ГОСТ 4860.1-83. Сальники для электрических кабелей и проводов. Технические условия

ГОСТ 4860.1-83. Сальники для электрических кабелей и проводов. Технические условия
ГОСТ 4860.1-83. Сальники для электрических кабелей и проводов. Технические условия

Сальники для электрических кабелей и проводов. Технические условия

Настоящий стандарт распространяется на сальники, устанавливаемые на корпусные конструкции, рассчитанные на перепад
давления 0,2 МПа (2,0 кгс/см2) и предназначенные для уплотнения прохода одиночных электрических кабелей и проводов.

Сальники выпускают в климатическом исполнении ОМ категорий 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.

Стандарт не распространяется на уплотненные сальники, предназначенные для постоянной работы в воде.

1. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ

1.1. Типы сальников должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.2. Конструкция и размеры сальников должны соответствовать ГОСТ 4860.2-83.

1.3. В условном обозначении сальников, в приведенной ниже последовательности, должны быть указаны:

  • тип (по табл. 1);
  • размер резьбы (по ГОСТ 4860.2—83);
  • внутренний диаметр шайбы (по ГОСТ 4860.2—83);
  • обозначение комплекта (по табл. 5);
  • условное обозначение материала гнезда (по табл. 2);
  • условное обозначение материала гайки (по табл. 2);
  • условное обозначение материала шайбы (по табл. 2).

Примеры условного обозначения деталей сальников указаны в обязательном приложении 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сальники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Детали сальников, в зависимости от условий эксплуатации, должны изготовляться из материалов, приведенных в табл. 2.

2.3. Сочетания материалов для комплектующих деталей сальников должны соответствовать указанным в табл. 3.

2.4. Поверхности деталей не должны иметь забоин, сколов, вмятин, рисок, а также заусенец, рваных и острых кромок, трещин, расслоений материалов, следов коррозии.

Резьба на деталях должна быть чистой и полной. Допускаются выкрашивания на поверхности резьбы, если они по глубине не выходят за пределы среднего диаметра резьбы и если общая протяженность выкрашивания не более половины витка на длине резьбы, равной одному диаметру.

2.5. Шероховатость поверхностей деталей сальников должна соответствовать чертежу и ГОСТ 2789-73, резьба -— ГОСТ 9150-81, допуски на резьбу 7Н и 8g — ГОСТ 16093-81* трубная резьба — ГОСТ 6357-81, допуски на резьбу ES; для класса точности В сбеги, проточки и фаски — ГОСТ 10549-80.

2.6. Масса сальников и их деталей должна соответствовать значениям, указанным в ГОСТ 4860.2-83.

2.7 Детали сальников в зависимости от материала должны иметь защитное покрытие в соответствии с табл. 4.

Скачать ГОСТ 4860.1-83

Lovato Electric — компания с высоким статусом среди крупных игроков мирового рынка электротехники. Благодаря своим широчайшим компетенциям, долгосрочному стратегическому планированию, глубоким исследованиям рыночной конъюнктуры и научно-исследовательской работе в электротехнической сфере Lovato Electric выступает признанным лидером среди аналогичных предприятий, предлагая потребителям лишь лучший продукт.