Бумага электропроводящая кабельная. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на кабельную электропроводящую бумагу, предназначенную для экранирования силовых кабелей и арматуры для них различного класса напряжений.
Стандарт устанавливает требования к кабельной электропроводящей бумаге, изготовляемой для нужд народного хозяйства и экспорта.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Кабельная электропроводящая бумага должна изготовляться следующих марок:
- ЭКУ-080, ЭКУ-120 — однослойная или двухслойная уплотненная с включением в композицию слоев технического углерода, предназначенная для экранирования силовых кабелей и арматуры для них напряжением 6 кВ и выше;
- ЭКДУ-080, ЭКДУ-120 — двухцветная уплотненная, состоящая из изоляционного и электропроводящего слоев с включением технического углерода в композицию электропроводящего слоя, предназначенная для экранирования силовых кабелей и арматуры для них напряжением 110 кВ и выше.
1.2. Бумага должна изготовляться в рулонах шириной 500 и 750 мм. Предельные отклонения по ширине рулона не должны превышать +3 мм. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять бумагу в рулонах другой ширины.
1.3. Диаметр рулона должен быть 450—800 мм.