Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов
Настоящий стандарт устанавливает один из методов испытаний электротехнических изделий и их компонентов на пожароопасность.
Необходимость использования настоящего метода и параметры испытаний для конкретного изделия устанавливают в нормативно-технической документации на конкретные изделия.
1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает метод испытания электротехнических изделий и их составных частей.
Метод испытания воспроизводит условия, возникающие на практике.
Составные части электротехнических изделий, которые могли бы подвергаться воздействию тепловых нагрузок в результате электрических процессов и неисправность которых могла бы повлиять на безопасность изделий, не следует подвергать чрезмерному воздействию тепла и огня, возникающих внутри изделий.
В некоторых случаях, например при ослаблении контакта в зажимах, недостаточном механическом давлении или при неправильном монтаже в соединениях, может выделяться большое количество теплоты, что также зависит от конструкции соединений и значения проходящего через них тока.
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ
При определенных условиях электрические контактные соединения можно рассматривать как источник теплоты и Через Длительный промежуток времени компоненты из изоляционного материала, являющиеся конструктивными элементами этого соединения, могут оказаться в состоянии, не соответствующем их функциональному назначению.
Плохой контакт — нарушение условий эксплуатации электрического соединения, которое может стать причиной выделения в нем повышенного количества теплоты. Цель испытания на плохой контакт — моделирование таких электрических соединений. В ходе испытания оценивают пожарную опасность соединения на основе рассмотрения конструкции и значения тока, проходящего через него в нормальных условиях эксплуатации.
Регламентируемый метод предназначен для испытаний соединений под винт, которые производят при монтаже, техническом обслуживании или ремонте электротехнических изделий. Метод используют для испытаний соединений,, рассчитанных на ток не более 63 А.