Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Современные микроомметры «МИКО» для измерения переходных сопротивлений

9 июня 2016 г. в 08:46

Для измерения переходного сопротивления контактов на рынке КИПиА существует множество различных приборов (как отечественного производства, так и импортных), отличающихся принципом действия, метрологическими характеристиками, степенью автоматизации, массо-габаритными показателями и ценой, среди которых свою нишу занимают известные и хорошо зарекомендовавшие себя микроомметры и миллиомметры группы МИКО производства «СКБ ЭП». Компания не стоит на месте и постоянно модернизирует существующую ассортиментную группу, о чем свидетельствует появление двух новых приборов: МИКО-10 и МИКО-21.

Оба прибора предназначены для измерения переходного сопротивления разборных и не разборных электрических контактных соединений, а также для измерений переходного сопротивления главных контактов высоковольтных выключателей.

В микроомметрах «СКБ ЭП» измерение переходного сопротивления контактов колонковых и баковых выключателей выполняется в раздельных автоматизированных режимах. Для измерения сопротивления главных контактов баковыхвыкпючателей, оборудованных, встроенными трансформаторами тока, в приборах МИКО предусмотрен специальный режим, учитывающий наличие переходного процесса установления измерительного тока, возникающего в момент подачи тока. При измерении сопротивления контактов колонковых выключателей переходный процесс не возникает, в связи с чем измерения выполняются в другом, более быстром режиме.

Немаловажным параметром при выборе микроомметра является величина измерительного тока. Как известно, переходное сопротивление окисленных контактных соединений зависит от силы тока, протекающего через это соединение. В связи с этим сопротивление, измеренное на малом токе, может оказаться завышенным, по сравнению с результатами измерений, полученными при большом токе. В настоящее время все производители, в том числе российские, высоковольтных выключателей нормируют силу тока, при котором должно измеряться переходное сопротивление, в диапазоне 50-200 А.

МИКО-21 — это мобильный и хорошо защищенный (композитный кейс) прецизионный прибор (погрешность не более ±0,05%, восьмичасовая нестабильность менее 0,005%), но по цене общепромышленного микроомметра.

Высокая точность позволяет проводить с ним лабораторные исследования и измерения, как например:

  • измерение температурного коэффициента сопротивления стабильных резисторов, шунтов и любых металлов;
  • измерение удельного сопротивления образцов металлов;
  • определение длины и массы бухты провода, кабеля без ее разматывания и взвешивания;
  • проверка правильности сечения провода, полученного от поставщика. Методика этих измерений может быть получена у производителя микроомметра МИКО-21.

При измерениях на подстанции прибор устанавливается либо возле выключателя, либо в люльке подъемника. Для второго случая имеются облегченные кабели на все классы напряжений. Так, для выключателей на 750 кВ суммарная длина двух кабелей не превышает 10 м, а масса менее 4 кг при токе 200 А.

В МИКО-21 запрограммировано четыре способа запуска процесса измерения: «Однократный» — запуск происходит по нажатию кнопки Start, расположенной на передней панели прибора; «По замыканию цепи» — запуск на измерение происходит после возникновения электрического контакта между измеряемой цепью и токовыми и потенциальными контактами измерительного кабеля, с выводом информации на дисплей; «Периодический» — запуск измерения происходит через заранее заданные интервалы времени. Режим может быть использован для проведения отбраковки изделий; «Периодическая цепь» — предназначен для автоматического периодического запуска измерения по факту замыкания измерительной цепи.

Технические характеристики микроомметров МИКО-10 и МИКО-21

Наименование характеристики Тиг СИ
МИКО-10 МИКО-21
Диапазон измерений, мкОм от 1 до 20x103 от 1 до 2x106
Сила измерительного тока, А 1 и 10 от 1 до 200
Наименьшая относительная погрешность, % 0,2 0,05
Масса измерительного блока, кг 0,5 3,1
Габаритные размеры измерительного блока, мм 150x110x55 270x250x130

Прибор содержит архив паспортных значений высоковольтных выключателей с указанием максимально и/или минимально допустимого значения переходного сопротивления контактов, а также паспорта на отбраковываемые резисторы с указанием допустимых значений верхнего и нижнего порогов сопротивления. Наличие встроенного архива паспортных значений электрических сопротивлений позволяет прибору автоматически определять и сигнализировать о выходе результата измерений за допустимые границы.

МИКО-21 имеет цветной графический дисплей высокой яркости, а управление прибором может осуществляться (по выбору пользователя) либо через пленочную клавиатуру, либо через сенсорный экран дисплея.

МИКО-10 — это портативный и малогабаритный прибор, одним из основных преимуществ которого является эргономичность. Микроомметр удобно размещается на руке с фиксацией натяжными ремнями, оставляя обе руки свободными, что позволяет избежать применения длинных измерительных кабелей и освобождает руки при подъеме на высоту или при подключении измерительных щупов к измеряемой цепи. Кроме того, прибор легко может быть снят с руки и закреплен на поясе, повешен на шею, а также установлен на любую плоскую поверхность.

Из-за относительно небольшого тока (10 А) микроомметр МИКО-10 в основном предназначен для проверки малоокисленных контактных соединений. И если результат измерения переходного сопротивления не превышает паспортного значения выключателя, значит контакты слабо окисленные, а результат верен. Если же измеренное значение больше паспортного, то не нужно спешить браковать выключатель, а следует выполнить повторное измерение микроомметром на ток не менее 50 А. Для микроомметров на токи 1-2 А эта ситуация возникает гораздо чаще, так как такие токи не способны существенно уменьшить повышенное сопротивление окисной пленки контактов.

В МИКО-10 реализовано три режима процесса запуска измерения: «Однократный» — осуществляется запуск измерения прибора по команде пользователя; «Автоматический» — с автоматическим запуском измерения по замыкания измерительной цепи и «Встроенный ТТ» — для измерения переходного сопротивления высоковольтных выключателей с трансформаторами тока. Осуществляется запуск измерения прибора по команде пользователя.

Комплектация приборов предусматривает измерительные кабели как с зажимами «крокодил» или быстро устанавливаемыми струбцинами, оснащенными качественными контактами из бериллиевой бронзы, так и с зажимами типа «игольчатые подпружиненные сдвоенные щупы». Последние позволяют оперативно проводить множество измерений на шинных токопроводах, соединениях в трубопроводах, металлических обшивках летательных аппаратов и т.п. Для случая сильно загрязненных или окрашенных поверхностей имеется вариант с поворачивающимися при нажатии щупами.

Оба прибора имеют: связь с ПК через USB, что позволяет систематизировать и сохранять результаты на компьютере, а также формировать отчеты измерений; автоматическое сохранение результатов измерений в энергонезависимой памяти прибора, что позволяет выполнить их анализ и внесение в протокол измерений; встроенное аккумуляторное питание; функцию компенсации внешней термо — э.д.с. для повышения точности измерения.

Если вам интересны приборы производства «СКВ ЭП» и вы хотите получить больше информации о микроомметрах МИКО-10 и МИКО-21, обращайтесь к менеджерам:+7 (3952) 71-91-48
skb@skbpribor.ru
www.skbpribor.ru

Источник: Материал опубликован в журнале «Электротехнический рынок» №2 (68) Март-Апрель

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Зарекомендовавший себя (более 20 лет на рынке!) производитель и поставщик уникальных приборов контроля и диагностики высоковольтного оборудования российского и зарубежного производства (ABB, Siemens, Areva). Качество продукции подтверждено сертификатами Госреестов Российской Федерации, Казахстана, Украины и Белоруссии, а также дипломом ОАО «Холдинга МРСК» в номинации «Техническое превосходство» за разработку и производство приборов контроля состояния высоковольтных выключателей. Предлагаем…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Омметры, микроомметры, миллиомметры

С формальной точки зрения эта группа приборов отличается друг от друга лишь диапазонами измерений. Однако на первом план ставится не столько сама по себе возможность измерения малых омических сопротивлений, сколько точность. Это даёт возможность оценивать, в частности, такие важные параметры электрических цепей, как переходные сопротивления. Милли- и микроомметры широко применяются в промышленности при прецизионных измерениях сопротивления обмоток электромоторов и трансформаторов, рабочих элементов контакторов, замыкателей, переключателей и реле, а также в оценке качества болтовых, паяных и сварных соединений. Принцип работы В основе работы приборов, рассчитанных на измерение малых и сверхмалых сопротивлений, лежит тот или иной способ компенсации дополнительной погрешности, которая возникает из-за влияния переходного сопротивления в точках подключения. Чаще всего на практике используется метод четырёхпроводного подключения, при котором используются две пары проводов. По одной из пар на объект измерения подаётся нормированный ток, а посредством второй пары производится измерение напряжения, которое пропорционально силе тока и обратно пропорционально сопротивлению. При этом сами провода подсоединяются к выводам тестируемого двухполюсника так, чтобы каждый из токовых проводов не имел прямого контакта с соответствующего ему проводником напряжения. Таким образом, получается, что переходные сопротивления в местах контактов не участвуют в процессе измерения. Собственно же измерительная цепь представляет собой обычный мост с автоматической балансировкой. Для уравновешивания используется электронное устройство, которое проводит прецизионный подбор резисторов, входящих в плечи моста. После достижения баланса, информация подаётся на блоки обработки и индикации, а при необходимости поступает на порт, связывающий прибор с внешним ПК.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Омметры, микроомметры, миллиомметры

ПРОДАМ: Мегаомметры Е6-40, омметры, микроомметры по цене завода

Продаем измерители сопротивления: мегаомметры, омметры, микроомметры цифровые и аналоговые: Е6-40, Е6-22, Е6-23, Е6-24, Е6-26, М4100, М4104, измеритель цепи фаза-ноль ИФН-300, измеритель сопротивления ИС-20, СОНЭЛ: MZC-200, MZC-201, MZC-202, MZC-203, MZC-300, MZC-303Е, MZC-310S, MIC-1000, MIC-2500, MIC-3, MIC-5000, MRU-100, MRU-101, MMR-600, MMR-610, аналоговый Ф4103-М1 Ф4104-М1, Ф4106, мегаомметр с интерфейсом серии М6, мегаомметр ЭС0202, ЭС0210, омметр ЭС0212, измеритель ЕР-180, цифровой миллиомметр ПТФ-1, цифровой микроомметр МКИ-200, МКИ-600. Сроки поставки от 3 дней. Цены от Производителя. Гарантия. При необходимости -Поверка. Со склада в Чебоксарах или в представительстве в г.Москва. При обьемах - скидки. Доставка по регионам. Тел/факс (8352) 44-05-93, 44-75-35
Андреев Сергей · ТПС · 1 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Мегаомметры Е6-40, омметры, микроомметры по цене завода

ПРОДАМ: Мегаомметры

Мегаомметр или, как его еще называют, мегомметр, предназначается для измерения коэффициента абсорбции и высокого электрического сопротивления постоянному току. Основное отличие от омметра состоит в том, что замеры осуществляются на высоких напряжениях, генерируемых мегомметром самостоятельно. Приборы применяются при определении точных значений омического, объемного и поверхностного сопротивления разных видов изоляционных материалов кабелей, электрических проводов, трансформаторов, разъемов или обмоток электродвигателей. Мегомметры нашли применение в энергетической промышленности, в нефте- и газодобывающей сфере, железнодорожном транспорте. Классификация мегаомметров Мегаомметры подразделяются на: аналоговые; цифровые. Аналоговые варианты отличаются простым устройством и надежностью. Цифровые модели более функциональны и обладают следующими преимуществами: компактность; универсальность; малый вес; высокая скорость измерения; простота в эксплуатации; высокая точность и незначительный процент погрешностей на краях диапазонов; расширенный диапазон измерений; возможность документирования полученных результатов. Для предотвращения поражения электрическим током людей необходимо регулярно контролировать состояние изоляционного покрытия электропроводок, кабелей и т. д. с целью выявления повреждений.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Мегаомметры

ПРОДАМ: Электроизмерительные приборы - мегаомметры, тестеры, измерители сопротивления, мультиметры.Лучшие цены

Мегаомметры (ЭС0202, Е6, М3, SEW, DMG2671,М4122), Тестеры (Ц4317,Ц4353,43101), измерители сопротивления (Ф4103, Ф4104, М372, МКИ, ИКС и др.), измерители параметров УЗО, фаза-ноль (Щ41160, ЕР180, MZC-200), ВАФы. Доставка по России.
Отдел продаж · Энергопромавтоматика · 26 апреля · Россия · Московская обл
Энергопромавтоматика, ООО

ПРОДАМ: КИПиА. Щитовые приборы: Амперметры. Вольтметры. Ваттметры. Фазометры. Манометры. Измерители тока

КОЭМЗ продает щитовые, вторичные, регистрирующи­е приборы, как с хранения, так и новые: Ампервольтметр самопишущий переносной Н339 выпрямительной системы многопредельный. Прибор­ы регистрирующи­е автоматически­е РП-160. Прибор­ы самопишущие двухкоординатны­е Н307/1, Н307/2. Прибо­р давления 2ПП 30В. Прибор БВ-4225/6119-05.­ Прибор показывающий с индуктивными пребразователям­и модели 214, 217, 276. Прибор для проверки изделий на биение в центрах ПБ-500М. Мер­а высоты ступенчатая БВ-6106. Систем­а измерительна­я для автоматическог­о контроля Модель БВ-4100. Микроск­оп МС типа МС2-3. Оптическа­я линейка ОЛ-1600. Нивели­р Н-0, 5. Преобразовате­ль угловых перемещений фотоэлектрически­й ВЕ-178А. Преобра­зователь электроконтактны­й амплитудный Модель 248(ПАО/ДАО-248-­2). Динамометр­ы образцовые ДОСМ-3-0, 1; ДОСМ-3-5. Анемом­етр сигнальный цифровой М-95-М2; Анемометр цифровой переносной АП-1. Реле давления РД-8Т1 0-6 кг/см3. Реле давления РД-23. Индикато­р давления ИД-1 0-80кг/см. Механ­изм исполнительны­й МЭО-16/25-0, 25 И-77. Механиз­м исполнительны­й МЭО-16/25-0, 25 Р-77. Тягоме­р дифференциальны­й ДТ2-50. Блок электронный ЛП-12. Блок ИП-0-100%. Блок снижения напряжения БСНТ-08У2. Бло­к поджига дуги БП. Датчик напора, тяги ДТН-100 10-100кг/см2 220в. Датчик пожарной сигнализации ДПС-038. Датчи­к ультрозвуково­й ДУ-З-4Д для комплекса Гамма. Ваттмет­р астатический АСТД. Вольтмет­р самопишущий Н-392 0-1000В. Милиамп­ервольтметр М-45МОМ3. Милиам­перметр самопишущий Н-392 0-30мА. Миливоль­тметр самопишущий Н-392 0-150мВ. Маномет­р самопишущий однозаписной МТС-712 0-6 kg F/см2 привод диаграммы от часового механизма. Маном­етр самопишущий однозаписной МТС-711М1 0-60 kg F/см2 привод диаграммы от электродвигателя­. Манометр самопишущий двухзаписной МТ2С-71 0-16 kg F/см2. Маномет­р дифференциальны­й поплавковый ДП. Манометр дифференциальны­й ДТ-5. Манометр электроконтактный ЭКМ-1У 0-2,5 кГс/см2; ЭКМ-1У 0-4 кГс/см2; ЭКМ-2У 0-160 кГс/см2. Манометр технический МТ-1, МТП-1М,...
Попков Михаил · ООО"КОЭМЗ" · 21 апреля · Россия · г Москва
КИПиА. Щитовые приборы: Амперметры. Вольтметры. Ваттметры. Фазометры. Манометры. Измерители тока
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.