Замена термоэлектрических преобразователей бесконтактными ИК-преобразователями

11 декабря 2009 г. в 13:04

В настоящее время теплогенерирующее оборудование невозможно представить без устройств измерения температуры. На одном котлоагрегате обычно устанавливаются десятки термоэлектрических преобразователей. Их износ и необходимость замены вносят существенный вклад в затраты на периодическое обслуживание. В статье рассматривается альтернативный способ контроля температуры, который в ряде случаев позволяет сократить затраты на замену изношенных термоэлектрических преобразователей.

Термоэлектрические преобразователи получили широчайшее распространение практически во всех областях производства. Простота устройства и высокая точность измерений и по настоящее время обеспечивает им преимущество по сравнению с другими методами измерения температуры. Понятно, что там, где использование ТП затруднено или невозможно в силу ряда причин (движение объекта измерений, слишком высокая температура, высокое напряжение и т.п.), достаточно успешно используются бесконтактные средства измерений — пирометры. И все же ряд недостатков бесконтактного метода не позволяют ему вытеснить контактный.

Неизвестный в большинстве случаев коэффициент излучения объекта измерений требует тщательной настройки пирометра, так как коэффициент излучения реальных объектов меньше единицы, он определяется материалом и качеством поверхности и является функцией температуры, угла наблюдения и длины волны. Точное определение коэффициента излучения является трудной задачей из-за большого количества влияющих факторов. Наличие дыма, водяного пара и пыли между пирометром и объектом также препятствуют точным измерениям.

Объединив оба способа — контактный и бесконтактный, можно избежать ограничений, накладываемых неопределенным коэффициентом излучения, и получить определенные выгоды. С этой целью в среду, температуру которой необходимо измерять, помещают трубу, заглушенную со стороны среды (чехол), а пирометр визируют с открытого конца чехла на дно получившейся полости. Если отношение глубины полости к ее диаметру достаточно велико, то она обретает свойства черного тела и ее коэффициент излучения можно считать равным единице. Схема получившегося ИК-преобразователя приведена на рисунке 1.

Достоинства такого ИК-преобразователя заключаются в следующем:

  • в случае износа замене подлежит только чехол, стоимость которого существенно ниже стоимости термоэлектрических датчиков, как платиновой группы, так и ХА типа;
  • инерционность преобразователя существенно ниже традиционных датчиков, так как чехол пустой;
  • при проведении очередной поверки нет необходимости демонтировать чехол, достаточно отсоединить приемник ИК-излучения от чехла, и поверить прибор непосредственно как пирометр. Это особенно важно, если, например, объект нежелательно разгерметизировать, внутри находятся ядовитые вещества и т.п.
  • так как в преобразователе нет драгоценных металлов, он не представляет большого соблазна для хищения.

Создать такой преобразователь можно на базе практически любого пирометра, при обеспечении соответствующего показателя визирования. Однако зачастую вблизи объекта контроля присутствуют нежелательные для электронных устройств факторы — высокая температура воздуха, выбросы пламени, вибрация и т.п. Поэтому при разработке ИК-преобразователя необходимо учитывать эксплуатационные условия.

С учетом вышеизложенного на нашем предприятии был разработан и изготовлен ИК-преобразователь в виде заглушенного термопарного чехла с присоединенным к нему приемником ИК-излучения (рис. 2).

Приемник ИК-излучения соединен с пирометром высокотемпературным армированным оптоволоконным кабелем, позволяющим устанавливать электронную часть прибора на безопасном расстоянии от объекта контроля. Поток излучения передается по оптоволокну к цифровому измерительному блоку, где преобразуется в электрический сигнал и оцифровывается для последующей обработки.

Таким образом исключается перегрев и выход из строя чувствительного элемента и электроники. Преобразователь можно использовать совместно с пирометрами ПД-6 или ПД-7, производимых нашим предприятием.

При проведении испытаний на реальных объектах были получены хорошие результаты. Так при проведении измерений температуры расплавов металлов и солей инерционность ИК-преобразователя была на порядок меньше, чем у штатной термопары, по показаниям которой осуществляется регулирование температуры. Отставание показаний термопары от показаний ИК-преобразователя в процессе нагрева/остывания расплава достигало двух десятков градусов, что не лучшим образом сказывается на техпроцессе. При измерении температуры нагретых газов разница в инерционности меньше, так как теплоемкость и теплопроводность газа значительно ниже чем жидкости.

Пирометры ПД-6 и ПД-7 достаточно сложны и имеют функции, избыточные в том случае, если пирометры используются вместе с ИК-преобразователем. Логическим продолжением развития данного направления стал пирометр ПД-5 (рис. 3).

Прибор имеет литой пылевлагозащищенный корпус с отверстиями для крепления, работоспособен при температуре окружающей среды от -30 до +50°С. Приемник ИК-излучения выдерживает температуру окружающей среды до +200°С. Диапазон измеряемых температур от 400 до 1400°С, погрешность измерений 0,5%. В конструкцию ИК-преобразователя были внесены небольшие изменения. Между чехлом и приемником ИК-излучения устанавливается теплоизолирующий переходник со штуцером для подвода воздуха, что позволяет осуществлять продувку переходника охлаждающим воздухом и предотвратить перегрев приемника. Шайба, установленная на переходнике, служит защитным экраном от теплового излучения и выбросов пламени. Испытания показали, что при температуре внутри печи 1000°С и температуре окружающего воздуха до 70°С перегрева приемника не происходит и в продувке воздухом нет необходимости.

На рисунке 4 изображены органы управления и индикации, разъем для подключения внешних цепей пирометра ПД-5. Индикатор (рис. 4-1) съемный, что позволяет использовать его для настройки нескольких приборов по очереди. Если в индикации нет необходимости, индикатор в прибор не устанавливается, что позволяет несколько снизить стоимость пирометра.

Также в пирометре ПД-5 реализована схема имитации термопарного выхода. Температура, измеренная с помощью ИК-преобразователя, пересчитывается в значение термо-ЭДС для любого из 13 типов термопар, и напряжение соответствующей амплитуды выдается на контакты разъема (рис. 4-2). При замене штатной термопары на ИК-преобразователь нет необходимости заменять существующую систему контроля/регулирования, можно подключить пирометр к имеющемуся оборудованию. Также пирометр имеет настраиваемый токовый выход (0-5, 0-20, 4-20 мА) и ключ двухпозиционного регулирования. Ключ может управлять внешним твердотельным реле, с помощью которого можно осуществлять регулирование температуры или, например, отключить горелку котла при перегреве и т.п. Схема сборки ИК-преобразователя, габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 5. В зависимости от условий применения длину чехла и оптоволоконного кабеля можно выбрать в соответствии со значениями, приведенными в таблицах (рис. 5).

А. Ю. НЕДЕЛЬКО, ведущий инженер
ОАО НПП «Эталон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Термоконтроллеры Энергия

Температурные контроллеры предназначены для управления различными нагревательными и охладительными системами с целью поддержания заданной температуры. При необходимости управления системами с превышающей мощностью совместно с контроллером необходимо использовать контактор. Принцип действия: При помощи регулятора следует установить значение требуемой температуры объекта. При достижении объектом установленного значения температуры, контакты встроенного реле изменят свое состояние. При изменении температуры объекта («прохождения» значения температуры объекта через значение температуры, установленной регулятором), контакты реле будут изменять свое состояние автоматически. Применение: — измерение температуры в рабочем объеме регулируемого объекта; — управление различными системами для поддержания требуемой температуры объекта; — отображение дисплеем лицевой панели текущих значений температуры объекта; — аварийная сигнализация состояния (отказ/обрыв цепи) датчика температуры.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Термоконтроллеры Энергия

ПРОДАМ: Измерительные трансформаторы Энергия

Измерительные трансформаторы тока используются для измерения, отображения и фиксации значений токов в электрическом оборудовании. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при измерении очень больших токов. Особенности: Предназначены для установки в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В частотой 50–60Гц. Изделие соответствует стандарту IEC 185. Преимущества: Неразборная конструкция корпуса. Универсальное окно трансформатора позволяет использовать их на кабелях различных сечений и конфигураций. Технические характеристики: — Рабочее напряжение, В: 220/380; — Номинальное напряжение, В: 660; — Рабочий диапазон: от -45 до +55; — Класс точности: 1; — Средняя наработка на отказ, час: 200000; — Частота тока сети, Гц 50 (60); — Исполнение негорючая пластмасса; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Термошкафы для оборудования,Термобоксы,Термочехлы,Электро-распределительная продукция

Термошкаф позволяет устанавливать оборудование на улице, в неотапливаемых помещениях, а так же в местах, где нет условий для нормальной работы оборудования. Термошкаф поддерживает внутри необходимый уровень температуры, тем самым обеспечивая нужный температурный режим для установленного оборудования. Термошкаф защищает оборудование не только от низких или, наоборот, высоких температур окружающей среды, но и от иных негативных воздействий, например: выпадения конденсата, снега и наледи, песка и пыли, ультрафиолетового излучения и пр., позволяют оборудованию работать при агрессивной химической среде. Так же термошкафы и термобоксы защищают установленное внутрь оборудование от механического воздействия, могут обеспечить контроль несанкционированного доступа. Отличительной особенностью оборудования, произведенного «Амадон Инжиниринг» является тот факт, что продукция выпускается не только для эксплуатации внутри помещений (климатическое исполнение У3), но и для работы в различных уличных условиях (климатическое исполнения У1, Т1, УХЛ1). Благодаря использованию при изготовлении продукции термошкафов и термобоксов, электрораспределительные шкафы могут эксплуатироваться не только в условиях с низкой температурой окружающей среды (от -60 С), но и в условиях повышенной влажности, запыленности, сильного ультрафиолетового излучения, возможного образования наледи. Возможен выпуск продукции в антивандальном корпусе (так же возможно поставка продукции в антивандальном термобоксе). ассортимент представлен линейками: термошкафы серии ТША1 - термошкаф с монтажной панелью (с обогревом, с вентиляцией, с системой охлаждения)(ТША 110,112,110-С) термошкафы серии ТША2 - термошкаф 19" телекоммуникационный с монтажной панелью и кронштейном (с обогревом, с вентиляцией, с системой охлаждения) (ТША210-;ТША212-;ТША210-С) термошкафы серии ТША3 - термошкаф 19" телекоммуникационный с монтажными стойками и 19'' шинами (с обогревом, с вентиляцией, с системой охлаждения)...
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Термошкафы для оборудования,Термобоксы,Термочехлы,Электро-распределительная продукция

ПРОДАМ: Датчики-реле температуры, термометры, термодатчики, преобразователи температурные, регуляторы температуры, термореле.

Предлагаем приборы показывающие и регулирующие температуру. Все в наличии. (www.vertex-rd.ru) 12трв-6,3; 16; 40; 100 вентиль терморегулирующий -30…+10гр 8шт 2туэ-1 указатель термометра 15шт p1-(8) приемник 6шт rt-12-01 регулятор температуры 2шт брт-2-02 от 5 до 35с регулятор температуры 1шт диск-250-1121 10-1600с пр (в) прибор регистрирующий температурный 1шт диск-250-1131 -70-+180с прибор регистрирующий температурный 6шт диск-250-1211 0-100с 1шт диск-250-1211 0-1300с ха (к) прибор регистрирующий температурный 1шт диск-250-1211 0-1600с пп (s) прибор регистрирующий температурный 3шт диск-250-1211 0-600с хк (l) 1шт диск-250-1331 50-150с прибор регистрирующий температурный 26шт диск-250-2211 хк (l) 0-300с 1шт дтл (к-381) датчик тепловой 141шт дтл (к-384) датчик тепловой 93шт ксм4-208 0-200с прибор 1шт ксп1-007 0-1600с пп68 прибор 1шт ксп4-007 потенциометр 2шт л-64и кл1.5 0-150с логометр в комплекте с выпрямителем св-4и 1шт л-64и кл1.5 0-1800с логометр в комплекте с выпрямителем св-4и 1шт л-64и кл1.5 0-500с логометр 1шт мп-8-320/3а приборы для измерения температуры в рефрижераторах 1шт нп-сл1-м (тсм 100 м) 0-50с преобразователь измирительный 1шт нп-тл1-м (пр) 1000-1800с преобразователь измирительный 1шт нп-тл1-м (тпр) 1000-1800с преобразователь измирительный 1шт нп-тл1-м (тха) 0-800с преобразователь измирительный 4шт нп-тл1-м (тха) 400-900с преобразователь измирительный 1шт нп-тл1-м (хк) 0-600с преобразователь измирительный 5шт п-1 приемник термометра туэ 81шт пп-2 приемник 11шт птр-2-02 220/127в -30…-5с регулятор температуры 4шт птр-2-04б 220/127в +5…+35с регулятор температуры 3шт птр-2-05 220/127в +30…+60с 1шт птр-3-02 от -30…-5с 220/127в регулятор температуры 13шт птр-3-04 +5…+35с регулятор температуры 12шт птр-3-05 +30…+60с регулятор температуры 7шт птр-п -10-+15с 1шт птр-п 5+35с регулятор температуры 4шт птр-п-05 +30…+60с регулятор температуры 1шт рп-160-09 прибор регистрирующий вторичный прибор 1шт рп-160-12 0-180с...
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Силовые трансформаторы

Трансформатор – это устройство, которое преобразует переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения. Трансформаторы могут быть как повышающими (при их работе напряжение увеличивается), так и понижающими (уменьшающими напряжение). При работе трансформатор нагревается, поэтому его требуется охлаждать. Компания ДКС предлагает вашему вниманию трансформаторы сухого типа мощностью от 100 до 3150 кВА. Под заказ возможно изготовление трансформаторов мощностью до 8000 кВА.
Бирева Татьяна · ДКС · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Силовые трансформаторы
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.