«Записки киповца», часть 4. Самописцы или компьютер

7 июня 2018 г. в 09:34

Почти на каждой горнообогатительной фабрике имеется сушильный цех — объект повышенной опасности. Соответственно и контроль за работой оборудования и персонала здесь повыше. Одна из систем контроля — это всевозможные приборы-самописцы, беспрерывно отображающие технологические параметры на бумажной ленте. Хорошо, если самописцы более современные, а если старые? Тут и периодические механические поломки, и старение радиодеталей, и ежедневное обслуживание — где бумажную ленту заменить, где чернила долить или засорившееся перо прочистить. А чтобы только основные параметры контролировать, то на каждую печь надо иметь самописцев с десяток. Дорого.

Приборы-самописцы

Вот на одном из предприятий и нашли выход из положения. Приборы были старые, автоматика давно вышла из строя и была демонтирована. В отсутствии руководства в ночные смены происходили аварии с разрушением кладки печей из—за превышения допустимых температур. Самописцы 70-х годов в связи с износом практически не работали, другие приборы давали только визуальный контроль. Страдало и качество продукции, имелся перерасход топлива для печей.

Как на большинстве старых предприятий, на модернизацию и приборы средств не хватало, всё съедали многочисленные ремонты. Какой же выход?

И вот при остром недостатке средств заменили все самописцы одним компьютером с установленной SCADA-системой. При этом и компьютер удалось использовать имеющийся на предприятии. Закупили в итоге только измерители — регуляторы.

Компьютер с установленной SCADA-системой

Если ранее на старые самописцы выводилась только информация по температурам перед дымососами и барабанами печей, то теперь удалось на компьютер вывести и другие параметры — разрежение в печи и перед дымососом, температуру печного топлива и разгрузочной камеры, давление топлива перед горелкой.

Соответственно после каждой смены руководство имело возможность, используя тренды — диаграммы, оценить как работала смена, дать рекомендации по работе.

А сигнализация! При превышении любого параметра в компьютерных колонках раздаётся сигнал, который транслируется через громкую связь по всему цеху. Оператор ведь только контролирует работу цеха и печей, запускает механизмы, а работой управляют рабочие.

Сигнализация

Учитывая, что предприятию удалось сэкономить на покупке самописцев, то и на так называемых «щитах кочегара» удалось часть старых, часто выходящих из строя стрелочных измерительных приборов заменить на современные измерители — регуляторы.

При этом местные рационализаторы вставили новые приборы в корпуса от старых измерителей, что дало стопроцентную защиту от пыли и упростило монтаж.

Получили экономию и на госповерках приборов. Ранее старые приборы, самописцы, дифманометры, ВМД приходилось каждый год сдавать на госповерку. Новые приборы на госповерку сдаются через два года. КИПовцы предприятия, ранее имеющие опыт работы только со старой техникой, сумели бесплатно повысить свою квалификацию как при помощи специалистов техподдержки компании, предложившей новые приборы для фабрики, так и при помощи информации с форума. При этом реализованную схему с применением компьютера можно и далее поэтапно развивать до полной автоматизации цеха.

Автор: Валерий Краснов, специалист службы КИП и автоматики.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: 5БЩ 263.001-2, 4 Р, 5БЩ 263.002-1, 2 Р, 5БЩ 263.003-1, 2 Р, 5БЩ 263.004-1, 2 Р, 5БЩ 263.005-1, 2 Р, 5БЩ 263.006-1, 2 Р

ООО «ПромЭнергоМаш» имеет возможность поставить в Ваш адрес следующее оборудование и запасные части: — вкладыши подшипников скольжения 5БЩ 263.000-1,3 Р (ø120×140), 5БЩ 263.000-2,4 Р (ø130×140), 5БЩ 263.001-1,3 Р (ø140×150), 5БЩ 263.001-2,4 Р (ø150×150), 5БЩ 263.002-1,2 Р (ø160×160), 5БЩ 263.003-1,2 Р (ø180×180), 5БЩ 263.004-1,2 Р (ø200×200), 5БЩ 263.005-1,2 Р (ø220×220), 5БЩ 263.006-1,2 Р (ø250×250), 5БЩ 263.007-0,2-2,4 Р (ø130×130), 5БЩ 263.007-01; 03; 05; 06 Р (ø150×150), 5БЩ 263.008-02-04 Р (ø160×160), 5БЩ 263.008-01-03; 05 Р (ø180×180). — вкладыши подшипников скольжения для всех типов синхронных электродвигателей (СДН (З), СДМ (З), СДС (З), ДС, ДСП, СДВ, 2СДР, СДРЗ, ДСК, СДК (П)), электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД, генераторов СГС (Б), как с баббитовым покрытием, так и с фторопластовым покрытием (ПК и КПК 120×140, 130×130, 130×140, 140×150, 150×150, 160×160, 180×180, 200×200, 220×220, 250×250, 300×300, 350×350, 400×400, 500×500, по чертежам 5БС.263, 5БГ.263, 5БЩ.263, 5ДВ.263, 5ВК) — маслоподъемные (смазочные) кольца для подшипников скольжения для всех типов синхронных электродвигателей, электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД, генераторов ГС, СГ, ГСГ, СГС, СГБ, ГСБ, СГД, ГСД, СГВ. — подшипниковые стояки и лабиринтные уплотнения для всех типов синхронных электродвигателей, электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД — вкладыши подшипников и другие запасные части для электродвигателей 4АЗМ (АЗМП, АРМ, АРМП, АЗМВ) и 2АЗМ (АЗМП, АРМ, АРМП, АЗМВ, АДО), СТД — пусковые устройства УПР для высоковольтных электродвигателей — тиристорные возбудители BTE — пусковые устройства УПРФ, УПТФ.
Михайлов Денис · ООО «ПромЭнергоМаш» · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

ПРОДАМ: Журнал производства работ

Контрольно-исполнительная документация для строительства. Купить или заказать у нас на сайте http://bitrd.ru вы можете: — Общий журнал работ РД (твердый переплет); — Общий журнал работ КС 6; — Журнал производства работ (8 граф); — Журнал вводного инструктажа по охране труда; — Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; — Журнал бетонных работ Ф-54; — Журнал бетонных работ (СП 70.13330.2012, Прил. Ф); — Журнал ухода за бетоном; — Журнал верификации закупленной продукции (ГОСТ 297-2013, прил. А); — Журнал входного контроля и приемки продукции; — Журнал сварочных работ (РД-10-69-94, Прил. 4) — Журнал сварочных работ (СП 70.13330.2012 прилож. Б) и многое другое, звоните
Битрейд Владимир · Би-трейд, ООО · 4 апреля · Россия · г Москва
Журнал производства работ

ПРОДАМ: Пломбирующие вкладыши

В качестве контроля несанкционированного доступа, который может привести к поломке или не правильному подключению, обычно используют механические одноразовые пломбы. Они представляют собой проволоку, закрепленную специальным замком, на который наносится клеймо или идентификационный номер ответственного лица, Это гарантирует, что монтаж произведен правильно и оборудование готово к работе. При сборке шкафа управления электропитанием оборудования невозможно обмотать весь шкаф проволокой и опломбировать. В таких случаях используются пломбировочные винты. Ввиду особенности конструкции винт имеет увеличенную головку и не всегда устанавливается в монтажный паз, поэтому используются пломбирующие вкладыши. Эти элементы учитывают индивидуальные особенности монтажных комплектов серийных устройств защиты и имеют съемный колпачок, что дает возможность закрыть винт и исключить случайное повреждение пломбирующей проволоки. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Пломбирующие вкладыши

ПРОДАМ: Продается станок токарный 1Е61 инв. № 215108758 1969 г. выпуска

Продается станок токарный 1Е61 1969 г. выпуска Техническое состояние: 1. Станок находится в работоспособном состоянии 2. Возможность проверки работоспособности есть 3. Станок полностью укомплектован 4. Станок не востребован в производстве Продажа через тендер, 100% предоплата, самовывоз. Любые вопросы/фото по телефону
Монахов Сергей · КБхиммаш · 5 апреля · Россия · г Москва
Продается станок токарный 1Е61 инв. № 215108758 1969 г. выпуска
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.