Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия
Предисловие
Настоящий стандарт распространяется на гибкие электроизоляционные трубки (далее — трубки), с внутренним диаметром от 0,3 до 73,0 мм, предназначенные для изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при постоянном и переменном напряжении до 1000 В частотой до 500 Гц и устанавливает единые требования к трубкам.
Стандарт не распространяется на трубки специального назначения.
Введение
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности. ИСПОЛНИТЕЛИ В.Г. Мажуга, В.И1 Шпак, О.П. Борщ
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.08.87 № 3320
3. Срок первой проверки - 1994 г. Периодичность проверки 5 лет
4. В стандарт введены международные стандарты МЭК 684-1—80 и МЭК 684-2-84
5. ВЗАМЕН ГОСТ 17675-80
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
---|---|
ГОСТ 270-75 | 4.10 |
ГОСТ 618-73 | 4.9 |
ГОСТ 2226-75 | 2.4.3 |
ГОСТ 2228-81 | 2.4.3 |
ГОСТ 2991-85 | 2.4.1 |
ГОСТ 3560-73 | 2.4.1 |
ГОСТ 5959-80 | 2.4.1 |
ГОСТ 6433.1-71 | 4.1 |
ГОСТ 6433.2-71 | 4.9 |
ГОСТ 6433.3-71 | 4.8 |
ГОСТ 6507-78 | 4.6 |
ГОСТ 7019-80 | 4.8.7 |
ГОСТ 8273-83 | 2.3.1 |
ГОСТ 8828-75 | 2.4.1 |
ГОСТ 9557-73 | 2.4.2 |
ГОСТ 9569-79 | 2.4.1 |
ГОСТ 10315-75 | 4.8.5 |
ГОСТ 10354-82 | 2.4.1 |
ГОСТ 11262-80 | 4.10 |
ГОСТ 11358-74 | 4.6 |
ГОСТ 11951-82 | 4.6 |
ГОСТ 12026-76 | 4.8.4, 4.8.5 |
ГОСТ 13841-79 | 2.4.3 |
ГОСТ 14192-77 | 2.3.3 |
ГОСТ 15102-75 | 2.4.3 |
ГОСТ 15150-69 | 5.1.1 |
ГОСТ 16266-70 | 2.3.1 |
ГОСТ 17308-85 | 2.3.1 |
ГОСТ 19848-76 | 2.4.3 |
ГОСТ 20435-75 | 2.4.3 |
ГОСТ 21140-75 | 2.4.1 |
ГОСТ 21650-76 | 2.4.2 |
ГОСТ 21929-76 | 2.4.1 |
ГОСТ 23216-78 | 5.1.1 |
Ключевые слова: ГОСТ 17675-87, электротехника, электроизоляция, трубки электроизоляционные, трубки изоляции, технические условия электроизоляция, виды изоляционных трубок