Установки повышения коэффициента мощности и конденсаторы. Часть вторая. Нормативные документы оценки надежности

14 сентября 2020 г. в 14:26

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» предлагает к ознакомлению цикл статей, посвящённых конденсаторам и установкам повышения коэффициента мощности. Вторая публикация цикла рассказывает об отечественной и зарубежной нормативно-правовой базе прогнозирования срока службы и интенсивности отказов электрических и электронных компонентов, а также содержит актуальные стандарты для определения срока службы и интенсивности отказов конденсаторов УКРМ. Первая часть цикла здесь.

MIL-HDBK-217

На текущий момент следует отметить, что отечественный ГОСТ Р 51901.5-2005 (МЭК 60300-3-1:2003) не пригоден для оценки срока службы и интенсивности отказов компонентов конденсаторных установок, а в международной практике к основополагающим документам можно отнести MIL-HDBK-217 (актуальная версия MIL-HDBK-217F NOTICE 2) — стандарт-руководство Министерства обороны США эмпирических моделей интенсивности отказов электрических/электронных компоненты в 14-ти вариантах условий окружающей среды во время эксплуатации на базе двух основных подходов прогнозирования — модели стресса (part stress) и модель экспресс-оценки (part count).

MIL-HDBK-217F стал базой для создания стандарта SN 29500, применяемого Siemens AG и всей группой компаний Siemens для прогнозирования надежности, программного обеспечения Item, которое используется для прогнозирования отказов продуктов группы компаний Airbus, прогнозов FIDES, а также лег в основу IEC TR 62380-2004, сегодня замененным IEC 61709-2017. В MIL-HDBK-217F в разделе 10-1 выведена формула интенсивности отказов конденсаторов.

Формула 1

где:
базовая частота отказов (λв) может быть взята из справочной таблицы для определенного типа конденсатора или рассчитана по формуле с использованием максимально допустимой температуры эксплуатации и отношения реального напряжения к номинальному (для пленочных конденсаторов с металлизированным диэлектриком — пленкой, бумагой, пленкой и бумагой базовая частота отказов 0.00051);

Формула 2

где:
факторы (π) температуры (т), емкости ©, стрессового напряжения (v), добротности (Q — величина, обратная тангенсу угла потерь) и окружающей среды (Е). Рис. Факторы, влияющие на интенсивность отказов по MIL-HDBK-217F и их справочные значения для расчетов (для пленочных металлизированных конденсаторов значения из столбца 1 рисунков 1, 2 ).

Рис. 1
Рисунок 1
    Рис. 2
    Рисунок 2
    Рис. 3
    Рисунок 3

    IEC TR 62380-2004

    Стандарт продолжает использоваться при разработке программного обеспечения прогнозирования надежности, а в разделе 10.1 определена математическая модель расчета с использованием факторов температуры и влияния (influence factor — πn).

    Математическая модель расчета

    IEC TR 62380-2004 приводит график определения температурного фактора, в целом совпадающего со справочными значениями MIL-HDBK-217F, а также формулу расчета фактора влияния для разного числа циклов коммутаций (включения, отключения) конденсаторов в год:

    Расчётные данные

    При этом в стандарте определено, что представленная модель может использоваться только при расчете интенсивности отказов в условиях, когда отношение действующего и номинального напряжения для помехоподавляющих конденсаторов не выше 0.8 (для других не выше 0.2) — практически аналогично значениям 1.0 фактора стрессового напряжения MIL-HDBK-217F при отношениях 0.2-0.3.

    IEC 61709-2017

    IEC 61709-2017 содержит материалы, где выводятся формулы срока службы и интенсивности отказов — соответственно tsl=tsl,ref·1/πv·1/πt·1/πс и λ=λref·πV·πT·πс — через факторы температуры πt, емкости πс и напряжения πv (более детально), значения которых выбираются из справочных таблиц или графиков.

    Коэффициенты напряжения и температуры
    Коэффициенты напряжения и температуры для нестандартных режимов работы по IEC 61709:2017, где T — эксплуатационная температура конденсатора, V и VR соответственно приложенное и номинальное напряжение

    Видно, что в таблицах IEC 61709:2017 пороговое значение фактора температуры 1.0, после которого начинается негативное влияние на срок службы и интенсивность отказов при компенсации реактивной мощности завышено (40 градусов вместо 30 в MIL-HDBK-217F и IEC TR 62380-2004), а фактора напряжения наоборот занижено (0.5 вместо 0.3 в MIL-HDBK-217F и 0.2 в IEC TR 62380-2004), что наверняка обусловлено лоббированием производителей конденсаторов своих интересов.

    Тем не менее понятно, что заявленные производителем сроки службы конденсаторов, а также интенсивность их отказов (если она заявлена) нужно пересчитывать и параллельно создавать на объекте условия эксплуатации, максимально приближенные к условиям моделирования параметров.

    Часть третья

    Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Информация о компании

    Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
    Читайте также
    Новости по теме
    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

    Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
    Смолин Евгений · ПО Техника · 29 апреля · Россия · Пермский край
    Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

    ПРОДАМ: Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

    Косинусные конденсаторы типа КЭ2, КС2, КЭС2, КЭП2, КЭК2, КМ2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок. Размеры корпуса (длина*ширина*высота) 380*120*650 Высота с выводами 729 мм. Мощность 36 — 150 кВАр. Напряжение 0,38 — 10,5 кВ. Частота — 50 Гц. Масса не более 60 кг.
    Смолин Евгений · ПО Техника · 28 апреля · Россия · Пермский край
    Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

    ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 5-36-2У3

    Предлагаем конденсаторы КС2-0,5-36-2У3. Косинусные конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
    Смолин Евгений · ПО Техника · 29 апреля · Россия · Пермский край
    Конденсатор КС2-0, 5-36-2У3

    ПРОДАМ: Конденсатор КМ2-0, 38-26-3У3

    Комплексная поставка силовых электрических конденсаторов типа КЭ2, КС2, КЭС2, КЭП2, КЭК2, КММ2. (наполнитель - экологически безопасная пропитывающая жидкость). Конденсаторы косинусные низковольтные, высоковольтные для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок. Конденсаторы электротермические для повышения коэффициента мощности индукционных электротермических установок силовые конденсаторы серий ЭЭВП, ЭЭПВ и ЭЭПВП, КЭЭПВ.
    Смолин Евгений · ПО Техника · 27 апреля · Россия · Пермский край
    Конденсатор КМ2-0, 38-26-3У3

    ПРОДАМ: Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

    Приглашаем торговых агентов в регионах РФ Сдельно Удалённо Подработка! Оптом цены заводские Гарантия завода Заявки по электронной почте рассматриваются в первую очередь! КРАТКИЙ КАТАЛОГ Официальный представитель завода в России http://unit-prom.narod.ru http://юнит-пром.рф Типономинал Группа: Конденсаторы Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 300 до 650квар, h корпуса до 390 мм ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 У3 ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-1 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-2,4 (4) У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-4 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8)-10 У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 400 до 850квар, h корпуса до 450 мм ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 (1)-4У3 ЭЭПВ — 0,5-2,4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-2,4-4 У3 ЭЭПВ — 0,5-4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-4-4У3 ЭЭПВ — 0,5-10-5У3 ЭЭПВ — 0,8-10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью 300квар, h корпуса до 300 мм ЭЭПВП — 0,5(0,8; 1) — 2,4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 1330 до 2000квар, h корпуса от 500 мм до 900 мм * КЭЭПВ-0,8/93, ¾-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/335/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/424/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/169,19/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/424/0,5-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 470 мм до 710 мм * КЭЭПВ-1,5/58,98/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/84,93/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/141,54/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/171/1-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 900 мм до 1130 мм * КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,85/279/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212,314/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,2/265,39/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 (2У3) Примечание цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции: 1-2...
    Семенов Евгений · Юнит-пром · 8 апреля · Россия · Свердловская обл
    Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов
    Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.