Изделия кабельные для атомных станций. Общие технические требования
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») и Автономной некоммерческой организацией «Регистр системы сертификации персонала атомной отрасли» (АНО «Атомный регистр»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре* гупированию и метрологии от 25 ноября 2016 г. Ns 89-пнст
Введение
Предварительный национальный стандарт разработан в развитие требований Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Настоящий стандарт не имеет международного аналога и учитывает положительный опыт приме» нения стандарта АО «Концерн Росэнергоатом» СТО 1.1.1.01.001.0902—2013 «Кабельные изделия для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирующей организации».
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия для атомных станций, указанные а таблице 1 (далее — кабельные изделия), и устанавливает общие технические требования, а также классификацию, систему образования марок, требования к сырью, материалам, покупным изделиям, комплектности, упаковке, требования безопасности, требования по транспортированию и хранению кабельных изделий.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 4.143 Система показателей качества продукции. Изделия кабельные. Номенклатура показателей
ГОСТ 12.2.007.14 Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 27.003 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
ГОСТ 7866.1 Кабели судовые с резиновой изоляцией в резиновой или свинцовой оболочке. Технические условия
ГОСТ 7866.2 Кабели судовые с резиновой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия
ГОСТ 10348 Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия
ГОСТ 11326.0 Кабели радиочастотные. Общие технические условия
ГОСТ 13781.0 Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия
ГОСТ ИСО 14123-1 Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ. выделяемых оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования
ГОСТ ИСО 14123-2 Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ. выделяемых оборудованием. Часть 2. Методика выбора методов проверки
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных клима* тических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей ствия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15155 Изделия из древесины для районов с тропическим климатом. Способы защиты и параметры защищенности
ГОСТ 15845 Изделия кабельные. Термины и определения
ГОСТ 18404.0 Кабели управления. Общие технические условия
ГОСТ 18690 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 24334 Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования
ГОСТ 26411 Кабели контрольные. Общие технические условия
ГОСТ 26445 Проезда силовые изолированные. Общие технические условия
ГОСТ 31565 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ 31943 Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия
ГОСТ 31947 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
ГОСТ 31996 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
ГОСТ Р 8.565 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение атомных станций. Основные положения
ГОСТ Р 15.201 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
ГОСТ Р 52266 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия
ГОСТ Р 53880 Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения. Общие технические условия
ГОСТ Р 54429 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия
ГОСТ Р 55025 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия
ГОСТ IEC 60245-3 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганичвекой изоляцией.
Ключевые слова: ПНСТ 167-2016, кабельные изделия, кабель, провод, силовой кабель, кабель для атомной станции
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках