Жидкость кремнеорганическая электроизоляционная 132-12-Д. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на кремнийорганичес- кую электроизоляционную жидкость 132—12Д (бывшая ПЭС-Д), представляющую собой смесь полиэтилсилоксанов линейной и циклической структуры и предназначенную для пропитки и заливки и других устройств, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 100°С.
Температура кипения кремнийорганической электроизоляционной жидкости при остаточном давлении 1—2 мм рт. ст. — не ниже 165°С.
Плотность при 20°С — 0,96—1,00 г/см3.
Коэффициент теплопроводности при 20°С—0,147 (ккал/м-ч-°С).
Коэффициент объемного расширения — 0,0006 см3 (г-°С).
Средняя теплоемкость в интервале температур от 20 до 51°С — 0,415 кал/г.
Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям первой категории качества.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. В зависимости от величины удельного объемного электрического сопротивления кремнийорганическую электроизоляционную жидкость выпускают двух сортов: 1-го и 2-го.
1.2. По физико-химическим показателям кремнийорганическая электроизоляционная жидкость должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2.1. Кремнийорганическая электроизоляционная жидкость должна приниматься партиями.
За партию принимают любое количество жидкости, однородной по качеству, полученной от одной или нескольких операций приготовления, сопровождаемой документом о качестве, содержащим:
- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование продукта и его сорт;
- дату изготовления;
- номер партии;
- массу брутто и нетто;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта;
- обозначение настоящего стандарта.
2.2. Пробы отбирают от 10% единиц продукции, но не менее чем от трех единиц при партиях 30 и менее единиц продукции.
2.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве единиц продукции той же партии.
Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.