ГОСТ 34045-2023 Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования

3 июля 2023 г. в 10:04
ГОСТ 34045-2023 Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования
ГОСТ 34045-2023 Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования

Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»).

2. ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика».

3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 марта 2023 г. № 160-П).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
АрменияАМЗАО «Национальный орган по стандартизации
и метрологии» Республики Армения
БеларусьBYГосстандарт Республики Беларусь
КиргизияKGКыргызстандарт
РоссияRUРосстандарт
ТаджикистанTJТаджикстандарт
УзбекистанUZУзгосстандарт

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 апреля 2023 г. № 228-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34045—2023 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2023 г.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 34045-2017

1. Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает:

  • общие требования к организации автоматического противоаварийного управления электроэнергетическими режимами энергосистем;
  • общие принципы взаимодействия при создании (модернизации) и выборе параметров настройки (уставок), алгоритмов функционирования устройств (комплексов) противоаварийной автоматики, установленных на межгосударственных линиях электропередачи классом напряжения 110—750 кВ, связывающих электроэнергетические системы государств — участников Содружества Независимых Государств, и устройств (комплексов) противоаварийной автоматики, использующих пусковые органы, управляющие воздействия, сигналы состояния линий электропередачи, сетевого и генерирующего оборудования и (или) доаварийную, аварийную информацию, которые формируются, реализуются и (или) передаются в электроэнергетических системах нескольких государств — участников Содружества Независимых Государств;
  • виды противоаварийной автоматики, назначение, функции и условия применения каждого из видов противоаварийной автоматики;
  • требования к управляющим воздействиям противоаварийной автоматики;
  • общие требования к устройствам и комплексам противоаварийной автоматики.

1.2. Настоящий стандарт распространяется на субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, иные субъекты электроэнергетики, потребителей электрической энергии, организации, осуществляющие деятельность по разработке устройств (комплексов) противоаварийной автоматики и алгоритмов функционирования противоаварийной автоматики, проектные и научно-исследовательские организации.

1.3. Требования настоящего стандарта распространяются на вновь устанавливаемые на объектах электроэнергетики устройства (комплексы) противоаварийной автоматики, а также на существующие устройства (комплексы) противоаварийной автоматики в случаях, указанных в 1.4, четвертый абзац.

1.4. Требования настоящего стандарта не распространяются (за исключением случаев, указанных в четвертом абзаце настоящего пункта) на устройства (комплексы) противоаварийной автоматики в случае, если такие устройства (комплексы):

  • установлены на объектах электроэнергетики до вступления в силу настоящего стандарта;
  • подлежат установке на объектах электроэнергетики в соответствии с проектной (рабочей) документацией на создание (модернизацию) устройств или комплексов РЗА, согласованной и утвержденной в установленном порядке до вступления в силу настоящего стандарта.

Для указанных устройств (комплексов) противоаварийной автоматики выполнение требований настоящего стандарта должно быть обеспечено при их модернизации либо замене.

1.5 Технические требования к организации и осуществлению эксплуатации устройств и комплексов противоаварийной автоматики (за исключением требований, указанных в 1.1), в том числе к их оперативному и техническому обслуживанию, настоящим стандартом не регламентируются.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 34045-2023

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические регуляторы реактивной мощности, переключатели питания, панели управления ДГУ - LOVATO electric

Прямые официальные поставки продукции LOVATO Electric -------------------------------------------------------------- Автоматические регуляторы реактивной мощности Низковольтные DCRK 5, DCRK 7, DCRK 8, DCRK 12 Высоковольтные DCRJ 8, DCRJ 12, DCRJ 12F (с тиристорным выходом) (программное обеспечение в подарок) подробное описание прилагается также в наличии контакторы и конденсаторы для компенсации реактивной мощности --------------------------------------------------------------- Автоматические переключатели питания ATL10(96x96, rs232), ALT20(144x144, rs232), ATL30(144x144, rs232/rs485) (программное обеспечение в подарок) подробное описание прилагается --------------------------------------------------------------- Панели управления ДГУ ( Дизель-генераторной установкой) Серия RGAM: RGAM 12(rs232), RGAM 24(rs232), RGAM 12 RC(rs485), RGAM 24 RC(rs485) Обновленная серия RGK: RGK 30, RGK 50, RGK 60 (программное обеспечение в подарок) подробное описание прилагается
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Автоматические регуляторы реактивной мощности, переключатели питания, панели управления ДГУ - LOVATO electric

ПРОДАМ: Щиты управления на дизельные электростанции.

Автоматика для ремонта дизельных электростанций: - Блок защиты и индикации БЗИ ЮГИШ.468332.098 на пульты управления УК ЭДГ-ЯМ1; - Ключ стартерный KSE72-1N на щиты управления ЩУ АД-1С; - Модуль контроля и управления МКУ МКУ 5.111.000 с датчиком тока ДТМ 3.18 и Модуль контроля изоляции МКИ 3.11.00.000; - Контроллеры DATAKOM Модуль ручного пуска DKG-151; - Контроллеры BE-46 на щиты управления ШУЭ-100/200-2.3 с функцией АВР; - Контроллеры ComAp типа NT MRS 16, InteliLite NT AMF 25 на пульты управления СУЭМ; - Контроллеры HT-GC-310 производства компании Huegli tech (Швейцария); - Амперметры, Вольтметры, Омметры, Частотомеры, Счётчик наработки времени - Измерительные приборы КИП.
Чуев Владимир · Энергетика · 28 апреля · Россия · Ярославская обл
Щиты управления на дизельные электростанции.

ПРОДАМ: Концевой выключатель TZ-8112

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-tz-8112-rolik-gorizon-nazh-14942066987.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 750г — Макс. усилие отпускания 100г — Рабочий ход 20° — Общий ход 50° — Отклонение хода 12° Особенности серии TZ — Коммутация 2-х цепей — Высокая прочность конструкции — Встроенный переключатель с двойным пружинным механизмом — Серия с клеммой заземления — Металлический ролик — Пыле- и влагозащищенное исполнение (IP65) Дополнительно- шток с горизонтальным роликом нажимной Рабочая температура — -5…+65 °C Класс защиты — IP65 Масса — 120…190 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Н.О. + Н.З. Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Концевой выключатель TZ-8112

ПРОДАМ: Электростанции дизельные АД-100С-Т400-2РН.

Производим электростанции ДЭУ100-Т400-2РН , энергомодуль Север, дизельный двигатель ЯМЗ-238 М2-11, электрогенератор LSA, щит управления 2-ая степень автоматизации, АВР, дополнительный топливный бак 1000 л., автоматические жалюзи, система отопления и вентиляции, подогреватель жидкостей двигателя, подзарядка АКБ, система пожаротушения. Запчасти для ремонта дизельгенераторов: - двигатель ЯМЗ-238М2, запасные части ЯМЗ,Топливная аппаратура ЯЗТА - форсунки и запасные части к ним, Фильтра тонкой и грубой очистки масла; - генераторы ГС-100У2 и запчасти к ним - Блок коррекции напряжения (КНМ-3) ЖШТИ 656121.109; - пульты упраления УК ЭДГ-100ЯМ1 и запчасти к ним - Блок защиты и индикации БЗИ ЮГИШ.468332.098, Блок управления актуатором БУА ЮГИШ.426449.011; - радиаторы водяные РВ 100-1301.100; - Механизм привода топливной рейки ТНВД (мотор-редуктор) на ЯМЗ-238.
Чуев Владимир · Энергетика · 28 апреля · Россия · Ярославская обл
Электростанции дизельные АД-100С-Т400-2РН.

ПРОДАМ: СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СГПМ-2700

Оборудование системы гарантированного питания СГПМ-2700, производства компании ООО «МАГНИТ», предназначено для применения в схемах релейной защиты, автоматики и технологической сигнализации электроустановок различного класса напряжения промышленных предприятий и предприятий энергетики. Кроме этого, возможно использование данного оборудования для питания аварийного освещения, устройств связи и телемеханики, а так же других потребителей, где по техническим условиям требуется обеспечение гарантированного питания на определенный период времени и на заданную нагрузку. В зависимости от технических требований и характера нагрузки определяются номинальные параметра системы гарантированного питания СГПМ-2700 (номинальный ток и напряжение, емкость аккумуляторной батареи, номинальные величины коммутационной аппаратуры и др.). Состав изделия: Вся аппаратура и оборудование системы питания оперативного тока СГПМ-2700 размещается в двух шкафах. ШАГП — шкаф агрегатный бесперебойного питания. ШАКБ — шкаф аккумуляторной батареи. Агрегатный шкаф содержит два независимых зарядно-выпрямительных агрегата (ЗВА), коммутационную аппаратуру системы питания и распределения постоянного тока, а так же контрольно-измерительную и сигнальную аппаратуру. ШАКБ включает в себя только необслуживаемую герметичную АБ из 17 аккумуляторов. Зарядно-выпрямительные агрегаты и контрольно-измерительная аппаратура унифицированы и в случае выхода из работы замена производится в течение суток при условии наличия комплектующих.
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.