Классификация, номенклатура и общие нормы

ГОСТ 6490-2017. Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия

26 октября 2018 г. в 16:15
ГОСТ 6490-2017. Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия
ГОСТ 6490-2017. Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия

Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия.

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей «Электросетьизоляция».

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. Ne 52).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3100) 004-97 Код страны по МК (ИСО 3100) 004-97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2017 г. № 2099-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 6490—2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2018 г.

5 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений следующих международных стандартов:

  • IEC 60383:1993 «Изоляторы для воздушных линий электропередачи номинальным напряжением свыше 1000 В. Часть 1. Керамические или стеклянные изоляторы для систем переменного тока. Определения, методы испытаний и критерии приемки» («Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V — Part 1: Ceramic or glass insulator units for a. c. systems — Definitions, test methods and acceptance criteria. NEQ);
  • IEC 61211:2004 «Изоляторы керамические или стеклянные для воздушных линий электропередачи с номинальным напряжением более 1000 В. Испытание на пробой в воздухе» («Insulators of ceramic material or glass for overhead tines with a nominal voltage greater than 1000 V — Impulse puncture testing in air. NEQ).

6 ВЗАМЕН ГОСТ 6490—93

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 6490-2017

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Гайки шестигранные для кабельных лотков Система КМ

Гайка стандарта DIN 934 предназначена для выполнения резьбовых соединений. Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи конечным пользователям. Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки и обладает отличной коррозионной стойкостью. Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.
Отдел продаж КМ-профиль · КМ-профиль · 1 мая · Россия · Московская обл
Гайки шестигранные для кабельных лотков Система КМ

ПРОДАМ: Кабель витая пара, Hyperline UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-305 (305 м) — 14900р

Основные характеристики Категория (TIA/EIA): 6 Количество пар: 4 Конструкция кабеля: U/UTP Цвет: серый Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor) Внешний диаметр: 6.2 мм Температура эксплуатации: -40 °C… +75 °C Упаковка Масса кабеля в упаковке: 13.8 кг Высота упаковки: 210 мм Ширина упаковки: 420 мм Глубина упаковки: 420 мм Оболочка Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Толщина оболочки: 0.45 мм Проводник Конструкция проводников: однопроволочная (solid) Калибр AWG: 23 AWG Номинальный диаметр проводника: 0,55 мм Сечение проводника: 0,255 кв. мм Материал проводников: медь электролитическая отожженная (BC) Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности (HDPE) Диаметр проводника в изоляции: 0.97 мм Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции: 0,04 мм Стандарты Соответствие стандартам: IEC 61156, IEE 802.3ab (1000BASE-T) ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 6/ Класс E) IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034 ГОСТ 54429-2011, 31565-2012: нг (А)-HF Габариты и вес Масса 1 км кабеля: 42.3 кг Габариты упаковки: 21,5×42×42 см (Ш x В x Г) Длина кабеля в упаковке: 305 м Масса кабеля без упаковки: 12.9 кг Гарантия Гарантия системная: 25 лет Эксплуатационные характеристики Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): 92 Н Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра при горизонтальном каблировании 6 внешних диаметров при вертикальном каблировании 8 внешних диаметров во время инсталляции Температура хранения: -40 °C… +60 °C Дополнительные характеристики Наличие разделителя: Да Предельное отклонение по внешнему диаметру: 0,2 мм Тип упаковки: коробка Бронирование: без брони Объем горючей массы: 21.1 л/км Электрические характеристики Диапазон частот: 1-250 МГц Волновое сопротивление (при 100 МГц): 100 ±15 Ом Электр. сопротивление жилы (при 20 °С), не более: 73 Ом/км Омическая асимметрия жил в паре (макс.): 2% Сопротивление изоляции жил (мин.): 5 ГОм·км Испытательное напряжение (пост. ток): 700 В/1 мин Электрическая емкость рабочей...
Азуев Александр · ИП Шорскина Ольга Сергеевна · Вчера · Россия · г Москва
Кабель витая пара, Hyperline UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-305 (305 м) — 14900р

ПРОДАМ: ПИ404313 Кабель: силовой, контрольный, монтажный; Провод: термоэлектродный, неизолированный

Ссылка на конкурс: https://www.tektorg.ru/sale/procedures/10951745 ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В СЕКЦИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЭК-ТОРГ Кабель ELKAPOWER РБВнг (A)-LS 5×2,5-1,0 М 1090,00 Кабель ELKAPOWER РБВнг (A)-LS 5×25ок-1,0 М 308,00 Кабель ELKAPOWER РБВнг (A)-LS 5×35мк-1,0 М 515,00 Кабель ВБбШвнг (A)-LS 3×6ок-0,66 М 30,00 Кабель ВБбШвнг (A)-LS 5×25мк (N, PE)-0,66 М 400,00 Кабель ВБбШвнг (A)-LS 5×25мк (N, PE)-0,66 М 500,00 Кабель ВБбШвнг (A)-LS 5×25мк (N, PE)-0,66 М 442,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 3×10-0,66 М 80,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 3×4(N, PE)-0,66 М 30,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 5×16ок-1,0 М 20,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 5×16ок-1,0 М 20,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 5×16ок-1,0 М 40,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×10ок (N, PE)-1,0 М 600,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×10ок (N, PE)-1,0 М 600,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×10ок (N, PE)-1,0 М 450,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×10ок (N, PE)-1,0 М 800,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×16ок-1,0 М 150,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×16ок-1,0 М 150,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×16ок-1,0 М 100,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 28,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 260,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 72,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 20,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 20,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×25ок-6,0 М 1800,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×25ок-6,0 М 1000,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×25ок-6,0 М 1459,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×25ок-6,0 М 1484,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×95мс-6,0 М 275,00 Кабель ВБШвнг (A) 3×25ок-1,0 М 500,00 Кабель ВБШвнг (A) 5×16ок-0,66 М 391,00 Кабель ВБШвнг (A) 5×2,5ок (N, PE)-0,66 М 1407,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок-1 М 400,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок-1 М 400,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок-1 М 610,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок (N, PE)-1,0 М 500,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок (N, PE)-1,0 М 500,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок (N, PE)-1,0 М 500,00 Кабель ВБШвнг (A)-LS 5×120мс (N, PE)-1,0 М 70,00 Кабель ВБШвнг (A)-LS 5×120мс (N, PE)-1,0 М 70,00 Кабель ВБШвнг (A)-LS 5×120мс (N, PE)-1,0...
Алексеев Александр · АО "ТЭК-ТОРГ" · 24 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Универсальные скобы для кабельных лотков Система КМ

Необходима для монтажа сборной потолочной стойки на базе профиля UP. Подходит как для прямых так и для наклонных поверхностей. Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи конечным пользователям. Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки и обладает отличной коррозионной стойкостью. Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.
Отдел продаж КМ-профиль · КМ-профиль · 1 мая · Россия · Московская обл
Универсальные скобы для кабельных лотков Система КМ

ПРОДАМ: PLEXO E-GG (27-59SE-H01700GG) соединительная система

700р. Подсоединительная система со штепсельным разъемом для греющего кабеля, который применяется во взрывоопасных условиях.Производитель BarTec Страна производитель Германия Дополнительные характеристики Номинальный ток 32 А Номинальное сечение кабеля питания max. 4 мм² Диапазон рабочих температур Взрывоопасная зона от -60°С до +180°С, Не взрывоопасная зона от -60°С до +200°С Номинальный ток (А) 32 Степень защиты EN 60079-0 — IP65, EN 60529 — IP66/IP 68 Мин. темп. монтажа -40°С для MSB, -55°C для PSBL/PSB, -60°C для HSB Номинальное напряжение max. 254 В наличии 26 комплектов. Оптом дешевле
Менеджер Валерий · "Элесан" · 19 апреля · Россия · Пермский край
PLEXO E-GG (27-59SE-H01700GG) соединительная система
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.