Мониторинг качества электроэнергии — важный аспект в работе энергокомплекса для всего предприятия

6 июля 2020 г. в 10:53

Современные системы, обеспечивающие стабильную работу электросетевого комплекса на разных объектах, — это по-настоящему надёжное оборудование, помогающее избежать множество чрезвычайных ситуаций, связанных с поломкой чувствительной аппаратуры вследствие различного рода скачков напряжения или его внезапного отключения.

Но вот достаточно ли, к примеру, одних только источников бесперебойного питания для долгосрочной и стабильной работы какого-либо высокотехнологичного центра обработки данных или крупной компании, чья деятельность связана с непрерывным потреблением электроэнергии? Может быть, ИБП вполне хватит для того, чтобы обезопасить работу компании или предприятия от различного рода неожиданностей? Или всё-таки лучше, когда энергокомплекс не только защищён бесперебойными системами электроснабжения, но ещё и «усилен» возможностью мониторинга качества электроэнергии? Попробуем разобраться.

Статья рассказывает о важности мониторинга качества электроэнергии, несмотря на установленные источники бесперебойного питания на опыте собственных исследования крупного центра обслуживания клиентов. В базу клиентов этого центра входит одна из крупнейших авиакомпаний США.

Системы бесперебойного питания (ИБП) стали критически важными практически для всех заводов, промышленных объектов, офисов, медицинских учреждений и даже предприятий розничной торговли. Обслуживая интеграцию компьютеров в современную жизнь и сопутствующую им потребность в чрезвычайно высоком качестве электроэнергии, системы бесперебойного питания обеспечивают жизненно важное поддержание непрерывности электропитания в случае перебоев с электроснабжением. Такая способность эффективно скрывает нарушения качества электроэнергии, но не влияет на источник этих нарушений. Если не обращать на них внимания, скрытые проблемы в электросетевом комплексе любого объекта, будь то промышленное предприятие или частный дом, могут привести к очень серьёзным проблемам в будущем.

Важность мониторинга качества электроэнергии показана в исследовании на конкретном примере крупного центра обслуживания клиентов на юго-западе Соединённых Штатов Америки. Этот центр обслуживает более 50 % территории США для одной из крупнейших авиакомпаний в стране. Чтобы выполнять обязательства компании по обслуживанию клиентов, центр и его обширный арсенал компьютерного оборудования должны находиться в режиме онлайн 24/7.

Чтобы обеспечить такую надежность, компания выбрала систему ИБП Toshiba серии XXXX, которая включала три параллельных резервных блока по 300 кВА. Система ИБП также была оснащена системой мониторинга качества электроэнергии MAVOSYS 10 с программным обеспечением PQView. В течение первых шести месяцев работы объекта система мониторинга MAVOSYS 10 подтвердила ожидаемые характеристики ИБП, не обнаружив признаков нарушения качества электроэнергии, создаваемых в пределах объекта.

Тем не менее, при регулярном мониторинге энергоснабжения непосредственно от подстанции были задокументированы совершенно иные результаты. Всего за первые три месяца эксплуатации было зафиксировано 50 нарушений в подаче электроэнергии от ПС. Хотя система ИБП успешно нейтрализовала нарушения до того, как они оказали воздействие на оборудование или системы на объекте, эти нарушения включали провалы и переходные процессы, которые могли угрожать незащищенным нагрузкам. Даже при работе ИБП, если бы нарушения оставались неопознанными и не устраненными, они, в конечном итоге, могли поставить под угрозу долговечность комплекса бесперебойного питания, а следовательно, и безопасность объекта в целом.

Помимо проверки работы ИБП, система PQView показала характер изменения надежности электропитания и качества электроэнергии, обеспечила масштабируемость в пределах предприятия и предоставила персоналу компании доступ ко всей информации по мониторингу качества электроэнергии из любой точки мира при использовании компьютера.

Автор: Дмитрий Азацкий

Источник: GOSSEN METRAWATT (GMC-I Messtechnik GmbH)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Группа компаний GMC-INSTRUMENTS, Германия (GOSSEN METRAWATT), является производителем профессионального электроизмерительного оборудования с 112-летней историей. Являясь мировым лидером в области электроизмерительного оборудования, основной своей задачей компания ставит производство и разработку высококлассных измерительных приборов, превосходных как по своим техническим характеристикам, так и по уровню качества и безопасности использования.
Азацкий Дмитрий Павлович
Все новости и публикации пользователя Азацкий Дмитрий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы трехфазные

Стабилизаторы напряжения предназначаются для выравнивая напряжения 220 вольт и поддержания такой стабилизации на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Защищает оборудование и бытовую технику при скачке и просадке сетевого напряжения. Электрооборудование используется в загородных домах, городских квартирах, на дачах и объектах небольшой мощности. Так же у нас Вы можете заказать: Диагностика Вашей электросети и рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети. Замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования. Монтаж и подключение стабилизатора(ов) в Вашей электросети. В состав работ входит: 1. Предпродажная проверка приобретаемого оборудования. 2. Демонтаж старого оборудования и монтаж нового. 3. Подключение к электросети, пуско-наладочные работы. Опытные менеджеры дают консультации по выбору электрооборудования совершенно бесплатно, достаточно указать свой номер телефона.
Киселев Николай · Stabili.ru · 7 апреля · Россия
Стабилизаторы трехфазные

ПРОДАМ: Индикаторы напряжения

Устройства представляют собой компактные и легкие приборы, предназначенные для экспресс-тестирования сетей при котором подтверждается наличия или отсутствия на токоведущих элементах электрического напряжения. Характерно, что такие проверки имеют бинарный характер, по принципу «есть-нет», что в большинстве случаев является достаточным при поиске повреждений в электроустановке, тестировании электрической схемы и т. п. Промышленностью выпускаются как максимально универсальные, так и специализированные тестеры, причем отдельно для высокого и для низкого напряжения. С помощью некоторых указателей напряжения можно найти спрятанный в стенах под штукатуркой кабель, установить точное место обрыва или участок, где произошло короткое замыкание. Отдельную группу составляют индикаторы чередования фаз, которые кроме определения последовательности фаз в многофазных источниках питания могут также использоваться для выяснения направления вращения синхронных и асинхронных трехфазных двигателей без остановки последних. Конструктивное исполнение Существует три основных вариант исполнения прибора: — бесконтактные тестеры; — сверхкомпактные тестеры-авторучки; — компактные аппараты с дисплеем. Кроме того, индикаторы делятся на двухполюсные и однополюсные. Последние требуют прямого контакта сразу с двумя частями исследуемой электроустановки, а наличие или отсутствие напряжения индицируется световым и/или звуковым индикатором. Двухполюсные указатели применяются в установках как переменного, так и постоянного тока. Для работы с однополюсным указателем напряжения достаточно лишь прикосновения к испытуемому объекту в единственной точке. Замыкание контура производится через тело человека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. Однополюсные приборы пригодны для проверки цепей только переменного тока.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Индикаторы напряжения

ПРОДАМ: Блоки питания постоянного тока Impuls

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Блоки питания Impuls удовлетворяют всем жестким требованиям, предъявляемым к вторичным источникам питания, имеют отличные массогабаритные параметры, высокие кпд и надежность. Все блоки питания имеют цепи ограничения пускового тока, защиту от входного и выходного перенапряжения, кз выхода. Принцип построения стабилизированного блока питания Блоки питания Impuls 24В выполнены по классической традиционной схеме для подобных устройств: входной сетевой помехоподавляющий фильтр мостовой выпрямитель емкостной сглаживающий фильтр мощный ключевой транзистор (транзисторы в полумостовой схеме) развязывающий импульсный трансформатор микросхема управления выходной выпрямитель выходной фильтр Переменное сетевое напряжение через фильтр поступает на выпрямитель. Сглаживающий фильтр уменьшает пульсации напряжения на выходе выпрямителя. Постоянное напряжение через первичную обмотку трансформатора поступает на ключевой транзистор. В мощных блоках питания применяется полумостовая схема на 2 транзисторах. Транзистор управляется от микросхемы с частотой десятки килогерц. Во вторичной обмотке возникают импульсы, которые выпрямляются и сглаживаются выходным фильтром с дросселем. Для стабилизации выходного напряжения используется ШИМ. Предлагаем Вам: Блоки питания 12В и 24В, Источники питания серии DS-100-12, DS-100-24, Источники питания серии DS-150-12, DS-150-24, Источники питания серии DS-200-12, DS-200-24, Источники питания серии DS-250-12, DS-250-24, Источники питания серии DS-300-12, DS-300-24, Источники питания серии DS-400-12, DS-400-24, Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Блоки питания постоянного тока Impuls

ПРОДАМ: Анализаторы качества электроэнергии

Данная группа цифровых измерительных приборов рассчитана на измерения параметров одно или трёхфазной сети с последующим анализом считанных данных. Благодаря точности и полноте измерений анализаторы широко используются службами контроля энергосетей при проведении профилактического техобслуживания, проверки соответствия ТУ, нагрузочных испытаний и др. Важно, что одно такое устройство позволяет заменить сразу несколько привычных приборов: амперметров, вольтметров, ваттметров, измерителей фаз и т. п. Посредством анализатора измеряются с высокой точностью и в широких пределах значения основных параметров, характеризующих качество электрической энергии: — фазное и межфазное напряжение; — значение тока и его частота; — активная, реактивная и полная мощность (энергия); — коэффициенты мощности; — усредненное значение трехфазного тока. Кроме собственно анализаторов качества электроэнергии в эту группу приборов включены также специализированные измерители мощности, качества изоляции, защитного заземления, параметров УЗО и ряд других.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Анализаторы качества электроэнергии

ПРОДАМ: Источники питания

Назначением подобных устройств является обеспечение электронной аппаратуры электропитанием в точном соответствии с техническими требованиями и стандартами безопасности. Источники питания различаются по назначению, типу преобразования, конструктивному исполнению и ряду других показателей. При этом важнейшим требованием является гарантированные выходные и внутренние параметры во всем диапазоне входного напряжения. Принцип действия Вне зависимости от назначения, мощности, исполнения или числа сервисных функций все источники питания делятся на два класса: — импульсные; — трансформаторные. Основой трансформаторных систем является понижающий трансформатор, на выходе которого включается выпрямитель, фильтр, сглаживающий пульсации напряжения и регулирующее устройство. Последнее включает в себя систему стабилизации и поддержание на заданном уровне напряжения и тока, а также защиту от КЗ. К преимуществам такого решения относятся: — простота конструкции; — повышенная надежность; — минимальный уровень радиопомех. К недостаткам следует отнести: — невысокую удельную мощность; — уменьшенный КПД. В импульсных блоках питания напряжение сети сначала выпрямляется, а затем преобразуется в высокочастотные прямоугольные импульсы, которые поступают на легкий и компактный ферритовый трансформатор. Стабилизация напряжения в таких системах выполнена с использованием петли ООС, что гарантирует постоянный уровень выходного напряжения при изменении входного или величины нагрузки. К достоинствам импульсных источников питания относятся: — компактность и легкость; — близкий к теоретически достижимому КПД; — умеренная цена; — некритичность к качеству входного напряжения. Недостаток единственный — высокий уровень радиопомех, что связано с принципиальными особенностями работы импульсных преобразователей. Конструктивные варианты Серийно выпускается огромное количество компактных и стационарных источников, что дает возможность выбрать наиболее оптимальное по соотношению цены, мощности...
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Источники питания
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.