Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Маркировка СКС по ГОСТу при помощи одного аппарата

24 июля 2014 г. в 10:14

Сегодня в мире принят стандарт TIA/EIA-606-B на СКС, в котором обязательным требованием прописана маркировка компонентов системы: кабелей, патч-панелей, рабочих мест (модулей), шкафов, кроссового оборудования. Поскольку применение маркировки существенно упрощает не только инсталляцию, но и ежедневные задачи администрирования кабельной системы.

Требования к маркировке СКС описаны в пунктах 9.6.3 и 9.8 ГОСТа Р 53246-2008, где сказано, что все маркеры должны быть напечатаны на механическом устройстве, четко различимы и надежно крепиться на своих местах на протяжении всего срока службы системы (15–20 лет и более).

Хочется отметить, что до сих пор в большинстве случаев маркировка либо вообще отсутствует, либо выполнена «от руки» на недолговечных материалах с использованием бытовых пишущих предметов. Следствием применения данной технологии нанесения маркировки становится отсутствие однозначной идентификации (читаемости) информации при эксплуатации и обслуживании оборудования.

Отсутствие корректной маркировки неизбежно приводит к сложностям масштабирования, администрирования и реорганизации сети связи. Возникает путаница, усложняющая работу персонала по обслуживанию кабельной системы, и увеличивающая сроки выявления и устранения неисправностей в системе. А бюджет компании несет денежные потери из-за простоя оборудования.

Но существуют решения для создания качественной маркировки по европейскому стандарту TIA/ EIA-606-B и российскому ГОСТу Р 53246-2008, предлагаемые корпорацией Brady, на основе технологии термотрансферной печати на полимерных материалах для различных условий эксплуатаций. Именно использование возможностей термотрансферных принтеров является наиболее эффективным способом создания долговечных и износостойких маркирующих этикеток.

Технология термотрансферной печати заключается в том, что красящий состав с риббона (красящей ленты) переносится на материал этикетки при помощи мгновенного точечного нагрева риббона в местах соприкосновения с материалом. Наносимые таким образом надписи особенно устойчивы к воздействию внешних факторов, не выцветают и не стираются.

В рамках решения задач по маркировке и администрированию СКС-систем по ГОСТу Р 53246-2008 и стандарту TIA/EIA-606-B компания BRADY предлагает новый портативный термотрансферный принтер BMP 21-PLUS. Универсальный малогабаритный аппарат, выполняющий полный спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, оборудования систем обработки и передачи данных на производстве, в лабораториях, а также в офисе и быту.

BRADY BMP 21-PLUS полностью русифицирован. Имеет удобную эргономику и особо прочную конструкцию: картриджи с системой «Вставь, зафиксируй, печатай», защитные резиновые амортизаторы на корпусе, подсветку экрана. Все это обеспечивает необходимые для быстрой и комфортной работы условия.

Но главное в принтере BMP 21-PLUS то, что это единственный аппарат на российском рынке, при помощи которого можно создать маркировку всей СКС-системы по стандарту TIA/EIA-606-B и ГОСТу благодаря новой расширенной цветовой палитре и новым размерам маркировочных материалов. Цветовая палитра этикеток включает в себя все прописанные по стандарту цвета СКС (фиолетовый, желтый, коричневый, красный и т.д.). Новый размер материала в 6мм позволяет аккуратно и точно создать маркировку патч-панелей. Кроме того, новый принтер обладает возможностью маркировать кабеля всех категорий, используемых при инсталляции СКС (в том числе, категорий cat5, cat 5e, cat6, многопарных и оптических кабелей).

Также при помощи данного портативного принтера можно осуществлять маркировку: систем электропитания, активного оборудования, телекоммуникационных помещений и телефонных линий.

Принтер BRADY BMP 21-PLUS осуществляет печать при разрешении 203 точек на дюйм, что позволяет варьировать размер шрифта без потери четкости наносимых символов.

Это особенно полезно, когда нужно уместить длинный идентификационный номер в маленькое поле.

Кроме того, принтер имеет полезную функцию серийной печати. Достаточно указать нужные параметры, чтобы он быстро напечатал нужное количество маркеров с соблюдением заданной вами логической последовательности. Минимальный размер шрифта составляет 6 пикселей.

Принтер BMP21-PLUS дает полную свободу действий. Позволяет выбрать материалы для этикеток в соответствие с теми внешними условиями, в которых они будут применяться, а также с требуемым по ГОСТу цветовым кодом.

На портативном принтере BRADY BMP21-PLUS вы создадите маркировку, которая прослужит долгие годы, обеспечивая быструю и легкую идентификацию системы.

Екатерина ДОЦЕНКО,
менеджер по PR
Андрей СИРОТИН,
региональный представитель

ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»
Официальный дистрибьютор
BRADY в России
Тел.: +7 (495) 748-09-07
www.umpgroup.ru
Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 3 (57), 2014

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«ЮНИТ МАРК ПРО» представляет продукты и готовые решения для промышленного производства от ведущих компаний из стран Европы и США в России и странах СНГ с 1998 года. ЮМП – это официальные поставки напрямую от производителя с полной таможенной очисткой. Если вы хотите быть уверены в качестве и надежности полученной продукции, то Юнит Марк Про – ваш выбор!
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: "Mark" – система маркировки

Система маркировки "Mark" — комплексное решение для быстрой и простой идентификации электротехнического оборудования: клеммы, кабельно-проводниковая продукция, светосигнальная арматура, корпуса, коммутационные устройства и др. Маркировка изделий осуществляется в рамках положений технического регламента Таможенного союза 010/2011, который регулирует вопросы производства, оценки качества, упаковки, транспортировки и маркировки оборудования и машин, а также технического регламента Таможенного союза 020/2011, содержащего требования к электромагнитной совместимости технических средств и соответствующей маркировке и технического регламента Таможенного союза 004/2011, относящегося к безопасности низковольтного оборудования. Система "Mark" предлагает широкий ассортимент маркировочных элементов, конфигурируемых с помощью программного обеспечения MarkSoft. Данное программное обеспечения разработано специально под принтер MarkTC. Термотрансферный принтер MarkTC обладает обширным спектром потенциальных применений, благодаря своей надежности, простоте и удобству в использовании. MarkTC предоставляет возможность печати как на прочном пластике, так и на клейких этикетках.
Бирева Татьяна · ДКС · 22 апреля · Россия · Тверская обл
"Mark" – система маркировки

ПРОДАМ: СТРАТ система монтажная OSTEC

Страт система. Профили С-образного сечения СТРАТ - основа монтажной системы для прокладки кабельных трасс, трубопроводов и монтажа дополнительного оборудования. Позволяют оперативно создавать подвесы и опоры различной конфигурации для размещения инженерных систем и оборудования без применения сварки. Элементы системы фиксируются при помощи канальных гаек и болтовых соединений. Сборно - разборная система профилей СТРАТ позволяет легко модернизировать и развивать несущие конструкции кабельных трасс и инженерных систем зданий и сооружений. «Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ. Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
Департамент продаж · ОСТЕК · 26 апреля · Россия · Московская обл
СТРАТ система монтажная OSTEC

ПРОДАМ: Стойки потолочные для кабельных лотков Система КМ

Стойка подходит ко всем типам кабельных лотков. Используется вместе с консолями KSP, KST, KS и траверсами TST. Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи конечным пользователям. Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки и обладает отличной коррозионной стойкостью. Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.
Отдел продаж КМ-профиль · КМ-профиль · 24 апреля · Россия · Московская обл
Стойки потолочные для кабельных лотков Система КМ

ПРОДАМ: Хомуты для одиночного крепления

Хомуты для одиночного крепления SE/VSGL, SEG/VSGLS (SE) 15-26, (SE) 26-38, (SE) 36-52, (SE) 50-75, (SE) 75-100, (SE) 100-135, (SE) 135-170, (SES) 26-50, (SES) 50-80. Реализуем: Электроконструкции для прокладки кабеля: кабельные короба электромонтажные марки СП и короба замковые марки КЗ, кабельные лотки лестничного типа НЛ, лотки перфорированные ЛП, лотки неперфорированные (сплошные) ЛГ, кабель-каналы металлические, стойки К1150-К1155, полки К1160-К1163, консоли горизонтальные Кг, консоли вертикальные Кв, подвесы лотков Пл и подвесы коробов, перфопрофили: швеллеры перфорированные, уголки перфорированные, полосы перфорированные, зетовые (Z-образные) профили, проволочные (сетчатые) лотки.
Шикарёв Александр · Невские Ресурсы · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Хомуты для одиночного крепления

ПРОДАМ: Маркировка провода и кабеля

Наличие маркировки провода и кабеля повышает безопасность и сокращает количество неполадок, связанных с неправильным подключением, облегчает ремонт, снижает стоимость обслуживания. Существуют различные способы маркировки провода и кабеля при проведении электротехнических работ в телефонии, при прокладке компьютерных сетей, при монтаже различных объектов, а также для правильной идентификации кнопок и переключателей на рабочих панелях приборов, электрощитах. • Бирки кабельные • Бирки для кабельных линий • Гильзы и контейнеры • Кембрики ПВХ, термоусадочные, профили • Кольца и клипсы • Маркировка клеммных модулей • Площадки PKH и POH • Самоламинирующиеся маркеры • Стяжки маркировочные • Термоусадочные маркеры • Флажки • Ярлыки-бирки для проводов малого диаметра
Дзембак Юрий · Термомарк · 17 апреля · Россия · г Москва
Маркировка провода и кабеля
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.