Санаторий «Марфинский» — один из семи объектов санаторно-курортного комплекса «Подмосковье». В санатории имеется собственный источник минеральной воды, предназначенной для улучшения функционального состояния печени и почек, оздоровления нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания. Выдача воды производится с помощью специальных аппаратов — бюветов. Для автоматизации бюветов было использовано оборудование ОВЕН.
В санатории доступны три вида минеральной воды — «Марфинская», которая добывается из скважины на территории объекта, а «Звенигородская» и «Слободская» завозятся из других источников. Перед розливом выполняется газирование и, при необходимости, подогрев воды. Розлив каждого вида воды выполняется из конкретного бювета, которые связаны с двумя емкостями — основной и резервной. Когда вода заканчивается в одной емкости, происходит переключение на другую. Поскольку дежурного персонала на объекте нет, то для контроля воды в емкостях была разработана система мониторинга на базе оборудования ОВЕН.
Структура автоматизированной системы
В состав системы автоматизации входит следующее оборудование ОВЕН:
- сенсорный панельный контроллер СПК110;
- программируемые реле ПР100;
- модуль дискретного вывода МУ110-8Р;
- блок питания БП30Б;
- сигнализаторы уровня жидкости БКК1;
- датчик давления ПД100.
Функциональная схема показана на рис. 1. Контроллер СПК110 отвечает за визуализацию (в том числе web-визуализацию) технологического процесса, выполнение алгоритма управления и передачу данных в облачный сервис OwenCloud (рис. 2).
Визуализация на СПК показана на рис. 3. Для подключения сигналов ввода-вывода используются два программируемых реле ПР100 и модуль МУ110-8Р. К дискретным входам ПР100 подключены выходы от сигнализаторов уровня жидкости БКК1. Дискретные входы подключены к клапанам трубопроводов, связывающих емкости и бюветы, а также к контроллерам системы управления контроля доступа (СКУД), считывателям идентификационных карточек и световым табло, отображающим информацию о номере сеанса. Также к одному из реле ПР100 подключен датчик давления ПД100, который измеряет давление в рампе углекислого газа, используемого для газирования воды.
Алгоритм работы системы
Розлив минеральной воды выполняется сеансовым методом три раза в день (утром, днем и вечером). Перед началом каждого сеанса происходит слив застоявшейся воды из трубопровода, включение считывателей идентификационных карточек и светового табло с номером сеанса. Посетитель бювета подносит карточку к считывателю, в ре-зультате чего происходит розлив одной дозы воды. Информация об этом передается от считывателя в контроллер СКУД, а оттуда — в СПК. В СПК организован подсчет числа выданных доз. После выдачи определенного числа доз или по сигналу об осушении используемой емкости происходит автоматический переход на вторую емкость и отправка сообщения оператору через сервис OwenCloud о необходимости замены емкости. После выдачи дозы СПК отправляет на контроллер команду сброса антипассбэка («запрета повторного прохода»), чтобы обеспечить возможность выдачи следующей дозы. C помощью датчика давления ПД100 обеспечивается контроль давления в рампе углекислого газа. В случае необходимости замены газового баллона на экране СПК отображается соответствующее сообщение, а также отправляется сообщение оператору.
Результаты внедрения
Система управления обеспечивает автоматическое переключение емкостей бюветов. В пер-спективе планируется реализация систем водоподготовки и химподготовки бассейна санатория, контроля чистоты фильтров, регулировки температуры воды.