4 августа 2006 г.

История применения подвесных изоляторов на высоковольтных линиях электропередачи имеет опыт трех поколений линейных изоляторов: фарфоровых, стеклянных и полимерных.

Каждое поколение подвесных изоляторов становилось результатом длительных поисков новых решений в области изоляционных материалов, конструкций и технологий изготовления.

Сегодня очевидно, что полимерные подвесные изоляторы имеют ряд важных преимуществ по сравнению с фарфоровыми и стеклянными:

  1. Разрядное напряжение грозового импульса на 15% выше;
  2. При растяжении выдерживают большую на 30% разрушающую нагрузку;
  3. Масса в 10 раз, а трудоемкость монтажа на линиях электропередачи в 3 раза меньше;
  4. Живучесть при механических (вандальных) воздействиях на много порядков выше, отсутствует бой при транспортировке;
  5. При доставке на любые расстояния транспортные расходы уменьшаются в 7 раз;
  6. Низкий уровень радиопомех;
  7. Высокие влагоразрядные характеристики в условиях загрязнения.

Совершенство полимерных изоляторов также было отмечено тремя поколениями:

  1. Изоляторы с клееной («шашлычной») кремнийорганической оболочкой;
  2. Изоляторы с цельнолитой кремнийорганической оболочкой;
  3. Изоляторы с цельнолитой кремнийорганической оболочкой и защитой от проникновения влаги самого слабого узла – входа стержня в оконцеватель.

На сегодняшний день единственным производителем полимерных изоляторов III поколения в России является ЗАО «ИНСТА» - производственное объединение, специализирующееся на разработке и производстве современных высоковольтных изоляторов.

ФАРФОРОВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ТИПА ПФ . Недостатки:

  1. Большая масса (от 9 до 27 кг для ВЛ 10-35 кВ в районах 1-4 СЗ);
  2. Низкая надежность (отказы 10-2 1/год);
  3. Низкая стойкость к загрязнениям;
  4. Высокая вероятность разрушения «пробитых» изоляторов с расцеплением гирлянды при перекрытии (до 100%);
  5. Высокая трудоемкость инструментальной деффектовки в процессе эксплуатации;
  6. Высокие потери при транспортировке, монтаже и эксплуатации из-за низкой ударопрочности;
  7. Высокие трудозатраты при сборке гирлянд.

СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ТИПА ПС . Что удалось:

  1. Уменьшили массу (до 7-23 кг для ВЛ 10-35 кВ в районах 1-4 СЗ);
  2. Повысили надежность (отказы 10-3 1/год);
  3. Уменьшили вероятность разрушения «пробитых» изоляторов с расцеплением гирлянды при перекрытиях (~30%);
  4. Инструментальный контроль в эксплуатации заменили на визуальный.

ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ С КЛЕЕНОЙ («шашлычной») КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКОЙ . Что удалось:

  1. Уменьшили массу (до 1-2,5 кг для ВЛ 10-35 кВ в районах 1-4 СЗ);
  2. Повысили надежность (отказы 10-4 1/год);
  3. Исключили потери при транспортировке, монтаже и эксплуатации за счет стойкости к ударам (в том числе – вандальным);
  4. Исключили необходимость сборки гирлянд;
  5. Обеспечили большую электрическую прочность при загрязнении за счет гидрофобности оболочки.

Недостатки:

  1. Большое число потенциально «слабых» мест при ручной сборке оболочки – стыки между ребрами, ребрами и стержнем и оконцевателями. В обоих случаях при нарушении целостности клеевых швов возможно проникновение влаги в тело изолятора, что приводит к разрушению изолятора;
  2. Большая (в 1,5-1,7 раза для ВЛ 10-35 кВ в районах 1-2СЗ) строительная высота по сравнению с гирляндами.

ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКОЙ . Что удалось:

  1. Увеличилась надежность (отказы 10-5 1/год). Этого удалось достичь исключив из конструкции изолятора большое количество клеевых швов.

Недостатки:

  1. Вопрос надежной герметизации узла сопряжения «оболочка – стержень - оконцеватель»;
  2. Большая строительная высота по сравнению с гирляндами для ВЛ 10-35 кВ в районах 1-2 СЗ.

ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ «ИНСТА» С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ САМОГО СЛАБОГО УЗЛА – ВХОДА СТЕРЖНЯ В ОКОНЦЕВАТЕЛЬ* . Что удалось:

  1. Увеличилась надежность (отказы 10-6 1/год), срок службы 40 лет с вероятностью 0.999, гарантийный срок службы – 5 лет;
  2. Снизить габаритную и строительную высоты изоляторов ВЛ 10-35 кВ на 20-25% без снижения электрических характеристик, что обеспечивается рациональным профилем оболочки и заходом защитной оболочки на оконцеватели. Это дает возможность заменять полимерными изоляторами «ИНСТА» стеклянные изоляторы типа ПС в составе изолирующих подвесок ВЛ 10-35 кВ без увеличения строительной высоты.

* изделия прошли всесторонние испытания в ИЦ ГУП ВЭИ им. Ленина, приняты межведомственной комиссией (МВК). Имеется сертификат соответствия ГОСТ-Р № РОСС RU.МВ04.Н00101 от 17.05.2006 г.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Южноуральская изоляторная компания» — одно из крупнейших предприятий арматурно-изоляторной отрасли, осуществляющее комплексные поставки оборудования и материалов для строительства ЛЭП. Многолетний опыт, обширные деловые связи и разнообразные ресурсы, позволяют компании предлагать своим клиентам гибкие условия поставок и учитывать специфику работы на электросетевом рынке - включая сжатые сроки поставок, отсрочку платежей, низкие цены, высокое качество продукции, долгосрочные гарантии и…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Проходные изоляторы

Для безопасной прокладки токоведущих элементов через стену или перекрытие, в том числе и для изоляции вводов в трансформаторных установках, электрических двигателей и генераторов применяют проходные изоляторы. Сегодня широко используются элементы из полимерных материалов. В отличие от фарфоровых они имеют лучшие показатели по стойкости к агрессивной среде, загрязнению и механическим нагрузкам. Среди основных свойств также можно выделить пластичность - при критических нагрузках данный элемент не разрушается, а деформируется. В результате не происходит падения шин, что положительно сказывается на статистике травматизма персонала. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 9 апреля · Россия · г Москва
Проходные изоляторы

ПРОДАМ: Изоляторы соединительных шпилек для ИШП HLT Electric

Назначение: – Предназначены для крепления, фиксации и изоляции токоведущих шин в электрических шкафах и щитах с номинальным током 250А-4000A. Область применения: – Используются при сборке НКУ различного назначения. Материалы: – Материал изоляторов–армированный стекловолокном полиэстр. – Материал изоляторов соединительных шпилек – стекло-волоконная ткань, покрытая эпоксидной смолой. Конструкция: – В корпусе изолятора с двух сторон имеются пазы для вертикальной установки шин толщиной 5 и 10мм. – Шины размещаются вертикально между парой изоляторов, которые скрепляются при помощи соединительных шпилек/болтов М12 и гаек. – Шины устанавливаются по шкафу минимум на двух парах изоляторах. – Для исключения возможности пробоя на соединительные шпильки рекомендуется использовать изоляторы соединительных шпилек. – Изолятор крепится к монтажной пластине или корпусу с помощью соединительной шпильки и гайки. Преимущества: – Изоляция системы шин от конструкций сборок позволяет легко организовать прокладку шинной трассы. – Конструкция и высокая прочность изолятора гарантируют устойчивость к динамическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания. – Простая конструкция изолятора позволяет осуществить быструю сборку систем медных и алюминиевых шин на токи 250–4000A.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 8 апреля · Россия · г Москва
Изоляторы соединительных шпилек для ИШП HLT Electric

ПРОДАМ: Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/10

Линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорганические) изоляторы типа ЛК-70/10-И (ИУ) предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных проводов ВЛ переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 до +500С. Предлагаем к поставке под заказ и со склада: ЛК 70/10-И-3 СП (СС) ЛК 70/10-ИУ-3 СП (СС) ЛК 70/10-И-4 СП (СС) ЛК 70/10-ИУ-4 СП (СС) Стоимость товара может меняться, в зависимости от наличия, поставщиков. Актуальная стоимость на продукцию — по запросу на эл.почту или по телефону.
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 1 апреля · Россия · Красноярский край
Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/10

ПРОДАМ: Изоляторы шинные плоские ИШП HLT Electric

Назначение – Предназначены для крепления, фиксации и изоляции токоведущих шин в электрических шкафах и щитах с номинальным током 250А-4000A. Область применения – Используются при сборке НКУ различного назначения. Материалы: – Материал изоляторов–армированный стекловолокном полиэстр. – Материал изоляторов соединительных шпилек – стекло-волоконная ткань, покрытая эпоксидной смолой. Конструкция: – В корпусе изолятора с двух сторон имеются пазы для вертикальной установки шин толщиной 5и10мм. – Шины размещаются вертикально между парой изоляторов, которые скрепляются при помощи соединительных шпилек/болтов М12 и гаек. – Шины устанавливаются по шкафу минимум на двух парах изоляторах. – Для точного подбора расстояния между парами изоляторов в зависимости от используемых шин и ожидаемых (расчетных) токов короткого замыкания рекомендуем использовать графики, приведенные ниже. – Для исключения возможности пробоя на соединительные шпильки рекомендуется использовать изоляторы соединительных шпилек. – Изолятор крепится к монтажной пластине или корпусу с помощью соединительной шпильки и гайки. Преимущества: – Изоляция системы шин от конструкций сборок позволяет легко организовать прокладку шинной трассы. – Конструкция и высокая прочность изолятора гарантируют устойчивость к динамическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания. – Простая конструкция изолятора позволяет осуществить быструю сборку систем медных и алюминиевых шин на токи 250–4000A.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 8 апреля · Россия · г Москва
Изоляторы шинные плоские ИШП HLT Electric

ПРОДАМ: Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/20

Линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорганические) изоляторы типа ЛК 70/20-И (ИУ) предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных проводов ВЛ переменного тока напряжением 10-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 до +500С. ЛК 70/20-ИУ-2 СП (СС) ЛК 70/20-И-2 СП (СС) ЛК 70/20-И-3 СП (СС) ЛК 70/20-И-4 СП (СС) ЛК 70/20-ИУ-3 СП (СС) ЛК 70/20-ИУ-4 СП (СС) Стоимость товара может меняться, в зависимости от наличия, поставщиков. Актуальная стоимость на продукцию — по запросу на эл.почту или по телефону.
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 1 апреля · Россия · Красноярский край
Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/20
Lovato Electric — компания с высоким статусом среди крупных игроков мирового рынка электротехники. Благодаря своим широчайшим компетенциям, долгосрочному стратегическому планированию, глубоким исследованиям рыночной конъюнктуры и научно-исследовательской работе в электротехнической сфере Lovato Electric выступает признанным лидером среди аналогичных предприятий, предлагая потребителям лишь лучший продукт.