Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Технологический прогон цифровых устройств релейной защиты

27 июля 2010 г. в 16:26

Технологический прогон цифровых устройств релейной защиты

С начала производства цифровых устройств релейной защиты (ЦРЗА) в 1996 году на ООО «НТЦ «Механотроника», был внедрен этап технологического прогона (далее — ТП) — работа изделия перед проведением приёмо-сдаточных испытаний с целью обнаружения скрытых дефектов. Для усиления негативного влияния внешних воздействующих факторов работа изделия на этапе ТП происходит при повышенной температуре окружающей среды.

Для изделий бытового назначения этап ТП регламентирован в стандарте [1]. Обращение к опыту других предприятий показало, что на многие из них в производственный процесс изготовления изделия включен этап технологического прогона [2, 3, 4 и др.].

Для оценки показателей надежности изделий на этапе ТП воспользуемся рекомендациям, изложенным в руководящем документе [7]. При выборе плана испытаний на этапе ТП было учтено, что продолжительность испытаний T каждого изделия уже задана в технологической инструкции по выполнению этапа ТП, а объём выборки N - планом выпуска изделий. Поэтому выбор был остановлен на плане испытаний [NMT], рекомендованном в стандарте [8] для восстанавливаемых изделий:

Буквы в обозначении плана указывают степень и характер восстановления изделия по время испытаний:

    M — объекты, восстанавливаемые во время испытаний;
    N — объём выборки;
    T — время испытаний или наработка.

В качестве основной экспериментальной исходной информации для оценки показателей надежности исполь-зуются данные о наработке и отказах изделий, полученные на этапе ТП.

В связи с тем, что перед началом испытаний неизвестен закон распределения отказов, показатель надеж-ности оценивается с помощью непараметрического метода и непосредственной оценкой показателей надежности. Такая оценка показателей надежности допустима потому, что все оцениваемые изделия находятся в одинаковых условиях при проведении этапа ТП, а номенклатура показателей надежности всех изделий, выпускаемых НТЦ «Механотроника», полностью совпадают.

По результатам наблюдений все проверенные на этапе ТП за этот период изделия были разделены на две большие группы. В первую группу включены блоки типов В и Е, которые отвечают двум требованиям:

    — в изделиях не было обнаружено ни одного дефекта в период ТП;
    — используются модули, не применяемые в изделиях других типов.

Определим суммарную наработку этих блоков на этапе ТП за прошедший период, учитывая, что через неко-торый промежуток времени после начала наблюдений произошло сокращение продолжительности ТП изделий типа Е до 72 часов, а типа В до 48 часов.

Информация по этим блокам сведена в табл. 1, где в числителе приведено количество блоков, проходивших этап ТП в данный промежуток времени. Цифра 0 в знаменателе подчёркивает отсутствие в изделиях дефектов, выявленных на этом этапе.

Таблица 1. Изделия, в которых не было выявлено дефектов во время ТП
Изделие ТВ Е = 96 часов ТВ = 48 часов,
ТЕ = 72 часа
Итого
шт ТΣ, час шт ТΣ, час шт ТΣ, час
В 300/0 28800 192/0 9216 492/0 38016
Е 36/0 3456 5/0 360 41/0 3816
сумма 336/0 32256 197/0 9576 533/0 41832

Наблюдения за работой изделий на этапе ТП позволяют утверждать, что суммарная наработка на отказ всех изделий типа В составила не менее 38016 часов, что превосходит указанное в технических условиях значение этой величины. За указанный период времени не было выявлено ни одного отказа в этих изделиях.

Из-за небольшой программы выпуска изделий типа Е их суммарная наработка не достигла значения, ука-занного в технических условиях. Но отказов изделий этого типа также не было выявлено.

Вторая группа составлена из изделий, в которые вошли устройства несколько типов.

Главное отличие изделий, объединенных в эту группу — во время проведения этапа ТП в изделиях был обна-ружен хотя бы один дефект. Информация по количеству изделий и их наработке на этапе ТП сведена в табл. 2.

Изделия типов А и Ж собирают из однотипных модулей, поэтому они рассматриваются в данной работе как одно изделие типа АЖ.

Изделия типа Б независимо от исполнения собирают из однотипных модулей, конструкция которых отлича-ется от модулей, используемых в изделиях АЖ.

Изделия типа Д отличаются тем, что в них не применяются модули, используемые в изделиях типов АЖ и Б.

Таблица 2. Изделия, в которых были выявлены дефекты на этапе ТП
Изделие ТАЖ = 96 часов ТАЖ= 96 часов,
ТБД= 72 часа
Итого
шт ТΣ, час шт ТΣ, час шт ТΣ, час
АЖ 1670/0 160320 1047/3 100512 2717/3 260832
Б 615/1 59040 227/1 16344 842/2 75384
Д 81/2 7776 80/1 5760 161/3 13536
сумма 2366/3 227136 1354/5 122616 3720/8 349752

Решение о сокращении продолжительности этапа ТП до 48 часов для изделий типа Б, В, Д и Е было принято после анализа всей информации, полученной от потребителей по результатам эксплуатации (см. также [5, 6] где изложена методика получения и обработки этой информации). В связи с тем, что одной из задач при контроле этапа ТП было сокращение затрат времени, оценим экономию, полученную в результате сокращения длительно-сти ТП.

Суммарная продолжительность пребывания всех 4253 изделий на стенде во время проведения этапа ТП при стандартной продолжительности прогона составила бы:

Т1 = (533+3720) • 96 = 408288 ч (1)

Фактически же для ТП этого числа изделий потребовалось (41382 + 349752) = 391134 часа. Таким образом, экономия времени составила:

Э1 = (408288 — 391134) = 17154 ч (2)

За данный промежуток времени в зависимости от продолжительности ТП можно испытать не менее:

    — 170 изделий (при продолжительности ТП 96 часов);
    — 238 изделий (то же, 72 часа);
    — 357 изделий (то же, 48 часов).

Согласно данным табл. 2, в изделиях типа АЖ на этапе ТП за весь период наблюдений выявлено 3 отказа,
в том числе:

    — отказ модуля пульта;
    — отказ выходного реле;
    — дефект одной из клавиш.

Реле и модуль пульта были заменены на исправные.

Причиной дефекта клавиши (внешнее проявление — устройство не реагировало на нажатие клавиши) послу-жило попадание влагозащитного покрытия на соединитель, через который проходит сигнал от клавиши на блок.

Согласно информации, приведенной в табл. 2, суммарная наработка изделий типа АЖ всех исполнений на этапе ТП, составила:

Т1 = N1«Тпр = 2717–96 = 260832 ч (3)

При таком значении суммарной наработки Т∑1интенсивность отказов изделий типа АЖ составит:

Λ1 = d1/T∑1 = 3/260832 = 0,012•10-3 ч-1 (4)

Средняя наработка на один отказ:

Т 1ср = 260832/3 = 86944 ч (5)

Полученное значение средней наработки на отказ Т 1-1 получилось несколько меньше, чем определенное по результатам эксплуатации (100000 ч).

Процентная доля отказов для изделий типа АЖ всех исполнений, прошедших ТП, равна:

δ1 = d1/N1 = 3/2717 = 0,11% (6)

Суммарная наработка изделий типа Б на этапе ТП, составила:

Т∑2 = Т∑21 + Т∑22= 59040 + 16344 = 75384 ч (7)

Значение Т∑2 определено так потому, что во время наблюдений произошло сокращение продолжительности ТП для изделий типа Б.

Согласно данным табл. 2, в изделиях типа Б на этапе ТП за весь период наблюдений выявлено 2 отказа,
в том числе:

    — непропай вывода трансформатора;
    — неправильная установка конденсатора при ручном монтаже (несоблюдение полярности).

В связи с выявлением на этапе ТП изделий типа Б только двух отказов, то средняя наработка на отказ составила:

Т 2ср = 75384/2 = 37692 ч (8)

При суммарной наработке Т∑2интенсивность отказов изделий типа Б:

Λ2 = d2/T∑2 = 2/75384 = 0,027•10-3 ч-1 (9)

Процентная доля отказов для изделий типа Б всех исполнений, прошедших ТП, равна:

δ2 = d2/N2 = 2/842 = 0,24% (10)

Суммарная наработка изделий типа В на этапе ТП составила:

Т∑3 = Т∑31 + Т∑32= 28800 + 9216 = 38016 ч (11)

Отсутствие отказов на этапе ТП не позволяет сделать таких оценок, как это сделано для изделий типов
АЖ и Б. Единственный вывод, который можно сделать — суммарная наработка на отказ изделий типа В не менее 38000 ч.

Суммарная наработка изделий типа Д на этапе ТП:

Т∑4 = Т∑41 + Т∑42= 7776 + 5760 = 13536 ч (12)

Согласно данным табл. 2, в изделиях типа Д на этапе ТП за весь период наблюдений выявлено 3 отказа,
в том числе:

    — отказ конденсатора;
    — отказ дисплея (2 случая).

При таком значении суммарной наработки Т∑2интенсивность отказов изделий типа Д составит:

Λ4 = d4/T∑4 = 3/13536 = 0,22•10-3 ч-1 (13)

Средняя наработка на один отказ изделий типа Д составила:

Т 4ср = 13536/3 = 4512 ч (14)

Процентная доля отказов для изделий типа Д всех исполнений, прошедших ТП, равна:

δ4 = d4/N4 = 3/161 = 1,9% (15)

Суммарная наработка изделий типа Е на этапе ТП составила:

Т∑5 = Т∑51 + Т∑52= 3456 + 360 = ч (16)

Отсутствие отказов изделий типа Е на этапе ТП не позволяет сделать таких оценок, как это сделано выше для изделий типов АЖ, Б и Д.

Единственный вывод, который можно сделать — суммарная наработка на отказ изделий типа Е за период наблюдения составила не менее 3816 ч.

Такое значение наработки обусловлено небольшим количеством изделий данного типа, испытанных на этапе ТП.

Результаты проведенных расчетов сведены в табл. 3

Таблица 3. Некоторые характеристики надежности на этапе ТП
Характеристика Изделие
АЖ Б В Д Е
Т, ч 260832 75384 38016 13536 3816
Λ, ч-1 0,012—10-3 0,027—10-3 = 0,22—10-3 =
δ,% 0,11 0,24 = 1,90 =
Тср, ч 86944 37692 38016 4512 3816
d, шт 3 2 = 3 =

По данным, приведенным в табл. 3, построены диаграммы (рис. 1), наглядно иллюстрирующие некоторые характеристики надежности разных изделий. Следует отметить, что небольшая программа выпуска ряда изделий
и отсутствие отказов во время этапа ТП, в особенности изделий типов В и Е, не позволяет произвести оценку некоторых характеристик.


Рис. 1 Расчетные и экспериментальные характеристики для изделий

Во время наблюдений за изделиями, проходящими этап ТП, особое внимание было уделено определе-нию времени обнаружения дефекта. С этой целью осмотр изделий после установки на стенд ТП в первые сутки

проводился через 1 час после включения, а затем через каждые 2 часа после включения. Во вторые и после-дующие сутки наблюдения проводились каждые 2 часа. Во вторую смену и в выходные дни наблюдения за работой изделий не проводилось.

В результате наблюдения было установлено, что 8 дефектов (см. табл. 3) по времени их выявления от начала этапа ТП распределялись следующим образом:

    — 3 дефекта были выявлены через 1 час;
    — 2 дефекта были выявлены через 2 часа;
    — 2 дефекта были выявлены через 4 часа;
    — 1 дефект был выявлен через 30 часов.

Небольшое количество дефектов и различный их характер не позволяют отнести их к приработочным. Ведь три дефекта из восьми вызваны ошибками исполнителей — неправильной установкой элемента, несоблю-дением режима пайки, небрежностью при нанесении влагозащитного покрытия.

Поэтому определение продолжительности этапа ТП по методикам, рекомендованным стандартом [1], не проводилось. Новые значения продолжительности этапа для изделий разных типов были определены на основе информации, полученной от эксплуатирующих предприятий [5, 6].

Отсутствие претензий от эксплуатирующих организаций и дефектов на всех этапах производства изделий типа В позволило предложить радикальное сокращение продолжительности их испытаний на этапе ТП до 24 часов.

Из-за наличия единичных претензий от эксплуатирующих организаций и выявление одного дефекта после 30 часов испытаний на этапе ТП, было предложено сократить продолжительность этапа ТП изделий типов Б, Д, Е до 48 часов.

В связи со значительным расширением объема производства изделий типа АЖ и сменой контрагента, по-ставляющего основные модули данных изделий, продолжительность этапа ТП для оставлена прежней — 96 час.

Для обеспечения непрерывного контроля за состоянием изделий, проходящих этап ТП, была разработана и — внедрена программу наблюдения за изделиями, рассчитанную на применение многопортовых интеллектуальных плат RS-232/422, обеспечивающих установку до 128 последовательных портов в один компьютер и не требующих организации сети (рис. 2). Переход на программный контроль блоков, находящихся на стенде ТП, позволяет не только задавать необходимую частоту опроса блока, но и фиксировать результаты опроса, а также хранить их в виде электронного файла, освобождая исполнителя от необходимости вести записи параметров.


Рис.2 Дополнительное оборудование для стенда ТП

Для того, чтобы не загружать исполнителей вводом сетевого номера блока и не организовывать на стенде ТП сеть АСУ через порты RS-485 или ВОЛС (в зависимости от исполнения блока), на стенде использованы многопортовые интеллектуальные платы RS-232/422 производства Moxa Technologies (рис. 2).

Для исключения записи в память блока сетевого адреса, программа контроля для этапа ТП предусматривает другую процедуру. После установки на стенде ТП блока и подключения соединителя к порту RS-232 в соответст-вующем окне программы появляется надпись с просьбой ввести заводской номер блока (рис. 3, а).

После введения заводского номера окно изменяется и в нем в стро-ке, соответствующей месту установки блока появляется соответствующая запись (рис. 3, б). Кроме этого, в строке появляется запись о наличии изме-нения и времени наработки блока после его подключения.


а)


б)

Рис. 3 Окно для записи заводского номера блока

После регистрации заводского номера блока программа организует соответствующую страничку (рис. 4) на которой содержится информация о блоке — время, показываемое часами блока, накопительная информация, состояние блока, состояние выключателя, положение выключателя, вид управления, информация по состоянию дискретных входов и выходов и др. Здесь же записана информация о переводе блока в режим дистанционного управления.

Для иллюстрации работы программы принудительно перевеем изделие в режим дистанционного
Управления и выдвинем модуль аналоговых сигналов МАС.

После этого в основном окне программы появилась запись о сбое с указанием времени (рис. 4).


Рис. 4 Основное окно программы с информации о появившемся сбое

В блокноте при очередном опросе данного блока записывается соответствующая информация об измене-ниях, происшедших в блоке, занимающем позицию 3 на стенде ТП (рис. 5).

После установки модуля МАС на место в блокноте записывается соответствующая информация о новом состоянии блока — блок исправен.

Таким образом, если блок снимался со стенда для ремонта отказав-шего модуля, то в блокноте будет зафиксирована соответствующая ин-формация без участия исполнителя.

1Статистические данные о надежности ЦРЗА в период эксплуатации, проанализированы ранее в работах [5, 6], а в данной работе приведены результаты более чем полугодового систематического наблюдения за процессом прохождения ТП.

2В числителе приведено количество блоков, проходивших ТП в данный промежуток времени, а в знаменателе — количество выявленных на этап ТП дефектов.

Литература

1. ГОСТ 23502-79. Обеспечение надежности на этапе производства. Технологический прогон изделий бытового назначения. М. Издательство стандартов, 1979, 22 с.
2. Сайт НПО ООО «Автоматика-Д» — www.avtomatika-d.omskcity.com
3. Сайт ЗАО «4С» — www.zao4c.ru
4. Сайт фирмы TREI GMBH®- www.trei-gmbh.ru
5. Гондуров С.А., Захаров О.Г. Надёжность блоков частотной автоматики БМАЧР в цифрах и фактах// Материал размещен по адресу www.elec.ru
6. Гондуров С.А., Захаров О.Г. Определение наработки на отказ по результатам эксплуатации.//Вести в электроэнергетике, № 1, 2010, С. 22.
7. РД 50-690-89. Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. М.: Издательство стандартов, 1991.
8. ГОСТ 27.410-87. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность. М.: Издательство стандартов, 2000

Гондуров С.А.,
Захаров О.Г.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дуговая защита, устройства релейной защиты и автоматики (н/м)

Для защиты ячеек КРУ и КСО дуговые защиты: «ОВОД-МД», «ОВОД-Л»,РДЗ; ОРИОН-ДЗ. Цифровые устройства релейной защиты и автоматики «Сириус» и «Орион». Цифровые регистраторы аварийных процессов РП, вольтамперфазометры ВАФ, регистраторы качества электроэнергии РК, напряжения и тока Парма РК , генератор напряжения Парма ГС 8. Калибратор напряжения и тока Парма ГС 8.033. Преобразователи измерительные «ПАРМА Т400». Регистратор тока Парма РТ1.16.
Дуговая защита, устройства релейной защиты и автоматики (н/м)

ПРОДАМ: Приборы учета и контроля, устройства релейной защиты и автоматики (н/м)

Изделия созданы на основе микропроцессорной техники, позволяющей производить цифровую обработку аналоговых сигналов. Во всех изделиях используются самые современные импортные комплектующие от ведущих мировых производителей. Это позволяет обеспечить высокую надежность продукции. Трехфазные реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-301, РНПП-311 используются для защиты трехфазных потребителей от недопустимых колебаний напряжения в сети, обрыве и перекосе фаз, слипании и нарушении чередования фаз. Эффективно используется для защиты холодильного, кондиционерного, компрессорного и другого оборудования, имеющего электродвигательную нагрузку, в схемах АВР и д.р. Однофазные реле напряжения РН-101 и РН-111 предназначены для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний сетевого напряжения. Имеют широкий диапазон регулировок, в том числе регулировку задержки включения для защиты холодильного, компрессорного и кондиционерного оборудования. Могут применяться как самостоятельные коммутационные аппараты, так и управляющие другими коммутационными аппаратами, например, магнитными пускателями. Универсальное электронное реле максимального/минимального напряжения РН-112 предназначено для контроля допустимой величины и наличия напряжения с номинальными параметрами 100 В/50 Гц и для коммутации электрических цепей в устройствах защиты и автоматики электроустановок выше 1000 В. Предусмотрена возможность регулировки уставок срабатывания по напряжению и времени срабатывания при достижении пороговых значений по напряжению, а также установки режима работы. Электронное двухканальное реле времени с задержкой на включение РЭВ-201 предназначено для коммутации электрических сетей переменного тока 220В/50Гц и постоянного тока 24-100 В с регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек. Каждый канал является самостоятельным реле времени. Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301 предназначен для питания промышленной и бытовой...
Приборы учета и контроля, устройства релейной защиты и автоматики (н/м)

ПРОДАМ: ОВОД-М дуговая защита, реле, электрооборудование

«ОВОД-М» (ОВОД-МД) устройство дуговой защиты на основе волоконной оптики и микропроцессорной техники для защиты ячеек КРУ, КСО высоковольтных электрических подстанций, применяется на новых объектах и при реконструкции. Устройства защиты и контроля: РНПП-301; РНПП-311; РН-101 и РН-111-однофазные; ПЭФ-301- переключатель фаз; РЭВ-201- реле времени с задержкой включения; МСК-301- блок управления тепловыми и холодильными установками; РН-112- реле макс/мин напряжения; блок PS-220/12-2,5; УБЗ-301- блок защиты асинхронных электродвигателей; БО-01-блок обмена и передачи данных; РН-16Т- суточно-недельный таймер. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь, Киров, Кирово-Чепецк, Клин, Клинцы, Ковров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Королев, Кострома, Котельники, Котлас, Красногорск, Краснодар, Краснокамск, Красноярск, Кузнецк, Курган, Курск, Ленинск-Кузнецкий, Ливны, Липецк,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
ОВОД-М дуговая защита, реле, электрооборудование

ПРОДАМ: Дуговая защита «ОВОД-МД», реле и устройства защиты

Предлагаем Вам ознакомиться с ассортиментом нашей продукции! «ОВОД-МД» устройство дуговой защиты на основе волоконной оптики и микропроцессорной техники для защиты ячеек КРУ, КСО высоковольтных электрических подстанций, применяется на новых объектах и при реконструкции. Устройства защиты и контроля: РНПП-301 (6 регулировок), РНПП-311, РН-101 (в сетевую розетку), РН-111 (на DIN-рейку), РН-112 унив. электронное реле max/min напряжения, РЭВ-201 эл. двухканальное реле времени с з/в, ПЭФ-301 переключатель фаз, УБЗ-301М 5-50 А (10-100, 63-630) блок защиты электродвигателей, БО-01 блок обмена и передачи данных для УБЗ-301М, МСК-301 блок управления тепловыми приборами и холодильными установками, РН-16Т суточно-недельный таймер с функцией контроля сетевого напряжения, блок PS-220/12-2,5 для бесперебойного электропитания постоянным напряжением. Реле времени: РВО-Р-У-15, РВО-Р-У-08, РВО-П2-У-15, РВО-П2-У-08, РВО-П2-3-08, РВО-П3-У-08, РВО-П2-1-15; пусковое РВП-Р-1-15, циклические РВЦ-Р-У-08, РВЦ-П2-У-08, РВЦ-П3-У-14, РВО-П2-26/27-08, РВО-П3-С30-14, трехцепные РВ3-П2-У-14; реле-счетчики импульсов РСИ-П3-У; с тремя переключающими группами РВО-П3-2-14; в корпусе щитового крепления РВО-П2/П3-У-10, РВЦ-П2-У-10. Реле контроля фаз ЕЛ-11М-08, РКФ-М06-11-08, ЕЛ-12М-08, РКФ-М06-12-08, ЕЛ-13М-08, РКФ-М06-13-08, РКФ-М05-1-11, РКФ-М03-1-15, РКФ-М01-1-13, РКФ-М02-1-13 Реле контроля трехфазного напряжения для сетей с нейтралью РКН-3-14-08, РКН-3-16-08. Реле контроля переменного однофазного и постоянного напряжения РКН-1-1-15 РКН-1-2-15 РКН-1-3-15 РКФ-М-04-3. Фотореле ФР-М01-1-15 Термисторная защита двигателей PT-M01-1-15 Температурное реле ТР-М01-1-15 Оптические датчики положения: барьерные — на пересечение луча ВИКО-05Б, диффузные — на отражение от объекта ВИКО-05Д, с волоконной оптикой обучаемые ВИКО-06ВС, рефлекторные обучаемые ВИКО-05Р. Оптические датчики фотометки для упаковочного и полиграфического оборудования: датчики фотометок обучаемые ВИКО-06МC Щ2, ВИКО-06МС-М18; прецизионные...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Дуговая защита «ОВОД-МД», реле и устройства защиты

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты "ОВОД-М" и устройства защиты от аварий сети ( н/м)

Устройство дуговой защиты "ОВОД-М" представляет новое поколение устройств на основе волоконной оптики (оптоволокно) и микропроцессорной техники, применяемых для защиты ячеек КРУ высоковольтных электрических подстанций: -абсолютная невосприимчивость к электромагнитным помехам; -наличие встроенной проверки функционирования всего устройства при проведении пуско-наладочных работ; -непрерывный самоконтроль исправной работы устройства вплоть до цепей формирования сигналов отключения; -наличие функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе выключателя ввода; -формирование сигналов запрета АПВ и АВР; -формирование логики работы устройства по требованию заказчика или проектной организации; -управление режимами работы устройства с помощью клавиатуры; -наличие последовательного порта RS 232(485); -возможность комплектования устройства волоконно-оптическими трансформаторами тока; -минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без внесения изменений в конструкцию КРУ (КРУН). Сертификат соответствия ГОСТ Р. Микропроцессорные приборы:реле РНПП-301(6 независимых регулировок); реле РНПП-311; однофазные реле напряжения РН-101 и РН-111; универсальный переключатель фаз ПЭФ-301; электронное двухканальное реле времени с задержкой включения РЭВ-201 с регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек.; блок управления тепловыми приборами МСК-301-2,3,5,7 (КУТП) и блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической оттайкой МСК-301;универсальное электронное реле макс/мин напряжения РН-112; блок PS-220/12-2,5 для бесперебойного электропитания постоянным напряжением; универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301; блок обмена и передачи данных БО-01; суточно-недельный таймер РН-16Т с функцией контроля сетевого напряжения .
Устройство дуговой защиты "ОВОД-М" и устройства защиты от аварий сети ( н/м)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.