30 мая 2016 г. в 05:09

Для измерения переходного сопротивления на рынке существует множество различных приборов, которые отличаются принципом действия, метрологическими характеристиками, степенью автоматизации, массогабаритными показателями и ценой. Но существуют и определенные требования, нормы, рекоменадации и особенности измерения переходных сопротивлений контактов, учитывая которые можно не ошибиться выбором необходимого прибора.

Нелинейный характер переходного сопротивления

Окисная пленка и неметаллические включения обуславливают повышенное переходное сопротивление (далее Rпер.) контактов. Его величина уменьшается при увеличении измерительного тока, поэтому наиболее достоверные измерения будут при токах, близких к рабочим токам выключателей. А при малом измерительном токе микроомметра значение Rпер. может оказаться выше допустимого паспортного значения и потребуется не нужная разборка выключателя для зачистки контактов.

Поэтому, если в паспорте выключателя не указано значение тока, при котором следует измерять сопротивление его контактов, то целесообразно следовать ГОСТ 17441-84 (п. 2.6.2), в котором рекомендуемая сила длительно протекающего измерительного тока не должна превышать 0,3 номинального тока контактного соединения.

Влияние встроенного трансформатора тока (ТТ) на измерение Rпер баковых выключателей

При подаче измерительного тока через полюс бакового выключателя во вторичной обмотке ТТ возникает переходный процесс, который проявляется в индуцировании в первичную цепь импульса напряжения, постепенно спадающего до нуля. Это изменяющееся напряжение суммируется падением напряжения на Rпер., созданного измерительным током, и воспринимается микроомметром как дополнительное (внесение из вторичной обмотки ТТ) сопротивление, включенное последовательно Rпер. и изменяющееся во времени. Время затухания переходного процесса спада внесенного сопротивления зависит от многих факторов и может меняться от 1,0 до 60 с. Переходный процесс, в цепи содержащей ТТ, возникает не только при включении тока, но и при его выключении.

Сложность измерения сопротивлений в различных соединениях

В силовой электрической цепи полюса высоковольтного выключателя кроме переходного сопротивления контактов присутствует и сопротивление различных соединений. Чаще всего приборы комплектуются только измерительным кабелем зажимом типа «крокодил», и при неправильном его подключении к контактам между аппаратным зажимом и шпилькой ввода — переходное сопротивление может иметь завышенныо значения, прибор покажет значение выше паспортной величины, и будет выполнен совершенно не нужный ремонт контактов выключателя.

Если же снимать потенциальные сигналы не аппаратных зажимов, а со шпилек, то в измеряемый участок цепи окажется включенным только переходное сопротивление контактов выключателя. Но закрепить «крокодилы» непосредственно за шпильки часто не удается из-за отсутствия доступа к ним, поэтому прибор должен комплектоваться специальными выносными потенциальными контактами.

Электромагнитная обстановка на энергетических объектах

Игнорирование перечисленных выше особенностей может приводить к тому, что приборы, показывающие в условиях офиса отличные метрологические характеристики оказываются малопригодными для применения в условиях электрической подстанции.

Так, например, на рынке средств измерений электрического сопротивления в диапазоне от 1µΩ и более существуют микроомметры у которых измерительный ток представляет собой выпрямленный ток 50Гц. В связи этим не смотря на его большое значение (свыше 100А), данный прибор практически не пригоден для измерения переходного сопротивления баковых выключателей. другой стороны существуют микроомметры достаточно большим коэффициентом стабилизации силы тока, но при внесении этого прибора в сколь-нибудь существенное магнитное или электрическое поле относительная погрешность измерений может достигать сотен процентов.

Эти и другие особенности измерений электрического сопротивления в условиях подстанции известны компании «СКБ ЭП» свыше 15 лет, момента выпуска ее первого микроомметра МИКО-1.

Летом 2015 года «СКБ ЭП» запустила в производство первую партию нового микроомметра МИКО-21 — это мобильный и хорошо защищенный (композитный кейс) прецизионный прибор (погрешность не более ± 0,05%), но по цене общепромышленного микроомметра. Он полностью автономен и, в отличии от микроометров предыдущего поколения, имеет новый тип аккумулятора, что позволяет выполнить намного большее количества измерений от его полного заряда до полного разряда (продолжительность непрерывной работы в нормальных условиях, не менее 8 часов).

Осенью того же года компания провела полномасштабные испытания установочной партии в условиях реальной эксплуатации, на подстанциях Иркутскэнерго. Часть испытаний проходила на «Участке высоковольтного электрооборудования Иркутской ГЭС» при обследовании бакового выключателя фирмы ALSTOM HGF-1012 на 110кВ.

Элегазовый баковый выключатель ALSTOM HGF-1012, 110кВ
Элегазовый баковый выключатель ALSTOM HGF-1012, 110кВ

Элегазовые баковые выключатели, отличаются наличием встроенных трансформаторов тока, что затрудняет точное измерение переходных сопротивлений контактной системы выключателя. Для решения данной задачи, специалистами «СКБ ЭП» в новом микроомметре МИКО-21 были реализованы дополнительные режимы работы, при использовании которых учитывается индуктивность трансформаторов тока. Приведем результаты измерений переходных сопротивлений контактов выключателя сведенных в таблицу:

Тип выключателя ALSTOM HGF-1012, 110кВ
Режим измерения Тестовый ток Фаза А Фаза В Фаза С
«Режим 1» 10 А 269,94 мкОм 279,51 мкОм 276,54 мкОм
«Режим 1» 50 А 269,73 мкОм 294,69 мкОм 300,61 мкОм
«Режим 1» 100 А 269,67 мкОм 299,73 мкОм 310,65 мкОм
«Режим 1» 200 А 269,56 мкОм 299,89 мкОм 311,01 мкОм
«Режим 2 с ТТ» 200 А 91,760 мкОм 93,403 мкОм 98,941 мкОм
«Режим 2 с ТТ» 100 А 90,808 мкОм 93,306 мкОм 88,133 мкОм
«Режим 3 с ТТ» 200 А 90,781 мкОм 93,348 мкОм 88,151 мкОм

Примечание: «Режим 1» — измерения без встроенных трансформаторов тока и для любых разборных и неразборных соединений; «Режим 2 с ТТ» — измерения со встроенными трансформаторами тока использованием энергосбережения; «Режим 3 с ТТ» — измерения со встроенными трансформаторами тока, но при максимальной длительности измерительного тока и без использования алгоритмов энергосбережения.

Как видно из данного примера, показания обычного режима микроомметра отличаются от показаний в специальных режимах измерения практически в три раза, при этом измерения в обычном режиме выходят из нормы сопротивления выключателя, что говорит о неэффективности измерения без специальной настройки к данному типу оборудования.

Испытания микроомметра МИКО-21

Испытания микроомметра МИКО-21

Не менее важной функцией МИКО-21, является встроенный архив паспортных значений высоковольтных выключателей указанием максимально и/или минимально допустимого значения переходного сопротивления контактов, а также паспорта на отбраковываемые резисторы указанием допустимых значений верхнего и нижнего порогов сопротивления. Наличие архива паспортных значений электрических сопротивлений позволяет прибору автоматически определять и сигнализировать о выходе результата измерений за допустимые границы.

В микроомметре запрограммировано 4 способа запуска процесса измерения:

  • «Однократный» — запуск происходит по нажатию кнопки «Старт»;
  • «По замыканию цепи» — запуск на измерение происходит после возникновения электрического контакта между измеряемой цепью и токовыми и потенциальными контактами измерительного кабеля;
  • «Периодический» — запуск измерения происходит через заранее заданные интервалы времени. Режим может быть использован для проведения отбраковки изделий;
  • «Периодическая цепь» — предназначен для автоматического периодического запуска измерения по факту замыкания измерительной цепи.

МИКО-21 имеет цветной графический дисплей высокой яркости, а управление прибором может осуществляться (по выбору пользователя) либо через пленочную клавиатуру, либо через сенсорный экран дисплея. Кроме того, прибор может работать под управлением персонального компьютера, что очень удобно при автоматизации измерений или для дополнительной обработки полученных результатов.

Результаты измерения сопротивления на экране МИКО-21

Результаты измерения сопротивления на экране МИКО-21

Комплектация прибора предусматривает измерительные кабели как зажимами «крокодил» или быстро устанавливаемыми струбцинами, оснащенными качественными контактами из бериллиевой бронзы, так и зажимами типа «игольчатые подпружиненные сдвоенные щупы». Последние позволяют оперативно проводить множество измерений на шинных токопроводах, соединениях в трубопроводах, металлических обшивках летательных аппаратов и т.п. Для случая сильно загрязненных или окрашенных поверхностей имеется вариант поворачивающимися при нажатии щупами.

При измерениях на подстанции прибор устанавливается либо возле выключателя, либо в люльке подъемника. Для второго случая имеются облегченные кабели на все классы напряжений. Так, для выключателей на 750кВ суммарная длина двух кабелей не превышает 10 м, а масса менее 4 кг при токе 200А.

Высокая точность измерения сопротивления и разнообразные способы запуска прибора позволяет использовать микроомметр не только для измерения переходного сопротивления главных контактов высоковольтного выключателя и различных контактных соединений, но и в исследовательских лабораториях и цехах заводов для высокоточных измерений сопротивлений. В частности прибор может быть использован для:

  • отбраковки резисторов (автоматическим сравнением результатов измерений заранее заданным допуском),
  • измерений удельного сопротивления проводников,
  • проверки правильности сечения провода,
  • определения длины и массы бухты провода без разматывания и взвешивания,
  • определения температурного коэффициента сопротивления (ТКС) стабильных резисторов, шунтов и любых металлов.

Если вас заинтересовал прибор и вы хотите получить больше информации о микроомметре МИКО-21, обращайтесь к менеджерам по тел. +7 (3952) 719-148 или по почте skb@skbpribor.ru

Источник: ©ООО «СКБ ЭП»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Зарекомендовавший себя (более 20 лет на рынке!) производитель и поставщик уникальных приборов контроля и диагностики высоковольтного оборудования российского и зарубежного производства (ABB, Siemens, Areva). Качество продукции подтверждено сертификатами Госреестов Российской Федерации, Казахстана, Украины и Белоруссии, а также дипломом ОАО «Холдинга МРСК» в номинации «Техническое превосходство» за разработку и производство приборов контроля состояния высоковольтных выключателей. Предлагаем…
Лысенко Анастасия Сергеевна
Все новости и публикации пользователя Лысенко Анастасия в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Омметры, микроомметры, миллиомметры

С формальной точки зрения эта группа приборов отличается друг от друга лишь диапазонами измерений. Однако на первом план ставится не столько сама по себе возможность измерения малых омических сопротивлений, сколько точность. Это даёт возможность оценивать, в частности, такие важные параметры электрических цепей, как переходные сопротивления. Милли- и микроомметры широко применяются в промышленности при прецизионных измерениях сопротивления обмоток электромоторов и трансформаторов, рабочих элементов контакторов, замыкателей, переключателей и реле, а также в оценке качества болтовых, паяных и сварных соединений. Принцип работы В основе работы приборов, рассчитанных на измерение малых и сверхмалых сопротивлений, лежит тот или иной способ компенсации дополнительной погрешности, которая возникает из-за влияния переходного сопротивления в точках подключения. Чаще всего на практике используется метод четырёхпроводного подключения, при котором используются две пары проводов. По одной из пар на объект измерения подаётся нормированный ток, а посредством второй пары производится измерение напряжения, которое пропорционально силе тока и обратно пропорционально сопротивлению. При этом сами провода подсоединяются к выводам тестируемого двухполюсника так, чтобы каждый из токовых проводов не имел прямого контакта с соответствующего ему проводником напряжения. Таким образом, получается, что переходные сопротивления в местах контактов не участвуют в процессе измерения. Собственно же измерительная цепь представляет собой обычный мост с автоматической балансировкой. Для уравновешивания используется электронное устройство, которое проводит прецизионный подбор резисторов, входящих в плечи моста. После достижения баланса, информация подаётся на блоки обработки и индикации, а при необходимости поступает на порт, связывающий прибор с внешним ПК.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Омметры, микроомметры, миллиомметры

ПРОДАМ: Мегаомметры Е6-40, омметры, микроомметры по цене завода

Продаем измерители сопротивления: мегаомметры, омметры, микроомметры цифровые и аналоговые: Е6-40, Е6-22, Е6-23, Е6-24, Е6-26, М4100, М4104, измеритель цепи фаза-ноль ИФН-300, измеритель сопротивления ИС-20, СОНЭЛ: MZC-200, MZC-201, MZC-202, MZC-203, MZC-300, MZC-303Е, MZC-310S, MIC-1000, MIC-2500, MIC-3, MIC-5000, MRU-100, MRU-101, MMR-600, MMR-610, аналоговый Ф4103-М1 Ф4104-М1, Ф4106, мегаомметр с интерфейсом серии М6, мегаомметр ЭС0202, ЭС0210, омметр ЭС0212, измеритель ЕР-180, цифровой миллиомметр ПТФ-1, цифровой микроомметр МКИ-200, МКИ-600. Сроки поставки от 3 дней. Цены от Производителя. Гарантия. При необходимости -Поверка. Со склада в Чебоксарах или в представительстве в г.Москва. При обьемах - скидки. Доставка по регионам. Тел/факс (8352) 44-05-93, 44-75-35
Андреев Сергей · ТПС · 1 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Мегаомметры Е6-40, омметры, микроомметры по цене завода

ПРОДАМ: Электроизмерительные приборы - мегаомметры, тестеры, измерители сопротивления, мультиметры.Лучшие цены

Мегаомметры (ЭС0202, Е6, М3, SEW, DMG2671,М4122), Тестеры (Ц4317,Ц4353,43101), измерители сопротивления (Ф4103, Ф4104, М372, МКИ, ИКС и др.), измерители параметров УЗО, фаза-ноль (Щ41160, ЕР180, MZC-200), ВАФы. Доставка по России.
Отдел продаж · Энергопромавтоматика · 26 апреля · Россия · Московская обл
Энергопромавтоматика, ООО

ПРОДАМ: Мегаомметры

Мегаомметр или, как его еще называют, мегомметр, предназначается для измерения коэффициента абсорбции и высокого электрического сопротивления постоянному току. Основное отличие от омметра состоит в том, что замеры осуществляются на высоких напряжениях, генерируемых мегомметром самостоятельно. Приборы применяются при определении точных значений омического, объемного и поверхностного сопротивления разных видов изоляционных материалов кабелей, электрических проводов, трансформаторов, разъемов или обмоток электродвигателей. Мегомметры нашли применение в энергетической промышленности, в нефте- и газодобывающей сфере, железнодорожном транспорте. Классификация мегаомметров Мегаомметры подразделяются на: аналоговые; цифровые. Аналоговые варианты отличаются простым устройством и надежностью. Цифровые модели более функциональны и обладают следующими преимуществами: компактность; универсальность; малый вес; высокая скорость измерения; простота в эксплуатации; высокая точность и незначительный процент погрешностей на краях диапазонов; расширенный диапазон измерений; возможность документирования полученных результатов. Для предотвращения поражения электрическим током людей необходимо регулярно контролировать состояние изоляционного покрытия электропроводок, кабелей и т. д. с целью выявления повреждений.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Мегаомметры

ПРОДАМ: Амперметры, вольтметры, тестеры, мультиметры, клещи, мегаомметры, измерители сопротивления

Амперметры,вольтметры,ваттметры,тестеры,мультиметры,клещи,мегаомметры,измерители сопротивления изоляции, заземления, анализаторы качества электроэнергии, мосты, магазины, меры сопротивления, измерители параметров электрических сетей, вольтамперфазометры, частотомеры, электроустановки, указатели напряжения, индикаторы напряжения,заземления переносные,штанги оперативные, а так же любые другие измерительные приборы
Отдел продаж · Энергопромавтоматика · 26 апреля · Россия · Московская обл
Амперметры, вольтметры, тестеры, мультиметры, клещи, мегаомметры, измерители сопротивления
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.