Пластмассы. Метод определения кислородного индекса
Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает метод определения кислородного индекса.
Метод предназначен для сравнительной сценки способности пластмасс гореть в исследовательских испытаниях.
Сущность метода заключается в определении минимальной концентрации кислорода в потоке смеси кислорода с азотом, движущемся со скоростью 4=±Д см/с, которая поддерживает горение образца в течение 180±3 с или на длину 50 мм, в зависимости от того, какое условие будет выполнено раньше.
Стандарт не распространяется на ячеистые пластмассы.
Метод не применим для оценки пожароопасности пластмасс.
Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 4168-73, за исключением высоты пламени горелки.
1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ
1.1. Отбор проб, способ и режим изготовления образцов должны соответствовать нормативно-технической документации на
материал.
1.2. Для испытания отбирают не менее десяти образцов, которые не должны иметь вздутий, трещин, сколов, раке вин, зазубрин
и заусенцев.
1.3. Образцы для испытаний должны иметь форму бруска длиной 80—120 мм, шириной 10±0,5 мм и толщиной 4^0,5 мм.
1.4. Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 12423-66 при 23±2°С и относительной влажности 50±5% в течение 88-94 ч, если в нормативно-технической документации на материал нет других указаний.