Инструкции и правила

ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии

Приложение

Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей

Приложение 3.1. Таблицы 1-38

Таблица 1. Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом.

Трансфор-маторы

Объем проверки

Показатели масла и изоляции обмоток

Комбинация условий по предыдущему столбцу, достаточных для включения трансформатора

Дополнительные указания

1. До 35 кВ мощностью до 10000 кВА

1. Отбор пробы масла
2. Измерение сопротивления изоляции R60
3.Определение отношения R60/R15

1. Характеристика масла (в объеме сокращенного анализа) - в норме
2. Сопротивление изоляции R60 за время ремонта снизилось не более чем на 30%
3. Сопротивление изоляции R60 не ниже указанного в табл.2
4. Отношение R60/R15 при температуре (10-30) °С должно быть не менее 1,3

1. Для трансформаторов до 1000 кВА — одна из комбинаций условий:
– 1, 2;
– 1, 3
2. Для трансформаторов от 1000 кВА до10000 кВА — одна из комбинаций условий:
– 1, 2, 4;
– 1, 3, 4

1. Проба масла должна отбираться не ранее чем через 12 часов после заливки (доливки) его в трансформатор
2. Для трансформаторов до 1000 кВА допускается определять только значение пробивного напряжения пробы масла

2. До 35 кВ мощностью более 10000 кВА;
110 кВ и выше всех мощностей

1. Отбор пробы масла
2. Измерение сопротивления изоляции R60
3.Определение отношения R60/R15
4. Измерение tgδ у трансформаторов 110 кВ и выше

1. Характеристики масла (в объеме сокращенного анализа) - в норме
2. Сопротивление изоляции за время ремонта снизилось не более чем на 30%
3. Сопротивление изоляции R60 не менее указанного в табл.2*4. Отношение R60/R15 при температуре (10-30) °С не менее 1,3
5. Значения tgd не превышают значений, указанных в табл.4 и 5

1. Для трансформаторов 35 кВ мощностью более 10000кВА — комбинация условий:
– 1, 3, 4, 5
2. Для трансформаторов 110 кВ и выше — комбинация условий 1-6

*Для трансформаторов до 110 кВ. Для трансформаторов выше 110 кВ сопротивление изоляции не нормируется, но должно учитываться при комплексном рассмотрении результатов измерений.

Таблица 2. Наименьшие допустимые сопротивления изоляции R60 обмоток трансформаторов

Номинальное напряжение обмотки высшего напряжения, кВ

Значения R60, МОм, при температуре обмотки, °С

10

20

30

40

50

60

70

Масляные до 35

450

300

200

130

90

60

40

Масляные 110

900

600

400

260

180

120

80

Масляные свыше 110

Не нормируется

Сухие до 1 кВ

100

Сухие более 1 кВ до 6 кВ

300

Сухие более 6 кВ

500

Примечание: Значения, указанные в таблице, относятся ко всем обмоткам данного трансформатора.

Таблица 3. Схемы измерения характеристик изоляции трансформаторов

Последова-тельность измерений

Двухобмоточные трансформаторы

Трехобмоточные трансформаторы

Обмотки, на которых проводят измерения

Заземляемые части трансформатора

Обмотки, на которых проводят измерения

Заземляемые части трансформатора

1

НН

Бак, ВН

НН

Бак, СН, ВН

2

ВН

Бак, НН

СН

Бак, НН, ВН

3

(ВН + СН)*

Бак

ВН

Бак, НН, СН

4

(ВН + СН)*

Бак, НН

5

(ВН + СН + НН)*

Бак

В процессе эксплуатации допускается проводить измерения также по зонам изоляции (например, ВН – бак, НН – бак, ВН – НН) с подсоединением вывода «экран» мегаомметра к свободной обмотке или баку.

* Измерения обязательны только для трансформаторов мощностью 16000 кВА и более.

Таблица 4. Наибольшие допустимые значения tgδ изоляции обмоток трансформаторов в масле

Трансформаторы

10

20

30

40

50

60

70

35 кВ мощностью более 10000 кВА и 110 кВ всех мощностей

1,8

2,5

3,5

5,0

7,0

10,0

14,0

220 кВ всех мощностей

1,0

1,3

1,6

2,0

2,5

3,2

4,0

Примечание: Значения, указанные в таблице, относятся ко всем обмоткам данного трансформатора.

Таблица 5. Испытательные напряжения промышленной частоты в эксплуатации для электрооборудования классов напряжения до 35 кВ с нормальной и облегченной изоляцией

Класс напряжения, кВ

Испытательное напряжение, кВ

Силовые трансформаторы, шунтирующие и дугогасящие реакторы

Аппараты, трансформаторы тока и напряжения, токоограничивающие реакторы, изоляторы, вводы, конденсаторы связи, экранированные токопроводы, сборные шины, КРУ и КТП, электродные котлы

Нормальная изоляция

Облегченная изоляция*

Фарфоровая изоляция**

Другие виды изоляции**

до 0,69

4,3

2,6

1,0

1,0

3

15,3

8,5

24,0

21,6

6

21,3

13,6

32,0 (37,0)

28,8 (33,3)

10

29,8

20,4

42,0 (48,0)

37,8 (43,2)

15

38,3

31,5

55,0 (63,0)

49,5 (56,7)

20

46,8

42,5

65,0 (75,0)

58,5 (67,5)

35

72,3

95,0 (120,0)

85,5 (108,0)

Примечания:

* Испытательные напряжения герметизированных трансформаторов принимаются в соответствии с указаниями заводов-изготовителей.

** Значения в скобках распространяются на промежуток между контактами коммутационных аппаратов.

Таблица 6. Предельно допустимые показатели качества трансформаторного масла

№ п/п

Наименование показателя

Категория электрооборудования

Перед заливкой

Эксплуатационное*

Примечание

свежее

регенерированное

нормально допустимое

предельно допустимое

1

Пробивное напряжение, КВ, не менее

Электрооборудование:

– до 15кВ включительно

30

30

20

– до 35кВ включительно

35

35

25

– до 150кВ включительно

60

60

40

35

– 220 кВ

65

65

60

55

2

Кислотное число, мг КОН/г масла, не более

Электрооборудование до 220кВ включительно

0,02

0,05

0,1

0,25

3

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже

Электрооборудование до 220кВ включительно

135

130

Снижение не более чем на 5 °С по сравнению с предыдущим анализом

125

4

Влагосодержание, % массы (г/т), не более

Трансформаторы с пленочной и азотной защитами масла, герметичные масло-наполненные вводы, герметичные измерительные трансформаторы

0,001 (10)

0,001 (10)

0,0015 (15)

0,0025 (25)

Допускается определение данного показателя методом Карла Фишера или хроматогра-фическим методом

Силовые и измерительные трансформаторы, негерметичные маслонаполненные вводы

0,002 (20)

0,003 (30)

Электрооборудование, при отсутствии требований предприятий-изготовителей по количественному определению влагосодержания

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

5

Содержание механических примесей: %, (класс чистоты, не более)

Электрооборудование до 220 кВ

Отсутствие (11)

Отсутствие (11)

Отсутствие (13)

Отсутствие (13)

6

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %, не более

Силовые трансформаторы до220 кВ

1,7

1,5

5

Измерительные трансформаторы до 220кВ

1,7

Электрооборудование до 150кВ включительно

8

10

220 кВ

5

5

7

7

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Электрооборудование до 220кВ включительно

Отсутствие

Отсутствие

Силовые трансформаторы, герметичные измерительные трансформаторы и маслонаполненные вводы;

0,014

Негерметичные измерительные трансформаторы и маслонаполненные вводы

0,03

8

Содержание антиокислительной присадки (АГИДОЛ-1 (2,6-дитретбутил-4-метилфенол или ионол)),% массы, не менее

Электрооборудование до 220 кВ включительно

0,2

0,18

0,1

9

Температура застывания, °С, не выше

Электрооборудование, заливаемое арктическим маслом

-60

-60

10

Газосодержание в соответствии с инструкциями организации-изготовителя, % объема, не более)

Трансформаторы с пленочной защитой, герметичные маслонаполненные вводы напряжением до 220 кВ

0,1 (0,5)

0,1 (0,5)

2

4

11

Содержание растворимого шлама, % массы, не более

Силовые и измерительные трансформаторы, негерметичные маслонаполненные вводы напряжением до 220 кВ

0,005

12

Содержание фурановых производных, % массы, не более (в том числе фурфурола)

Трансформаторы и маслонаполненные вводы напряжением до 220 кВ

0,0015 (0,001)

13

Содержание серы, % не более

Электрооборудование до 220 кВ включительно

0,6

* Для трансформаторного масла устанавливаются две области эксплуатации:

  • нормально допустимая — в указанных пределах изменений характеристик масла гарантируется нормальная работа электрооборудования, контроль состояния масла проводится по показателям 1-3 таблицы (сокращенный анализ);
  • предельно допустимая — при характеристиках масла выше указанных как «нормально допустимые», но ниже «предельно допустимых» требуется установить более учащенный и расширенный контроль состояния масла и принять меры по восстановлению эксплуатационных свойств масла или предусмотреть замену масла.

Таблица 7. Испытательные напряжения промышленной частоты изоляции полупроводниковых преобразователей

Номинальное напряжение, В

Испытательное напряжение, кВ

Номинальное напряжение, В

Испытательное напряжение, кВ

до 24

0,5

201-500

2,0

25-60

1,0

свыше 500

2,5Upaб + 1, но не более 3*

61-200 1,5

* Upaб — действующее значение напряжения испытываемой цепи.

Таблица 8. Испытательное напряжение промышленной частоты конденсаторов

Испытательное напряжение, (кВ), при номинальном напряжении (типе) конденсатора, кВ

до 0,66

1,05

3,15

6,3

10,5

СММ-20/3-0,107

КМ2-10,5-24

2,3

4,3

15,8

22,3

30,0

22,5

22,5-25,0

Таблица 9. Нормы на характеристики серной кислоты и электролита для аккумуляторных батарей

Показатель

Серная кислота высшего сорта

Электролит

Разведенная свежая кислота для заливки

Электролит из работающего аккумулятора

Внешний вид

Прозрачная

Прозрачная

Прозрачная

Интенсивность окраски (определяется калориметрическим способом), мл

0,6

0,6

1

Плотность при температуре 20 °С, г/см3

1,83-1,84

1,18±0,005

1,2-1,21

Содержание железа, %, не более

0,005

0,004

0,008

Содержание нелетучего осадка после прокаливания, %, не более

0,02

0,03

Содержание окислов азота, %, не более

0,00003

0,00005

Содержание мышьяка, %, не более

0,00005

0,00005

Содержание хлористых соединений, %, не более

0,0002

0,0003

Содержание марганца, %, не более

0,00005

0,00005

Содержание меди, %, не более

0,0005

0,0005

Содержание веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий, мл 0,01Н раствора КМnО4, не более

4,5

Содержание суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец, %, не более

0,01

Таблица 10. Испытательное выпрямленное напряжение силовых кабелей

Номинальное напряжение, кВ

0,66

1

2

3

6

10

20

35

110

220

Кабели с бумажной изоляцией

Испытательное напряжение, кВ

2,5

2,5

10-17

15-25

36

60

100

175

285

510

Кабели с пластмассовой изоляцией

Испытательное напряжение, кВ

2,5*

7,5

36

60

285

Кабели с резиновой изоляцией**

Испытательное напряжение, кВ

6

12

20

* Испытание выпрямленным напряжением одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони (экранов), проложенных на воздухе, не производится.

** После ремонтов, не связанных с перемонтажем кабелей, изоляция проверяется мегаомметром на напряжение 2500 В, а испытание повышенным выпрямленным напряжением не производится.

Таблица 11. Токи утечки и коэффициенты несимметрии для силовых кабелей

Кабели напряжением, кВ

Испытательное напряжение, кВ

Допустимое значение тока утечки, мА

Допустимое значение коэффициента несимметрии*, (Imax/Imin)

6

36

0,2

2

45

0,3

2

10

50

0,5

3

60

0,5

3

20

100

1,5

3

35

140

1,8

3

150

2,0

3

175

2,5

3

110

285

Не нормируется

220

510

Не нормируется

* — для одножильных кабелей на напряжение 6-35 кВ коэффициент асимметрии не нормируется.

Таблица 12. Допускаемые отклонения положения опор и их элементов, значения прогибов и размеров дефектов железобетонных опор и приставок

№№ п/п

Наименование (характер) дефекта

Наибольшее значение

12.1

Отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек линии (отношение отклонения верха к ее высоте)

12.1.1

Металлические опоры

1:200

12.1.2

Железобетонные портальные опоры

1:100

12.1.3

Железобетонные одностоечные опоры

1:150

12.1.4

Железобетонные портальные опоры на оттяжках

100 мм

12.1.5

Деревянные опоры

1:100

12.2

Смещение опоры перпендикулярно оси ВЛ (выход из створа)

12.2.1

Одностоечные опоры при длине пролета:

– до 200 м

100 мм

– более 200 м

200 мм

– более 300 м, металлические опоры

300 мм

12.2.2

Портальные металлические опоры на оттяжках при длине пролета:

– до 250 м

200 мм

– более 250 м

300 мм

12.2.3

Портальные железобетонные опоры

200 мм

12.3

Отклонение оси траверсы от горизонтали (уклон траверсы) по отношению к ее длине

12.3.1

Для портальных опор на оттяжках:

– металлических при длине траверсы L до 15 м

L:150

– металлических при длине траверсы L более 15 м

L:250

– железобетонных

80 мм

12.3.2

Для опор:

– металлических и железобетонных L:100

– одностоечных деревянных

L:50

12.4

Разворот траверсы относительно оси линии:

– для деревянных опор

– для железобетонных одностоечных опор

100 мм

12.5

Смещение конца траверсы от линии, перпендикулярной оси траверсы:

– для металлических и одностоечных железобетонных опор

100 мм

– для портальных железобетонных опор на оттяжках

50 мм

12.6

Центрифугированные стойки опор и приставки на ВЛ 35-220 кВ:

12.6.1

Искривление стойки одностоечной свободностоящей опоры

10 см

12.6.2

Ширина раскрытия поперечных трещин по всей поверхности бетона стойки

0,6 мм

12.6.3

То же на стойках с напряженной арматурой из высокопрочной проволоки

Не допускается

12.6.4

Ширина раскрытия продольных трещин в бетоне при их количестве в одном сечении более двух на длине 3 м

0,3 мм

12.6.5

Площадь сквозного отверстия в бетоне стойки

25 см2

12.7

Вибрированные стойки и приставки опор на ВЛ 35-220 кВ:

12.7.1

Изменение расстояния между стойкой и основанием подкоса сложной опоры по сравнению с предусмотренным проектом

15%

12.7.2

Ширина раскрытия поперечных трещин на длине 1 м

0,1 мм

12.7.3

Ширина раскрытия продольных трещин

0,5 мм

12.7.4

Площадь скола бетона с обнажением продольной арматуры

25 мм2

Таблица 13. Усредненные распределения напряжений по подвесным фарфоровым изоляторам гирлянд ВЛ 35-220 кВ

Напряжение ВЛ, кВ

Кол-во изоляторов в гирлянде

Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от конструкции или траверсы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

220

14

9

8

7

7

7

6

7

7

8

9

10

11

13

18

13

10

8

8

8

7

7

7

8

8

10

12

14

20

110

8

8

6

5

4,5

6,5

8

10

17

7

9

6

5

7

8,5

10

18,5

6

10

8

7

9

11

19

35

4

4

3

5

8

3

6

5

9

2

10

10

Примечание: Сумма напряжений, измеренных по изоляторам гирлянды, не должна отличаться от фазного напряжения ВЛ более чем на ±10% для гирлянд на металлических и железобетонных опорах и более чем на ±20% — на деревянных.

Таблица 14. Допускаемые значения tgδ изоляции вводов и проходных изоляторов при температуре 20 °С

Вид и зона изоляции ввода

Предельные значения tgδ, %, для вводов с номинальным напряжением, кВ

35

110-150

220

Бумажно-масляная изоляция:

– основная изоляция (C1) и изоляция измерительного конденсатора (С2)

1,5

1,2

– последние слои изоляции (С3)

3,0

2,0

Твердая изоляция с масляным заполнением: основная изоляция

1,5

1,5

Бумажно-бакелитовая изоляция с мастичным заполнением: основная изоляция

9,0

Маслобарьерная изоляция ввода: основная изоляция

5

4

Таблица 15. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выключателей, выполненных из органического материала

Сопротивление изоляции, МОм, для выключателей на номинальное напряжение, кВ

3-10

15-150

220

300

1000

3000

Таблица 16. Характеристики масляных и электромагнитных выключателей

Тип выключателя

Номинальный ток, А

Сопротивление контактов, мкОм

Собственное время, с, не более

включения

отключения

ВМП-10 (ПЭ-11)*

630

78

0,3

0,12

ВМП-10 (пружинный привод)

1000

72

0,2

0,1

МГ-10

5000

300**

0,75

0,135

МГ-20

5000

300**

0,8

0,155

МГГ-10

3150

18; 240**

0,4

0,11

4000

14; 240**

5000

12; 240**

ВМ-14, ВМ-16

200

350

600

150

0,24

0,12

ВМ-22

600

150

0,24

0,15

1000, 1500

100

ВМ-23

600

150

0,28

0,15

1000,1500

100

ВМГ-133 (ПС-10)

600

100

0,23

0,1

(ППМ-10)

0,3

0,1

(ПВ-10)

0,16

0,1

ВМГ-10

630

75

0,3

0,12

1000

70

ВПМП-10

530

78

0,3

0,12

1000

72

ВМПЭ-10

630

50

0,3

0,07

1000

40

1600

30

3150

10

0,3

0,09

ВМПП-10

630

55

0,2

0,1

1000

45

1600

32

ВМП-10

600

55

0,3

0,1

1000

40

1500

30

ВМП-10П

600

55

0,2

0,1

1000

40

1500

30

ВММ-10

400

55

0,2

0,1

630

85

ВК-10

630

50/45***

0,075

0,05

1000

45/40***

1600

25

ВКЭ-10

630

50/45***

0,3

0,07

1000

45/40 ***

1600

25

ВЭ-10, ВЭС-6

1600

30

0,075

0,06

2000-2500

20

3200-3600

15

С-35 (ШПЭ-12)

630

310

0,34

0,05

(ПП-67)

630

310

0,4

0,12

(ЩПЭ-38)

3200

80

0,64

0,055

МКП-35

1000

250

0,43

0,05

ВТ-35, ВТД-35

630

550

0,35

0,12

МКП-110

630

1300

0,6

0,05

МКП-110М

630

800

0,06

0,05

МКП-110-5 (ШПЭ-37)

1000

800

0,85

0,06

(ШПЭ-44)

0,5

0,055

У-110-2000-40 (ШПВ)

2000

800

0,3

0,06

(ШПЭ)

0,7

0,06

У-110-2000-50 (ШПВ)

2000

365

0,3

0,05

(ШПЭ)

0,7

0,05

ВМТ-110, 25 кА

115

0,13

0,035

40 кА

85

0,13

0,03

ММО-110

1250

180

0,15

0,05

ВМТ-220, 25 кА

115

0,13

0,035

40 кА

85

0,13

0,03

МКП-220

600

1200

0,7

0,03

МКП-274

600

800

У-220-1000/2000-25

2000

600

0,8

0,05

У-220-2000-40

2000

450

0,75

0,045

* — в скобках указан тип привода.

** — сопротивление дугогасительных контактов.

*** — в числителе указаны данные для выключателей на номинальный ток отключения 20 кА, в знаменателе — на ток отключения 40 кА.

Таблица 17. Значения сопротивлений постоянному току элементов воздушных выключателей

Тип выключателя

Сопротивление токоведущего контура полюса, мкОм, не более

Сопротивление одного элемента омического делителя или шунтирующего резистора, Ом

ВВУ-35

80

4,6-0,25

ВВН-110

140

150±5

ВВШ-110

140

150(+4, -2)

ВВУ-110

300

5±0,3 (нижний модуль)

100±2 (верхний модуль)

ВВБ-110

80

100±2

ВВБМ-110

80

50±1

ВВБК-110

80

47,5 (+1, -0,5)

ВВН-154

200

15000±150

ВВШ-150

200

150 (+4, -2)

ВВБ-220

300

100±2

ВВБК-220

300

47,5 (+1, -0,5)

ВВД-220

300

50±1

Примечания:

1. Предельные значения сопротивлений одного элемента (разрыва) гасительной камеры и отделителя и одного дугогасительного устройства модуля: выключателей серии ВВН – 20 мкОм, серий ВВУ, ВВБ, ВВБК, ВВД – 80 мкОм.

2. Сопротивления шунтирующих резисторов, устанавливаемых на одном полюсе выключателя, не должны различаться более, чем допускается заводской инструкцией.

Таблица 18. Условия и число операций при испытаниях воздушных выключателей

Операция или цикл

Давление при опробовании

Напряжение на выводах электромагнитов

Число операций и циклов

1. Включение

Наименьшее срабатывания

Номинальное

3

2. Отключение

То же

То же

3

3. В-О

– " –

– " –

2

4. Включение

Наименьшее рабочее

– " –

3

5. Отключение

То же

– " –

3

6. В-О

– " –

– " –

2

7. Включение

Номинальное

– " –

3

8. Отключение

То же

– " –

3

9. О-В

– " –

– " –

10. Включение

Наибольшее рабочее

0,7 номинального

2

11. Отключение

То же

То же

2

12. В-О

– " –

Номинальное

2

13. О-В-О

– " –

То же

2

14. О-В-О

Наименьшее для АПВ

– " –

2

Примечание: При выполнении операций в сложных циклах (п.п.4, 6, 9, 12-14) должны быть сняты зачетные осциллограммы.

Таблица 19. Допустимые значения сопротивлений контактных систем разъединителей

Тип разъединителя

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Допустимое значение сопротивления, мкОм

РЛН

35-220

600

220

Остальные типы

Все классы напряжения

600

175

1000

120

1500-2000

50

Таблица 20. Наибольшее допустимое усилие вытягивания одного ножа из неподвижного контакта

Номинальный ток, А

Усилие вытягивания, кН (кгс)

400-600

0,2 (2,0)

1000-2000

0,4 (4,0)

3000

0,8 (8,0)

Таблица 21. Наибольшее допустимое время движения подвижных частей отделителей и короткозамыкателей

Номинальное напряжение, кВ

Время с момента подачи импульса, с

до замыкания контактов при включении короткозамыкателя

до замыкания контактов при отключении отделителя

35

0,4

0,5

110

0,4

0,7

150

0,5

0,9

220

0,5

1,0

Таблица 22. Значение сопротивлений вентильных разрядников или их элементов

Тип разрядника или элемента

Сопротивление, МОм

Допустимые изменения по сравнению с заводскими данными или данными первоначальных измерений

не менее

не более

РВМ-3

15

40

±30%

РВМ-6

100

250

РВМ-10

170

450

РВМ-15

600

2000

РВМ-20

1000

10000

РВРД-3

95

200

В пределах значений, указанных в столбцах 2 и 3

РВРД-6

210-940

РВРД-10

770

5000

Элемент разрядника:

±60%

– РВМГ-110М

400

2500

– РВМГ-150М

400

2500

– РВМГ-220М

400

2500

Таблица 23. Токи проводимости вентильных разрядников при приложении выпрямленного напряжения

Тип разрядника или элемента

Испытательное напряжение, кВ

Ток проводимости, мкА, при температуре 20 °С

не менее

не более

РВС-15*

16

450 (200)

620 (340)

РВС-20*

20

450 (200)

620 (340)

РВС-33

32

450 (200)

620 (340)

РВС-35*

32

450 (200)

620 (340)

РВМ-3

4

380

450

РВМ-6

6

120

220

РВМ-10

10

200

280

РВМ-15

18

500

700

РВМ-20

28

500

700

РВЭ-25М

28

400

650

РВМЭ-25

32

450

600

РВРД-3

3

30

85

РВРД-6

6

30

85

РВРД-10

10

30

85

Элемент разрядника РВМГ

30

1000

1350

Примечание: * значения токов в скобках относятся к разрядникам для сетей с изолированной нейтралью и компенсацией емкостного тока замыкания на землю, изготовленных после 1975 года.

Таблица 24. Токи проводимости ограничителей перенапряжений при переменном напряжении частоты 50 Гц

Тип ограничителя перенапряжений

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Ток проводимости, мА при температуре 20 °С

Ограничивающий область нормального состояния

Предельно допустимый

ОПН-110У1

73

1,0

1,2

ОПН-1-110ХЛ4

73

2,0

2,5

ОПН-110ПН

73

0,9

1,2

ОПН-150У1

100

1,2

1,5

ОПН-150ПН

100

1,1

1,5

ОПН-220У1

146

1,4

1,8

ОПН-1-220УХЛ4

146

2,0

2,5

ОПН220ПН

146

1,3

1,8

Таблица 25. Пробивные напряжения разрядников и элементов разрядников при частоте 50 Гц

Тип разрядника или элемента

Действующее значение пробивного напряжения, кВ

не менее

не более

РВП, РВО-6

16

19

РВП, РВО-10

26

30,5

РВС-15

35

51

РВС-20

42

64

РВС-33

66

84

РВС-35

71

103

РВМ-6

14

19

РВМ-10

24

32

РВМ-15

33

45

РВМ-20

45

59

РВРД-3

7,5

9

РВРД-6

15

18

РВРД-10

25

30

Элемент разрядников РВМГ

60,5

72,5

Таблица 26. Технические данные трубчатых разрядников

Тип разрядника

Номинальное напряжение, кВ

Ток отключения, кА

Внешний искровой промежуток, мм

Диаметр дугогасительного канала, мм

Длина внутреннего искрового промежутка, мм

начальный

конечный

начальная

конечная

РТФ-6

6

0,5-10

20

10

14

150±2

153±2

РТВ-6

6

0,5-2,5

10

6

9

60

68

2-10

10

10

14

60

68

РТФ-10

10

0,5-5

25

10

11,5

150±2

153±2

0,2-1

25

10

13,7

225±2

225±2

РТВ-10

10

0,5-2,5

20

6

9

60

68

2-10

15

10

14

60

68

РТВ-20

20

2-10

40

10

14

100

110

РТФ-35

35

0,5-2,5

130

10

12,6

250±2

250±2

1-5

130

10

15,7

200±2

200±2

2-10

130

16

20,4

220±2

227

РТВ-35

35

2-10

100

10

16

140

150

РТВ-110

110

0,5-2,5

450

12

18

450±2

452±2

1-5

450

20

25

450±2

452±2

Таблица 27. Допустимые значения сопротивлений постоянному току элементов КРУ

Измеряемый элемент*

Номинальный ток контактов, А

Допустимое сопротивление, мкОм

Втычные контакты первичной цепи

400

75

630

60

1000

50

1600

40

2000 и выше

33

Связь заземления выдвижного элемента с корпусом

Не более 0,1 Ом

* Измерение выполняется, если позволяет конструкция КРУ.

Таблица 28. Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей на напряжение выше 1000 В

Температура обмотки, °С

Сопротивление изоляции R60, МОм при номинальном напряжении обмотки кВ

3-3,15

6,0-6,3

10,0-10,5

10

30

60

100

20

20

40

70

30

15

30

50

40

10

20

35

50

7

15

25

60

5

10

17

75

3

6

10

Таблица 29. Испытательные напряжения промышленной частоты для обмоток электродвигателей переменного тока

Испытуемый элемент

Мощность электродвигателя, кВт

Номинальное напряжение электродвигателя, кВ

Испытательное напряжение, кВ

Обмотка статора

40 и более,а также электродвигатели ответственныхмеханизмов*
Менее 40

0,4 и ниже

1,0

0,5

1,5

0,66

1,7

2,0

4,0

3,0

5,0

6,0

10,0

10,0

16,0

0,66 и ниже

1,0

Обмотка ротора синхронных электродвигателей, предназначенных для непосредственного пуска, с обмоткой возбуждения, замкнутой на резистор или источник питания

1,0

Обмотка ротора электродвигателя с фазным ротором

1,5 Up**,но не менее 1,0

Резистор цепи гашения поля синхронных электродвигателей

2,0

Реостаты и пускорегулировочные резисторы

1,5 Up, но не менее 1,0

* Испытание необходимо производить тотчас после останова электродвигателя до его очистки от загрязнений.

** Upнапряжение на кольцах при разомкнутом неподвижном роторе и номинальном напряжении на статоре.

Таблица 30. Максимально допустимые зазоры в подшипниках скольжения электродвигателей

Номинальный диаметр вала, мм

Зазор, мкм, при частоте вращения, об/мин

до 1000

от 1000 до 1500

более 1500

18-30

40-93

60-130

140-280

31-50

50-112

75-160

170-340

51-80

65-135

95-195

200-400

81-120

80-160

120-235

230-460

121-180

100-195

150-285

260-530

181-260

120-225

180-300

300-600

261-360

140-250

210-380

340-680

361-600

170-305

250-440

380-760

Таблица 31. Максимально допустимая вибрация подшипников электродвигателя

Синхронная частота вращения, об/мин

3000

1500

1000

750 и ниже

Допустимая амплитуда вибрации подшипников, мкм

50

100

130

160

Таблица 32. Наименьшие допустимые сопротивления изоляции обмоток машин постоянного тока

Температура обмотки, °С

Сопротивление изоляции, R60, МОм, при номинальном напряжении машин, В

230

460

650

750

900

10

2,7

5,3

8,0

9,3

10,8

20

1,85

3,7

5,45

6,3

7,5

30

1,3

2,6

3,8

4,4

5,2

40

0,85

1,75

2,5

2,9

3,5

50

0,6

1,2

1,75

2,0

2,35

60

0,4

0,8

1,15

1,35

1,6

70

0,3

0,5

0,8

0,9

1,0

75

0,22

0,45

0,65

0,75

0,9

Таблица 33. Испытательные напряжения промышленной частоты для изоляции машин постоянного тока

Испытываемый элемент

Испытательное напряжение, кВ

Указания

Обмотки:

Производится у машин мощностью более 3 кВт

– машин на напряжение до 100 В

1,6Uном + 0,8

– машин на напряжение выше 100 В мощностью до 1000 кВт

1,6Uном + 0,8,но не менее 1,2

– машин на напряжение выше 100 В мощностью более 1000 кВт

1,6Uном + 0,8

– возбудителей синхронных двигателей и синхронных компенсаторов

0,8Uном,но не менее 1,2и не более 2,8

Бандажи якоря

1

Для машин мощностью более 3 кВт

Реостаты и пускорегулирующие резисторы

1

Изоляцию можно испытывать совместно с изоляцией цепей возбуждения

Таблица 34. Норма отклонения значений сопротивления постоянному току элементов машин постоянного тока

Испытываемый элемент

Норма

Указания

Обмотки возбуждения

Значения сопротивлений обмоток не должны отличаться от исходных значений более чем на 2%

Обмотка якоря (между коллекторными пластинами)

Значение измеренного сопротивления должны отличаться не более чем на 10%, за исключением случаев, когда это обусловлено схемой соединения

Измерения производятся у машин мощностью более 3 кВт

Реостаты и пускорегулирующие резисторы

Недолжно быть об рывов цепей

Таблица 35. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземлителей опор воздушных линий электропередачи

Характеристика объекта

Удельное сопротивление грунта, ρ, Ом·м

Сопротивление, Ом

Линии на напряжение выше 1000 В

Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты, металлические и железобетонные опоры ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, заземлители оборудования на опорах 110 кВ и выше

до 100

10*

более 100 до 500

15*

более 500 до 1000

20*

более 1000 до 5000

30*

более 5000

0,006ρ*

Электрооборудование, установленное на опорах ВЛ 3-35 кВ

250/Ip**,
но не более 10

Металлические и железобетонные опоры ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности

до 100

30

более 100

0,3ρ

Трубчатые разрядники на подходах линий к подстанциям с вращающимися машинами, вентильные разрядники на кабельных вставках подходов к подстанциям с вращающимися машинами

5

Вентильные разрядники и нелинейные ограничители перенапряжений на подходах линий к подстанциям с вращающимися машинами

3

Опоры с тросом на подходах линий к подстанциям с вращающимися машинами

10

Линии на напряжение до 1000 В***

Опора ВЛ с устройствами грозозащиты

30

Опоры с повторными заземлителями нулевого провода при напряжении источника питания:

– 660/380 В

15

– 380/220 В

30

– 220/127 В

60

* Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросом, сопротивление заземлителей должно быть в 2 раза меньше указанных в таблице.

** Ip – расчетный ток замыкания на землю, в качестве которого принимается:

  • в сетях без компенсации емкостного тока замыкания на землю – ток замыкания на землю;
  • в сетях с компенсацией емкостного тока замыкания на землю:
    • для электроустановок, к которым присоединены компенсирующие аппараты, — ток, равный 125% номинального тока наиболее мощного из этих аппаратов;
    • для электроустановок, к которым не присоединены компенсирующие аппараты, — ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов.

*** При удельном эквивалентном сопротивлении грунта более 100 Ом•м допускается увеличение приведенных значений в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

Таблица 36. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок

Характеристика объекта

Удельное сопротивление грунта, ρ, Ом•м

Сопротивление, Ом

Электроустановки напряжением 110 кВ и выше сетей с эффективным заземлением нейтрали, выполненные по нормам на сопротивление

до 500

0,5

более 500

0,002·0,5ρ

Электроустановки 3-35 кВ сетей с изолированной нейтралью

до 500

250/Iр*, но не более 10 Ом

более 500

0,002ρ·250/Iр

Электроустановки сетей напряжением до1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжением:

– 660/380 В

до 100 (более 100)

15** (15·0,01ρ)

– 380/220 В

30** (30·0,01ρ)

– 220/127 В

60** (60·0,01ρ)

Электроустановки сетей напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью при мощности источника питания:

– более 100 кВА

до 500

50/Iр*, но не более 4 Ом

– до 100 кВА

более 500

50/Iр*, но не более 10 Ом

*Iр— см. примечание к табл.34.

** — сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Таблица 37. Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В

Наименование элемента

Напряжение мегаомемтра, В

Сопротивление изоляции, МОм

Примечание

Электроизделия и аппараты на номинальное напряжение, В:

Должно соответствовать указаниям изготовителей, но не менее 0,5

При измерениях полупроводниковые приборы в изделиях должны быть зашунтированы

– до 50

100

– свыше 50 до 100

250

– свыше 100 до 380

500-1000

– свыше 380

1000-2500

Распределительные устройства, щиты и токопроводы

1000-2500

не менее 1

Измерения производятся на каждой секции распределительного устройства

Электропроводки, в том числе осветительные сети

1000

не менее 0,5

Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.

Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п.

1000-2500

не менее 1

Измерения производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушки, контакторы, пускатели, выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока)

Краны и лифты

1000

не менее 0,5

Производится не реже 1 раза в год

Стационарные электроплиты

1000

не менее 1

Производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год

Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления

500-1000

не менее 10

Производится при отсоединенных цепях

Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500-1000 В, присоединенных к главным цепям

500-1000

не менее 1

Сопротивление изоляции цепей напряжением до 60 В, питающихся от отдельного источника, измеряется мегаомметром на напряжение 500 В и должно быть не менее 0,5 МОм

Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В:

– до 60

100

не менее 0,5

– выше 60

500

не менее 0,5

Таблица 38. Количество операций при испытании контакторов и автоматов многократными включениями и отключениями

Операция

Напряжение оперативного тока, % от номинального

Количество операций

Включение

90

5

Включение и отключение

100

5

Отключение

80

10

ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.