Перед запуском цифровых устройств релейной защиты в производство НТЦ «Механотроника» проводит полный комплекс испытаний, подтверждающих соответствие устройства всем требованиям, зафиксированным в технических условиях [1].

Во время эксплуатации цифровое устройство может подвергаться воздействиям, на которые устройства не были рассчитаны и, соответственно, не прошли специальных испытаний. Например, в статье [2] были приведены результаты исследования блока БМРЗ-100 после воздействия на него открытого пламени.

В данной статье приведены результаты исследования блока БМРЗ-100, на который воздействовала дуга, вызванная попаданием напряжения 110 кВ в сеть 10 кВ, где это устройство использовалось для управления вакуумным выключателем 10 кВ.

В результате прямого воздействия дуги на корпус устройства БМРЗ-100 произошло оплавление задней и боковой стенок корпуса, и образовались два сквозных отверстия 1 и 2 (рис. 1).


Рис. 1 Следы воздействия электрической дуги на корпусе блока

Следы воздействия дуги остались и в месте соединения деталей корпуса (точка 3 на рис. 1).

После разборки блока был произведен осмотр всех его модулей. На внутренней стенке модуля трансформаторов также видны следы оплавления металла задней крышки в результате воздействия электрической дуги

(рис. 2, а)


Рис. 2 Модули: трансформаторов (а), питания и ввода- вывода (б)

Фотография показывает, что элементы, установленные на задней стенке блока, совсем не пострадали, хотя на внутренней поверхности этой стенки около точек 1 и 2 видны отложения продуктов горения и капли расплавленного металла.

При осмотре модуля трансформаторов установлено, что все проводники, подходящие к трансформаторам тока и напряжения, а также жгут, соединяющий модуль трансформаторов с модулем центрального процессора, не имеют следов воздействия дуги на заднюю и нижнюю стенки блока.

На платах питания и ввода-вывода, расположенных под модулем трансформаторов (рис. 2,б), отмечено только наличие следов продуктов горения.

Внешние видимые повреждения всех элементов, расположенных на этих платах, также отсутствуют.

Для некоторых элементов, установленных внутри шкафа, воздействие электрической дуги оказалось в прямом смысле слова разрушительным

(рис. 5). Фотографии шкафа любезно переданы А.И. Толкачевым.


Рис. 5 Шкаф после воздействия дуги 1 – откидывающая крышка нижней части шкафа, 2, 3 – детали крепления съемной панели 4, на которую установлен блок 5, неповрежденные конденсаторы — 6, пластмассовая деталь — 7 с вводом от разрушенного конденсатора — 8, трансформатор напряжения — 9, аккумулятор — 10, соединитель — 11 для подключения кабеля управления к выключателю, колодка — 12 со следами воздействия электрической дуги, 13 — реле РЭС-9 для сигнализации в устройство телемеханики, 14 – блоки питания, 15 – следы копоти на дне шкафа.

Так как при проверке блока БМРЗ-100 и его модулей не выявлено повреждений каких–либо элементов и проводников, было принято решение о проведении проверок этого блока по программе приемо-сдаточных испытаний для новых блоков.

Результаты измерения сопротивления изоляции и проверки цепей питания позволили подать на блок оперативное питание, после чего на его лицевой панели (рис. 6) начали светиться светодиоды «Работа» (подтверждение успешного прохождения теста включения), «ОТКЛ» (информация о состоянии выключателя), «Вызов» (см. рис. 7 и текст к нему), «МУ» (блок переключен в режим «местное управление»).

После воздействия на клавиши навигации на дисплей блока выведена надпись «БМРЗ-102КЛ-01- 120808» — информация об исполнении блока (102КЛ-01) и программном обеспечении (120808), что подтвердило и исправность клавиатуры.


Рис. 6 Лицевая панель блока БМРЗ-100

Как показывает схема, приведенная на рис. 7, сигнал «Вызов» может быть сформирован как при срабатывании какого-либо алгоритма защиты (МТЗ, ОЗЗ, ЗОФ, ЗМН и др.), так и при отсутствии сигнала «Ав. ШП», несанкционированно открытия двери шкафа и т.п.

Алгоритмом формирования сигнала «Вызов» предусмотрено его запоминание после отключения питания, поэтому при подаче питания светодиод продолжает светиться.


Рис. 7. Схема формирования сигнала «Вызов» А1 — алгоритм, S – программный ключ

Для отключения этого сигнала надо нажать на кнопку «Квитирование».

После проведенных проверок можно предположить, что память блока осталась неповрежденной после аварии, приведшей к разрушению элементов внутри шкафа.

Проведем более подробное исследование информации, содержащейся в памяти блока, для подтверждения этого предположения.

Компьютер подключаем к соединителю RS-232, расположенному на лицевой панели блока (см. рис. 6). При использовании компьютера управление работой блока происходит с помощью программы «МТ Монитор-100», а чтение и обработка осциллограмм — программой «Механотроника FastView4.2» [3].

На рис. 8 отображены разные значения времени блока (10:19:48) и системы (11:01:49), но дата проверки одна и та же — 26.01.2012, так как после подключения блока не была произведена синхронизации времени блока и компьютера.


Рис. 8. Окно «Сеть. Параметры»

Информация, выведенная в окне «Сеть. Параметры», подтверждает нормальную работу измерительной части блока. Значения токов фаз отличаются не более чем на погрешность измерения.

Результаты самодиагностики блока (рис. 9) показывают исправность всех контролируемых системой самодиагностики частей блока.


Рис. 9. Окно «Сервис. Самодиагностика»

На рис. 10 можно увидеть записи действий, выполненных при проверке блока 26.01.2012.


Рис. 10 Окно «Сервис. Окно событий»

Переход в другое окно программы (рис. 11) позволил увидеть, что в «Журнале событий» в этом блоке БМРЗ-100 сохранены все события, происходившие после записи рабочего программного обеспечения.

Первая запись (№0) соответствует первому включению блока при изготовлении, запись под №26 – ручному отключению выключателя (рис. 11).


Рис. 11. Окно «Информация. Журнал событий»

Анализируя информацию, приведенную на рисунках, можно сделать два вывода:

— после отгрузки потребителю блок находился без оперативного питания более 200 час. (максимальная продолжительность сохранения хода внутренними часами блока при отсутствии оперативного питания), поэтому время блока при его включении для проверок (03.01.2000, 23:21.41) отлично от системного времени (26.01.2012);

— системное время и время блока при проведении настройки на месте установки не были синхронизированы.

Последний вывод подтверждается информацией, полученной от эксплуатирующего предприятия.

Время записи информации в «Журнале событий», совпадает по времени с информацией, записанной в «Журнале сообщений», что позволяет сделать вывод — после воздействия электрической дуги память блока не была повреждена.


Рис. 12. Окно «Сервис. Журнал сообщений»

Наибольший интерес представляют осциллограммы, хранящиеся в памяти блока. По поступившей в распоряжение предприятия информации, авария произошла в период настройки, когда блок не был введен в эксплуатацию.

Информация, содержащаяся на рис. 13, подтверждает, что положение программных ключей (см. S на рис. 7) не было изменено при настройке блока (внутри знак отсутствует галочка «») и оставлены без изменения заводские уставки в (рис. 13).


Рис. 13. Окно «Уставки, конфигурация. МТЗ»

Эти факты также подтверждены в информации, полученной от эксплуатирующего предприятия.

В памяти блока сохранились несколько осциллограмм, но наиболее информативной оказалась одна из них (рис. 14).


Рис. 14. Осциллограмма из памяти блока

В связи с тем, что в блоке не были изменены заводские уставки по коэффициентам трансформации трансформаторов тока и напряжения (kтр=1), то установить реальные значения токов и напряжений в первичных цепях по этой осциллограмме невозможно.

Никаких других дискретных сигналов, кроме сигналов РПО (выключатель отключен) и РПВ (выключатель включен), на дискретные входы блока не поступало.

После проведенных проверок блок был испытан на стенде технологического прогона [4].

Во время испытания на стенде технологического прогона входы (рис. 15, а) и выходы (рис. 15, в) блока соединяют технологическим жгутом.

Работой блока управляет специальная технологическая программа, которая поочередно подаёт дискретные входные сигналы на блок и оценивает реакцию блока на тот или иной входной сигнал.


Рис. 15. Блок БМРЗ-100 на стенде технологического прогона а, в – подключение технологического жгута, б – лицевая панель

Во время технологического прогона продолжительностью 72 часа блок работал при температуре 45 ± 2 0С, поддерживаемой регулятором (рис. 16).


Рис. 16. Панель управления регулятором температуры в камере технологического прогона

Технологический прогон и проведенные после него приемосдаточные испытания подтвердили работоспособность[1] блока БМРЗ-100 после воздействия электрической дуги на его корпус.

По результатам проведенного исследования и испытаний можно сделать следующие выводы:

  1. Корпус блока БМРЗ-100 защитил элементы, установленные внутри него, от непосредственного воздействия электрической дуги.
  2. Установка модулей цифровых устройств релейной защиты в шкаф, без использования защитного корпуса, недопустима.

Литература

1. О.Г. Захаров. Опыт выпуска технических условий — стандарта организации//Материал размещен на странице:

https://www.elec.ru/articles/opyt-vypuska-tehnicheskih-uslovij-standarta-organi/

2. Гондуров С.А., Захаров О.Г. Испытание на пожаробезопасность: аварийные перегрузки и открытое пламя// Материал размещен на странице:

http://www.rza.org.ua/article/a-83.html

3. FastView 4.1 – ЕЩЕ ОДИН ШАГ К НАГЛЯДНОСТИ//материал размещен на странице: http://www.mtrele.ru/company/news2010 (скачать эту и другие программы, применяемые в устройствах НТЦ «Механотроника» можно здесь: http://www.mtrele.ru/support/software).

4. С.А. Гондуров, О.Г Захаров. Технологический прогон цифровых устройств релейной защиты// материал размещен на странице: http://www.rza.org.ua/article/a-87.html

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Санкт-Петербургский научно-технический центр «Механотроника», созданный в 1990 году, первым в России начал разрабатывать и выпускать цифровые устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). В настоящее время предприятие производит как уже ставшие широко известными в России и СНГ микропроцессорные блоки релейной защиты серии БМРЗ и БМРЗ-100, цифровые устройства частотной автоматики и центральной сигнализации, так и шкафы релейной защиты подстанционного и станционного оборудования 6(10), 35, 110,…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Цифровые анемометры

В активе компании огромный опыт работы с промышленными предприятиями, научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями России. Более 10 лет Протех успешно работает на рынке оснащения производств. На данный момент мы готовы предложить более 500 000 наименований оборудования и более 1 млн. наименований компонентной базы, что позволяет подобрать необходимые позиции по всем пожеланиям заказчика.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Цифровые анемометры

ПРОДАМ: Расходомер вихревой YOKOGAWA EBLBD4-4D/QR Ду 200 мм

Вихревой цифровой расход​омер digitalYEWFLO сочет​ает в себе проверенные в​ эксплуатации датчик и к​орпус в сборе, используе​мые в более чем 450 000 ​устройств, установленных​ по всему миру, с уникал​ьной и мощной комбинацие​й цифровых технологий, в​ключающих спектральную о​бработку сигнала (SSP) –​ инновационную разработк​у компании Yokogawa. Вих​ревой расходомер digital​YEWFLO отличается точнос​тью и стабильностью даже​ в жестких условиях техн​ологических процессов и ​имеет высоконадежную и п​рочную конструкцию, обес​печивающую повышение эфф​ективности предприятия и​ снижение эксплуатационн​ых расходов. Цена 200000​ руб.
Нестеров Максим · 23 апреля · Россия · Челябинская обл
Расходомер вихревой YOKOGAWA EBLBD4-4D/QR Ду 200 мм

ПРОДАМ: Оборудование для беспроводной сети

Оборудование этой группы представляют собой специализированные приборы, с помощью которых можно быстро и эффективно найти неисправности в беспроводных сетях различного типа. Отличительной особенностью исполнения является то, что такие устройства компактны, причем все необходимые для диагностики функции чаще всего объединены в одном блоке. Функциональность и информативность оборудования в значительной степени зависит от используемого программного обеспечения. Благодаря последнему удается не только быстро диагностировать и устранять неполадки, но и документировать результаты поиска, создавая отчеты, которые в дальнейшем можно использовать для анализа с целью устранения причины появления неисправностей.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Оборудование для беспроводной сети

ПРОДАМ: Вибропреобразователи перемещения с токовым выходом ГлобалТест

— Вибропреобразователь D100 — Вибропреобразователь D100-01 ООО «ГлобалТест» предоставляет полный спектр услуг по комплектации измерительных испытательных комплексов и систем технической диагностики. Цена по запросу.
Отдел Продаж · ГлобалТест · Вчера · Россия · Нижегородская обл
Вибропреобразователи перемещения с токовым выходом ГлобалТест

ПРОДАМ: Приборы учета и контроля, устройства релейной защиты и автоматики (н/м)

Изделия созданы на основе микропроцессорной техники, позволяющей производить цифровую обработку аналоговых сигналов. Во всех изделиях используются самые современные импортные комплектующие от ведущих мировых производителей. Это позволяет обеспечить высокую надежность продукции. Трехфазные реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-301, РНПП-311 используются для защиты трехфазных потребителей от недопустимых колебаний напряжения в сети, обрыве и перекосе фаз, слипании и нарушении чередования фаз. Эффективно используется для защиты холодильного, кондиционерного, компрессорного и другого оборудования, имеющего электродвигательную нагрузку, в схемах АВР и д.р. Однофазные реле напряжения РН-101 и РН-111 предназначены для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний сетевого напряжения. Имеют широкий диапазон регулировок, в том числе регулировку задержки включения для защиты холодильного, компрессорного и кондиционерного оборудования. Могут применяться как самостоятельные коммутационные аппараты, так и управляющие другими коммутационными аппаратами, например, магнитными пускателями. Универсальное электронное реле максимального/минимального напряжения РН-112 предназначено для контроля допустимой величины и наличия напряжения с номинальными параметрами 100 В/50 Гц и для коммутации электрических цепей в устройствах защиты и автоматики электроустановок выше 1000 В. Предусмотрена возможность регулировки уставок срабатывания по напряжению и времени срабатывания при достижении пороговых значений по напряжению, а также установки режима работы. Электронное двухканальное реле времени с задержкой на включение РЭВ-201 предназначено для коммутации электрических сетей переменного тока 220В/50Гц и постоянного тока 24-100 В с регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек. Каждый канал является самостоятельным реле времени. Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301 предназначен для питания промышленной и бытовой...
Приборы учета и контроля, устройства релейной защиты и автоматики (н/м)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.