Методы испытаний. Упаковка. Маркировка

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка.

7 декабря 2006 г. в 22:39
ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка.
ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка.

Изделия электротехнические. Маркировка.

1. Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия, включая предназначенные для экспорта (далее —
изделия).

Стандарт устанавливает требования к составу, содержанию, месту расположения, способу выполнения и качеству маркировки, а также методы контроля качества маркировки изделий.

Стандарт не распространяется на бытовые электроприборы.

Стандарт учитывает требования ГОСТ 26828—86.

2. Требования к составу и содержанию маркировки

2.1. Маркировка изделия должна содержать основные (обязательные) и дополнительные маркировочные данные, характеризующие изделие. Количество маркировочных данных, наносимых на каждое изделие, должно быть минимальным.

2.2. Состав и содержание основных и дополнительных маркировочных данных должны устанавливаться в стандартах, технических условиях на изделия конкретных типов или в конструкторской документации в соответствии с пп. 2.4 и 2.5.

2.3. Специальные требования к маркировке изделий устанавливаются по согласованию между изготовителем и заказчиком.

2.4. Основные маркировочные данные должны содержать:

  • наименование вида изделия (условное наименование) и (или) обозначение типа изделия;
  • номинальные значения важнейших параметров изделия: напряжение, ток, частота, мощность и др. (как правило, должно указываться не более трех параметров), если они не входят в условное обозначение типа изделия;
  • дату изготовления;
  • массу;
  • товарный знак или наименование предприятия-изготовителя.

2.4.1. Наименование вида изделия (условное наименование) и обозначение типа изделия должны соответствовать стандарту, техническим условиям на изделия конкретных типов или конструкторской документации.

2.4.2. Номинальные значения параметров изделия должны указываться в соответствии со стандартом, техническими условиями; при отсутствии параметров в стандарте, технических условиях — по конструкторской документации.

2.4.3. Дата изготовления должна указываться в сочетании: месяц и год или год.

Допускается в технически обоснованных случаях по согласованию с потребителем и (или) заказчиком дату изготовления указывать в сочетании квартал и год.

2.4.4. Товарный знак предприятия-изготовителя не наносят, если это запрещено документами, определяющими условия поставки продукции.

2.4.5. Товарный знак предприятия-изготовителя на изделии, предназначенном для экспорта, наносится только в том случае, если он зарегистрирован в установленном порядке.

Товарный знак изделия не проставляется при наличии соответствующего требования в заказе-наряде внешнеторговой организации.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 18620-86

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: "Mark" – система маркировки

Система маркировки "Mark" — комплексное решение для быстрой и простой идентификации электротехнического оборудования: клеммы, кабельно-проводниковая продукция, светосигнальная арматура, корпуса, коммутационные устройства и др. Маркировка изделий осуществляется в рамках положений технического регламента Таможенного союза 010/2011, который регулирует вопросы производства, оценки качества, упаковки, транспортировки и маркировки оборудования и машин, а также технического регламента Таможенного союза 020/2011, содержащего требования к электромагнитной совместимости технических средств и соответствующей маркировке и технического регламента Таможенного союза 004/2011, относящегося к безопасности низковольтного оборудования. Система "Mark" предлагает широкий ассортимент маркировочных элементов, конфигурируемых с помощью программного обеспечения MarkSoft. Данное программное обеспечения разработано специально под принтер MarkTC. Термотрансферный принтер MarkTC обладает обширным спектром потенциальных применений, благодаря своей надежности, простоте и удобству в использовании. MarkTC предоставляет возможность печати как на прочном пластике, так и на клейких этикетках.
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
"Mark" – система маркировки

ПРОДАМ: Электрощетки МГС7, 9х20х28, МГ, МГС, МГСО,

электрощетки марок МГ, МГС, МГСО, МГС7 9 х20 х 28, ЭГ14 электрощетки марок МГ, МГС, МГСО. Электрощетки, щеткодержатели В наличии и под заказ. МГС7 9*20*28, ЭГ14, ЭГ4, ЭГ61, ЭГ74, МГ, МГСО, МГ4, МГС5, М1
Миникаев Илья · ООО "УЭТЗ" · 10 апреля · Россия · Свердловская обл

ПРОДАМ: Электрощетки марок МГ, МГС, МГСО, МГС7 9 х20 х 28 МГ, МГС, щеткодержатели МГС7 9*20*28, ЭГ14, ЭГ4, ЭГ61, ЭГ74, МГС5

электрощетки марок МГ, МГС, МГСО, МГС7 9 х20 х 28, ЭГ14 электрощетки марок МГ, МГС, МГСО. Электрощетки, щеткодержатели В наличии и под заказ. МГС7 9*20*28, ЭГ14, ЭГ4, ЭГ61, ЭГ74, МГ, МГСО, МГ4, МГС5, М1
Миникаев Илья · ООО "УЭТЗ" · 10 апреля · Россия · Свердловская обл

ПРОДАМ: ЭЛЕКТРОЩЕТКИ от 80₽ #эг#мг#

Производство-продажа щеткодержателей и электрощеток различных марок. ЭГ14 2/12,5*32*40 ЭГ14 2/12,5*32*64 ЭГ14 25*32*64 ЭГ14 25*50*64 ЭГ7 2/15*32*45 МГ 16*32*50 Оплата нал/без.Отрузка т/к
Никулин Николай · ООО "ТК "ПРОФМЕТАЛЛ" · 18 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Щётка МГ4 - 25х32х50 К1-2; 7 П2; Л=115 меднографитовые

Купить щетка МГ4 - 25*32*50 К 1-2; 7 П2; L=115 , электрощетки марок МГ, МГС, МГСО, Электротехника, электротехническая аппаратура, промышленное оборудование, низковольтная аппаратура, контакторы, контроллеры, электрощетки, щетки электрические, графитовые , Щетки — токопроводящие детали, непосредственно соприкасающиеся с токосъемным устройством, для обеспечения электрического контакта вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов. В отличие от большинства других электрических контактов, графитовые щетки требуют более частой замены, поэтому увеличение срока износа щетки очень важно. Щетка изнашивается под влиянием механического износа в результате трения и электрической коррзии, из-за большого сопротивления на поверхности соприкосновения щетки и коллектора (искрение). Электрощётки (угольные, графитные, металлографитные) группируются в зависимости от используемых материалов и технологии изготовления. Все размеры щетки определяются ГОСТ 12232-89 и ТУ. В соответствии с размерами граней щетки и закрепления токоподводящего провода щетки электрически машин производят разных марок. Указание размеров, обозначение плоскостей и деталей конструкции щеток удовлетворяет ГОСТ 21888-82. Электрощетки изготовливаются по технологическим и конструкторским документам в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52157-2003 на щетки для электрических машин и ТУ на щетки конкретных марок. электрографитированные щётки • электрощётки ЭГ4 • электрощётки ЭГ14 (щетка электрографитная эг-14) • электрощётки ЭГ74 • электрощетка ЭГ2А • электрощетка ЭГ71 • электрощeтки ЭГ141, ЭГ61А • электрощeтка ЭГ75 металлографитные щетки • электрощетки МГ • электрощёткa М1 • электрощeтки М1-А • электрощётки МГ4 • электрощетки МГС7 • электрощётки МГСО • электрощеткa МГ4С, МГС20, МГС22Н угольнографитные щётки • Г3 Качество работы щеток на коллекторе (коммутации) определяет качество всей машины в целом и ее надежность в эксплуатации:стоимость ремонта и эксплуатационные расходы
Бронский Борис · Электроконтакт · 29 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Щётка МГ4 - 25х32х50 К1-2; 7 П2; Л=115 меднографитовые
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.