Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Применение цифровых электроизмерительных приборов на щитах энергопредприятий

15 февраля 2007 г. в 11:55

Среди потребителей электроизмерительных приборов Чебоксарского завода ОАО «Электроприбор» все более весомое место занимают предприятия энергетики. До 2005 года энергопредприятия преимущественно заказывали стрелочные приборы ЭА0702 (ЭВ0702) с габаритами лицевой панели 120х120 мм, выпускаемые взамен приборов Э365.

Приборы ЭА0702 (ЭВ0702)Неоспоримые преимущества стрелочных приборов - дешевизна и возможность быстрой оценки измеряемой величины по положению стрелки - казалось не оставляли перспективы замены даже части из них на цифровые. Однако в последние 2 года, во многом - по инициативе нашего дилера фирмы ООО «Комплект-Сервис» (г. Москва) - рост интереса предприятий энергетики к цифровым электроизмерительным приборам стал устойчивой тенденцией.

В первую очередь - это цифровые приборы ЩП02.04, которые тоже имеют габариты лицевой панели 120х120 мм и легко (без доработки щитовых конструкций) устанавливаются взамен ЭА0702 и Э365. Интерес к таким приборам еще более возрос после того, как, по просьбе предприятий Мосэнерго, начал выпускаться вариант приборов ЩП02.04 с питанием непосредственно от сетей 100 и 220 В переменного и постоянного тока.

Эти приборы осторожно, но неуклонно находят разумную область применения как в электросетевых предприятиях, так и в энергогенерирующих.

В электросетях цифровые приборы успешно начали вытеснять стрелочные аналоги на щитах управления обслуживаемых подстанций.

В данный момент это объясняется следующим:

  1. На входящих фидерах, как правило, коэффициенты трансформации трансформаторов тока выбираются так, чтобы при нормальном режиме, стрелочные амперметры работали в начальной половине шкалы. Это необходимо для обеспечения их термической устойчивости к перегрузкам, однако, точность отсчетов при этом получается неприемлемо низкая.
  2. В связи с ужесточением требований к качеству электроэнергии и введением экономических санкций за отпуск энергии ненадлежащего качества обострился вопрос точности контроля напряжения. Когда напряжение приближается к границе допустимого для нормального режима значения, то класс 1.5, присущий щитовым стрелочным киловольтметрам, становится явно недостаточным. Оператору нужно знать значение напряжения более точно, при этом желательно не включать фантазию и не напрягать зрение.
  3. Аналогичные проблемы в неменьшей степени имеют место и на отходящих фидерах, по которым ведется коммерческий учет отпускаемой энергии.

Постепенно расширяется обоснованная область применения цифровых электроизмерительных приборов и на энергогенерирующих предприятиях: ГРЭС и ТЭЦ. Это вновь те случаи применения, где стрелочные приборы не обеспечивают современных требований к точности измерения параметров:

  1. Ток и напряжение в цепях возбуждения турбогенераторов.
  2. Напряжение статора генераторов и напряжение сети. Высокая точность измерения нужна для безударного ввода генератора в синхронизм при подключении к энергосистеме.
  3. Параметры, которые регистрируются операторами в ведомостях, например:
  • ток и напряжение на трансформаторах связи с системой;
  • ток и напряжение в цепях собственного расхода и т.д.

Во всех перечисленных случаях цифровые приборы, имеющие класс 0.5 и обеспечивающие цифровое отображение (без параллакса), принципиально повышают точность отсчетов, объективность и удобство съема показаний.

Представитель отдела метрологии Южных электросетей Мосэнерго прокомментировал появившийся опыт применения цифровых приборов так: «Операторы подстанций, проработавшие месяц с цифровыми приборами, на стрелки уже не хотят смотреть».

Нужно отметить, что пока активно не используется еще одна функция, имеющаяся в цифровых приборах - возможность вывода информации в цифровую сеть для целейсбора, отображения в SCADA и архивирования.

Е.В. РОМАНОВА.
ОАО «Электроприбор» (г. Чебоксары).

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии

Устанавливается на щиток. Предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока. Максимальная защита от манипуляций с подключением. Соответствует ГОСТ Р 52320-2005. Минимальная наработка на отказ — 160 000 часов. Межповерочный интервал — 16 лет. Средний срок службы — 30 лет. Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить счетчик Энергомера в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии

ПРОДАМ: ИОС-110-2000М, ИОС-110-1250М, ИОС-110-400, ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ИОС-35-500-01, С4-80, 195, 450, 550

Уважаемые господа, ООО «Энергосеть» предлагает Вашему вниманию электротехническое оборудование производства «ИЗВА», ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки: Разъединители внутренней и наружной установки РГ, РДЗ, РЛНД, РВР, РВПЗ; разрядники вентильные и трубчатые РВО, РТВ, РВН; ограничители перенапряжений нелинейные ОПН; заземлители ЗОН; приводы ПР, ПРГ, ПД, ПДГ; устройства переключающие ПУ, электромагнитную блокировку ЗБ, шинные опоры ШО, изоляторы ИО, ИОС, С4, С4, С8, НСФ, ПСФ, ФСФ; тяги электроизолирующие и другую продукцию. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ. ПКТ, ПКН, ПКЖ, ПТ, ПКЭ. Действует гибкая система скидок.
Ильин Сергей · Энергосеть · 2 апреля · Россия · Псковская обл
Энергосеть, ООО

ПРОДАМ: Конфорки электрические чугунные КЭТ 0, 13/3 RADA для предприятий общественного питания.

Рабочее напряжение: 220 вольт. Число нагревательных элементов (ТЭНов): 2 шт Мощность: 3 кВт Размер: 430х300 мм Рабочая температура: 400 С* Масса:: 13 кг Конфорка (СБ) КЭТ0,13/3,0 430×300 подходит для плит электрических ПЭС-2(Ш), ПЭС-4(Ш), ПЭ-804О(Ш), ПЭ-806О(Ш) производства РАДА. Цена 3350 руб с НДС. Гибкая система скидок! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Конфорки электрические чугунные КЭТ 0, 13/3 RADA для предприятий общественного питания.

ПРОДАМ: Аппарат АРГУС с питанием от контролируемой сети напряжением 127В, 220В, 380В.

ООО КМА Электромаш поставим аппарат АРГУС Стандартное исполнение аппарата АРГУС с питанием от контролируемой сети напряжением 127В, 220В, 380В. Аппарат защиты от токов утечки типа ''АРГУС-УХЛ2'' предназначен для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю и контроля сопротивления изоляции относительно земли следующих электрических сетей, в том числе электрических сетей передвижных карьерных электроустановок: — однофазных и двухфазных электрических сетей, изолированных от земли; -трехфазных электрических сетей с изолированной нейтралью трансформатора; -комбинированных электрических сетей, изолированных от земли, с полупроводниковыми преобразователями. Номенклатура аппаратов защиты от токов утечки (реле утечки) типа АРГУС. Существует 5 модификаций аппарата защиты от токов утечки типа АРГУС, устанавливаемых в сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора, а также в сетях с полупроводниковыми выпрямителями и постоянного тока. Первые три модификации предназначены для ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ и других опасных последствий утечек тока на землю и контроля сопротивления изоляции относительно земли. 1) АРГУС-380-127 Z — аппарат стандартного исполнения для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения, в том числе с тиристорными и (или) диодными выпрямителями, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 3 мкФ. Напряжение сети (и питания) 380 В, 220 В или 127 В устанавливается перемычкой на блоке зажимов. 380-127 напряжение контролируемой сети (380 В, 220 В или 127 В, оно же является питающим) Z– исполнение (УХЛ2 или Т2). ВНИМАНИЕ! С целью сокращения номенклатуры аппаратов вместо аппаратов АРГУС -380, АРГУС-220, АРГУС-127 и АРГУС-380-220 выпускается аппарат АРГУС-380-127.Аппарат поставляется с перемычкой на напряжение 380 В. В аппарате АРГУС-380-127 заложен новый алгоритм работы.Состояние контактов выходного...
Тд Менеджер · ООО КМА ЭЛЕКТРОМАШ · 24 апреля · Россия · г Москва
Аппарат АРГУС с питанием от контролируемой сети напряжением 127В, 220В, 380В.

ПРОДАМ: ЩБП. Щиты беспребойного питания

Щит бесперебойного питания предназначен для электроснабжения особо ответственных потребителей в случае прекращения подачи электроэнергии от основного источника. Изготовление согласно опросного листа. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 26 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ЩБП. Щиты беспребойного питания
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.