД, ЭМ 33, МИС и т.д., но если Вы выбираете китайского производителя магнитов, то это надо иметь в виду и в отношении противопожарных электромагнитов.
Поэтому следует обратить внимание на антикоррозийное покрытие гильзы и якоря электромагнита, а также надёжности встроенной пружины. Это можно проверить разобрав электромагнит. Так, в электромагните ЭМ 25Пл металлические части, контактирующие с окружающей средой, защищены от коррозии. Степень защиты – IP 40, по особому заказу IP 54.
Рассматриваемые противопожарные электромагниты являются наиболее простыми, с наиболее низкой стоимостью электроприводами. С целью повышения функциональности, в настоящее время разрабатывается усовершенствованный противопожарный электропривод ЭМ 25Пл, который будет содержать два микропереключателя для сигнализации конечных положений заслонки клапана.